Mateusz Bogusz
Guest
Thu Jul 13, 2023 9:50 pm
W zasadzie to deszcz kropił i nie było słychać żadnego grzmotu, aż tu
nagle zaiskrzyło w porcie LAN rzutnika, który cały czas wyświetlał film.
I o ile ten nadal działa (port LAN także), to znalazłem to co nie działa.
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
Switch jest taki -
https://www.hored.net/details_product-455.html
Ale kolejność rzeczy mnie zastanawia. Architektonicznie wygląda to tak:
- rejestrator
kamery zamontowane w podbitce - switch poe /
\
- switch - reszta domu
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
3. Ten switch co mam, to jak na niego patrzeć - gówno bo przepuścił
napięcie dalej czy cieszyć się bo wziął większość na siebie (sekcje
zasilania) i nie popaliło innych urządzeń? Myślałem że pierwsze kamery
poszły, ale działają.
3. Switch POE muszę wymienić, bo 4 porty to za mało. Mogę na coś więcej
teraz zwrócić uwagę? Patrzę za zamiennikiem i taki co ma dopisek "4KV
lightning protection" to będzie coś lepszego?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
a a
Guest
Thu Jul 13, 2023 9:55 pm
On Thursday, 13 July 2023 at 21:50:26 UTC+2, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
W zasadzie to deszcz kropił i nie było słychać żadnego grzmotu, aż tu
nagle zaiskrzyło w porcie LAN rzutnika, który cały czas wyświetlał film.
I o ile ten nadal działa (port LAN także), to znalazłem to co nie działa.
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
Switch jest taki -
https://www.hored.net/details_product-455.html
Ale kolejność rzeczy mnie zastanawia. Architektonicznie wygląda to tak:
- rejestrator
kamery zamontowane w podbitce - switch poe /
\
- switch - reszta domu
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
3. Ten switch co mam, to jak na niego patrzeć - gówno bo przepuścił
napięcie dalej czy cieszyć się bo wziął większość na siebie (sekcje
zasilania) i nie popaliło innych urządzeń? Myślałem że pierwsze kamery
poszły, ale działają.
3. Switch POE muszę wymienić, bo 4 porty to za mało. Mogę na coś więcej
teraz zwrócić uwagę? Patrzę za zamiennikiem i taki co ma dopisek "4KV
lightning protection" to będzie coś lepszego?
Jak jest nieizolowane druciarstwo to się zawsze zaindukuje i doopnie.
Znajomy produkowal sterowniki do kolektorów grzejących wodę
i po każdej burzy sie psuły i glikol sie gotował i zalewał stropy, przelewając naczynie wzbiorcze.
Elektronika to syfilis nieodporny na przepięcia
Elonowi się paliły solarne dachy a planowal zrobić interes zycia z Ikeją
A kto będzie ryzykował druciarstwo na dachu, gdy dom warty milion a druciarstwo 100.000 zl i może zawsze dom spalić
i ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie pożarowe za 20 lat po 10 procesach
a a
Guest
Thu Jul 13, 2023 9:57 pm
On Thursday, 13 July 2023 at 21:50:26 UTC+2, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
W zasadzie to deszcz kropił i nie było słychać żadnego grzmotu, aż tu
nagle zaiskrzyło w porcie LAN rzutnika, który cały czas wyświetlał film.
I o ile ten nadal działa (port LAN także), to znalazłem to co nie działa.
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
Switch jest taki -
https://www.hored.net/details_product-455.html
Ale kolejność rzeczy mnie zastanawia. Architektonicznie wygląda to tak:
- rejestrator
kamery zamontowane w podbitce - switch poe /
\
- switch - reszta domu
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
3. Ten switch co mam, to jak na niego patrzeć - gówno bo przepuścił
napięcie dalej czy cieszyć się bo wziął większość na siebie (sekcje
zasilania) i nie popaliło innych urządzeń? Myślałem że pierwsze kamery
poszły, ale działają.
3. Switch POE muszę wymienić, bo 4 porty to za mało. Mogę na coś więcej
teraz zwrócić uwagę? Patrzę za zamiennikiem i taki co ma dopisek "4KV
lightning protection" to będzie coś lepszego?
Mimce wyrzucali tony zasilaczy POE bo byly wadliwe i generowaly przepięcia
POE to bardzo goopi pomysł wielkiego ryzyka
Mirek
Guest
Fri Jul 14, 2023 12:10 am
On 13.07.2023 21:50, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
Możliwe.
Quote:
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
A masz te kamery przykręcone do jakiejś blachy czy raczej odizolowana
obudowa? (pytam bardziej dla statystyki)
Quote:
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
Żeby w zwykłym switchu było wyższe napięcie między przewodami skrętki to
najmniej prawdopodobne. Raczej między masami urządzeń była różnica
potencjału.
Jak padnie coś losowo to zwykle się nie analizuje, ale jak pada drugie
urządzenie w taki sam sposób w tym samym miejscu to się zaczynasz
zastanawiać.
Miałem taki przypadek, i okazało się że (podobny) switch skubaniutki
potrafił dawać szpilkę zasilania 48V przy starcie czy coś, i o ile
zwykłe urządzenia POE czy nie-POE przeżywało to bez problemu, o tyle tam
był podłączony jeszcze zasilacz 24V z przelotką, która ma pary 4-5,7-8
zwarte do uziemienia. Efekt był taki, że switch sam się uszkadzał.
--
Mirek.
J.F
Guest
Sun Jul 16, 2023 5:10 pm
On Thu, 13 Jul 2023 21:50:23 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
W zasadzie to deszcz kropił i nie było słychać żadnego grzmotu, aż tu
nagle zaiskrzyło w porcie LAN rzutnika, który cały czas wyświetlał film.
I o ile ten nadal działa (port LAN także), to znalazłem to co nie działa.
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
A nie dziala ethernet w tych portach, czy tylko zasilanie PoE ?
Quote:
Jakby faktycznie dwie czesci rysuja ... a w srodku dwa scalaki od
switchowania czy jeden?
Quote:
Ale kolejność rzeczy mnie zastanawia. Architektonicznie wygląda to tak:
- rejestrator
kamery zamontowane w podbitce - switch poe /
\
- switch - reszta domu
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
3. Ten switch co mam, to jak na niego patrzeć - gówno bo przepuścił
napięcie dalej czy cieszyć się bo wziął większość na siebie (sekcje
zasilania) i nie popaliło innych urządzeń? Myślałem że pierwsze kamery
poszły, ale działają.
IMO - obwody eternetu w switchach sa izolowane transformatorkami,
ale czesto jest srodkowy odczep przyłączony do masy przez
kondensator/rezystor/warystor.
Ale u Ciebie jest to podłączone gdzies do PoE.
Jesli jednak bedzie z jednej z kamer spływał ładunek, albo przepiecie
względem ziemi w kablu sie zaindukuje ... twoj switch chyba nie ma
uziemienia, to mu potencjal bedzie rosl, az gdzies przepusci.
Padlo na rzutnik ... tam pewnie tez taki kondensator/rezystor/warystor
do masy, tylko moze masa uziemiona. Chocby przez komputer.
Z ciekawosci mozesz rzutnik rozebrac, i zobaczyc czy sladów po iskrze
jakis nie ma.
Quote:
3. Switch POE muszę wymienić, bo 4 porty to za mało. Mogę na coś więcej
teraz zwrócić uwagę? Patrzę za zamiennikiem i taki co ma dopisek "4KV
lightning protection" to będzie coś lepszego?
Zasilanie PoE pewnie osobne na kazdy port, ale masa ich... czy nie
wspólna?
8 osobnych przetwornic i sterowników, z izolacja na 4kV?
Ale bez uziemienia kiedys puscic musi.
J.
a a
Guest
Mon Jul 17, 2023 1:22 pm
On Sunday, 16 July 2023 at 17:10:11 UTC+2, J.F wrote:
Quote:
On Thu, 13 Jul 2023 21:50:23 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
W zasadzie to deszcz kropił i nie było słychać żadnego grzmotu, aż tu
nagle zaiskrzyło w porcie LAN rzutnika, który cały czas wyświetlał film.
I o ile ten nadal działa (port LAN także), to znalazłem to co nie działa.
Switch POE z 10 portami - 8xPOE + 2 Uplink. I z tych 8 POE, porty od 1-4
nie działają. Ale 5-8 już tak. Między portami 4 i 5 na obudowie jest
narysowana podziałka, więc może dwie sekcje zasilania i jedna padła?
A nie dziala ethernet w tych portach, czy tylko zasilanie PoE ?
Switch jest taki -
https://www.hored.net/details_product-455.html
Jakby faktycznie dwie czesci rysuja ... a w srodku dwa scalaki od
switchowania czy jeden?
Ale kolejność rzeczy mnie zastanawia. Architektonicznie wygląda to tak:
- rejestrator
kamery zamontowane w podbitce - switch poe /
\
- switch - reszta domu
1. Mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to, że napięcie zaindukowało
się po stronie kamer?
2. Dlaczego błysnęło (jakby małe zwarcie) po stronie urządzenia które
jest na drugim końcu domu (od switcha poe) - to by oznaczało że
napięcie/jego część przeszła na switch (ten drugi) i napięcie pojawiło
się na pozostałych gniazdach?
3. Ten switch co mam, to jak na niego patrzeć - gówno bo przepuścił
napięcie dalej czy cieszyć się bo wziął większość na siebie (sekcje
zasilania) i nie popaliło innych urządzeń? Myślałem że pierwsze kamery
poszły, ale działają.
IMO - obwody eternetu w switchach sa izolowane transformatorkami,
ale czesto jest srodkowy odczep przyłączony do masy przez
kondensator/rezystor/warystor.
Ale u Ciebie jest to podłączone gdzies do PoE.
Jesli jednak bedzie z jednej z kamer spływał ładunek, albo przepiecie
względem ziemi w kablu sie zaindukuje ... twoj switch chyba nie ma
uziemienia, to mu potencjal bedzie rosl, az gdzies przepusci.
Padlo na rzutnik ... tam pewnie tez taki kondensator/rezystor/warystor
do masy, tylko moze masa uziemiona. Chocby przez komputer.
Z ciekawosci mozesz rzutnik rozebrac, i zobaczyc czy sladów po iskrze
jakis nie ma.
3. Switch POE muszę wymienić, bo 4 porty to za mało. Mogę na coś więcej
teraz zwrócić uwagę? Patrzę za zamiennikiem i taki co ma dopisek "4KV
lightning protection" to będzie coś lepszego?
Zasilanie PoE pewnie osobne na kazdy port, ale masa ich... czy nie
wspólna?
8 osobnych przetwornic i sterowników, z izolacja na 4kV?
Ale bez uziemienia kiedys puscic musi.
J.
A czemu rzutnik nie miał wlasnego zasilacza >?
Po co dzisiaj komu rzutnik
Ja mam 3 i muszę się pozbyć
Wyświetlalem filmy z youtuba na suficie to kot siedział i oglądał.
Mateusz Bogusz
Guest
Mon Jul 17, 2023 9:10 pm
On 16.07.2023 17:10, J.F wrote:
Quote:
A nie dziala ethernet w tych portach, czy tylko zasilanie PoE ?
Całość, ani ethernet ani poe ani diody.
Quote:
Jakby faktycznie dwie czesci rysuja ... a w srodku dwa scalaki od
switchowania czy jeden?
W środku faktycznie dwie sekcje.
Quote:
IMO - obwody eternetu w switchach sa izolowane transformatorkami,
ale czesto jest srodkowy odczep przyłączony do masy przez
kondensator/rezystor/warystor.
Nie jestem elektronikiem, sam oceń.
-
https://ibb.co/KG7t5RD
-
https://ibb.co/HVDjkSt
Quote:
Z ciekawosci mozesz rzutnik rozebrac, i zobaczyc czy sladów po iskrze
jakis nie ma.
Rzutnik jest podwieszony pod sufitem, zdjęcie go i zakładanie...jak nie
trzeba to sobie odpuszczę.
Ale port ethernet, piny wewnątrz jak i w końcówce utp - czyste.
Quote:
twoj switch chyba nie ma
uziemienia
Zgadza się, wtyk zasilania tylko dwupinowy a śruba uziemienia na
obudowie wkręcona...tylko w obudowę.
Już wymieniłem na inny, z typowym wejściem C14 i opisem że posiada dwa
stopnie ochrony (iskrownik jonizujący, mostek ochronny). Według schematu
producenta, powinienem jeszcze uziemić linie po drugiej stronie (od
kamer) - zakładam że to dobra rada, jakbym gdzieś po halach zakładał
monitoring a nie w domu.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
a a
Guest
Tue Jul 18, 2023 12:39 am
On Monday, 17 July 2023 at 21:10:43 UTC+2, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
On 16.07.2023 17:10, J.F wrote:
A nie dziala ethernet w tych portach, czy tylko zasilanie PoE ?
Całość, ani ethernet ani poe ani diody.
Jakby faktycznie dwie czesci rysuja ... a w srodku dwa scalaki od
switchowania czy jeden?
W środku faktycznie dwie sekcje.
IMO - obwody eternetu w switchach sa izolowane transformatorkami,
ale czesto jest srodkowy odczep przyłączony do masy przez
kondensator/rezystor/warystor.
Nie jestem elektronikiem, sam oceń.
-
https://ibb.co/KG7t5RD
-
https://ibb.co/HVDjkSt
Z ciekawosci mozesz rzutnik rozebrac, i zobaczyc czy sladów po iskrze
jakis nie ma.
Rzutnik jest podwieszony pod sufitem, zdjęcie go i zakładanie....jak nie
trzeba to sobie odpuszczę.
Ale port ethernet, piny wewnątrz jak i w końcówce utp - czyste.
twoj switch chyba nie ma
uziemienia
Zgadza się, wtyk zasilania tylko dwupinowy a śruba uziemienia na
obudowie wkręcona...tylko w obudowę.
Już wymieniłem na inny, z typowym wejściem C14 i opisem że posiada dwa
stopnie ochrony (iskrownik jonizujący, mostek ochronny). Według schematu
producenta, powinienem jeszcze uziemić linie po drugiej stronie (od
kamer) - zakładam że to dobra rada, jakbym gdzieś po halach zakładał
monitoring a nie w domu.
a po co komus jakiś złom rzutnikowy do kamer do monitoringu ?
obraz rzutnikowany jest kiepskiej jakości bo rzutnikowany
Caly świat od lat używa monitorów lub telewizorów 4K ze spliterem, albo ściany zbudowanej z wielu monitorów, telewizorów.
Zwariowaliby gdyby musieli oglądać obraz z rzutnika
Wyrzuć ten rzutnikowy złom na śmietnik
Mirek
Guest
Tue Jul 18, 2023 9:00 pm
On 17.07.2023 21:10, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Według schematu
producenta, powinienem jeszcze uziemić linie po drugiej stronie (od
kamer) - zakładam że to dobra rada, jakbym gdzieś po halach zakładał
monitoring a nie w domu.
Z moich obserwacji wynika coś innego. Jest mnóstwo instalacji, gdzie
jest system kamer na budynku plus tam jedna czy dwie na słupie czy
wiacie. Jeżeli kamera nie ma odizolowanej masy (obudowy) od metalowego
słupa czy wiaty to nie przeżywa zwykle pierwszego sezonu burzowego.
Nie ma znaczenia, czy przewód idzie ziemią czy przewieszką.
A w twoim przypadku?
Któraś ma obudowę do blachy? (doziemienie)
Switch POE w końcu masz uziemiony czy nie?
Ten drugi switch rozumiem - nie?
Podłączony był pod uplink czy też do tej sekcji POE, która się uszkodziła?
Projektor? Wtyczka z bolcem?
Coś innego podłączonego pod projektor?
Antena połączona z dachem albo uziemiona?
Moja hipoteza jest taka, że pojawiło się napięcie _między_ uziemieniami
najprawdopodobniej na skutek odległego wyładowania.
Od strony switcha PDE poleciało przez zasilanie (minus na potencjale
uziemienia), od strony projektora przeskoczyło z rj-ki do masy albo
upaliło rezystory (jakoś tam może działać bez nich)
Ten trzeci swicth podobnie - mógł przenieść potencjał bez szwanku bo nie
był uziemiony.
--
Mirek.
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Jul 20, 2023 3:25 pm
On 18.07.2023 21:00, Mirek wrote:
Quote:
Z moich obserwacji wynika coś innego. Jest mnóstwo instalacji, gdzie
jest system kamer na budynku plus tam jedna czy dwie na słupie czy
wiacie. Jeżeli kamera nie ma odizolowanej masy (obudowy) od metalowego
słupa czy wiaty to nie przeżywa zwykle pierwszego sezonu burzowego.
Nie ma znaczenia, czy przewód idzie ziemią czy przewieszką.
A w twoim przypadku?
Któraś ma obudowę do blachy? (doziemienie)
U mnie są w podbitce (plastykowej) zamocowane do drewnianej konstrukcji
nośnej (podbitki). Aczkolwiek w dwóch miejscach od pokrycia dachu
(blacha) oddziela je ~1cm (między blachą a metalową obudową kamery).
Quote:
Switch POE w końcu masz uziemiony czy nie?
Teraz już jest uziemiony. Obudowa switcha nie (śrubka na obudowie ze
znaczkiem uziemienia), ale switch jest podłączony do UPS-a za pomocą
C14, a ten do gniazdka z bolcem (PE).
Quote:
Ten drugi switch rozumiem - nie?
Podłączony był pod uplink czy też do tej sekcji POE, która się uszkodziła?
Drugi switch (ten bez POE) był i jest podłączony do UPS-a poprzez
wejście "z bolcem", a UPS do gniazdka "z bolcem". Oba switche połączone
są poprzez uplink (zwykłe porty ethernet, bez POE).
Quote:
Projektor? Wtyczka z bolcem?
Tak.
Quote:
Coś innego podłączonego pod projektor?
Antena połączona z dachem albo uziemiona?
Głośnik za pomocą jacka. Sam głośnik jest podłączony do zasilania
poprzez zasilacz dwu-bolcowy (wtyk płaski więc domyślam się że bez
uziemienia).
Quote:
Moja hipoteza jest taka, że pojawiło się napięcie między uziemieniami najprawdopodobniej na skutek odległego wyładowania.
Od strony switcha PDE poleciało przez zasilanie (minus na potencjale uziemienia), od strony projektora przeskoczyło z rj-ki do masy albo upaliło rezystory (jakoś tam może działać bez nich)
Ten trzeci swicth podobnie - mógł przenieść potencjał bez szwanku bo nie był uziemiony.
Był jest uziemiony "ten trzeci". Ale to najwyraźniej dużo nie zmienia i
napięcie po ethernecie przepuszcza(?).
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
a a
Guest
Thu Jul 20, 2023 8:04 pm
On Thursday, 20 July 2023 at 15:25:17 UTC+2, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
On 18.07.2023 21:00, Mirek wrote:
Z moich obserwacji wynika coś innego. Jest mnóstwo instalacji, gdzie
jest system kamer na budynku plus tam jedna czy dwie na słupie czy
wiacie. Jeżeli kamera nie ma odizolowanej masy (obudowy) od metalowego
słupa czy wiaty to nie przeżywa zwykle pierwszego sezonu burzowego.
Nie ma znaczenia, czy przewód idzie ziemią czy przewieszką.
A w twoim przypadku?
Któraś ma obudowę do blachy? (doziemienie)
U mnie są w podbitce (plastykowej) zamocowane do drewnianej konstrukcji
nośnej (podbitki). Aczkolwiek w dwóch miejscach od pokrycia dachu
(blacha) oddziela je ~1cm (między blachą a metalową obudową kamery).
Switch POE w końcu masz uziemiony czy nie?
Teraz już jest uziemiony. Obudowa switcha nie (śrubka na obudowie ze
znaczkiem uziemienia), ale switch jest podłączony do UPS-a za pomocą
C14, a ten do gniazdka z bolcem (PE).
Ten drugi switch rozumiem - nie?
Podłączony był pod uplink czy też do tej sekcji POE, która się uszkodziła?
Drugi switch (ten bez POE) był i jest podłączony do UPS-a poprzez
wejście "z bolcem", a UPS do gniazdka "z bolcem". Oba switche połączone
są poprzez uplink (zwykłe porty ethernet, bez POE).
Projektor? Wtyczka z bolcem?
Tak.
Coś innego podłączonego pod projektor?
Antena połączona z dachem albo uziemiona?
Głośnik za pomocą jacka. Sam głośnik jest podłączony do zasilania
poprzez zasilacz dwu-bolcowy (wtyk płaski więc domyślam się że bez
uziemienia).
Moja hipoteza jest taka, że pojawiło się napięcie między uziemieniami najprawdopodobniej na skutek odległego wyładowania.
Od strony switcha PDE poleciało przez zasilanie (minus na potencjale uziemienia), od strony projektora przeskoczyło z rj-ki do masy albo upaliło rezystory (jakoś tam może działać bez nich)
Ten trzeci swicth podobnie - mógł przenieść potencjał bez szwanku bo nie był uziemiony.
Był jest uziemiony "ten trzeci". Ale to najwyraźniej dużo nie zmienia i
napięcie po ethernecie przepuszcza(?).
co za złomiarskie druciarstwo
ale to jest tak jak się nie ma pojęcia, że POE nie nadaje się do zasilania zewnętrznych kamer
b o zawsze pierdyknie i dlatego Mimce zutylizowali POE do zewnętrznych kamer, bo takie wadliwe
J.F
Guest
Fri Jul 21, 2023 6:23 pm
On Mon, 17 Jul 2023 21:10:40 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
On 16.07.2023 17:10, J.F wrote:
A nie dziala ethernet w tych portach, czy tylko zasilanie PoE ?
Całość, ani ethernet ani poe ani diody.
Jakby faktycznie dwie czesci rysuja ... a w srodku dwa scalaki od
switchowania czy jeden?
W środku faktycznie dwie sekcje.
IMO - obwody eternetu w switchach sa izolowane transformatorkami,
ale czesto jest srodkowy odczep przyłączony do masy przez
kondensator/rezystor/warystor.
Nie jestem elektronikiem, sam oceń.
-
https://ibb.co/KG7t5RD
-
https://ibb.co/HVDjkSt
Wychodzi mi na to, ze te najwieksze uklady scalone,
utg48c01 i G4830cg to wlasnie transformatorki.
https://www.mnc-magnetic.com/en/LanTransformer/3116.html
http://www.saiertong.com/files856985665897965/productpdf/2015-8-1/801672562.pdf
I to chyba nawet podobne, ciekawe czemu dwa różne - jednal ciut inne,
czy mają dwóch dostawców ?
takie transformatorki powinny ochronic scalaka od switcha, ale widac
burza potrafi.
A jak tam zasilanie PoE zrobili, to za duzo analizowac - wygląda
jednak na to, że bariera izolacyjna na płytce jest ... a przetwornicy
do zasilania wlasciwego switcha nie ma?
Quote:
Z ciekawosci mozesz rzutnik rozebrac, i zobaczyc czy sladów po iskrze
jakis nie ma.
Rzutnik jest podwieszony pod sufitem, zdjęcie go i zakładanie...jak nie
trzeba to sobie odpuszczę.
raczej nie trzeba - z czystej ciekawosci.
Quote:
Ale port ethernet, piny wewnątrz jak i w końcówce utp - czyste.
Cos tam jednak błysnęlo, ale podejrzewam ze kondensator/warystor na
płytce
Quote:
twoj switch chyba nie ma
uziemienia
Zgadza się, wtyk zasilania tylko dwupinowy a śruba uziemienia na
obudowie wkręcona...tylko w obudowę.
Już wymieniłem na inny, z typowym wejściem C14 i opisem że posiada dwa
stopnie ochrony (iskrownik jonizujący, mostek ochronny). Według schematu
producenta, powinienem jeszcze uziemić linie po drugiej stronie (od
kamer) - zakładam że to dobra rada, jakbym gdzieś po halach zakładał
monitoring a nie w domu.
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Jul 23, 2023 8:10 pm
On 21.07.2023 18:23, J.F wrote:
Quote:
A jak tam zasilanie PoE zrobili, to za duzo analizowac - wygląda
jednak na to, że bariera izolacyjna na płytce jest ... a przetwornicy
do zasilania wlasciwego switcha nie ma?
Pytasz o zasilacz? Ten switch na wejściu ma 52V, które podaje zewnętrzny
zasilacz - ale ten jak napisałem, od strony gniazdka w ścianie ma
wtyczkę płaską - dwu bolcową.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz