Robert Worec
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:35 am
koledzy,
mam UPS APC Smart
od kilku dni migaja wszystkie diodki na skrajnym prawym panelu
"Graficzna ilustracja napiecia zasilania".
W instrukcji.pdf słowa nie ma o takim sposobie sygnalizowania!
czy ktoś wie gdzie szukać?
Robert
plexer
Guest
Thu Oct 26, 2006 5:11 pm
Quote:
od kilku dni migaja wszystkie diodki na skrajnym prawym panelu
"Graficzna ilustracja napiecia zasilania".
W instrukcji.pdf słowa nie ma o takim sposobie sygnalizowania!
czy ktoś wie gdzie szukać?
Pora wymienić akumulator i skalibrować UPS-a.
pozdr.
plexer
Virus_7
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:59 pm
plexer napisał(a):
Quote:
Pora wymienić akumulator i skalibrować UPS-a.
Czyli w ten sposób informuje użytkownika o potrzebie kalibracji? Ja mam
świeże akumulatory i przy obciążeniu zawsze miga.
--
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
Ukaniu
Guest
Fri Oct 27, 2006 7:32 am
Użytkownik "Virus_7" <rot13.ivehf_7@b2.cy> napisał w wiadomości
news:ehrb28$b3u$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
plexer napisał(a):
Pora wymienić akumulator i skalibrować UPS-a.
Czyli w ten sposób informuje użytkownika o potrzebie kalibracji? Ja mam
świeże akumulatory i przy obciążeniu zawsze miga.
Informuje o uszkodzeniu. Właściwie działający APC Smart nie miga
Może być problem z bateriami ale też i bywa z elektroniką. Dlatego warto
najpierw sprawdzić, zanim się kupi bateryjki.
Pozdrawiam Łukasz
BartekK
Guest
Fri Oct 27, 2006 9:59 am
Robert Worec napisał(a):
Quote:
od kilku dni migaja wszystkie diodki na skrajnym prawym panelu
"Graficzna ilustracja napiecia zasilania".
Jestes pewny ze ten wskaznik ci miga ??? A nie przypadkiem ten od
wskazywania obciazenia?
Jesli miga ten od obciazenia, to oznacza ze wyliczyl ze w razie zaniku
zasilania czas podtrzymania systemu zasilanego (tzn przy takim
obciazeniu jak aktualnie) czas dzialania bedzie mniejszy niz
zaprogramowany/niz 2 lub 3 minuty (nie pamietam jaki tam jest default).
Oznacza to ze
1) masz slabe akumulatory (wymienic)
2) ze ups mysli ze ma slabe akumulatory (skalibrowac)
3) ze masz bardzo duze obciazenie (blisko 100% i akumulatory takie
sobie) - pomyslec o wiekszym upsie lub inaczej rozlozyc obciazenie
4) ze masz zalozone za male akumulatory
5) ze upsowi cos sie popieprzylo (zdarza sie - wylaczyc z sieci,
wylaczyc calkowicie, wlaczyc i skalibrowac)
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Robert Worec
Guest
Fri Oct 27, 2006 11:04 am
BartekK napisał(a):
Quote:
Robert Worec napisał(a):
od kilku dni migaja wszystkie diodki na skrajnym prawym panelu
"Graficzna ilustracja napiecia zasilania".
wszystkim Kolegom dziekuję - UPS posle do kontroli i pomysle o nowych
bateriach.
pozdr. - Robert
NoRek
Guest
Fri Oct 27, 2006 4:15 pm
Robert Worec wrote:
Quote:
czy ktoś wie gdzie szukać?
http://tinyurl.com/5ccbt
--
NoRek
NoRek
Guest
Fri Oct 27, 2006 4:16 pm
Robert Worec wrote:
Quote:
czy ktoś wie gdzie szukać?
http://tinyurl.com/5ccbt
--
NoRek