Maksymalna moc podgrzewacza Kospel EPME na 1 fazie - zastosowanie i praktyka w Polsce?

Moc maksymalna podgrzewacza wody na 1 fazie

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Maksymalna moc podgrzewacza Kospel EPME na 1 fazie - zastosowanie i praktyka w Polsce?

Goto page 1, 2  Next

Guest

Fri Oct 07, 2016 7:30 pm   



Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole) http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

dzięki i pozdrawia
Szyk Cech

PiteR
Guest

Fri Oct 07, 2016 7:30 pm   



szykcech pisze tak:

Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-elec
tronic-lcd.html Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to:
5,5-9,0 kW / 230V I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas
zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]-
3,68[kW]. Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!?
Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

ale o co Ci chodzi?

W Polsce, w bloku można mieć zabezpieczenie 40A to w czym problem?

--
Piter

http://piterpro.private.pl/xnews/

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Fri Oct 07, 2016 7:32 pm   



W dniu 2016-10-07 o 19:30, szykcech@gmail.com pisze:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole) http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

16A to jest ograniczenie gniazdka elektrycznego. Urządzenia podłączane
na sztywno nie mają żadnego pułapu ograniczenia - zależy ile zakład
energetyczny podłączy.

W bloku mieszkalnym nie da się mieć WN, z uwagi na wymogi zdrowotne
(gradienty pola magnetycznego i elektrycznego), ale już SN wprowadzić
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V 21740A Very Happy

Guest

Fri Oct 07, 2016 7:58 pm   



W dniu piątek, 7 października 2016 19:30:34 UTC+2 użytkownik szyk...@gmail.com napisał:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole) http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?


A pewnie w gastronomii czy w zakładach pracy.

Tam w karcie katalogowej napisali ze to dla próądów odpowiednio dużych.
Pewnie nie problem sobie wykupic moc przyłączeniową na poziomie 50-100A...

HF5BS
Guest

Fri Oct 07, 2016 8:30 pm   



(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com> pisze:

Quote:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A Very Happy

Czemu tak mało? :)

--
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród SERDECZNYCH PRZYJACIÓŁ, psy zająca zjadły. - I.Krasicki "Przyjaciele"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)

Uzytkownik
Guest

Fri Oct 07, 2016 8:30 pm   



W dniu 2016-10-07 o 19:30, szykcech@gmail.com pisze:
Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole) http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

dzięki i pozdrawia
Szyk Cech

Zabezpieczenia 16A stosuje się tylko ze względu na gniazda 230V, które
maja wytrzymałość prądową 16A.

Ale jeżeli podłączysz taki ogrzewacz do instalacji przy użyciu kostek
zaciskowych, a instalacja posiada odpowiedniej grubości przewody oraz
odpowiednie zabezpieczenia to w czym problem?

Poza tym każde zabezpieczenie nadprądowe posiada charakterystykę
wyłaczenia, która umożliwia chwilowy pobór o wiele większej mocy. Im
większe przekroczenie tym krócej.

Te 3,68kW to moc ciągła, która nie powoduje wyłączenia zabezpieczenia.

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Fri Oct 07, 2016 10:25 pm   



W dniu 2016-10-07 o 22:30, HF5BS pisze:
Quote:
(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com> pisze:

przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A :D

Czemu tak mało? :)

No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma na to zbyt

korzystnych warunków.

Jarosław Sokołowski
Guest

Fri Oct 07, 2016 11:22 pm   



Pan Tomasz Wójtowicz napisał:

Quote:
przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu
230V 21740A :D

Czemu tak mało? :)

No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma
na to zbyt korzystnych warunków.

Idzie zima...

Jarek

--
Idzie zima a ja się nie cieszę,
Będzie biało i zimno aż strach.
Póki co jeszcze ciepła jest jesień,
Lecz odchodzi, już prawie w drzwiach.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sat Oct 08, 2016 9:02 am   



Hello Szykcech,

Friday, October 7, 2016, 7:30:33 PM, you wrote:

Quote:
Witam
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe
przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

HF5BS
Guest

Sat Oct 08, 2016 4:01 pm   



Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <spam@spam.spam.spam.com> napisał w wiadomości
news:nt97dc$n4d$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2016-10-07 o 22:30, HF5BS pisze:
(przepraszam za QP, chwilowo spod Linuxa, dlatego też starsza sygnatura)
W dniu 07.10.2016 o 21:32 Tomasz Wójtowicz <spam@spam.spam.spam.com
pisze:

przez okno by się dało. Przyjmując więc realny limit wielkości
transformatora na 5MVA przy 15kV, spokojnie można mieć w domu 230V
21740A :D

Czemu tak mało? :)

No bo trzeba by transformator chłodzić, a w mieszkaniu nie ma na to zbyt
korzystnych warunków.

Ach, no nie pomyślałem Smile)

--
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)

badworm
Guest

Sun Oct 09, 2016 12:38 pm   



Dnia Sat, 8 Oct 2016 11:02:41 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):

Quote:
Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...

Warto dodać - przez standardowe gniazdo i wtyczkę. Są także przemysłowe
gniazda jednofazowe, które mogą przenosić do 32A.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Sun Oct 09, 2016 2:36 pm   



W dniu 2016-10-09 o 14:38, badworm pisze:
Quote:
Dnia Sat, 8 Oct 2016 11:02:41 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):

Ograniczenie do 16A jest przy łączeniu poprzez gniazdko i wtyczkę...

Warto dodać - przez standardowe gniazdo i wtyczkę. Są także przemysłowe
gniazda jednofazowe, które mogą przenosić do 32A.

Sprzęg ogrzewania elektrycznego (gniazdo-wtyczka) w wagonach przenosi

800A. Obsługuje do 3000V DC, więc będzie działać przy 230V AC.

__Maciek
Guest

Sun Oct 16, 2016 6:44 pm   



Fri, 7 Oct 2016 22:30:56 +0200 Uzytkownik <adres@serwer.pl> napisał:

Quote:
Zabezpieczenia 16A stosuje się tylko ze względu na gniazda 230V, które
maja wytrzymałość prądową 16A.

Nie zapominaj o przewodach. W instalacjach mieszkaniowych są często
przewody 1,5mm^2, czyli o obciążalności ok. 16A właśnie.

__Maciek
Guest

Sun Oct 16, 2016 6:52 pm   



Fri, 7 Oct 2016 10:30:33 -0700 (PDT) szykcech@gmail.com napisał:

Quote:
[Może NTG, ale grupy elektrotechnika nie znalazłem.]
Na stronie (na samym dole) http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to mogło by mieć zastosowanie?

W Polandii jak najbardziej. Ostatnio zakładałem taki jednofazowy o
poborze 26A - musiałem dodać nowy obwód z przewodem 3x4mm^2 i
wyłącznik nadmiarowy-różnicowoprądowy 32A w tablicy. W zakładzie
pracy.
W instalacji mieszkaniowej też byłoby to możliwe, ale musi to być
zrobione w porozumieniu z administracją/właścicielem budynku i być
może też z dostawcą energii.

J.F.
Guest

Mon Oct 17, 2016 8:56 am   



Użytkownik szykcech napisał w wiadomości grup
Quote:
Na stronie (na samym dole)
http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/epme-electronic-lcd.html
Piszą, że moc maksymalna na jednej fazie to: 5,5-9,0 kW / 230V
I ja rozumiem, że to nie w Polandi? Bo u nas zabezpieczenie prądowe
przy 16A ogranicza moc do 230[V]*16[A]- 3,68[kW].
Więc nasuwa się pytanie: Po co oni takie moce podają?!? Gdzie to
mogło by mieć zastosowanie?

Mam taki 6kW w biurze ... faktycznie, smazyl wtyczki, gniazdko, i
chyba nawet kiedys przysmazyl instalacje.
Teraz elektryk przykrecil na stale, i jakos dziala.

A w budynku biur wiele, pradu maja duzo, a podzielic to juz jak chca.
Do umycia rak starcza.
Choc patrze na tablice ... najwiekszy bezpiecznik 25A ... chyba do
tego.

J.