Robert Wańkowski
Guest

Sat Sep 07, 2024 4:23 pm   



Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego ~30
V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/



Robert

PeJot
Guest

Sat Sep 07, 2024 5:28 pm   



W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego ~30
V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

Robert Wańkowski
Guest

Sat Sep 07, 2024 10:39 pm   



W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego
~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.

One chyba w parametrach mają 5*10^6.


Robert

PeJot
Guest

Sun Sep 08, 2024 7:45 am   



W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego
~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.

--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

Robert Wańkowski
Guest

Sun Sep 08, 2024 8:33 am   



W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego
~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte
i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.


Ale dlaczego tylko NC?


Robert

PeJot
Guest

Sun Sep 08, 2024 10:34 am   



W dniu 08.09.2024 o 08:33, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu
przemiennego ~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte
i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.


Ale dlaczego tylko NC?

Nie wiem. Słabsza sprężyna, albo co. Widuję podobne przypadki z
przekaźnikami które mają papierową żywotność na poziomie 1E+6 zadziałań,
a zdychają wcześniej. Podejrzewam że 1E+6 to żywotność samego mechanizmu.

--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

Rutkowski Jacek
Guest

Sun Sep 08, 2024 12:22 pm   



W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego
~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte
i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.

Tylko 5*10^6 to jest wytrzymałość mechaniczna nie elektryczna Smile

Przy DC problemem jest pełzanie metalu (spawanie) nawet przy
minimalnym nie kontakcie. Metal po woli się przemieszcza...

Dlatego przekaźniki lubią AC...
--
pzdr, j.r.

Mirek
Guest

Sun Sep 08, 2024 1:19 pm   



On 8.09.2024 08:33, Robert Wańkowski wrote:

Quote:

Ale dlaczego tylko NC?

Ale co się im dzieje? nie kontaktują? kleją sie?
Jak przewodzą większy prąd no to chyba normalne, że przewodzące
większość czasu szybciej się zużyją od tych przewodzących sporadycznie.
Jak mniejsze napięcia i prądy (np, takie mam spostrzeżenia w alarmówce)
to zużywają się tak samo, ale zużycie objawia się przy NC - jak styk
śniedzieje i przerywa, to wcześniej czy później wywoła fałszywy alarm,
natomiast niepewny styk NO nadal spełnia swoją funkcję, dopóki zupełnie
nie przestanie kontaktować.

--
Mirek

Desoft
Guest

Sun Sep 08, 2024 1:40 pm   



wykończył.
Quote:

Tylko 5*10^6 to jest wytrzymałość mechaniczna nie elektryczna Smile
Przy DC problemem jest pełzanie metalu (spawanie) nawet przy
minimalnym nie kontakcie. Metal po woli się przemieszcza...

Dlatego przekaźniki lubią AC...

Ważna jest budowa styku - z jakiego materiału.
Nie podałeś prądu płynącego przez styk.
Dla małych prądów są inne stopy na stykach.
I jeszcze opcja: samoczyszczenie.

--
Desoft


--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com

Paweł Pawłowicz
Guest

Sun Sep 08, 2024 1:58 pm   



W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego ~30
V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A jaki prąd? Bo dla DC dopuszczalny jest dużo mniejszy niż przy AC.

P.P.

Robert Wańkowski
Guest

Sun Sep 08, 2024 2:01 pm   



W dniu 08.09.2024 o 13:19, Mirek pisze:
Quote:
On 8.09.2024 08:33, Robert Wańkowski wrote:


Ale dlaczego tylko NC?

Ale co się im dzieje? nie kontaktują? kleją sie?
Jak przewodzą większy prąd no to chyba normalne, że przewodzące
większość czasu szybciej się zużyją od tych przewodzących sporadycznie.

Przewodzą tyle samo w moim przypadku co NO. Są w obwodzie zmiany
polaryzacji (zmiana kierunku obrotów silnika).


Robert

Robert Wańkowski
Guest

Sun Sep 08, 2024 2:15 pm   



W dniu 08.09.2024 o 13:58, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu przemiennego
~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte i
dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A jaki prąd? Bo dla DC dopuszczalny jest dużo mniejszy niż przy AC.

Tego nie wiem, ale szacuję, że 1 A nie przekracza. Sprawdzę z
ciekawości, bo po awaryjnej reanimacji tych NC już raz się zdarzyło, że
trzeba było opukać panel z przełącznikami, aby silnik ruszył, więc
będzie konieczność ich wymiany.


Robert

titanus
Guest

Sun Sep 08, 2024 2:52 pm   



W dniu 08.09.2024 o 12:22, Rutkowski Jacek pisze:
Quote:
W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu
przemiennego ~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki rozwarte
i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.

Tylko 5*10^6 to jest wytrzymałość mechaniczna nie elektryczna Smile
Przy DC problemem jest pełzanie metalu (spawanie) nawet przy
minimalnym nie kontakcie. Metal po woli się przemieszcza...

Dlatego przekaźniki lubią AC...

https://www.laboratoria.xtech.pl/wiadomosci-i-komunikaty/wzorzec-kilograma-przejdzie-do-historii-44689-10

Robert Wańkowski
Guest

Sun Sep 08, 2024 4:41 pm   



W dniu 08.09.2024 o 14:52, titanus pisze:
Quote:
W dniu 08.09.2024 o 12:22, Rutkowski Jacek pisze:
W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC 2
sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu
przemiennego ~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki
rozwarte i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.

Tylko 5*10^6 to jest wytrzymałość mechaniczna nie elektryczna Smile
Przy DC problemem jest pełzanie metalu (spawanie) nawet przy
minimalnym nie kontakcie. Metal po woli się przemieszcza...

Dlatego przekaźniki lubią AC...

https://www.laboratoria.xtech.pl/wiadomosci-i-komunikaty/wzorzec-kilograma-przejdzie-do-historii-44689-10



Kilo czego? :)


Robert

titanus
Guest

Sun Sep 08, 2024 8:12 pm   



W dniu 08.09.2024 o 16:41, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 08.09.2024 o 14:52, titanus pisze:
W dniu 08.09.2024 o 12:22, Rutkowski Jacek pisze:
W dniu 08.09.2024 o 08:25, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 22:39, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 07.09.2024 o 17:28, PeJot pisze:
W dniu 07.09.2024 o 16:23, Robert Wańkowski pisze:
Jaka może być przyczyna, że na 6 NO wszystkie sprawne, a na 6 NC
2 sprawne. Winien kurz. Ale dlaczego NC takie wrażliwe?

Możliwe, że te które były sprawne były w obwodzie prądu
przemiennego ~30 V te uszkodzone w obwodzie ze stałym 10-40 V.

Dwa (może te dobre) 99,99% czasu są wciśnięte, czyli styki
rozwarte i dlatego działały?


Takie on są:
https://www.tme.eu/pl/details/m22-k01/akcesoria-tablicowe-standardowe/eaton-electric/

A ile czasu/zadziałań było ?


Czasu 10 lat, ale zadziałań kilka tysięcy max.
One chyba w parametrach mają 5*10^6.

To raczej *czas* ich wykończył.

Tylko 5*10^6 to jest wytrzymałość mechaniczna nie elektryczna Smile
Przy DC problemem jest pełzanie metalu (spawanie) nawet przy
minimalnym nie kontakcie. Metal po woli się przemieszcza...

Dlatego przekaźniki lubią AC...

https://www.laboratoria.xtech.pl/wiadomosci-i-komunikaty/wzorzec-kilograma-przejdzie-do-historii-44689-10



Kilo czego? :)



Nieistotne - "... istotny jest tylko czas. To on jest kluczem".

W tym przypadku - zamiast dywagować dlaczego, warto przyjąć do
wiadomości i ewentualnie uszkodzony sprzęt wymienić.

Ileż to prądu, powietrza, energii zostało zużytych bezpowrotnie na
nieowocne przypuszczenia, z których i tak nic nie wynika. :D

> Robert