szlovak
Guest
Sun Jul 15, 2007 2:41 pm
Witam
własnie mam remont i przy okazji sprawdziłem różnicówkę 3-fazową, 30mA.
Podłączyłem suszarkę 1200W między PEN a fazę i kiedy suszarka była na połowie
mocy, zasilana jedną połówką fazy to różnicówka, nie wywala, a przecież dawno
powinna!!! Przy włączeniu całej mocy suszrki różnicówka natychmiast wywala lub
podłączeniu czegoś innego. PEN oczywiście jest prawidłowo wzięty sprzed
różnicówki. Nie sprawdzałem tylko w która stronę była akurat dioda w suszarce
ale to nie zmienia faktu że chyba ta różnicówka jakaś walnięta jest. Czy też
różnicówka do zasilenia tej swojej cewki wyzwalajacej potrzbuje sinusa?
--
Jd.
Guest
Sun Jul 15, 2007 2:41 pm
Użytkownik "szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> napisał w wiadomości
news:f7d6fo$e8v$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
własnie mam remont i przy okazji sprawdziłem różnicówkę 3-fazową, 30mA.
Podłączyłem suszarkę 1200W między PEN a fazę
Jaki PEN? Jak masz różnicówkę to nie masz PEN a oddzielne przewody PE i N.
Quote:
i kiedy suszarka była na połowie
mocy, zasilana jedną połówką fazy
Jak jedną połówką fazy? Przez jakąś diodę? Co rozumiesz przez "jedną połówkę
fazy"?
Quote:
to różnicówka, nie wywala, a przecież dawno
powinna!!!
Przy włączeniu całej mocy suszrki różnicówka natychmiast wywala lub
podłączeniu czegoś innego. PEN oczywiście jest prawidłowo wzięty sprzed
różnicówki. Nie sprawdzałem tylko w która stronę była akurat dioda w
suszarce
ale to nie zmienia faktu że chyba ta różnicówka jakaś walnięta jest.
Sa różnicówki które głupieją przy przebiegach niesymetrycznych. Twoja
zapewne właśnie taka jest.
Quote:
Czy też
różnicówka do zasilenia tej swojej cewki wyzwalajacej potrzbuje sinusa?
Są różne różnicówki - poszukaj informacji o swojej w katalogu producenta...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
William
Guest
Mon Jul 16, 2007 7:55 am
Quote:
Czy te
rnicwka do zasilenia tej swojej cewki wyzwalajacej potrzbuje sinusa?
S rne rnicwki - poszukaj informacji o swojej w katalogu producenta...
Poznasz po symbolu - fala albo fala z kreseczką w prostokącie.
Generalnie różnicówka odporna na DC jest 2 razy droższa od tej AC więc
klienci oszczędzają. A IMHO ta druga to raczej do przemysłu i silników
niż do współczesnego domu gdzie występują zasilacze impulsowe.
krychu
Guest
Mon Jul 16, 2007 4:50 pm
W artykule news:f7f4nr$2upq$1@news2.ipartners.pl,
niejaki(a): William z adresu <william@null.pl> napisał(a):
Quote:
Poznasz po symbolu - fala albo fala z kreseczką w prostokącie.
Generalnie różnicówka odporna na DC jest 2 razy droższa od tej AC więc
klienci oszczędzają. A IMHO ta druga to raczej do przemysłu i silników
niż do współczesnego domu gdzie występują zasilacze impulsowe.
w sumie to są 3 typy RCD, z czego typ AC jest dla prądu sinusoidalnego, typ
A dla lekko odkształconego, a typ B dla wszystkich kształtów prądu.
Faktycznie najlepiej by było B, ale jak już wspomniałeś - cena.
--
pozdr.
krychu (musk)
krychu
Guest
Mon Jul 16, 2007 5:02 pm
W artykule news:f7g42m$d10$1@news.onet.pl,
niejaki(a): krychu z adresu <elstach@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
w sumie to są 3 typy RCD, z czego typ AC jest dla prądu
sinusoidalnego, typ A dla lekko odkształconego, a typ B dla
wszystkich kształtów prądu.
tfu, poprawić się muszę: typ A reaguje na sinusoidalny i jednokierunkowy
pulsujący.
--
pozdr.
krychu (musk)
JarekM
Guest
Tue Jul 17, 2007 8:25 am
Quote:
tfu, poprawić się muszę: typ A reaguje na sinusoidalny i jednokierunkowy
pulsujący...
Dla pełnej ścisłości:
typ A reaguje na sinusoidalny i jednokierunkowy pulsujący ze składową stałą
nie większa niż 6mA, bo inaczej różnicówka znacznie się znieczula także
na składową zmienną prądu różnicowego.
Na dowolne prądy różnicowe (AC, pulsujące DC, gładkie DC) regaują tylko
aparaty różnicowoprądowe typu B.
Jarek