RTV forum PL | NewsGroups PL

Po co czyści sinus w UPS-ach, skoro zasilacze i tak używają prostowników?

może głupie

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Po co czyści sinus w UPS-ach, skoro zasilacze i tak używają prostowników?

Roman Rogóż
Guest

Fri Sep 14, 2007 8:52 am   



Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
I po co to było ?

W telekomunikacji powszechne jest stosowanie napięcia zasilającego
stałego 48 V
żadnych UPSów, żadnych sinusów, zwykła bateria akumulatorów dająca prąd
stały ładownie jej zwykłym prostownikiem.


Romek

J.F.
Guest

Fri Sep 14, 2007 9:20 am   



On Fri, 14 Sep 2007 09:52:15 +0200, Roman Rogóż wrote:
Quote:
Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
I po co to było ?

Zeby transformator od modemu pracowal, zeby wentylator w serwerowni
sie krecil - silnik indukcyjny na 220V, zeby zasilacz komputera z PFC
nie zwariowal .. a kto uwaza ze to niepotrzebne ma szeroki wybor
UPS bez sinusa, tanszych :-)

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Fri Sep 14, 2007 2:24 pm   



Hello Roman,

Friday, September 14, 2007, 9:52:15 AM, you wrote:

Quote:
Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.

Masz przestarzałe informacje - trafia na mostek, mały kondensator i
układ PFC.

Quote:
I po co to było ?

Własnie po to.

Quote:
W telekomunikacji powszechne jest stosowanie napięcia zasilającego
stałego 48 V żadnych UPSów, żadnych sinusów,

Musi w bardzo małej telekomunikacji to widziałeś. Bo w większych
oprócz baterii akumulatorów znajdziesz również agregaty prądotwórcze,
które jednak produkują klasyczny 3*230V AC.

Quote:
zwykła bateria akumulatorów dająca prąd stały ładownie jej zwykłym
prostownikiem.

Postulujesz zmianę instalacji domowej z 230V AC na 48V DC? Szkoda, ze
sprzedawcy sprzętu AGD i RTV pomysłu nie podchwycili.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

RoMan Mandziejewicz
Guest

Fri Sep 14, 2007 2:27 pm   



Hello J,

Friday, September 14, 2007, 10:20:04 AM, you wrote:

Quote:
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.

[...]

Quote:
UPS bez sinusa, tanszych Smile

Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

J.F.
Guest

Fri Sep 14, 2007 11:36 pm   



On Fri, 14 Sep 2007 15:27:21 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
UPS bez sinusa, tanszych :-)

Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.

Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
:-)

Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Fri Sep 14, 2007 11:49 pm   



Hello J,

Saturday, September 15, 2007, 12:36:56 AM, you wrote:

Quote:
UPS bez sinusa, tanszych Smile
Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Smile

Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.

Quote:
Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...

A dlaczego w ogóle mają się palić? Aaaaaa... Konstruktor
"zaoszczędził" na driverach MOSFETów bez kontroli prądu...

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

J.F.
Guest

Sat Sep 15, 2007 1:00 am   



On Sat, 15 Sep 2007 00:49:33 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
:-)

Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.

uC ktory uformuje prostokat jest tanszy :-)

Quote:
Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...

A dlaczego w ogóle mają się palić? Aaaaaa... Konstruktor
"zaoszczędził" na driverach MOSFETów bez kontroli prądu...

A praw Murphy'ego nie znasz ?

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sat Sep 15, 2007 11:47 am   



Hello J,

Saturday, September 15, 2007, 2:00:40 AM, you wrote:

Quote:
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Smile
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy Smile

Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

J.F.
Guest

Sat Sep 15, 2007 12:08 pm   



On Sat, 15 Sep 2007 12:47:46 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Smile
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy :-)

Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.

I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia :-)

J.

BartekK
Guest

Sat Sep 15, 2007 4:16 pm   



J.F. pisze:
Quote:
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Smile
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy Smile
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia Smile
Dlaczego? Bo producent musiał zapłacić autorowi softu mikrokontrolera za

dodatkowe 2h siedzenia i zaimplementowania sinusoidalnego zmieniania
wypełnienia prostokąta? Więcej kosztuje dodatkowy kolor na sitodruku
panelu przedniego...

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

BartekK
Guest

Sat Sep 15, 2007 4:24 pm   



Roman Rogóż pisze:
Quote:
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
No i dlatego sądzę że najbardziej sensownym rozwiązaniem z punktu

widzenia technicznego byłby zasilacz komputerowy z zintegrowanym UPSem.
Tzn do zasilacza "zwykłego" (obojętnie czy z pfc, aktywnym pfc, czy bez)
dodane po stronie sieci generowanie z małego DC te 300-400v w wypadku
zaniku sieci. Proste, przyjemne i ekonomiczne, bez dodatkowych strat na
prostowniku i pfc, z dużo większą sprawnością bo przetwornica pracująca
przy kHz a nie 50Hz, mniejsze lżejsze... Tylko akumulator na zewnątrz.

Takie wynalazki już robiłem jako "dostawka" do zwykłego podłego ATX, by
dało się z 12v zasilić sprzęt. Jak ja mogłem to zrobić na sg3525,
irfz44n, to pewnie i producent zasilacza by mogł dużo lepiej, choćby
robiąc trafo głowne ATXa z dodatkowym uzwojeniem (dublującym to
taktowane z 300v), służące do falownikowania z 12v DC....
A zewnętrzne graty (monitory, switche, dsle, itp) wymagające sinusa lub
nie - gonić ze zwykłego upsa. Lub w ogóle nie gonić - jeśli ups ma tylko
wystarczyć na bezpieczne zamknięcie systemu/aplikacji, a nie pozwolić na
pracę bez elektrowni.



--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

J.F.
Guest

Sat Sep 15, 2007 6:39 pm   



On Sat, 15 Sep 2007 17:24:07 +0200, BartekK wrote:
Quote:
No i dlatego sądzę że najbardziej sensownym rozwiązaniem z punktu
widzenia technicznego byłby zasilacz komputerowy z zintegrowanym UPSem.
Tzn do zasilacza "zwykłego" (obojętnie czy z pfc, aktywnym pfc, czy bez)
dodane po stronie sieci generowanie z małego DC te 300-400v w wypadku
zaniku sieci. Proste, przyjemne i ekonomiczne, bez dodatkowych strat na
prostowniku i pfc, z dużo większą sprawnością bo przetwornica pracująca
przy kHz a nie 50Hz, mniejsze lżejsze... Tylko akumulator na zewnątrz.

Byly kiedys jeszcze ciekawsze - wielkosci CDROM, montowane wewnatrz
komputera i podtrzymujace chyba na niskim napieciu.

Quote:
A zewnętrzne graty (monitory, switche, dsle, itp) wymagające sinusa lub
nie - gonić ze zwykłego upsa.

Ale po co kupowac dwa zamiast jednego ? :-)

Quote:
Lub w ogóle nie gonić - jeśli ups ma tylko
wystarczyć na bezpieczne zamknięcie systemu/aplikacji, a nie pozwolić na
pracę bez elektrowni.

ma pozwolic na pare minut pracy calosci, bo nie wiadomo co uzytkownik
potrzebuje.

J.

J.F.
Guest

Sun Sep 16, 2007 9:25 am   



On Sat, 15 Sep 2007 17:16:38 +0200, BartekK wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia Smile
Dlaczego? Bo producent musiał zapłacić autorowi softu mikrokontrolera za
dodatkowe 2h siedzenia i zaimplementowania sinusoidalnego zmieniania
wypełnienia prostokąta? Więcej kosztuje dodatkowy kolor na sitodruku
panelu przedniego...

To nie jest 2h, a w dodatku trzeba lepszy, a wiec drozszy, procek
czy inny sterownik.

Zreszta co ja gadam .. zrobcie takiego ups i trzaskajcie kasiore :-)

J.

P.S. Hm, a moze to i nieglupi pomysl na biznes

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Po co czyści sinus w UPS-ach, skoro zasilacze i tak używają prostowników?