Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada. Pierwszy padł w drugim roku gwarancji (miał
zwarcie), drugi rok temu w grudniu (miał zwarcie), trzeci właśnie się
zacina(?) - po drugim, wpiąłem w obwód zasilania tego siłownika
bezpiecznik. W piątek przepalił T100mA, dzisiaj przepalił F200mA,
wymieniłem na kolejny F200mA (taki mam) i na razie działa.

Nie znam się na siłownikach, ale bardziej zawór się zabrudził i siłownik
dostaje oporów czy raczej wewnątrz siłownika jest problem? Siłownik jest
na 230V i ma moc 2,5W.

Mogę wymienić kolejny, ale ewidentnie coś jest tu nie tak. Patrzę w
sieci i te siłowniki Watts nie są najtańsze. Myślę czy wymienić może na
inny model -
https://wattswater.pl/technical-support/leaflets/hydronic-radiant-heating-solutions/3146/
- na ich stronie wygląda jakby modele 22C (ten mam) 22CX 22CX5 26LC były
zamienne między sobą. Może inny będzie lepszy "konstrukcyjnie"? Czy
zmienić w ogóle producenta (siłownika)? Dla kotła o ile pobór mocy ten
sam lub mniejszy i gwint będzie pasował ze skokiem to pewnie wsio?

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

Janusz
Guest

Mon Sep 19, 2022 4:25 pm   



W dniu 2022-09-19 o 18:19, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada.
A co on robi? bo mi wygląda na głowicę do zaworu termostatycznego.


--
Janusz

Mateusz Bogusz
Guest

Mon Sep 19, 2022 4:28 pm   



On 19.09.2022 18:25, Janusz wrote:
Quote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada.
A co on robi? bo mi wygląda na głowicę do zaworu termostatycznego.

Zaworem trójdrożnym steruje - grzanie CO/CWU.

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

Janusz
Guest

Mon Sep 19, 2022 5:14 pm   



W dniu 2022-09-19 o 18:28, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
On 19.09.2022 18:25, Janusz wrote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada.
A co on robi? bo mi wygląda na głowicę do zaworu termostatycznego.

Zaworem trójdrożnym steruje - grzanie CO/CWU.

Ok, a jaką ma średnicę zawór.


--
Janusz

Janusz
Guest

Mon Sep 19, 2022 5:23 pm   



W dniu 2022-09-19 o 18:28, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
On 19.09.2022 18:25, Janusz wrote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada.
A co on robi? bo mi wygląda na głowicę do zaworu termostatycznego.

Zaworem trójdrożnym steruje - grzanie CO/CWU.

Ja mam taki zawór

https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrozny-z-silownikiem-elektrozawor-dn15-10130175780
i działa już 12 lat bez zarzutu, na dodatek można go ręcznie przełączyć.
Praca jego polega na tym że silniczek przesuwa kulkę lub klapkę z lewa
na prawo i przełącza kierunki, powrót jest samoczynny przez sprężynę, to
samo możemy zrobić dźwignią z boku.

--
Janusz

J.F
Guest

Mon Sep 19, 2022 5:46 pm   



On Mon, 19 Sep 2022 18:19:09 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada. Pierwszy padł w drugim roku gwarancji (miał
zwarcie), drugi rok temu w grudniu (miał zwarcie), trzeci właśnie się

Ja tam widze napis "made in Italy"
Jak dla mnie, to wszystko tłumaczy :-)

Quote:
zacina(?) - po drugim, wpiąłem w obwód zasilania tego siłownika
bezpiecznik. W piątek przepalił T100mA, dzisiaj przepalił F200mA,
wymieniłem na kolejny F200mA (taki mam) i na razie działa.

Nie znam się na siłownikach, ale bardziej zawór się zabrudził i siłownik
dostaje oporów czy raczej wewnątrz siłownika jest problem? Siłownik jest
na 230V i ma moc 2,5W.

Ale jesli dobrze rozumiem, to elementem wykonawczym jest wosk, ktory
jest topiony grzałką.

Powinien byc calkowicie odporny na opory ruchu ... chyba, ze cos tam
od cisnienia pękło, i stąd to zwarcie.

A masz wersje 230V czy 24V?
Bo z mocą rzedu 1.8V, to w wersji 24V te niecale 100mA powinno płynąc,
i bezpiecznik ... w razie jakiegos niewielkiego przekroczenia 100mA
moglby sie spalic. Ale tam niby grzeje PTC ...

A po co mu ten mikroswitch ... chyba nie krancowy :-)

Quote:
Mogę wymienić kolejny, ale ewidentnie coś jest tu nie tak. Patrzę w
sieci i te siłowniki Watts nie są najtańsze. Myślę czy wymienić może na
inny model -
https://wattswater.pl/technical-support/leaflets/hydronic-radiant-heating-solutions/3146/
- na ich stronie wygląda jakby modele 22C (ten mam) 22CX 22CX5 26LC były
zamienne między sobą.

LC ma chyba gniazdko i wtyczke na kablu.

Ja bym tam z ciekawosci rozebral ten stary i zobaczyl skad to zwarcie
...

Quote:
Może inny będzie lepszy "konstrukcyjnie"? Czy
zmienić w ogóle producenta (siłownika)? Dla kotła o ile pobór mocy ten
sam lub mniejszy i gwint będzie pasował ze skokiem to pewnie wsio?

IMO - podobnych jest troche, przy takim czasie zycia, imo - warto
poeksperymentowac ..

J.

Tomasz Gorbaczuk
Guest

Mon Sep 19, 2022 6:21 pm   



W dniu .09.2022 o 18:19 Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> pisze:

Quote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada. Pierwszy padł w drugim roku gwarancji (miał
zwarcie), drugi rok temu w grudniu (miał zwarcie), trzeci właśnie się
zacina(?) - po drugim, wpiąłem w obwód zasilania tego siłownika
bezpiecznik. W piątek przepalił T100mA, dzisiaj przepalił F200mA,
wymieniłem na kolejny F200mA (taki mam) i na razie działa.

Nie znam się na siłownikach, ale bardziej zawór się zabrudził i siłownik
dostaje oporów czy raczej wewnątrz siłownika jest problem? Siłownik jest
na 230V i ma moc 2,5W.

Mogę wymienić kolejny, ale ewidentnie coś jest tu nie tak. Patrzę w
sieci i te siłowniki Watts nie są najtańsze. Myślę czy wymienić może na
inny model -
https://wattswater.pl/technical-support/leaflets/hydronic-radiant-heating-solutions/3146/
- na ich stronie wygląda jakby modele 22C (ten mam) 22CX 22CX5 26LC były
zamienne między sobą. Może inny będzie lepszy "konstrukcyjnie"? Czy
zmienić w ogóle producenta (siłownika)? Dla kotła o ile pobór mocy ten
sam lub mniejszy i gwint będzie pasował ze skokiem to pewnie wsio?

Ewidentnie trafiłeś na jakiś badziew.
Ja mam u siebie 3 takie elektrozawory - najstarszy z 2013r.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wr-3-zawor-kulowy-3-drogowy-elektrozawor-1-cal-i3922577316.html

i wszystkie działają bez awarii.

TG

titanus
Guest

Mon Sep 19, 2022 7:47 pm   



W dniu 2022-09-19 o 18:19, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Piąty rok działania kotła i już trzeci fabrycznie montowany siłownik
Watts 22C230NC2-5 pada. Pierwszy padł w drugim roku gwarancji (miał
zwarcie), drugi rok temu w grudniu (miał zwarcie), trzeci właśnie się
zacina(?) - po drugim, wpiąłem w obwód zasilania tego siłownika
bezpiecznik. W piątek przepalił T100mA, dzisiaj przepalił F200mA,
wymieniłem na kolejny F200mA (taki mam) i na razie działa.

Czyli ma większe niż normalnie opory mechaniczne, przekładające się na

większy pobór prądu przez napęd na ich pokonanie.

Quote:
Nie znam się na siłownikach, ale bardziej zawór się zabrudził i siłownik
dostaje oporów czy raczej wewnątrz siłownika jest problem? Siłownik jest
na 230V i ma moc 2,5W.

Mogę wymienić kolejny, ale ewidentnie coś jest tu nie tak. Patrzę w
sieci i te siłowniki Watts nie są najtańsze. Myślę czy wymienić może na
inny model -
https://wattswater.pl/technical-support/leaflets/hydronic-radiant-heating-solutions/3146/
- na ich stronie wygląda jakby modele 22C (ten mam) 22CX 22CX5 26LC były
zamienne między sobą. Może inny będzie lepszy "konstrukcyjnie"? Czy
zmienić w ogóle producenta (siłownika)? Dla kotła o ile pobór mocy ten
sam lub mniejszy i gwint będzie pasował ze skokiem to pewnie wsio?

Jeśli jest możliwość wymieniłbym na innego producenta. Jednakże

sprawdziłbym max temperaturę pracy.

Miałem przypadek, że klient zażyczył sobie tanią pompę do CO i
następnego dnia ją zwrócił z pretensją, że nie działa Wink
Jak sam stwierdził: podłączył ją do obiegu ZASILENIA ... pary
przesyconej (130^C !) - halę ogrzewał specjalna instalacją.

Oczywiście gwarancja nie została uznana zgodnie z danymi katalogowymi
pompy Smile
W zamian kupił pompę wirnikową do wytworników pary ;-)

Ja natomiast z racji bardzo małej ilości miejsca w "pompowni"
zainstalowałem dwa zawory Urlicha ATV-300, przełączające obwody
zasilenia i powrotu między piec gazowy i stało-paliwowy na wymiennik
płytowy. Zasilane 230V, czas przełączania 10 sek. Mają trzy minusy: smar
z silnika napędowego wytapia się już w temp ok 45-50 st Celsjusza; Jeśli
postoją dłużej (np 3-4 miesiące) potrafią się "zatrzeć". Raz na ok 4
lata trzeba wymienić profilaktycznie 2 oringi na trzpieniu, coby woda
nie przeciekała :)

--
Pozdrawiam - titanus

Mateusz Bogusz
Guest

Tue Sep 20, 2022 5:21 am   



On 19.09.2022 19:14, Janusz wrote:
Quote:
Ok, a jaką ma średnicę zawór.

Standardowy, calowy. Siłownik ma nakrętkę M30x1,5.

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz
Guest

Tue Sep 20, 2022 5:33 am   





Mateusz Bogusz
Guest

Tue Sep 20, 2022 5:46 am   



On 19.09.2022 20:21, Tomasz Gorbaczuk wrote:
Quote:
Ewidentnie trafiłeś na jakiś badziew.
Ja mam u siebie 3 takie elektrozawory - najstarszy z 2013r.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wr-3-zawor-kulowy-3-drogowy-elektrozawor-1-cal-i3922577316.html

i wszystkie działają bez awarii.

Tylko wszyscy macie siłowniki takie lewo-prawo. U mnie producent
zastosował zawór taki bardziej jak od podłogówki/kaloryfera - gdzie jest
bolec do naciśnięcia.

Poglądowo wygląda to tak https://ibb.co/NNYSbwC - czyli w zasadzie
standardowo. Całość wisi na ścianie (stąd strzałki pokazujące kierunki).

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

J.F
Guest

Tue Sep 20, 2022 7:57 am   



On Tue, 20 Sep 2022 07:33:27 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
On 19.09.2022 19:46, J.F wrote:
Ja tam widze napis "made in Italy"
Jak dla mnie, to wszystko tłumaczy 😄

Serio?

Serio. Z wloskich rzeczy tylko pizza i wina sa dobre.
Ponoc jeszcze pistolety beretta i armaty, ale nie uzywałem :-)

A opinia mi sie umocnila, jak mi sie rozpadlo nowe łozysko,
firmy SKF, bo nie wpadlem na to, zeby w sklepie obejrzec dokladnie
i sprawdzic, ze made in Italy.

Quote:
A masz wersje 230V czy 24V?
230V.

No to ponizej 10mA powinno brac.

Quote:
A po co mu ten mikroswitch ... chyba nie krancowy 😄
Mikroswitch mają wersje 4-przewodowe. Ja mam 2-przewodowy.

Ale po co ?

Quote:
Ja bym tam z ciekawosci rozebral ten stary i zobaczyl skad to zwarcie

Mam ten stary na stole, ale na obudowie jest napisane

"UWAGA! NIGDY NIE OTWIERAĆ OBUDOWY SIŁOWNIKA NAWET PO JEGO AWARII,
PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA"

Zastanawiałem się czy jakiś specjalny strój z przyłbicą mam założyć i
rozbierać na imadle czy jak? Razz


Na oko - jest tam jakas sprezyna, ktora moze byc silna.
Moze byc gorące ... jak swiezo uzywane.
A moze sie boją o porazenie elektryczne.

Albo po prostu dupochron.

J.

Mateusz Bogusz
Guest

Tue Sep 20, 2022 8:27 am   





J.F
Guest

Tue Sep 20, 2022 9:08 am   



On Tue, 20 Sep 2022 10:27:08 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
On 20.09.2022 09:57, J.F wrote:
Na oko - jest tam jakas sprezyna, ktora moze byc silna.
Moze byc gorące ... jak swiezo uzywane.
A moze sie boją o porazenie elektryczne.

Albo po prostu dupochron.

Jest sprężyna. W instrukcji podają że docisk 100N, ale dziwne że trzy
małe śrubeczki to trzymają a przy otwarciu miałoby zrobić dziurę w brzuchu.

przy rozkreceniu taka srubka moze trafic w oko, jesli trzyma 10kG :-)

Quote:
A tak w ogóle jak to działa? Myślałem że tam jest jakiś silniczek,

to by sie nie nazywa elektrotermiczny :-)

No chyba, ze nazwa ma sugerowac, ze do termiki :-)

Quote:
powolny ale z dużym momentem a napisałeś że wosk i grzałka? Ale moment.
Kiedy nie ma podanego napięcia to sprężyna dociska (NC). A kiedy jest
podane napięcie to...wosk się topi i rozszerza poruszając trzpieniem do
wewnątrz?

Rozkrecisz, to sie dowiesz :-)

Akurat przekroje to podali chyba tylko dla NC, przynajmniej tak
napisali. Ale ten 26LC ma konstrukcje odmienna i sprzezyne z drugiej
strony.

A moze byc np tak, ze ten trzpien sie zapiera o obudowe siłownika,
podnosi caly element z woskiem, i ten elemnent/obudowa jest
sprzegniety z drugim trzpieniem, ktory na zawor naciska.

J.

PeJot
Guest

Tue Sep 20, 2022 3:43 pm   



W dniu 20.09.2022 o 10:27, Mateusz Bogusz pisze:

Quote:
A tak w ogóle jak to działa? Myślałem że tam jest jakiś silniczek,
powolny ale z dużym momentem a napisałeś że wosk i grzałka? Ale moment.
Kiedy nie ma podanego napięcia to sprężyna dociska (NC). A kiedy jest
podane napięcie to...wosk się topi i rozszerza poruszając trzpieniem do
wewnątrz?

Taki siłowniczek porusza np. zaworem w pralkach, tych z funkcją
zraszania. Klapką porusza *coś*, co przy przyłożeniu 230 V puchnie, ale
robi to wooooooolno. I to coś lubi się psuć ze starości. I byłbym już to
zastąpił czymś innym, trwalszym, ale toto kosztuje grosze.

https://expertagd.pl/pl/p/Zawor-przesterowania-wody-do-pralki-Amica-8010467/647?gclid=EAIaIQobChMIxbjc7tqj-gIVCAWiAx0lhQD2EAQYBSABEgJ1qfD_BwE

--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Napęd elektrotermiczny

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map