RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak prawidłowo podłączyć diodę do wyjść tranzystorowych PLC Kinco K3?

PLC Kinco - podłączanie wyjść

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć diodę do wyjść tranzystorowych PLC Kinco K3?

Piotrne
Guest

Tue Dec 04, 2012 8:24 pm   



Witam,

mam pytanie do użytkowników sterowników PLC Kinco-K3.

Chcę podłączyć do wyjść takiego sterownika zwykłą diodę
świecącą, a dokładniej - wejście innego modułu (SMC108),
w którym taka dioda z rezystorem 0.33k jest na wejściach
sterujących.

Sterownik Kinco ma 16 wyjść "tranzystorowych". Chciałem
podłączyć diody do wyjść 0.0 i 0.1 (po lewej u góry
na schemacie poniżej).

Zgodnie z dołączoną instrukcją (K308-40AT):
http://piotrne.republika.pl/KincoK3_a.jpg
i wymaganiami sterownika SMC108 (sterowanie 5V)
podłączyłem zasilanie 5V do zacisków 1L- oraz 1L+.
Zasilanie pochodzi z małego stabilizatora 5V, podłączonego
do VO- i VO+ (24V, po prawej na dole). Liczyłem na to,
że na wyjściach pojawiać się będzie 0V albo 5V (między
1L- a wyjściem), zależnie od ustawionego stanu wyjścia.

Jak się okazało - napięcia takie rzeczywiście pojawiają się,
ale tylko jeśli wyjście jest nieobciążone. Po podłączeniu
nawet rezystora 2k napięcie spada z 5V do 2V (i nie nadaje się
do zasilania diody).

Znalazłem jeszcze taką dokumentację:
http://piotrne.republika.pl/KincoK3_b.png
gdzie piszą jawnie, że zasilanie ma 24V (a nie 5V).
Pełna dokumentacja jest tu:
http://www.kinco.cn/download%20center/document/kincoPLC/KincoBuilder_V1.1.0.0%20%20Hardware%20User%20Manual_en.zip

Czy muszę koniecznie zasilać część wyjściową z 24V?
Czy można do tego użyć VO- i VO+ (bo w innym miejscu
instrukcji piszą, że VO- i VO+ służą tylko do zasilania
czujników)?

P.

Piotrne
Guest

Tue Dec 04, 2012 10:21 pm   



....częściowo problem został rozwiązany przez uaktualnienie
przez producenta instrukcji sterownika SMC108 - w dzisiejszej
wersji na wejścia można podawać 5V do 24V...

Do wyjaśnienia pozostaje, czy w Kinco-K3 wolno używać dostępnego
napięcia 24V (VO-, VO+) do zasilania portów wyjściowych (1L-, 1L+).

P.

J.F.
Guest

Tue Dec 04, 2012 11:03 pm   



Dnia Tue, 04 Dec 2012 22:21:28 +0100, Piotrne napisał(a):
Quote:
...częściowo problem został rozwiązany przez uaktualnienie
przez producenta instrukcji sterownika SMC108 - w dzisiejszej
wersji na wejścia można podawać 5V do 24V...

A daj np 10V zasilania - mozliwe ze przy 5V obwody wyjsciowe slabo
dzialaja, albo te "tranzystory" maja 3V spadku napiecia.

Quote:
Do wyjaśnienia pozostaje, czy w Kinco-K3 wolno używać dostępnego
napięcia 24V (VO-, VO+) do zasilania portów wyjściowych (1L-, 1L+).

Jak znam zycie to mozna - rozdzielone sa po to, aby mozna bylo dac inne
napiecie, ale skoro sa izolowane, to mozna i to samo.


No chyba ze to maszyna o duzych zakloceniach i lepiej nie zaklocac
zasilania PLC.

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć diodę do wyjść tranzystorowych PLC Kinco K3?