Roman Rogóż
Guest
Fri Sep 14, 2007 8:52 am
Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
I po co to było ?
W telekomunikacji powszechne jest stosowanie napięcia zasilającego
stałego 48 V
żadnych UPSów, żadnych sinusów, zwykła bateria akumulatorów dająca prąd
stały ładownie jej zwykłym prostownikiem.
Romek
J.F.
Guest
Fri Sep 14, 2007 9:20 am
On Fri, 14 Sep 2007 09:52:15 +0200, Roman Rogóż wrote:
Quote:
Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
I po co to było ?
Zeby transformator od modemu pracowal, zeby wentylator w serwerowni
sie krecil - silnik indukcyjny na 220V, zeby zasilacz komputera z PFC
nie zwariowal .. a kto uwaza ze to niepotrzebne ma szeroki wybor
UPS bez sinusa, tanszych :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 14, 2007 2:24 pm
Hello Roman,
Friday, September 14, 2007, 9:52:15 AM, you wrote:
Quote:
Zastanawia mnie taki fakt
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
Masz przestarzałe informacje - trafia na mostek, mały kondensator i
układ PFC.
Quote:
I po co to było ?
Własnie po to.
Quote:
W telekomunikacji powszechne jest stosowanie napięcia zasilającego
stałego 48 V żadnych UPSów, żadnych sinusów,
Musi w bardzo małej telekomunikacji to widziałeś. Bo w większych
oprócz baterii akumulatorów znajdziesz również agregaty prądotwórcze,
które jednak produkują klasyczny 3*230V AC.
Quote:
zwykła bateria akumulatorów dająca prąd stały ładownie jej zwykłym
prostownikiem.
Postulujesz zmianę instalacji domowej z 230V AC na 48V DC? Szkoda, ze
sprzedawcy sprzętu AGD i RTV pomysłu nie podchwycili.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 14, 2007 2:27 pm
Hello J,
Friday, September 14, 2007, 10:20:04 AM, you wrote:
Quote:
Producenci UPSów prześcigają się w konstruowaniu układów które dają
absolutnie czysty sinus co oczywiście musi kosztować.
[...]
Quote:
UPS bez sinusa, tanszych
Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
J.F.
Guest
Fri Sep 14, 2007 11:36 pm
On Fri, 14 Sep 2007 15:27:21 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
UPS bez sinusa, tanszych :-)
Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
:-)
Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 14, 2007 11:49 pm
Hello J,
Saturday, September 15, 2007, 12:36:56 AM, you wrote:
Quote:
UPS bez sinusa, tanszych
Na zdrowy rozum, to przy wielkoseryjnej produkcji UPS z sinusem
powinien być... tańszy. Szczególnie przy dużej mocy. Oczywiście w
kontekście przetwarzania DC z akumulatora na DC 330V i formowania
sinusa już po stronie wysokiej mostkiem H pracującym w klasie D.
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
Quote:
Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...
A dlaczego w ogóle mają się palić? Aaaaaa... Konstruktor
"zaoszczędził" na driverach MOSFETów bez kontroli prądu...
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
J.F.
Guest
Sat Sep 15, 2007 1:00 am
On Sat, 15 Sep 2007 00:49:33 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
:-)
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy :-)
Quote:
Tylko wydaje mi sie ze w klasycznej konstrukcji z trafem na 50Hz,
tranzystory sie rzadziej pala...
A dlaczego w ogóle mają się palić? Aaaaaa... Konstruktor
"zaoszczędził" na driverach MOSFETów bez kontroli prądu...
A praw Murphy'ego nie znasz ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 15, 2007 11:47 am
Hello J,
Saturday, September 15, 2007, 2:00:40 AM, you wrote:
Quote:
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
[...]
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
J.F.
Guest
Sat Sep 15, 2007 12:08 pm
On Sat, 15 Sep 2007 12:47:46 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy :-)
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia :-)
J.
BartekK
Guest
Sat Sep 15, 2007 4:16 pm
J.F. pisze:
Quote:
Bedzie drozszy od takiego ups z mostkiem H, ale formujacym prostokat
Bez przesady, jak masz mostek H, to formowanie sinusa w klasie D jest
już banalne. To się da nawet na byle mikrokontrolerze załatwić.
uC ktory uformuje prostokat jest tanszy
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia
Dlaczego? Bo producent musiał zapłacić autorowi softu mikrokontrolera za
dodatkowe 2h siedzenia i zaimplementowania sinusoidalnego zmieniania
wypełnienia prostokąta? Więcej kosztuje dodatkowy kolor na sitodruku
panelu przedniego...
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Sat Sep 15, 2007 4:24 pm
Roman Rogóż pisze:
Quote:
Tymczasem w zasilaczach urządzeń komputerowych (nie tylko komputerów)
pierwszym elementem na który trafia ten sinus to mostek Gretza i duży
kondensator do wygładzenia tętnień.
No i dlatego sądzę że najbardziej sensownym rozwiązaniem z punktu
widzenia technicznego byłby zasilacz komputerowy z zintegrowanym UPSem.
Tzn do zasilacza "zwykłego" (obojętnie czy z pfc, aktywnym pfc, czy bez)
dodane po stronie sieci generowanie z małego DC te 300-400v w wypadku
zaniku sieci. Proste, przyjemne i ekonomiczne, bez dodatkowych strat na
prostowniku i pfc, z dużo większą sprawnością bo przetwornica pracująca
przy kHz a nie 50Hz, mniejsze lżejsze... Tylko akumulator na zewnątrz.
Takie wynalazki już robiłem jako "dostawka" do zwykłego podłego ATX, by
dało się z 12v zasilić sprzęt. Jak ja mogłem to zrobić na sg3525,
irfz44n, to pewnie i producent zasilacza by mogł dużo lepiej, choćby
robiąc trafo głowne ATXa z dodatkowym uzwojeniem (dublującym to
taktowane z 300v), służące do falownikowania z 12v DC....
A zewnętrzne graty (monitory, switche, dsle, itp) wymagające sinusa lub
nie - gonić ze zwykłego upsa. Lub w ogóle nie gonić - jeśli ups ma tylko
wystarczyć na bezpieczne zamknięcie systemu/aplikacji, a nie pozwolić na
pracę bez elektrowni.
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
J.F.
Guest
Sat Sep 15, 2007 6:39 pm
On Sat, 15 Sep 2007 17:24:07 +0200, BartekK wrote:
Quote:
No i dlatego sądzę że najbardziej sensownym rozwiązaniem z punktu
widzenia technicznego byłby zasilacz komputerowy z zintegrowanym UPSem.
Tzn do zasilacza "zwykłego" (obojętnie czy z pfc, aktywnym pfc, czy bez)
dodane po stronie sieci generowanie z małego DC te 300-400v w wypadku
zaniku sieci. Proste, przyjemne i ekonomiczne, bez dodatkowych strat na
prostowniku i pfc, z dużo większą sprawnością bo przetwornica pracująca
przy kHz a nie 50Hz, mniejsze lżejsze... Tylko akumulator na zewnątrz.
Byly kiedys jeszcze ciekawsze - wielkosci CDROM, montowane wewnatrz
komputera i podtrzymujace chyba na niskim napieciu.
Quote:
A zewnętrzne graty (monitory, switche, dsle, itp) wymagające sinusa lub
nie - gonić ze zwykłego upsa.
Ale po co kupowac dwa zamiast jednego ? :-)
Quote:
Lub w ogóle nie gonić - jeśli ups ma tylko
wystarczyć na bezpieczne zamknięcie systemu/aplikacji, a nie pozwolić na
pracę bez elektrowni.
ma pozwolic na pare minut pracy calosci, bo nie wiadomo co uzytkownik
potrzebuje.
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 16, 2007 9:25 am
On Sat, 15 Sep 2007 17:16:38 +0200, BartekK wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Ależ klasa D to prostokąt. Tyle, że ze zmiennym wypełnieniem.
I dlatego wlasnie bedzie drozsza od stalego wypelnienia
Dlaczego? Bo producent musiał zapłacić autorowi softu mikrokontrolera za
dodatkowe 2h siedzenia i zaimplementowania sinusoidalnego zmieniania
wypełnienia prostokąta? Więcej kosztuje dodatkowy kolor na sitodruku
panelu przedniego...
To nie jest 2h, a w dodatku trzeba lepszy, a wiec drozszy, procek
czy inny sterownik.
Zreszta co ja gadam .. zrobcie takiego ups i trzaskajcie kasiore :-)
J.
P.S. Hm, a moze to i nieglupi pomysl na biznes