Czy można zasilać dwa niezależne zasilacze PC przemysłowego z różnych faz?

PC przemysłowy

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy można zasilać dwa niezależne zasilacze PC przemysłowego z różnych faz?

Goto page 1, 2  Next

PeJot
Guest

Thu Apr 23, 2020 2:28 pm   



Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się tym
że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej sytuacji
jest dopuszczalne / sensowne zasilanie tych 2 zasilaczy z *różnych* faz
sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej* fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.

--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

t-1
Guest

Thu Apr 23, 2020 2:57 pm   



W dniu 2020-04-23 o 16:28, PeJot pisze:
Quote:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się tym
że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej sytuacji
jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z *różnych* faz
sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej* fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


To chyba oczywiste, że 2 fazy będą lepsze.
I jeszcze z możliwością przepięcia na trzecią, gdy nie grozi jej
przeciążenie.
Dlaczego miała by być wykorzystana jedna?
W zasilaczu, strona pierwotna jest odizolowana galwanicznie od wtórnej.

Dawno, dawno temu, mówiło się o zasilaniu różnych komputerów z jednej
fazy, ale było to w epoce Ethernetu na koncentryku.

PeJot
Guest

Thu Apr 23, 2020 3:38 pm   



W dniu 2020-04-23 o 16:57, t-1 pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-23 o 16:28, PeJot pisze:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się
tym że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej
sytuacji jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z
*różnych* faz sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej*
fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


To chyba oczywiste, że 2 fazy będą lepsze.

To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?


--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

yabba
Guest

Thu Apr 23, 2020 5:58 pm   



W dniu 23-04-2020 o 17:38, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-23 o 16:57, t-1 pisze:
W dniu 2020-04-23 o 16:28, PeJot pisze:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się
tym że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej
sytuacji jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z
*różnych* faz sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej*
fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


To chyba oczywiste, że 2 fazy będą lepsze.

To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?



W przypadku sprzętów dwuzasilaczowych (routery, serwery, rejestratory
CCTV) bardzo często są podłączone jednym zasilaczem do sieci, a drugim
do UPS-a. Fazy i neutralne są wtedy zupełnie różne i nic się nie dzieje.


yabba

heby
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:00 pm   



On 23/04/2020 17:38, PeJot wrote:
Quote:
To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?

A co mówi instrukcja?

Na jednym z serwerów, nie pamietam już produenta, był wielki czerwony
napis aby nie podpinać pod różne fazy ani pod różne UPSy. Tak, miał 2,
hostwap, zasialcze. Redundancja była tylko na wypadek awarii zasilacza.

Przyczyna zakazu nieznana. Nawet nie mam pomysłu.

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:20 pm   



heby napisał:

Quote:
To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?

A co mówi instrukcja?

Bardzo rozsądne pytanie.

Quote:
Na jednym z serwerów, nie pamietam już produenta, był wielki czerwony
napis aby nie podpinać pod różne fazy ani pod różne UPSy. Tak, miał 2,
hostwap, zasialcze. Redundancja była tylko na wypadek awarii zasilacza.

Przyczyna zakazu nieznana. Nawet nie mam pomysłu.

Ja pamiętam taki, Compaq on był, co miał aż trzy zasilacze. Były tam też
trzy literki, R, S, T bodajże, co mi sugerowało, że powinno się trzy fazy
podłączyć. Ale instrukcji do tego nie miałem, bo to klamot z demobilu.
Różnie jak widać bywa.

--
Jarek

t-1
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:25 pm   



W dniu 2020-04-23 o 17:38, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-23 o 16:57, t-1 pisze:
W dniu 2020-04-23 o 16:28, PeJot pisze:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się
tym że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej
sytuacji jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z
*różnych* faz sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej*
fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


To chyba oczywiste, że 2 fazy będą lepsze.

To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?



Jak mają 2 oddzielne kable zasilające to powinny być zaprojektowane tak,
aby je zasilać nie tylko z różnych faz ale i z różnych podstacji
energetycznych czy nawet elektrowni.

Z drugiej strony, skąd mam wiedzieć jakiego wynalazku używasz?
Właściwie powinienem odpowiedzieć "najpierw przeczytaj pieprzoną instrukcję"

PeJot
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:40 pm   



W dniu 23.04.2020 o 20:00, heby pisze:

Quote:
A co mówi instrukcja?

Jakby była dostępna, to bym tu nie pytał.

--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

PeJot
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:42 pm   



W dniu 23.04.2020 o 20:20, Jarosław Sokołowski pisze:

Quote:
Ja pamiętam taki, Compaq on był, co miał aż trzy zasilacze. Były tam też
trzy literki, R, S, T bodajże, co mi sugerowało, że powinno się trzy fazy
podłączyć. Ale instrukcji do tego nie miałem, bo to klamot z demobilu.

R, S, T to już zdaje się kilkadziesiąt lat się *nie* używa. Może raczej
L1, L2, L3 ?


--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Apr 23, 2020 6:50 pm   



Pan PeJot napisał:

Quote:
Ja pamiętam taki, Compaq on był, co miał aż trzy zasilacze. Były tam też
trzy literki, R, S, T bodajże, co mi sugerowało, że powinno się trzy fazy
podłączyć. Ale instrukcji do tego nie miałem, bo to klamot z demobilu.

R, S, T to już zdaje się kilkadziesiąt lat się *nie* używa. Może raczej
L1, L2, L3 ?

To było jakieś dwadzieścia lat temu -- nie wiem, czy łapie się to do pojęcia
"kilkadziesiąt". Być może było tam L1, L2, L3, w każdym razie kojarzyło mi
się z prądem trójfazowym. Natomiast R, S, T widziałem w czymś młodszym niż
dwadzieścia lat.

--
Jarek

stary grzyb
Guest

Thu Apr 23, 2020 7:20 pm   



Quote:
R, S, T to już zdaje się kilkadziesiąt lat się *nie* używa. Może raczej
L1, L2, L3 ?

Prawda. A między nimi było jeszcze (krótko) A, B, C.

Izaura
Guest

Thu Apr 23, 2020 10:47 pm   



On 2020-04-23 16:28, PeJot wrote:
Quote:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się tym
że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej sytuacji
jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z *różnych* faz
sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej* fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


Jesli masz sztress, to moze zrob dedykowane uziemienie...?

//a najlepiej zacznij od odkurzacza i pendzelka w zasilaczach.

--

Andrzej W.
Guest

Fri Apr 24, 2020 8:42 am   



W dniu 23.04.2020 o 17:38, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-23 o 16:57, t-1 pisze:
W dniu 2020-04-23 o 16:28, PeJot pisze:
Czołem. Jest sobie PC przemysłowy, a jego przemysłowość objawia się
tym że ma 2 zasilacze, mogące pracować niezależnie. Czy w takiej
sytuacji jest dopuszczalne / sensowne  zasilanie tych 2 zasilaczy z
*różnych* faz sieci ? Czasem zdarza się że zasilanie pada na *jednej*
fazie.

UPS chwilowo nie jest rozwiązaniem, chyba że taki co pożyje 48 h.


To chyba oczywiste, że 2 fazy będą lepsze.

To wiadomo, ale czy te 2 PSU są do tego zaprojektowane ?


Tak są przystosowane.
Standardowo takie maszyny podłączam pod różne UPSy zasilane z różnych
faz a jak jest możliwość to z rożnych obwodów NN.

--
AWa.

Lisciasty
Guest

Fri Apr 24, 2020 9:17 am   



W dniu czwartek, 23 kwietnia 2020 20:42:02 UTC+2 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
R, S, T to już zdaje się kilkadziesiąt lat się *nie* używa. Może raczej
L1, L2, L3 ?

Germanie do tej pory używają R, S, T :>

L.

PeJot
Guest

Sat Apr 25, 2020 6:52 am   



W dniu 24.04.2020 o 09:17, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu czwartek, 23 kwietnia 2020 20:42:02 UTC+2 użytkownik PeJot napisał:
R, S, T to już zdaje się kilkadziesiąt lat się *nie* używa. Może raczej
L1, L2, L3 ?

Germanie do tej pory używają R, S, T :

Rowerzyści też.

https://rstsuspension.com/en/forks/cross-country

--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Goto page 1, 2  Next