Koteczek
Guest
Mon Sep 07, 2009 9:40 pm
http://img137.imageshack.us/img137/7510/linia.jpg
Witam grupowiczów!
Ta linia i to miejsce jest koło wioski Bystre pod Oleśnicą w woj. Dolnośląskim.
Zdjęcie z komórki także przepraszam za jakość ale chyba widać dostatecznie.
Musi to być linia bardzo (jakiego????) wysokiego napięcia bo takich słupów nie
widze często nad drogami. 3 przewody a tu na jednym taka "roszada", po co to?
Dlaczego? O co chodzi? Nie mogłem podejść pod słup (jaka wysokość? Jaki zwis
minimalny przewodów nad ziemią?) by zrobic rekonesans

. Na tych
przełączeniach widać też jakieś elementy itp. To nie wiem, zmiana ruchu
prawostronnego elektronów na lewostronny? :-)
W takich konstrukcjach są trzy przewody, jakaś faza, zero, co tam jest? Trój
fazowe napięcie?
Po trzy izolatory łączone w szeregu są miedzy słupem a przewodem.
Temat lekko nie związany z elektroniką ale czasami jak czytam wypowiedzi
grupowiczów to jestem zaszokowany ich wiedzą. Pomożecie?

))
BartekK
Guest
Mon Sep 07, 2009 9:57 pm
Koteczek pisze:
Quote:
http://img137.imageshack.us/img137/7510/linia.jpg
W takich konstrukcjach są trzy przewody, jakaś faza, zero, co tam jest?
Trój fazowe napięcie?
Trzy fazy (3 linie, podwójne grube druty), zera brak. To co leci nad
(cieńsze) - to tylko zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, byćmoże
wewnątrz liny stalowej zawiera również światłowód.
To co widac na słupie, to zmiana kolejności faz, było np L1 L2 L3 , a
potrzebne było np L2 L3 L1. O powód takiego podpięcia - nie pytaj. Gdyby
zmiana była L1 L2 L3 > L3 L2 L1 to jeszcze bym rozumiał (zmieniany
kierunek wirowania).
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
ZeN
Guest
Mon Sep 07, 2009 10:07 pm
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości
news:h83sn3$r3d$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
To co widac na słupie, to zmiana kolejności faz, było np L1 L2 L3 , a
potrzebne było np L2 L3 L1. O powód takiego podpięcia - nie pytaj. Gdyby
zmiana była L1 L2 L3 > L3 L2 L1 to jeszcze bym rozumiał (zmieniany
kierunek wirowania).
Może ktoś poprawia cosinus fi...
Mirek
Guest
Mon Sep 07, 2009 10:17 pm
BartekK wrote:
Quote:
To co widac na słupie, to zmiana kolejności faz, było np L1 L2 L3 , a
potrzebne było np L2 L3 L1. O powód takiego podpięcia - nie pytaj.
Robi się tak dla wyrównania reaktancji, zauważ że faza, która szła do
tej pory w środku po zamianie jest na zewnątrz.
Mirek.
Mario
Guest
Mon Sep 07, 2009 10:34 pm
BartekK pisze:
Quote:
Koteczek pisze:
http://img137.imageshack.us/img137/7510/linia.jpg
W takich konstrukcjach są trzy przewody, jakaś faza, zero, co tam
jest? Trój fazowe napięcie?
Trzy fazy (3 linie, podwójne grube druty), zera brak. To co leci nad
(cieńsze) - to tylko zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
Może odgromowe.
--
Pozdrawiam
MD
PH
Guest
Mon Sep 07, 2009 10:34 pm
Koteczek pisze:
Quote:
http://img137.imageshack.us/img137/7510/linia.jpg
Witam grupowiczów!
Ta linia i to miejsce jest koło wioski Bystre pod Oleśnicą w woj.
Dolnośląskim. Zdjęcie z komórki także przepraszam za jakość ale chyba
widać dostatecznie.
Musi to być linia bardzo (jakiego????) wysokiego napięcia bo takich
słupów nie widze często nad drogami. 3 przewody a tu na jednym taka
"roszada", po co to? Dlaczego? O co chodzi? Nie mogłem podejść pod słup
(jaka wysokość? Jaki zwis minimalny przewodów nad ziemią?) by zrobic
rekonesans

. Na tych przełączeniach widać też jakieś elementy itp.
To nie wiem, zmiana ruchu prawostronnego elektronów na lewostronny? :-)
W takich konstrukcjach są trzy przewody, jakaś faza, zero, co tam jest?
Trój fazowe napięcie?
Po trzy izolatory łączone w szeregu są miedzy słupem a przewodem.
Temat lekko nie związany z elektroniką ale czasami jak czytam wypowiedzi
grupowiczów to jestem zaszokowany ich wiedzą. Pomożecie?

))
Wyrównanie pojemności i indukcyjności. Chodzi o to by z punktu widzenia
sieci ta linia miała jednakowe pojemności między liniami i indukcyjności
wzajemne. Czyli była symetryczna.
Idealnym rozwiązaniem byłyby słupy w których przewody rozłożone były by
na wierzchołkach trójkąta równobocznego, wtedy pojemność między każdym z
przewodów byłaby identyczna, indukcyjności również. Niestety
konstrukcyjnie takie rozwiązanie odpada, więc raz na jakiś czas stosuje
się przeplotkę, tak by z punktu widzenia sieci linia miała "symetryczne"
parametry.
--
PH
Mirek
Guest
Mon Sep 07, 2009 10:40 pm
PH wrote:
..
Quote:
Idealnym rozwiązaniem byłyby słupy w których przewody rozłożone były by
na wierzchołkach trójkąta równobocznego, wtedy pojemność między każdym z
przewodów byłaby identyczna, indukcyjności również.
Ale pojemność do Ziemi różna.
Mirek.
Mirek
Guest
Mon Sep 07, 2009 11:11 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
No to jeszcze poprzekręcone na każdym słupie o 60 stopni.
Ale wtedy i tak na każdym słupie masz zamianę faz i dzięki temu
pojemności się wyrównają - a na odcinku między słupami nie.
Oczywiście czysto teoretyczne rozważanie, bo konstrukcyjnie taki układ
nie ma sensu.
Mirek.
PH
Guest
Mon Sep 07, 2009 11:11 pm
Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Mirek napisał:
Idealnym rozwiązaniem byłyby słupy w których przewody rozłożone
były by na wierzchołkach trójkąta równobocznego, wtedy pojemność
między każdym z przewodów byłaby identyczna, indukcyjności również.
Ale pojemność do Ziemi różna.
No to jeszcze poprzekręcone na każdym słupie o 60 stopni.
Słuszna uwaga... ale chyba o 120'? Choć nie upieram się bo to zbyt późna
pora na trygonometrię jak dla mnie.
--
PH
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Sep 07, 2009 11:40 pm
PH napisało:
Quote:
Idealnym rozwiązaniem byłyby słupy w których przewody rozłożone
były by na wierzchołkach trójkąta równobocznego, wtedy pojemność
między każdym z przewodów byłaby identyczna, indukcyjności również.
Ale pojemność do Ziemi różna.
No to jeszcze poprzekręcone na każdym słupie o 60 stopni.
Słuszna uwaga... ale chyba o 120'?
Wtedy mogą się zetknąć w środku pomiędzy słupami. Przy 60 stopniach
co drugi słup ma trójkąt wierzchołkiem w górę lub w dół.
--
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Sep 07, 2009 11:40 pm
Pan Mirek napisał:
Quote:
Idealnym rozwiązaniem byłyby słupy w których przewody rozłożone
były by na wierzchołkach trójkąta równobocznego, wtedy pojemność
między każdym z przewodów byłaby identyczna, indukcyjności również.
Ale pojemność do Ziemi różna.
No to jeszcze poprzekręcone na każdym słupie o 60 stopni.
--
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Sep 07, 2009 11:40 pm
Pan Mirek napisał:
Quote:
No to jeszcze poprzekręcone na każdym słupie o 60 stopni.
Ale wtedy i tak na każdym słupie masz zamianę faz i dzięki temu
pojemności się wyrównają - a na odcinku między słupami nie.
To chyba ma już mniejsze znaczenie.
Quote:
Oczywiście czysto teoretyczne rozważanie, bo konstrukcyjnie
taki układ nie ma sensu.
Wyłącznie teoretyczne.
--
Jarek
badworm
Guest
Tue Sep 08, 2009 10:04 pm
Dnia Mon, 07 Sep 2009 22:57:11 +0200, BartekK napisał(a):
Quote:
Trzy fazy (3 linie, podwójne grube druty), zera brak. To co leci nad
(cieńsze) - to tylko zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, byćmoże
wewnątrz liny stalowej zawiera również światłowód.
Linia NN (najwyższych napięć), 220 lub 400kV, każda faza puszczona dwoma
przewodami ze względu na rozkład (natężenie) pola elektrycznego i straty
energii z tym związane.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Robert_J
Guest
Thu Sep 10, 2009 8:26 am
Quote:
... 3 przewody a tu na jednym taka "roszada", po co to? Dlaczego? O co
chodzi?
Ta "roszada" ma na celu zmniejszenie asymetrii linii WN. Jest stosowana
zawsze przy znacznych długościach linii o płaskim układzie przewodów. Chodzi
o zmniejszenie wpływu wzajemnego oddziaływania pól elektromagnetycznych
poszczególnych przewodów fazowych na symetrię linii.
Ta linia jest prawdopodobnie 220 lub 400 kV (z przewagą na 400 z uwagi na
wiązkowe przewody), sądzę tak po dwóch przewodach odgromowych. Słupy są dość
rzadkie (konstrukcja), przyznam że wiele takich nie widziałem :-)
Quote:
W takich konstrukcjach są trzy przewody, jakaś faza, zero, co tam jest?
Trój fazowe napięcie?

Linie zawsze są 3-fazowe.
Quote:
Po trzy izolatory łączone w szeregu są miedzy słupem a przewodem.
Im wyższe napięcie tym dłuższy izolator... Czasem są dwa lub trzy rzędy
izolatorów na jeden przewód. To są obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia, układy
stosowane przy skrzyżowaniach linii z drogami, rzekami lub innymi liniami,
np. SN...
Sawik
Guest
Wed Sep 16, 2009 11:40 am
Jest to linia 400kV, prawdopodobnie relacji el. Turow - Czestochowa. Ma
dosyc charakterystyczne slupy. Schemat sieci NN mozna znalezc tutaj:
http://www.pse-operator.pl/uploads/obrazki/schemat_sieci_l.gif
--
pozdr.
Sawik