maximus
Guest
Tue Nov 09, 2004 2:17 am
Jest sobie zasilacz stabilizowany 13,8V i prądzie Imax>10A więc zależy mi na
przerobieniu lub dodaniu czegoś co nie pozwoli mu się rozkulać do powiedzmy
więcej niż 5A. Jakieś pomysły ? Miłe byłoby rozwiązanie najprostsze.
Oczywiście rezystos szeregowo odpada bo musiałby mieć Ptot=69W co jest
awykonalne i abstrakcyjne !!!
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 09, 2004 7:56 am
Użytkownik "maximus" <vox4ever@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cmp9b0$1ii$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Jest sobie zasilacz stabilizowany 13,8V i prądzie Imax>10A więc
zależy mi na
przerobieniu lub dodaniu czegoś co nie pozwoli mu się rozkulać do
powiedzmy
więcej niż 5A. Jakieś pomysły ? Miłe byłoby rozwiązanie najprostsze.
Oczywiście rezystos szeregowo odpada bo musiałby mieć Ptot=69W co
jest
awykonalne i abstrakcyjne !!!
Bezpiecznik PTC.
P.G.
bad_skipper
Guest
Tue Nov 09, 2004 3:40 pm
"maximus" <vox4ever@poczta.onet.pl> wrote in message
news:cmp9b0$1ii$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Jest sobie zasilacz stabilizowany 13,8V i prądzie Imax>10A więc zależy mi
na
przerobieniu lub dodaniu czegoś co nie pozwoli mu się rozkulać do
powiedzmy
więcej niż 5A. Jakieś pomysły ? Miłe byłoby rozwiązanie najprostsze.
Oczywiście rezystos szeregowo odpada bo musiałby mieć Ptot=69W
Eee. tam... mi wychodzi 3,5[W].
--
---
maximus
Guest
Tue Nov 09, 2004 10:50 pm
Quote:
Eee. tam... mi wychodzi 3,5[W].
Faktycznie nie 69W ale na pewno nie 3,5W, prosze spróbowac policzyć.
P = I 2/R = 5 2/2,76 = ?
maximus
Guest
Tue Nov 09, 2004 10:56 pm
Widze kolega nie przeczytał ze zrozumieniem nie zależy mi na wyłączniku
termicznym a na ograniczeniu prądowym aby Imax<=5A !
maximus
Guest
Tue Nov 09, 2004 10:59 pm
Widze z kwadratów zorbiły się dwójki w zwiazku z tym powinno wyglądać to
tak:
P = I^2/R = 5^2/2,76 = ?
Marek Lewandowski
Guest
Tue Nov 09, 2004 11:01 pm
maximus wrote:
Quote:
Widze kolega nie przeczytał ze zrozumieniem nie zależy mi na wyłączniku
termicznym a na ograniczeniu prądowym aby Imax<=5A !
Kolega bardzo dobrze wie, co mówi, a ja go poprę...
PTC jest do tego idealny... Chyba, że potrzebujesz szybkiego
zadziałąnia, ale wtedy też PTC... Taki bardziej specjalny...
Sobiero jak to ma być podstawowe zabezpieczenie jakiegoś układu, to
kombinować coś na piechotę...
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Zbyszek
Guest
Tue Nov 09, 2004 11:34 pm
Quote:
Widze kolega nie przeczytał ze zrozumieniem nie zależy mi na wyłączniku
termicznym a na ograniczeniu prądowym aby Imax<=5A !
Kolega bardzo dobrze wie, co mówi, a ja go poprę...
PTC jest do tego idealny... Chyba, że potrzebujesz szybkiego
zadziałąnia, ale wtedy też PTC... Taki bardziej specjalny...
Sobiero jak to ma być podstawowe zabezpieczenie jakiegoś układu, to
kombinować coś na piechotę...
PTC zabezpieczy przed zbyt dużym prądem ale w ten sposób że
praktycznie rozłączy obwód. Ogranicznik prądowy 5A np taki jaki jest
w zasilaczach laboratoryjnych ogranicza prąd do 5A a nie go odcina.
pzdr
zbyszek
bad_skipper
Guest
Tue Nov 09, 2004 11:39 pm
"maximus" <no_more_spam_vox4ever@poczta.onet.pl> wrote in message
news:cmri3k$ngj$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Widze z kwadratów zorbiły się dwójki w zwiazku z tym powinno wyglądać to
tak:
P = I^2/R = 5^2/2,76 = ?
A dlaczego takie duze R ?
nie wystarczy 0,7/5 [V/A], dla b. prostackiego ukladu...
http://pwswitch.republika.pl/_/stab_i.bmp
--
---
Marek Lewandowski
Guest
Tue Nov 09, 2004 11:43 pm
Zbyszek wrote:
Quote:
PTC zabezpieczy przed zbyt dużym prądem ale w ten sposób że
praktycznie rozłączy obwód. Ogranicznik prądowy 5A np taki jaki jest
w zasilaczach laboratoryjnych ogranicza prąd do 5A a nie go odcina.
Autor nic nie powiedział względem liniowego ograniczenia prądu. Życzył
sobie zabezpieczenia, żeby zasilacz nie dał więcej jak (X)Amperów...
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 10, 2004 8:27 am
Który kolega nie przeczytał ze zrozumieniem i czego ?
Może ja ?
Zbyszek
Guest
Wed Nov 10, 2004 11:12 pm
Quote:
PTC zabezpieczy przed zbyt dużym prądem ale w ten sposób że
praktycznie rozłączy obwód. Ogranicznik prądowy 5A np taki jaki jest
w zasilaczach laboratoryjnych ogranicza prąd do 5A a nie go odcina.
Autor nic nie powiedział względem liniowego ograniczenia prądu. Życzył
sobie zabezpieczenia, żeby zasilacz nie dał więcej jak (X)Amperów...
Było coś takiego:
Quote:
Widze kolega nie przeczytał ze zrozumieniem nie zależy mi na wyłączniku
termicznym a na ograniczeniu prądowym aby Imax<=5A !
PTC to jednak wyłącznik termiczny...
Pozdrawiam
zbyszek
Marek Lewandowski
Guest
Wed Nov 10, 2004 11:17 pm
Zbyszek wrote:
Quote:
Widze kolega nie przeczytał ze zrozumieniem nie zależy mi na wyłączniku
termicznym a na ograniczeniu prądowym aby Imax<=5A !
PTC to jednak wyłącznik termiczny...
To mocno zależy od tego PTC...
Jasne, ostrego, gładkiego, równego ograniczenia 5.0000A sie nie zrobi,
ale niezawodne - tak...
Mniejsza z tym, schematy takich rzeczy widywałem na elektrodzie, a
google na pewno pomoże jak nakarmić "current limiter".
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
maximus
Guest
Sat Nov 13, 2004 2:21 am
Quote:
http://pwswitch.republika.pl/_/stab_i.bmp
Dziękuję dziś doszedłem do takiego włąsnie układu tyle że rezystor
ograniczający dałem przed emiterem co spowodowało że T1 był w stanie
nasycenia (teoretycznie bo nie wiem ile mV więcej musi pojawić się na Bazie
nim wejdzie w stan nasycenia. A jak wejdzie to teoretycznie mniejsze straty
bo napięcie mam już wystabilizowane przez wczesniejsze układy