Witam!
Chcialbym sie zapytac o opinie w sprawie generatora na potrzeby
utrzymania serwerowni i kilku komputerow.
Aktualnie zastanawiam sie nad modelem Endress ESE 6000 BS
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/ecopow/6000bs.HTM
oraz produktem rodzimym - wyprodukowanym przez Akmel
www.akmel.mielec.pl
Nie podaje linka - bo akurat nie ma tego modelu na stronie, jednak
parametry ma podobne, tyle ze cene o 25% wieksza.
Model SV5001R
Pytanie zasadnicze ... idzie o jakosc i niezawodnosc. Ktora firme
wybrac.
Pozdrawiam
NoName
Guest
Wed Jul 09, 2008 10:05 pm
Silver Ghost pisze:
Quote:
Witam!
Chcialbym sie zapytac o opinie w sprawie generatora na potrzeby
utrzymania serwerowni i kilku komputerow.
Aktualnie zastanawiam sie nad modelem Endress ESE 6000 BS
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/ecopow/6000bs.HTM
oraz produktem rodzimym - wyprodukowanym przez Akmel
www.akmel.mielec.pl
Nie podaje linka - bo akurat nie ma tego modelu na stronie, jednak
parametry ma podobne, tyle ze cene o 25% wieksza.
Model SV5001R
Pytanie zasadnicze ... idzie o jakosc i niezawodnosc. Ktora firme
wybrac.
Pozdrawiam
A jaki jest sens utrzymania serwerowni w stanie gotowosci jesli dookola
nie ma pradu ?
najlepsze wyjscie z sytuacji wylaczenia pradu jest UPS z opcja
bezpiecznego wylaczenia komputerow .
Silver Ghost
Guest
Wed Jul 09, 2008 11:22 pm
On Wed, 09 Jul 2008 23:05:49 +0200, NoName <nn@nn.pl> wrote:
Quote:
Silver Ghost pisze:
Witam!
Chcialbym sie zapytac o opinie w sprawie generatora na potrzeby
utrzymania serwerowni i kilku komputerow.
Aktualnie zastanawiam sie nad modelem Endress ESE 6000 BS
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/ecopow/6000bs.HTM
oraz produktem rodzimym - wyprodukowanym przez Akmel
www.akmel.mielec.pl
Nie podaje linka - bo akurat nie ma tego modelu na stronie, jednak
parametry ma podobne, tyle ze cene o 25% wieksza.
Model SV5001R
Pytanie zasadnicze ... idzie o jakosc i niezawodnosc. Ktora firme
wybrac.
Pozdrawiam
A jaki jest sens utrzymania serwerowni w stanie gotowosci jesli dookola
nie ma pradu ?
najlepsze wyjscie z sytuacji wylaczenia pradu jest UPS z opcja
bezpiecznego wylaczenia komputerow .
Przerwa jest planowa, potrwa caly dzien - konserwacja. Niemniej
serwerownia musi dzialac oraz kilka wybranych komputerow, bo od tego
zalezy praca firmy i nie ma opcji, aby moglo byc inaczej. Serwerownia
obsluguje rowniez pozostale oddzialy w kraju.
Rok temu wypozyczylismy generator, ale patrzac na rachunek, to sie po
prostu bardziej oplaca miec wlasny.
Pozdrawiam
Silver Ghost
Guest
Thu Jul 10, 2008 8:59 am
On Thu, 10 Jul 2008 00:08:14 +0200, "yabba"
<g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> wrote:
Quote:
Uzytkownik "Silver Ghost" <silver_ghost@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:100a7414t0cgq4hfh2shak6t090m5m4rvo@4ax.com...
Witam!
Chcialbym sie zapytac o opinie w sprawie generatora na potrzeby
utrzymania serwerowni i kilku komputerow.
Aktualnie zastanawiam sie nad modelem Endress ESE 6000 BS
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/ecopow/6000bs.HTM
oraz produktem rodzimym - wyprodukowanym przez Akmel
www.akmel.mielec.pl
Nie podaje linka - bo akurat nie ma tego modelu na stronie, jednak
parametry ma podobne, tyle ze cene o 25% wieksza.
Model SV5001R
Pytanie zasadnicze ... idzie o jakosc i niezawodnosc. Ktora firme
wybrac.
Czy generator bedzie zasilal bezposrednio komputery czy poprzez UPS-a? Jesli
przez UPS-a to musisz sprawdzic czy Twój UPS bedzie chcial pracowac na
zasilaniu z byle jakiego generatora czy tez wymaga idealnej sinusoidy.
Spotkalem sie z urzadzeniami, które wymagaly czystej sinusoidy. Trzeba bylo
szukac generatora gwarantujacego sinus na wyjsciu. Np. generatory Honda/Ares
byly w wersjach do zasilania silników itp. oraz w wersjach "do zasilania
elektroniki".
Tak urzadzenia sa podpiate pod UPS-y. Tez mialem podobne problemy, ale
wowczas sie udalo wszystko dograc.
Aktualnie zastanawiam sie nad
http://www.endress-polska.pl/?gclid=CJ-8nbSzs5QCFQS-ugodmxkhUQ
i zgodnie z tym oc o nim pisza - nadaje sie pod elektronike. Nie wiem
tylko jak jest z jakoscia tego urzadzenia.
Pozdrawiam
MM
Guest
Thu Jul 10, 2008 11:02 am
William <nie@ma.mnie.pl> wrote:
Quote:
IMHO pr?dnica pr?du przemiennego która jest w generatorze nie mo?e da? na
wyj?ciu czego? innego ni? sinusoida.
Niektore pradnice o tym nie wiedza i daja napiecie mocno odksztalcone.
Byc moze rdzen sie nasyca bo obliczony na styk (China Export...), albo
nawet wykorzystuja to jakos do stabilizacji. Mam cos takiego (3kW),
gdzie sa 2 uzwojenia stojana, jedno wyjsciowe, drugie do kondensatora
20uF/450V, a wirnik ma uzwojenie polaczone z dioda (nie ma pierscieni
i szczotek) - i to cala elektronika. Nie jestem pewien jak to dziala,
przy obciazeniach rezystancyjnych nawet dobrze stabilizuje, ale przy
jakichkolwiek innych kiepsko (przy pojemnosciowym napiecie wzrasta,
przy indukcyjnym spada). Poprawna wspolpraca z UPS on-line (MGE EX40)
wymagala dodania na wyjsciu filtru w postaci rownoleglego obwodu LC
(2 stateczniki od lamp rteciowych 250W szeregowo, do tego rownolegle
16uF/450V co daje rezonans okolo 50Hz) - bez tego UPS co chwile sie
przelaczal miedzy generatorem a bateria (mimo, ze ma PFC na wejsciu -
wiec teoretycznie dla generatora jest obciazeniem rezystancyjnym).
Marek
Reksio
Guest
Thu Jul 10, 2008 10:07 pm
Quote:
Przerwa jest planowa, potrwa caly dzien - konserwacja. Niemniej
serwerownia musi dzialac oraz kilka wybranych komputerow, bo od tego
zalezy praca firmy i nie ma opcji, aby moglo byc inaczej. Serwerownia
obsluguje rowniez pozostale oddzialy w kraju.
W identycznej sytuacji, w firmie w której pracowalem, zapewnieniem ciaglosci
dostaw energii elektrycznej zajela sie energetyka. Podpieli swój generator -
komputery nawet nie zauwazyly zmiany - a serwer byl na stale podpiety do
wielgachnego UPSa, który tez nic nie zglosil. Teoretycznie - to pracownicy
energetyki najlepiej powinni wiedziec jak i jaki agregat podpiac - a z tego
co pamietam, to zapewnienie ciaglosci dostaw nie wiazalo sie z zadnymi extra
wielkimi oplatami dla energetyki. Moze warto rozwazyc takie rozwiazanie - o
ile cos sie nie zmienilo w tej materii.....
Pozdrrr... Reksio
Silver Ghost
Guest
Wed Jul 16, 2008 12:46 pm
On Wed, 09 Jul 2008 20:19:54 +0200, Silver Ghost
<silver_ghost@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Witam!
Chcialbym sie zapytac o opinie w sprawie generatora na potrzeby
utrzymania serwerowni i kilku komputerow.
Aktualnie zastanawiam sie nad modelem Endress ESE 6000 BS
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/ecopow/6000bs.HTM
oraz produktem rodzimym - wyprodukowanym przez Akmel
www.akmel.mielec.pl
Nie podaje linka - bo akurat nie ma tego modelu na stronie, jednak
parametry ma podobne, tyle ze cene o 25% wieksza.
Model SV5001R
Pytanie zasadnicze ... idzie o jakosc i niezawodnosc. Ktora firme
wybrac.
Pozdrawiam
No wiec jestem juz po doswiadczeniach na zywym organizmie....
Agregat Endress ESE 6000 BS 5kW
Na dzien dobry musialem odrobine zmieniejszyc napiecie na wyjsciu, bo
wg miernika podawal ok 240V i wraz z obciazeniem napiecie szlo w gore.
UPS Ares 1600 raz dzialal raz sie przelaczal na prace bateryjana,
nijak nie udalo sie na dluzej utrzymac stanu stabilnego. Poniewaz czas
naglil - calosc poszla bezposrednio z pominieciem UPS-a. Nie powiem,
abym nie mial mega nerwa, ale nie bylo wyjscia.
Zasadniczo udalo sie bez problemow zasilac serwerownie ktora pobierala
ok 1100 W ( wg wskazania UPS-a ), 5 komputerow, 3 notki, 2 iglowki, 1
laser i 10 telefonow. Agregat nawet nie zaczal ciezej pracowac.
po 16 godzinach ku mej radosci wrocilo zasilanie sieciowe, choc mialo
po 8 :)
W odniesieniu do postow :
- mialem za malo czasu by cokolwiek wypozyczyc, a i dostepnosc
odpowiednich agregatow "na wczoraj" jest niewielka
- park logistyczny w ktorym znajduje sie firma - rzadzi sie swoimi
prawami i zasadniczo ze wszystkim jest problem - jesli chodzi o
grzebanie przy instalacji, ktora zreszta nie ma przewidzianej
mozliwosci bezproblemowego podlaczenia duzego agregatu na caly obiekt.
Pozdrawiam