Jarek P.
Guest
Mon Mar 08, 2010 10:17 am
Potrzebuję odsunąć od układu odbiornik IR na odległość rzędu 3-4m.
W datasheecie tych układów nie ma słowa na temat zaleceń odnośnie
długości podłączenia, stąd pytanie na grupę:
- czy jest to realne do przeprowadzenia po prostu ekranowanym
przewodem, bez żadnych dodatkowych układów? Przewód oczywiście
ekranowany, mam pod ręką krosówke 2Mbps (dwie żyły skrętki 120ohm w
ekranie), ewentualnie SFTP
- jeśli sam przewód jest nieralny lub zbyt ryzykowny, to co wstawić
pomiędzy, żeby było dobrze?
J.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Mar 09, 2010 12:02 am
W dniu 2010-03-08 10:17, Jarek P. pisze:
Quote:
Potrzebuję odsunąć od układu odbiornik IR na odległość rzędu 3-4m.
W datasheecie tych układów nie ma słowa na temat zaleceń odnośnie
długości podłączenia, stąd pytanie na grupę:
- czy jest to realne do przeprowadzenia po prostu ekranowanym przewodem,
bez żadnych dodatkowych układów? Przewód oczywiście ekranowany, mam pod
ręką krosówke 2Mbps (dwie żyły skrętki 120ohm w ekranie), ewentualnie SFTP
- jeśli sam przewód jest nieralny lub zbyt ryzykowny, to co wstawić
pomiędzy, żeby było dobrze?
TFMS5360 (i podobne) ma wyjście typu "otwarty kolektor" czyli wymaga
rezystora podciągającego. Dlatego też dobrze byłoby dać ten rezystor
blisko czujnika, za nim jakiś bufor (wystarczy jedna malutka bramka
74HC1G) z kondensatorem filtrującym 100nF na zasilaniu i dopiero dalej
te kilka metrów kabla. Będzie działać bez problemu bo i transmisja
powolna. Podsumowując musisz pociągnąć 3 kable: masę, VCC i sygnał (tyle
co do gołego czujnika). Dobry byłby do tego np. przewód USB - oddzielnie
skręcone sygnały a oddzielnie nieco grubsze przewody zasilania i to
wszystko w ekranie.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Daniel (dj74)
Guest
Mon Mar 22, 2010 9:22 pm
Adam Dybkowski pisze:
Quote:
W dniu 2010-03-08 10:17, Jarek P. pisze:
....
TFMS5360 (i podobne) ma wyjście typu "otwarty kolektor" czyli wymaga
rezystora podciągającego. Dlatego też dobrze byłoby dać ten rezystor
blisko czujnika, za nim jakiś bufor (wystarczy jedna malutka bramka
74HC1G) z kondensatorem filtrującym 100nF na zasilaniu i dopiero dalej
te kilka metrów kabla. Będzie działać bez problemu bo i transmisja
powolna. Podsumowując musisz pociągnąć 3 kable: masę, VCC i sygnał (tyle
co do gołego czujnika). Dobry byłby do tego np. przewód USB - oddzielnie
skręcone sygnały a oddzielnie nieco grubsze przewody zasilania i to
wszystko w ekranie.
Witam (to mój pierwszy post na tej grupie),
niestety nie jestem elektronikiem, a potrzebuję podłączyć taki czujnik
na kabelku ok. 4 metry, zgrałem datasheet i próbuję wywnioskować jak to
podłączyć
74HC1G <-> TFMS5360:
Vcc <-> rezystor <-> V+
GND <-> kondensator <-> V+
GND <-> GND
[inA->outY] <-> OUT
nie wiem co z pinem n.c. (1) 74HC1G?
czy kombinuję w dobrym kierunku
proszę o poradę
--
pozdr. Daniel
echo `expr substr $mail 4 18` | tr a-z n-za-m;
solar z puszek po piwie:
http://crazy-eco.blogspot.com/
Adam Dybkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 10:14 pm
W dniu 2010-03-22 21:22, Daniel (dj74) pisze:
Quote:
74HC1G <-> TFMS5360:
Vcc <-> rezystor <-> V+
GND <-> kondensator <-> V+
GND <-> GND
[inA->outY] <-> OUT
Wygląda dobrze.
Quote:
nie wiem co z pinem n.c. (1) 74HC1G?
Nie podłączać do niczego.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 10:15 pm
W dniu 2010-03-22 21:22, Daniel (dj74) pisze:
Quote:
niestety nie jestem elektronikiem, a potrzebuję podłączyć taki czujnik
na kabelku ok. 4 metry, zgrałem datasheet i próbuję wywnioskować jak to
podłączyć
74HC1G <-> TFMS5360:
Vcc <-> rezystor <-> V+
A po co tu rezystor? VCC układu TFMS5360 połącz z VCC bramki.
A rezystor podciągający ma być między VCC a wyjściem czujnika.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Daniel (dj74)
Guest
Mon Mar 22, 2010 11:03 pm
Adam Dybkowski pisze:
....
Quote:
A rezystor podciągający ma być między VCC a wyjściem czujnika.
a więc tak spróbuję,
dzięki
--
pozdr. Daniel
echo `expr substr $mail 4 18` | tr a-z n-za-m;
solar z puszek po piwie:
http://crazy-eco.blogspot.com/