Witam,
mam klopot i nie do końca jestem pewien co zrobić.
Mam urządzenie zasilane z zasilacza do którego podłączany jest monitor LCD.
Wszytko wsadzone w metalową obudowę - podłączoną do zacisku ochronnego PE.
Niestety podpięcie monitora do urządzenia powoduje podłączenie do PE masy
urządzenia - monitor ma zwarty zacisk PE z GND. Zwarcie plusa zasilania do
obudowy połączonej z PE powoduje zamknięcie się obwodu przez monitor ,
urządzenie i do GND - urządzenie zostaje uszkodzone. Czy mogę przy zasilaczu
zacisk ochronny PE polączyć z minusem zasilania aby zamknąć obwód w
mocniejszy sposób?
pozdrawiam
Krzysztof
Andrzej
Guest
Tue Dec 22, 2009 7:12 pm
Krzysztof pisze:
Quote:
Witam,
mam klopot i nie do końca jestem pewien co zrobić.
Mam urządzenie zasilane z zasilacza do którego podłączany jest monitor LCD.
Wszytko wsadzone w metalową obudowę - podłączoną do zacisku ochronnego PE.
Niestety podpięcie monitora do urządzenia powoduje podłączenie do PE masy
urządzenia - monitor ma zwarty zacisk PE z GND. Zwarcie plusa zasilania do
obudowy połączonej z PE powoduje zamknięcie się obwodu przez monitor ,
urządzenie i do GND - urządzenie zostaje uszkodzone. Czy mogę przy zasilaczu
zacisk ochronny PE polączyć z minusem zasilania aby zamknąć obwód w
mocniejszy sposób?
W automatyce przemysłowej jest to praktycznie zawsze stosowane.
Rzadko spotkasz maszynę w której "-" zasilacza sterowania nie jest
połączony z PE.
Pozdrawiam
Krzysztof
Guest
Tue Dec 22, 2009 8:24 pm
Quote:
W automatyce przemysłowej jest to praktycznie zawsze stosowane.
Rzadko spotkasz maszynę w której "-" zasilacza sterowania nie jest
połączony z PE.
Akurat to sterowanie automatyką przemysłową, ale nie byłem pewien czy tak
sie praktykuje.
Dziekuję za pomoc.
pozdrawiam
Krzysztof
Szymon
Guest
Tue Dec 22, 2009 8:41 pm
Użytkownik "Krzysztof" <osiemk_usun@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hgr6d4$kl4$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W automatyce przemysłowej jest to praktycznie zawsze stosowane.
Rzadko spotkasz maszynę w której "-" zasilacza sterowania nie jest
połączony z PE.
Akurat to sterowanie automatyką przemysłową, ale nie byłem pewien czy tak
sie praktykuje.
OIDP to nawet obowiązek wynikający z normy PN-EN 60204-1 (zharmonizowana z
dyrektywa LVD).
Czy ktoś to może potwierdzić?
Quote:
Dziekuję za pomoc.
pozdrawiam
Krzysztof
Adam Górski
Guest
Wed Dec 23, 2009 11:41 am
Szymon pisze:
Quote:
Użytkownik "Krzysztof" <osiemk_usun@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hgr6d4$kl4$1@inews.gazeta.pl...
W automatyce przemysłowej jest to praktycznie zawsze stosowane.
Rzadko spotkasz maszynę w której "-" zasilacza sterowania nie jest
połączony z PE.
Akurat to sterowanie automatyką przemysłową, ale nie byłem pewien czy
tak sie praktykuje.
OIDP to nawet obowiązek wynikający z normy PN-EN 60204-1 (zharmonizowana
z dyrektywa LVD).
Czy ktoś to może potwierdzić?
Dziekuję za pomoc.
pozdrawiam
Krzysztof
Każdy komputer ma GND z PE połączone
Adam