Goto page 1, 2 Next
Andrzej Lawa
Guest
Sat Oct 27, 2012 5:43 pm
Ave!
Mam dwa UPSy. Jeden do komputera i okolic (Lestar) drugi do oświetlenia
(TRUST). Właśnie śnieg coś nabroił w elektryczności i musiałem odpalić
agregat (taki z 2,5kW). Nie jest to coś wysokiej klasy (niemiecka
chińszczyzna) ale Lestar grzecznie łyka zasilanie z agregatu, a TRUST ma
fanaberie - czasem uważa że zasilanie jest, czasem że nie.
Czy ktoś się z tym może spotkał i znalazł sposób na wyregulowanie
takiego histeryka?
yabba
Guest
Sat Oct 27, 2012 10:04 pm
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508c1d28$1@news.home.net.pl...
Quote:
Ave!
Mam dwa UPSy. Jeden do komputera i okolic (Lestar) drugi do oświetlenia
(TRUST). Właśnie śnieg coś nabroił w elektryczności i musiałem odpalić
agregat (taki z 2,5kW). Nie jest to coś wysokiej klasy (niemiecka
chińszczyzna) ale Lestar grzecznie łyka zasilanie z agregatu, a TRUST ma
fanaberie - czasem uważa że zasilanie jest, czasem że nie.
Czy ktoś się z tym może spotkał i znalazł sposób na wyregulowanie
takiego histeryka?
Tanie agregaty mogą dawać bardzo odkształconą sinusoidę i wiele UPS-ów nie
trawi takiego źródła zasilania.
Czy ten Trust ma dostępną regulację zakresu napięcia wejściowego (softwarowo
albo przełącznikami)?
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
--
Pozdrawiam,
yabba
Andrzej Lawa
Guest
Sun Oct 28, 2012 7:11 pm
W dniu 28.10.2012 00:04, yabba pisze:
Quote:
Czy ktoś się z tym może spotkał i znalazł sposób na wyregulowanie
takiego histeryka?
Tanie agregaty mogą dawać bardzo odkształconą sinusoidę i wiele UPS-ów
nie trawi takiego źródła zasilania.
Czy ten Trust ma dostępną regulację zakresu napięcia wejściowego
(softwarowo albo przełącznikami)?
Nic jawnego.
Quote:
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Bo podejrzewam, że taniej będzie kupić inny UPS
yabba
Guest
Mon Oct 29, 2012 9:30 am
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508d7537$1@news.home.net.pl...
Quote:
W dniu 28.10.2012 00:04, yabba pisze:
Czy ktoś się z tym może spotkał i znalazł sposób na wyregulowanie
takiego histeryka?
Tanie agregaty mogą dawać bardzo odkształconą sinusoidę i wiele UPS-ów
nie trawi takiego źródła zasilania.
Czy ten Trust ma dostępną regulację zakresu napięcia wejściowego
(softwarowo albo przełącznikami)?
Nic jawnego.
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
Quote:
Bo podejrzewam, że taniej będzie kupić inny UPS ;)
Albo kupujesz dobrego UPS-a albo taniego. :)
Czy masz dostęp do oscyloskopu i możliwość sprawdzenia kształtu napięcia na
wyjściu generatora?
--
Pozdrawiam,
yabba
Andrzej Lawa
Guest
Mon Oct 29, 2012 9:38 am
W dniu 29.10.2012 09:30, yabba pisze:
Quote:
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
No to niewiele drożej będzie kosztował nowy Lestar taki sam, jak ten
który mi działa OK ;)
Quote:
Bo podejrzewam, że taniej będzie kupić inny UPS ;)
Albo kupujesz dobrego UPS-a albo taniego.
Lestar jakiś strasznie drogi nie jest... Nawet czystej sinusoidy nie
daje na wyjściu...
Quote:
Czy masz dostęp do oscyloskopu i możliwość sprawdzenia kształtu napięcia
na wyjściu generatora?
Jest na liście rzeczy, które kiedyś chciałbym kupić
yabba
Guest
Mon Oct 29, 2012 11:25 am
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508e4084$1@news.home.net.pl...
Quote:
W dniu 29.10.2012 09:30, yabba pisze:
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
No to niewiele drożej będzie kosztował nowy Lestar taki sam, jak ten
który mi działa OK ;)
Bo podejrzewam, że taniej będziea kupić inny UPS ;)
Albo kupujesz dobrego UPS-a albo taniego. :)
Lestar jakiś strasznie drogi nie jest... Nawet czystej sinusoidy nie
daje na wyjściu...
Ale też nie wymaga czystej sinusoidy na wejściu.
Quote:
Czy masz dostęp do oscyloskopu i możliwość sprawdzenia kształtu napięcia
na wyjściu generatora?
Jest na liście rzeczy, które kiedyś chciałbym kupić ;)
To nie powalczymy, ponieważ nie wiemy co Twój generator daje na wyjściu.
Lepiej kup drugiego Lestar-a.
Jeszcze jedno. Czy Trust rusza na napięciu z Lestara?
--
Pozdrawiam,
yabba
Andrzej Lawa
Guest
Mon Oct 29, 2012 11:38 am
W dniu 29.10.2012 11:25, yabba pisze:
Quote:
Jest na liście rzeczy, które kiedyś chciałbym kupić ;)
To nie powalczymy, ponieważ nie wiemy co Twój generator daje na wyjściu.
W sumie sam jestem ciekaw - aczkolwiek bardziej mnie ciekawi jego
schemat (bo właśnie zdechł - prawdopodobnie moduł sterujący). W każdym
razie zasilanie idzie "na oko" prosto ze stojana do gniazdek. Jedną parą
przewodów.
Quote:
Lepiej kup drugiego Lestar-a.
Jeszcze wezmę do testów APC z roboty... akumulator ma padnięty i trzyma
minutę czy dwie ale do tego wystarczy ;)
Quote:
Jeszcze jedno. Czy Trust rusza na napięciu z Lestara?
Nie pamiętam (kiedyś sprawdzałem) ale coś mi się tam majaczy, że żaden z
nich nie rozpoznawał zasilania z drugiego.
Ukaniu
Guest
Mon Oct 29, 2012 11:54 am
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508e5c8b$1@news.home.net.pl...
Quote:
To nie powalczymy, ponieważ nie wiemy co Twój generator daje na wyjściu.
W sumie sam jestem ciekaw - aczkolwiek bardziej mnie ciekawi jego
UPS może mierzyć napięcie i częstotliwość i ich zmiany w czasie.
Jeśli nie wchodzą w dane okno nie przejdzie na sieć.
W małym agregacie pływa wszystko i niektóre UPSy nie przejdą na sieć.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 29, 2012 11:59 am
yabba napisał:
Quote:
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
AUTOtransformator 1:1?! To może być przecież dolne uzwojenie włączone
równolegle z odbiornikiem. Transformator ładowarki od telefonu lub innego
podobnego zasilacza może z powodzeniem pełnić rolę autotransformatora
1:1 dla obciążenia 10kW. W razie czego mogę taki sprzedać okazyjnie za
399 zł. Nawet pamiętający czasy Rubinów.
--
Jarek
yabba
Guest
Mon Oct 29, 2012 12:00 pm
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508e5c8b$1@news.home.net.pl...
Quote:
W dniu 29.10.2012 11:25, yabba pisze:
Jest na liście rzeczy, które kiedyś chciałbym kupić ;)
To nie powalczymy, ponieważ nie wiemy co Twój generator daje na wyjściu.
W sumie sam jestem ciekaw - aczkolwiek bardziej mnie ciekawi jego
schemat (bo właśnie zdechł - prawdopodobnie moduł sterujący). W każdym
razie zasilanie idzie "na oko" prosto ze stojana do gniazdek. Jedną parą
przewodów.
Lepiej kup drugiego Lestar-a.
Jeszcze wezmę do testów APC z roboty... akumulator ma padnięty i trzyma
minutę czy dwie ale do tego wystarczy ;)
Jeszcze jedno. Czy Trust rusza na napięciu z Lestara?
Nie pamiętam (kiedyś sprawdzałem) ale coś mi się tam majaczy, że żaden z
nich nie rozpoznawał zasilania z drugiego.
Kiedyś rozmawiałem z producentem UPS-ów i mówili, że sprawdzali sobie różne
generatory i tanie wynalazki miały dużą harmoniczną (5-tą lub 6-tą), która
bardzo oszukiwała pomiar napięcia wejściowego w UPS-ach.
--
Pozdrawiam,
yabba
Stasiek_T
Guest
Mon Oct 29, 2012 12:49 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnk8soc3.ems.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
yabba napisał:
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
AUTOtransformator 1:1?! To może być przecież dolne uzwojenie włączone
równolegle z odbiornikiem. Transformator ładowarki od telefonu lub innego
podobnego zasilacza może z powodzeniem pełnić rolę autotransformatora
1:1 dla obciążenia 10kW. W razie czego mogę taki sprzedać okazyjnie za
399 zł. Nawet pamiętający czasy Rubinów.
Gdzieś po drodze nastąpiło moim zdaniem pomieszanie pojęć. Pod nazwą
"autotransformator z czasów Rubina" można spotkać ferrorezonansowy
stabilizator napięcia w formie urządzenia zbliżonego wyglądem zewnętrznym do
współczesnego UPSa. Jest to układ trochę bardziej złożony od
autotransformatora i osobiście nie podejmowałbym się powiedzieć jak zachowa
się przy zasileniu odkształconym przebiegiem z generatora.
--
Stasiek_T
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 29, 2012 1:58 pm
Pan Stasiek_T napisał:
Quote:
Jeśli nie to można próbować podłączyć go przez transformator 1:1.
A w jakiej cenie takie transformatory na mniej-więcej 500-1000W?
Obstawiam 400-500 zł. Możesz poszukać autotranformatora z czasów Rubinów.
AUTOtransformator 1:1?! To może być przecież dolne uzwojenie włączone
równolegle z odbiornikiem. Transformator ładowarki od telefonu lub innego
podobnego zasilacza może z powodzeniem pełnić rolę autotransformatora
1:1 dla obciążenia 10kW. W razie czego mogę taki sprzedać okazyjnie za
399 zł. Nawet pamiętający czasy Rubinów.
Gdzieś po drodze nastąpiło moim zdaniem pomieszanie pojęć. Pod nazwą
"autotransformator z czasów Rubina" można spotkać ferrorezonansowy
stabilizator napięcia w formie urządzenia zbliżonego wyglądem zewnętrznym
do współczesnego UPSa. Jest to układ trochę bardziej złożony od
autotransformatora i osobiście nie podejmowałbym się powiedzieć jak
zachowa się przy zasileniu odkształconym przebiegiem z generatora.
Ja takie wynalazki kojarzę z czasami jeszcze wcześniejszymi niż Rubin.
Jakieś czarnobiałe ametysty i sieć energetyczna w przemysłowych regionach
kraju, gdzie jak nadganiano plan, to napięcie w gniazdkach bliższe było
amerykańskiemu niż naszemu. Natomiast później widziałem u kogoś Rubina
z autotransformatorem, takim okrągłym z pokrętłem.
--
Jarek
PcmOl
Guest
Tue Oct 30, 2012 9:23 am
"Ukaniu" <l99ukaszWYWALTO@gazeta.pl> wrote in message
news:508e608d$0$26708$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:508e5c8b$1@news.home.net.pl...
To nie powalczymy, ponieważ nie wiemy co Twój generator daje na wyjściu.
W sumie sam jestem ciekaw - aczkolwiek bardziej mnie ciekawi jego
UPS może mierzyć napięcie i częstotliwość i ich zmiany w czasie.
Jeśli nie wchodzą w dane okno nie przejdzie na sieć.
W małym agregacie pływa wszystko i niektóre UPSy nie przejdą na sieć.
Dokładnie.
Walczyłem kiedyś z generatorem, którego nie widział żaden z podłączonych UPS-ów.
(Kilka ich było i niektóre załączały na chwilę, a inne wcale.)
Moje podejrzenie padło na chiński regulator napięcia w generatorze, więc
zrobiłem własny na którymś z kontrolerów PWM i MOSFET-cie.
Efekt był, że te UPS-y co na starym chwilowo się załączały, podjęły pracę.
UPS-y, które na starym regulatorze nie włączały się, zaczęły się załączać na
kilka sekund.
Generator miał mechaniczny regulator obrotów, który wyraźnie pracował podczas
pracy, czyli częstotliwość "bardzo średnia" była w okolicach 50Hz.
Bardziej chwilowa zapewne miała zbyt duży rozjazd.
Natomiast wszystkie kompy (serwery) łykały bez problemu energię z tego
generatora na obu regulatorach.
Taki UPS-owy przerost formy nad treścią.
J.F
Guest
Tue Oct 30, 2012 12:19 pm
Użytkownik "PcmOl" napisał w wiadomości grup
Quote:
Walczyłem kiedyś z generatorem, którego nie widział żaden z
podłączonych UPS-ów.
(Kilka ich było i niektóre załączały na chwilę, a inne wcale.)
Moje podejrzenie padło na chiński regulator napięcia w generatorze,
więc zrobiłem własny na którymś z kontrolerów PWM i MOSFET-cie.
Efekt był, że te UPS-y co na starym chwilowo się załączały, podjęły
pracę.
UPS-y, które na starym regulatorze nie włączały się, zaczęły się
załączać na kilka sekund.
Generator miał mechaniczny regulator obrotów, który wyraźnie pracował
podczas pracy, czyli częstotliwość "bardzo średnia" była w okolicach
50Hz.
Bardziej chwilowa zapewne miała zbyt duży rozjazd.
Natomiast wszystkie kompy (serwery) łykały bez problemu energię z
tego generatora na obu regulatorach.
Taki UPS-owy przerost formy nad treścią.
No wiesz - z drugiej strony moglbys narzekac ze komputery ci sie
restartuja, a ups nie pomaga.
Bo zasilacze maja bardziej wrazliwe, a upsy sa leniwe i nie chronia
przed wahaniami napiecia w sieci.
Po prostu nie do tego sluza, wspolpracuja z siecia lub porzadnym
generatorem, gdzie napiecie jest w miare dobre, i lepiej zeby UPS
zabezpieczyl cenne dane przed wahaniami napiecia.
W niektorych UPS mozna bylo ustawic progi zadzialania, inne mialy
system "line interactive", a najlepsze do takich zastosowan sa jednak
on-line, gdzie przetwornica pracuje caly czas.
J.
Adam Wysocki
Guest
Tue Oct 30, 2012 3:35 pm
PcmOl <a@b.com> wrote:
Quote:
Natomiast wszystkie kompy (serwery) łykały bez problemu energię z tego
generatora na obu regulatorach.
Bo impulsowe. Tam jest prostownik i kondensator i dopiero z wyprostowanego
i wygładzonego napięcia sieci zasilana jest przetwornica.
A UPS ma być wrażliwy.
--
Gof
http://www.chmurka.net/
Goto page 1, 2 Next