Guest
Fri Oct 07, 2016 7:30 pm
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
dzięki i pozdrawia
Szyk Cech
PiteR
Guest
Fri Oct 07, 2016 7:30 pm
szykcech pisze tak:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-elec
tronic-lcd.html Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to:
5,5-9,0 kW / 230V I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas
zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]-
3,68[kW]. Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!?
Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
ale o co Ci chodzi?
W Polsce, w bloku można mieć zabezpieczenie 40A to w czym problem?
--
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Oct 07, 2016 7:32 pm
W dniu 2016-10-07 o 19:30, szykcech@gmail.com pisze:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
16A to jest ograniczenie gniazdka elektrycznego. Urządzenia podłączane
na sztywno nie mają żadnego pułapu ograniczenia - zależy ile zakład
energetyczny podłączy.
W bloku mieszkalnym nie da się mieć WN, z uwagi na wymogi zdrowotne
(gradienty pola magnetycznego i elektrycznego), ale już SN wprowadzić
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V 21740A
Guest
Fri Oct 07, 2016 7:58 pm
W dniu piątek, 7 października 2016 19:30:34 UTC+2 użytkownik szyk...@gmail.com napisał:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
A pewnie w gastronomii czy w zakładach pracy.
Tam w karcie katalogowej napisali ze to dla próądów odpowiednio dużych.
Pewnie nie problem sobie wykupic moc przyłączeniową na poziomie 50-100A...
HF5BS
Guest
Fri Oct 07, 2016 8:30 pm
(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com> pisze:
Quote:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A
Czemu tak mało? :)
--
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród SERDECZNYCH PRZYJACIÓŁ, psy zająca zjadły. - I.Krasicki "Przyjaciele"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
Uzytkownik
Guest
Fri Oct 07, 2016 8:30 pm
W dniu 2016-10-07 o 19:30, szykcech@gmail.com pisze:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
dzięki i pozdrawia
Szyk Cech
Zabezpieczenia 16A stosuje się tylko ze względu na gniazda 230V, które
maja wytrzymałość prądową 16A.
Ale jeżeli podłączysz taki ogrzewacz do instalacji przy użyciu kostek
zaciskowych, a instalacja posiada odpowiedniej grubości przewody oraz
odpowiednie zabezpieczenia to w czym problem?
Poza tym każde zabezpieczenie nadprądowe posiada charakterystykę
wyłaczenia, która umożliwia chwilowy pobór o wiele większej mocy. Im
większe przekroczenie tym krócej.
Te 3,68kW to moc ciągła, która nie powoduje wyłączenia zabezpieczenia.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Oct 07, 2016 10:25 pm
W dniu 2016-10-07 o 22:30, HF5BS pisze:
Quote:
(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com> pisze:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A :D
Czemu tak mało? :)
No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma na to zbyt
korzystnych warunków.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Oct 07, 2016 11:22 pm
Pan Tomasz Wójtowicz napisał:
Quote:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu
230V 21740A :D
Czemu tak mało? :)
No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma
na to zbyt korzystnych warunków.
Idzie zima...
Jarek
--
Idzie zima a ja się nie cieszę,
Będzie biało i zimno aż strach.
Póki co jeszcze ciepła jest jesień,
Lecz odchodzi, już prawie w drzwiach.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 08, 2016 9:02 am
Hello Szykcech,
Friday, October 7, 2016, 7:30:33 PM, you wrote:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe
przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
HF5BS
Guest
Sat Oct 08, 2016 4:01 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <spam@spam.spam.spam.com> napisał w wiadomości
news:nt97dc$n4d$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2016-10-07 o 22:30, HF5BS pisze:
(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com
pisze:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A :D
Czemu tak mało? :)
No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma na to zbyt
korzystnych warunków.
Ach, no nie pomyślałem

)
--
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
badworm
Guest
Sun Oct 09, 2016 12:38 pm
Dnia Sat, 8 Oct 2016 11:02:41 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...
Warto dodać - przez standardowe gniazdo i wtyczkę. Są także przemysłowe
gniazda jednofazowe, które mogą przenosić do 32A.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Oct 09, 2016 2:36 pm
W dniu 2016-10-09 o 14:38, badworm pisze:
Quote:
Dnia Sat, 8 Oct 2016 11:02:41 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...
Warto dodać - przez standardowe gniazdo i wtyczkę. Są także przemysłowe
gniazda jednofazowe, które mogą przenosić do 32A.
Sprzęg ogrzewania elektrycznego (gniazdo-wtyczka) w wagonach przenosi
800A. Obsługuje do 3000V DC, więc będzie działać przy 230V AC.
__Maciek
Guest
Sun Oct 16, 2016 6:44 pm
Fri, 7 Oct 2016 22:30:56 +0200 Uzytkownik <adres@serwer.pl> napisał:
Quote:
Zabezpieczenia 16A stosuje się tylko ze względu na gniazda 230V, które
maja wytrzymałość prądową 16A.
Nie zapominaj o przewodach. W instalacjach mieszkaniowych są często
przewody 1,5mm^2, czyli o obciążalności ok. 16A właśnie.
__Maciek
Guest
Sun Oct 16, 2016 6:52 pm
Fri, 7 Oct 2016 10:30:33 -0700 (PDT) szykcech@gmail.com napisał:
Quote:
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?
W Polandii jak najbardziej. Ostatnio zakładałem taki jednofazowy o
poborze 26A - musiałem dodać nowy obwód z przewodem 3x4mm^2 i
wyłącznik nadmiarowy-różnicowoprądowy 32A w tablicy. W zakładzie
pracy.
W instalacji mieszkaniowej też byłoby to możliwe, ale musi to być
zrobione w porozumieniu z administracją/właścicielem budynku i być
może też z dostawcą energii.
J.F.
Guest
Mon Oct 17, 2016 8:56 am
Użytkownik szykcech napisał w wiadomości grup
Quote:
Mam taki 6kW w biurze ... faktycznie, smazyl wtyczki, gniazdko, i
chyba nawet kiedys przysmazyl instalacje.
Teraz elektryk przykrecil na stale, i jakos dziala.
A w budynku biur wiele, pradu maja duzo, a podzielic to juz jak chca.
Do umycia rak starcza.
Choc patrze na tablice ... najwiekszy bezpiecznik 25A ... chyba do
tego.
J.