witam
potrzebuje filtrować zakłócenia i przeciwdziałać wpływowi indukcyjności
dużych cewek
na prace układu sterowania opartego o mikrokontroler dlatego mam pytanie
czy są jakies mikrokontrolery przemysłowe z seri AVR lub PIC (dostepne w
miare tanio w Polsce)
są odporne na tego typu zakłócenia lub jakise dostępne procesory podobnego
typu do ktorych istnieje
środowisko programowania C i w jaki sposób jeszcze (poza wyborem procesora
oprzemysłowego)
zabezpieczać taki układ
p.s. odnośnie mikrokontrolerów przemysłowych to wiem ze jest nowy zilog
eZ80Acclaim!T ale chodzi
bardziej o cos prostrzego własnie cos jak PIC
pozdrawiam
Adam Dybkowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 7:55 pm
colka wrote:
Quote:
potrzebuje filtrować zakłócenia i przeciwdziałać wpływowi indukcyjności
dużych cewek na prace układu sterowania opartego o mikrokontroler
Pomyśl najpierw o rozdzieleniu zasilań i sprzężenie optyczne,
transoptorami lub optotriakami (zależy jakie obciążenia sterujesz). Bez
tego całych śmieci nie usuniesz.
--
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
colka
Guest
Sat Apr 24, 2004 11:20 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał ...
Quote:
Pomyśl najpierw o rozdzieleniu zasilań i sprzężenie optyczne,
transoptorami lub optotriakami (zależy jakie obciążenia sterujesz). Bez
tego całych śmieci nie usuniesz.
jeśli chodzi o zasilanie to miałem nadzieje, że transformator i parę
kondensatorów wystarczy
obciążenia będą rzędu 20-40A wiec całkiem spore
wyjścia będą szły na styczniki a one powodują
różne problemy
colka
Krzysztof Bąk
Guest
Sat Apr 24, 2004 6:33 pm
Użytkownik colka <colka@poczta.onet.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:c6dkh4$4ii$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał ...
Pomyśl najpierw o rozdzieleniu zasilań i sprzężenie optyczne,
transoptorami lub optotriakami (zależy jakie obciążenia sterujesz). Bez
tego całych śmieci nie usuniesz.
jeśli chodzi o zasilanie to miałem nadzieje, że transformator i parę
kondensatorów wystarczy
obciążenia będą rzędu 20-40A wiec całkiem spore
wyjścia będą szły na styczniki a one powodują
różne problemy
Do zastosowań przemysłowych stosowałem kiedyś procesory rodziny '51 (również
w układach narażonych na promieniowanie mikrofalowe). Filtrowanie zasilania
to oczywiście podstawa, optoizolacje od obwodów we/wy również. Trzeba
zwrócić uwagę na zabezpieczenia cewek przekaźników diodami a styczniki AC
muszą mieć układy tzw. "gasiki" czyli RC (np. 100 ohm+100pF) - bez tego będą
duże problemy przy włączaniu/wyłączaniu. Ogólnie nie typ procesora decyduje
o jego możliwości stosowania w przemyśle ale staranność wykonania obwodów i
zgodność z "zasadami sztuki".
pzdr
kb
colka
Guest
Sat Apr 24, 2004 10:02 pm
Użytkownik "Krzysztof Bąk" napisał .......
Quote:
Filtrowanie zasilania
to oczywiście podstawa, optoizolacje od obwodów we/wy również.
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
pozdrawiam
c.p.
MIKE
Guest
Sun Apr 25, 2004 5:04 am
"colka" <colka@poczta.onet.pl> wrote in message news:<c6eq5g$g6u$1@news.onet.pl>...
Quote:
Użytkownik "Krzysztof Bąk" napisał .......
Filtrowanie zasilania
to oczywiście podstawa, optoizolacje od obwodów we/wy również.
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
pozdrawiam
c.p.
Jesli chodzi o AVR'y, to bylbym na twoim miejscu ostrozny. One z
zalozenia sa dosc wrazliwe na zaklocenia.
Jesli zdecydujesz sie na ich uzycie. To na poczatek musisz odfiltrowac
zasilanie <dosc dobrze zdaje egzamin dioda shotky'ego na zasilaniu i
druga na gnd + "po diodach" kondensator 100nF + tantal ok. 10uF>, poza
tym pasowalo by Ci sie odizolowac od cewek stycznika <np. uzywajac
PC817>.
Do tego dochodzi layout PCB - postaraj sie jak najbardziej
"zaakranowac" otoczenie procesora. Poza tym, na koniec jego "region"
wypelnij masa - Powinno dzialac
Marcin Stanisz
Guest
Sun Apr 25, 2004 1:38 pm
Dnia nie 25. kwietnia 2004 01:02 colka napisał(a):
Quote:
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
4N33
--
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
colka
Guest
Sun Apr 25, 2004 6:41 pm
Użytkownik "Marcin Stanisz" napisał ...
Quote:
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
4N33
jedna sztuka w obudowie to troche mało
pozdrawiam
colka
jerry1111
Guest
Mon Apr 26, 2004 7:08 pm
On Sun, 25 Apr 2004 21:41:13 +0200, "colka" <colka@poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Użytkownik "Marcin Stanisz" napisał ...
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
4N33
jedna sztuka w obudowie to troche mało
HCPL-M600 ?
Obudowa SO-6, wiec 4x mniejszy.
--
Jerry
Tawez
Guest
Mon Apr 26, 2004 9:05 pm
Użytkownik "jerry1111" napisał:
Quote:
a możesz polecić jakieś proste rozwiązanie optoizolacji?
HCPL-M600 ?
Obudowa SO-6, wiec 4x mniejszy.
do kupienia w .....? (*
(* potrzebne wstawić
--
Tawez
Marcin Stanisz
Guest
Tue Apr 27, 2004 7:39 am
W artykule <c6k1oe$80j$1@nemesis.news.tpi.pl> Tawez napisal(a):
Quote:
do kupienia w .....? (*
(* potrzebne wstawić
A co - google zamknęli z okazji szczytu w Warszawie?
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Tawez
Guest
Tue Apr 27, 2004 9:47 am
Użytkownik "Marcin Stanisz" zapytał tendencyjnie:
Quote:
do kupienia w .....? (*
(* potrzebne wstawić
A co - google zamknęli z okazji szczytu w Warszawie?
działają, ale akurat nt żródeł zakupu tegoż ic milczą :P
--
Tawez
jerry1111
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:18 am
On Tue, 27 Apr 2004 12:47:37 +0200, "Tawez"
<tawezBEZTEGO@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
działają, ale akurat nt żródeł zakupu tegoż ic milczą
EBV
Pewnie jeszcze jakies firmy, co handluja Agilentem.
--
Jerry
Tawez
Guest
Thu Apr 29, 2004 9:14 am
Użytkownik "jerry1111" :
Quote:
działają, ale akurat nt żródeł zakupu tegoż ic milczą :P
EBV
Pewnie jeszcze jakies firmy, co handluja Agilentem.
dzięki.
--
Tawez