Jaka moze być moc trafa : rdzeń zwijany S=30cm^2, T=1,5. Zapytuję bo sa
ogromne róznice miedzy wzorami a praktyką.

lwh
Guest

Sat Dec 22, 2007 5:38 pm   



Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vckqm35emsbmceghrverh3os1q1javolob@4ax.com...
Quote:
W toroidach [tez zwijane Smile] zawodzi calkowicie - na oko widac ze
okno jest niewypelnione Smile Ciekawe czemu swoja droga ?

To nawiń do pełna.Ręcznie !
Nie da się, bo maszyna się nie zmieści.

Roman
Guest

Sat Dec 22, 2007 6:17 pm   



Użytkownik "k" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fkjehl$3j9$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Jaka moze być moc trafa : rdzeń zwijany S=30cm^2, T=1,5. Zapytuję bo sa
ogromne róznice miedzy wzorami a praktyką.

? ? Przesadzasz - obowiązuje dość dobrze: P=2/3 * S^2, z/v=45/(B*S)
[zwojów na volt]

No może u Chińczyków jest ze dwa razy więcej mocy i dwa razy mniej zwojów,
ale się cholery grzeją Smile)

Roman

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sat Dec 22, 2007 6:36 pm   



Hello Roman,

Saturday, December 22, 2007, 6:17:53 PM, you wrote:


Quote:
Jaka moze być moc trafa : rdzeń zwijany S=30cm^2, T=1,5. Zapytuję bo sa
ogromne róznice miedzy wzorami a praktyką.

? ? Przesadzasz - obowiązuje dość dobrze: P=2/3 * S^2,

Błędny.

Quote:
z/v=45/(B*S) [zwojów na volt]

Poprawny.

Quote:
No może u Chińczyków jest ze dwa razy więcej mocy i dwa razy mniej zwojów,
ale się cholery grzeją Smile)

Mylisz się. Moc obliczeniowa nie zależy tylko od przekroju rdzenia.
Uproszczony wzór stosuje się do typowych rdzeni EI o typowych
proporcjach.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

k
Guest

Sat Dec 22, 2007 6:52 pm   



A co wy na to ?
http://www.allegro.pl/item284512524_rdzen_zwijany_4_kva.html

waga samego rdzenia 11 kg. Razem z uzwojeniami to trzeba dodać ok 5 kg Cu.
Niech nawet będzie razem 15 kg. Zobaczcie jaką mają moc trafa co ważą 15kg.
Jest to rozumowanie na chłopski rozum, ale przytoczyłem ta sprawę b bo coś
tu nie gra. Trafo wazące 15 kg ma przeważnie moc ok 2KVA. Nawet mam takie
trafo z lat 60 które waży 16 kg i ma moc 1400VA - jest ze starych blach i
jest długie i wąskie. A ja zadałem pytanie o S=30^2 (cm), T=1,5, i zwarta
budowa (nie żaden jamnik czy coś takiego). Tak że te wzory to nie pasują w
żaden sposób - co do mocy.

Roman
Guest

Sat Dec 22, 2007 6:53 pm   



Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1539180290.20071222183619@pik-net.pl...
Quote:
Hello Roman,
P=2/3 * S^2,

Błędny.

?? książkowa wiedza.

Quote:

Mylisz się. Moc obliczeniowa nie zależy tylko od przekroju rdzenia.
Uproszczony wzór stosuje się do typowych rdzeni EI o typowych
proporcjach.

To jak to wygląda nieuproszczone?

Roman

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sat Dec 22, 2007 6:54 pm   



Hello Roman,

Saturday, December 22, 2007, 6:53:59 PM, you wrote:

Quote:
P=2/3 * S^2,
Błędny.
?? książkowa wiedza.

Wyrzuć taką książkę.

Quote:
Mylisz się. Moc obliczeniowa nie zależy tylko od przekroju rdzenia.
Uproszczony wzór stosuje się do typowych rdzeni EI o typowych
proporcjach.
To jak to wygląda nieuproszczone?

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492683.html

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

Roman
Guest

Sat Dec 22, 2007 7:08 pm   



Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1548440149.20071222185448@pik-net.pl...
Quote:
Hello Roman,

P=2/3 * S^2,
Błędny.

?? raczej uproszczony, wystarczający na 'dzień dobry'.

Quote:
?? książkowa wiedza.

Wyrzuć taką książkę.

Szkoda ! Pamiątka z dzieciństwa Smile)

Roman

J.F.
Guest

Sat Dec 22, 2007 7:22 pm   



On Sat, 22 Dec 2007 18:54:48 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Roman,
P=2/3 * S^2,
Błędny.
?? książkowa wiedza.
Wyrzuć taką książkę.

Sie dosc sprawdza.

Quote:
To jak to wygląda nieuproszczone?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492683.html

Zawiera dwa kiepsko okreslone parametry: gestosc pradu w drucie
[a dlaczego tak malo] i wspolczynnik wypelnienia okna.

W toroidach [tez zwijane Smile] zawodzi calkowicie - na oko widac ze
okno jest niewypelnione Smile Ciekawe czemu swoja droga ?

Az z ciekawosci zajrzalem do Indela:
D H P
153 68 600
180 50 800
185 65 1000

Wymiary calosciowe, wiec rdzen troche mniejszy.
Te 50mm wysokosci to mi sie zreszta dosc podejrzane wydaje ..

J.

J.F.
Guest

Sat Dec 22, 2007 7:29 pm   



On Sat, 22 Dec 2007 18:52:34 +0100, k wrote:
Quote:
A co wy na to ?
http://www.allegro.pl/item284512524_rdzen_zwijany_4_kva.html

waga samego rdzenia 11 kg. Razem z uzwojeniami to trzeba dodać ok 5 kg Cu.
Niech nawet będzie razem 15 kg. Zobaczcie jaką mają moc trafa co ważą 15kg.
Jest to rozumowanie na chłopski rozum, ale przytoczyłem ta sprawę b bo coś
tu nie gra. Trafo wazące 15 kg ma przeważnie moc ok 2KVA.

Spawarki, zgrzewarki, urzadzenia rozruchowe - czyli pracujace
nieciagle, wiec mozna przeciazyc :-)

J.

Roman
Guest

Sat Dec 22, 2007 7:36 pm   



Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vckqm35emsbmceghrverh3os1q1javolob@4ax.com...
Quote:
On Sat, 22 Dec 2007 18:54:48 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
P=2/3 * S^2,
Sie dosc sprawdza.

coś jednak jest inaczej z tymi rdzeniami zwijanymi. Z ciekawości wyjąłem
teraz z szuflady niepozorny stary transformatorek UNITRY Zatry o symbolu
TS8/17. Ma to rdzenik zwijany o przekroju ok. 1,4 cm^2 i moc 8W czyli wzór
powinien wyglądać:

P=4*S^2 (!)

To by potwierdzało ten opis z aledrogo kolegi (k).

Roman

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sat Dec 22, 2007 8:34 pm   



Hello J,

Saturday, December 22, 2007, 7:22:48 PM, you wrote:

[...]

Quote:
To jak to wygląda nieuproszczone?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492683.html
Zawiera dwa kiepsko okreslone parametry: gestosc pradu w drucie
[a dlaczego tak malo]

Jaja sobie robisz? 2.55A/mm^2 w typowych zastosowaniach.

Quote:
i wspolczynnik wypelnienia okna.

0.4 zazwyczaj.

Quote:
W toroidach [tez zwijane Smile] zawodzi calkowicie

Nie zawodzi - jest mniejsze wypełnienie okna ale okno wielkie.

Quote:
- na oko widac ze okno jest niewypelnione Smile Ciekawe czemu swoja
droga ?

Ze względu na odprowadzanie ciepła.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

k
Guest

Sat Dec 22, 2007 10:33 pm   



Pisałem do producenta traf o toroid 1kVA i podał mi przekrój ok 10cm^2 ,
1,6T. Pozostałych wymiarów nie mam (gdzieś się zawieruszyły).

k
Guest

Sat Dec 22, 2007 10:38 pm   



Użytkownik "k" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fkjvqo$eol$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Pisałem do producenta traf o toroid 1kVA i podał mi przekrój ok 10cm^2 ,
1,6T. Pozostałych wymiarów nie mam (gdzieś się zawieruszyły).

====================================
Znalazłem "Bmin=1,5T H=0,3A/cm 150x75x50mm fazowany"- to jest rdzeń na 1

kVA.
>

k
Guest

Mon Dec 24, 2007 7:17 pm   



Użytkownik "k" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fkjehl$3j9$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Jaka moze być moc trafa : rdzeń zwijany S=30cm^2, T=1,5. Zapytuję bo sa
ogromne róznice miedzy wzorami a praktyką.
================================================
Czy to już koniec teoretyków? bo na razie żadnej literatyry na ten temat nie

ma. Wygrywa silniejszy np. toroid 10 ccm=1kVA..(dane od producenta).