RTV forum PL | NewsGroups PL

Jakie ryzyko uszkodzenia mostka prostowniczego 25A przy zabezpieczeniu 6A?

mostek 25A 1000v a zabezpieczenie 6A

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie ryzyko uszkodzenia mostka prostowniczego 25A przy zabezpieczeniu 6A?

zlotowinfo
Guest

Sun Jul 03, 2011 7:30 am   



przy zabezpieczeniu 6A zakladajac ze nie jest dodatkowo chłodzony
a wszystko co za nim włączone to żarówki
naturalnie niektórzy mogą próbować podłączać wiertarki i inny sprzęt domowy

czy możliwe żeby moztek prostowniczy 25A spalił się?

j.r.
Guest

Sun Jul 03, 2011 9:44 am   



W swojej wiadomości zlotowinfo napisał:
Quote:
przy zabezpieczeniu 6A zakladajac ze nie jest dodatkowo chłodzony
a wszystko co za nim włączone to żarówki
naturalnie niektórzy mogą próbować podłączać wiertarki i inny sprzęt
domowy
czy możliwe żeby moztek prostowniczy 25A spalił się?

W/g mnie możliwe jeśli mostek to np. KBPC2510 z Ifsm 400A przez 8,3ms
a pętla zwarcia <0,5ohm to w mostku struktura może wyparować zanim
zadziała bezpiecznik ( wygasi łuk niędzy stykami).
--
pzdr, j.r.

Desoft
Guest

Sun Jul 03, 2011 10:16 am   



Quote:
przy zabezpieczeniu 6A zakladajac ze nie jest dodatkowo chłodzony
a wszystko co za nim włączone to żarówki

Jest jakaś ilość żarówek (moc pobierana) przy której się spali.
Nie wiem jaki to mostek, ale pewnie powyżej 3A trzeba się bać.

Quote:
naturalnie niektórzy mogą próbować podłączać wiertarki i inny sprzęt
domowy

wtedy szybciej powinien zadziałać bezpiecznik.

Quote:
czy możliwe żeby moztek prostowniczy 25A spalił się?

Możliwe jest, że któryś lokator jest lepszy w te klocki od zakładającego
mostek.

--
Desoft

Piotr
Guest

Sun Jul 03, 2011 5:53 pm   



W dniu 2011-07-03 09:30, zlotowinfo pisze:
Quote:

czy możliwe żeby moztek prostowniczy 25A spalił się?

Jest możliwe, zwłaszcza jeśli tym 6A zabezpieczeniem była np. wkładka

topikowa o charakterystyce zwłocznej albo "eska" typu C ;-)

pozdrawiam

WK
Guest

Mon Jul 04, 2011 5:23 pm   



W dniu 2011-07-03 19:53, Piotr pisze:
Quote:
W dniu 2011-07-03 09:30, zlotowinfo pisze:

czy możliwe żeby moztek prostowniczy 25A spalił się?

Jest możliwe, zwłaszcza jeśli tym 6A zabezpieczeniem była np. wkładka
topikowa o charakterystyce zwłocznej albo "eska" typu C ;-)

pozdrawiam

Spróbuj użyć bezpiecznika topikowego dedykowanego do elektroniki o
charakterystyce gR
Pozdrawiam

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie ryzyko uszkodzenia mostka prostowniczego 25A przy zabezpieczeniu 6A?

NOWY TEMAT