Czujnik na piecu do CWU zrobił mi psikusa i rano nie miałem ciepłej wody
pod prysznicem. A pytanie mam o punkt widzenia elektronika w tej sprawie.

Na wyświetlaczu pieca jest wykres temperatur z czujników i widzę że
popołudniu dnia poprzedniego woda miała około 42C, po czym na wykresie
jest pionowa kreska poza skalę (>80C), kilka minut później spadek do
60-kilku, a później już wykres jakby prawidłowo podążał (dynamiką) za
zużyciem wody. Efekt jest taki, że rano w zbiorniku było 32C, a piec
widział 47C - dlatego nie załączył grzania wody (set 45C, hist. 5C).

Pierwsze to wyciągnąłem czujnik z pochwy w zbiorniku i odczyt zaczął
(prawidłowo) maleć. Ale nie czekając na wynik końcowy, odpiąłem też
czujnik na około 2 min. Piec prawidłowo rozpoznał i pokazał błąd
czujnika, po czym wpiąłem go ponownie, umieściłem w zbiorniku
i...działa. Temperatura pokrywa się z analogowym wskazaniem na zbiorniku.

Pytanie moje - która czynność właściwie pomogła rozwiązać problem? Czy
taki czujnik może się "zawiesić" czy to raczej jakiś błąd w
oprogramowaniu się trafił? A może jakieś wahnięcie napięcia było w sieci
i taki dziwny efekt? W ciągu 6 lat, taki "incydent" zdarzył mi się drugi
raz z dokładnie tym samym czujnikiem. Może powinienem go wymienić? Wg
schematu płyty głównej w piecu, ten czujnik jest opisany "PT100" - czy
zakup na alle czujnika wyglądającego podobnie, z tą samą wtyczką (JST
SM2) to dobry pomysł? Widzę że rozrzut cenowy za taki czujnik to od
kilkunastu zł do kilkuset - stąd moja wątpliwość i chęć zadania pytania
do takiej błahej sprawy :-P

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

J.F
Guest

Fri Dec 30, 2022 8:03 pm   



On Fri, 30 Dec 2022 17:51:24 +0100, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Czujnik na piecu do CWU zrobił mi psikusa i rano nie miałem ciepłej wody
pod prysznicem. A pytanie mam o punkt widzenia elektronika w tej sprawie.

Na wyświetlaczu pieca jest wykres temperatur z czujników i widzę że
popołudniu dnia poprzedniego woda miała około 42C, po czym na wykresie
jest pionowa kreska poza skalę (>80C), kilka minut później spadek do
60-kilku, a później już wykres jakby prawidłowo podążał (dynamiką) za
zużyciem wody. Efekt jest taki, że rano w zbiorniku było 32C, a piec
widział 47C - dlatego nie załączył grzania wody (set 45C, hist. 5C).

Pierwsze to wyciągnąłem czujnik z pochwy w zbiorniku i odczyt zaczął
(prawidłowo) maleć. Ale nie czekając na wynik końcowy, odpiąłem też
czujnik na około 2 min. Piec prawidłowo rozpoznał i pokazał błąd
czujnika, po czym wpiąłem go ponownie, umieściłem w zbiorniku
i...działa. Temperatura pokrywa się z analogowym wskazaniem na zbiorniku.

Pytanie moje - która czynność właściwie pomogła rozwiązać problem? Czy
taki czujnik może się "zawiesić" czy to raczej jakiś błąd w
oprogramowaniu się trafił?

Nie wygladal na jakis mokry?
A moze dotykal tej pochwy?

czujnik dwukoncowkowy?
Jakis chwilowy wzrost rezystancji ... moze cos wlasnie na złączu?
Ewentualnie jakis zimny lut ...

Software raczej nie podejrzewam - bo skad naprawa?
Wyłączałes ten sterownik i włączałes ?

Quote:
A może jakieś wahnięcie napięcia było w sieci
i taki dziwny efekt? W ciągu 6 lat, taki "incydent" zdarzył mi się drugi
raz z dokładnie tym samym czujnikiem. Może powinienem go wymienić? Wg
schematu płyty głównej w piecu, ten czujnik jest opisany "PT100" - czy
zakup na alle czujnika wyglądającego podobnie, z tą samą wtyczką (JST
SM2) to dobry pomysł? Widzę że rozrzut cenowy za taki czujnik to od
kilkunastu zł do kilkuset - stąd moja wątpliwość i chęć zadania pytania
do takiej błahej sprawy Razz

A zmierzyles omomierzem? Warto sie upewnic, czy 100, czy 1000,
czy jeszcze cos innego.

Wszelakie uszkodzenia samego czujnika chyba tez mozliwe,
ale akurat takie w przypadku Pt100 chyba mniej prawdowpodobne.

J.

Paweł Pawłowicz
Guest

Fri Dec 30, 2022 8:38 pm   



W dniu 30.12.2022 o 17:51, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Czujnik na piecu do CWU zrobił mi psikusa i rano nie miałem ciepłej wody
pod prysznicem. A pytanie mam o punkt widzenia elektronika w tej sprawie.

Na wyświetlaczu pieca jest wykres temperatur z czujników i widzę że
popołudniu dnia poprzedniego woda miała około 42C, po czym na wykresie
jest pionowa kreska poza skalę (>80C), kilka minut później spadek do
60-kilku, a później już wykres jakby prawidłowo podążał (dynamiką) za
zużyciem wody. Efekt jest taki, że rano w zbiorniku było 32C, a piec
widział 47C - dlatego nie załączył grzania wody (set 45C, hist. 5C).

Pierwsze to wyciągnąłem czujnik z pochwy w zbiorniku i odczyt zaczął
(prawidłowo) maleć. Ale nie czekając na wynik końcowy, odpiąłem też
czujnik na około 2 min. Piec prawidłowo rozpoznał i pokazał błąd
czujnika, po czym wpiąłem go ponownie, umieściłem w zbiorniku
i...działa. Temperatura pokrywa się z analogowym wskazaniem na zbiorniku.

Pytanie moje - która czynność właściwie pomogła rozwiązać problem? Czy
taki czujnik może się "zawiesić" czy to raczej jakiś błąd w
oprogramowaniu się trafił? A może jakieś wahnięcie napięcia było w sieci
i taki dziwny efekt? W ciągu 6 lat, taki "incydent" zdarzył mi się drugi
raz z dokładnie tym samym czujnikiem. Może powinienem go wymienić? Wg
schematu płyty głównej w piecu, ten czujnik jest opisany "PT100" - czy
zakup na alle czujnika wyglądającego podobnie, z tą samą wtyczką (JST
SM2) to dobry pomysł? Widzę że rozrzut cenowy za taki czujnik to od
kilkunastu zł do kilkuset - stąd moja wątpliwość i chęć zadania pytania
do takiej błahej sprawy Razz

U mnie tanie napylanki pracują po kilka lat w temperaturze ok.250C, przy
45C powinny być "wieczne". Psują się szybko zwiększając rezystancję.
Aparat pokazuje wtedy abstrakcyjne temperatury i wyłącza się. Nie ma
opcji samonaprawy. To, o czym piszesz, wskazuje raczej na jakieś zwisy
sterownika.

Paweł

wowa
Guest

Fri Dec 30, 2022 8:41 pm   



Quote:

Pytanie moje - która czynność właściwie pomogła rozwiązać problem? Czy taki
Odpięcie czujnika. Dobrze wyczyść złącze i będzie chodzić.

Wojtek

PiteR
Guest

Fri Dec 30, 2022 10:11 pm   



in <news:ton4ub$n05l$4@dont-email.me>
user Mateusz Bogusz pisze tak:

Quote:
Na wyświetlaczu pieca jest wykres temperatur z czujników i widzę
że popołudniu dnia poprzedniego woda miała około 42C, po czym na
wykresie jest pionowa kreska poza skalę (>80C), kilka minut
później spadek do 60-kilku, a później już wykres jakby prawidłowo
podążał (dynamiką) za zużyciem wody. Efekt jest taki, że rano w
zbiorniku było 32C, a piec widział 47C - dlatego nie załączył
grzania wody (set 45C, hist. 5C).

Zawsze możesz następnym razem zmierzyć PT100 multimetrem.
Więcej omów to wyższa temperatura. Brudne styki dodają swoje omy.

45st = 1175 omów


https://www.sterlingsensors.co.uk/pt100-resistance-table
https://www.sterlingsensors.co.uk/pt1000-resistance-table

Mam w samochodzie PT1000 od 10 lat i jeszcze działa. Mosiężny bez
pochwy i o dziwo nie wyżarło jeszcze w nim dziury. Fajnie widać jak
się przyśpiesza ostro to temp rośnie.


Quote:
Pytanie moje - która czynność właściwie pomogła rozwiązać problem?
Czy taki czujnik może się "zawiesić"

Nie może sie zawiesić, zwykle woda przeżera pochwy, przeżera czujnik,
pojawia się przeciek, woda dostaje sie do srodka.


Quote:
A może jakieś wahnięcie napięcia było w sieci i taki dziwny efekt?

Nie

Quote:
W ciągu 6 lat, taki "incydent" zdarzył mi się drugi raz z
dokładnie tym samym czujnikiem. Może powinienem go wymienić?

Pewnie na A. trafi ci się gorszy niż masz. Ale jak jesteś bogaty z domu
to zapasowy emergency można posiadać ;)


Quote:
Wg schematu płyty głównej w piecu, ten czujnik jest
opisany "PT100" - czy zakup na alle czujnika wyglądającego
podobnie, z tą samą wtyczką (JST SM2) to dobry pomysł?

Chyba na razie wstrzymaj konie.


--
Piter

Miłość i wojna są jak sraczka. Przychodzą znienacka.
https://www.youtube.com/@hromadske_ua/videos

Paweł Pawłowicz
Guest

Sat Dec 31, 2022 4:22 pm   



W dniu 30.12.2022 o 21:11, PiteR pisze:
[...]
Quote:
Pewnie na A. trafi ci się gorszy niż masz. Ale jak jesteś bogaty z domu
to zapasowy emergency można posiadać Wink

Gorszy znaczy mniej dokładny. W tym zastosowaniu bez znaczenia.
Kilkanaście złotych.

Paweł

pytający
Guest

Sat Dec 31, 2022 6:10 pm   



Od jednego producenta przemysłowych czujników temperatury opartych na PT100 słyszałem, że przeszli na czujniki PT100 z napylaną platyną, ponieważ czujniki z platyną w postaci drucika potrafiły dostawać przerwy lub w inny sposób zafałszowywać pomiary.
Poniżej przykład PT100 z drucikiem platynowym:
https://www.sklep.monster.pl/czujnik-temp-pt-100-3x6mm-50-500-c,4,41648,29806

PiteR
Guest

Sat Dec 31, 2022 7:23 pm   



in <news:63b0458d$0$447$65785112@news.neostrada.pl>
user Paweł Pawłowicz pisze tak:

Quote:
W dniu 30.12.2022 o 21:11, PiteR pisze:
[...]
Pewnie na A. trafi ci się gorszy niż masz. Ale jak jesteś bogaty
z domu to zapasowy emergency można posiadać ;)

Gorszy znaczy mniej dokładny. W tym zastosowaniu bez znaczenia.
Kilkanaście złotych.

gorszy mechanicznie

np odpadną styki pod ciężarem kabla.
lub obudowa sie pokruszy od ciepła.
:)

--
Piter

Miłość i wojna są jak sraczka. Przychodzą znienacka.
https://www.youtube.com/@hromadske_ua/videos
https://www.youtube.com/watch?v=TNhbeEjlLto

Paweł Pawłowicz
Guest

Sat Dec 31, 2022 8:46 pm   



W dniu 31.12.2022 o 18:23, PiteR pisze:
Quote:
in <news:63b0458d$0$447$65785112@news.neostrada.pl
user Paweł Pawłowicz pisze tak:

W dniu 30.12.2022 o 21:11, PiteR pisze:
[...]
Pewnie na A. trafi ci się gorszy niż masz. Ale jak jesteś bogaty
z domu to zapasowy emergency można posiadać ;)

Gorszy znaczy mniej dokładny. W tym zastosowaniu bez znaczenia.
Kilkanaście złotych.

gorszy mechanicznie

np odpadną styki pod ciężarem kabla.
lub obudowa sie pokruszy od ciepła.

Nigdy mi się to nie zdarzyło. Chociaż rzeczywiście, w tych tanich
druciki są cieniutkie, trzeba uważać przy lutowaniu aby nie przepalić.

Paweł

Paweł Pawłowicz
Guest

Sat Dec 31, 2022 8:51 pm   



W dniu 31.12.2022 o 17:10, pytający pisze:
Quote:
Od jednego producenta przemysłowych czujników temperatury opartych na PT100 słyszałem, że przeszli na czujniki PT100 z napylaną platyną, ponieważ czujniki z platyną w postaci drucika potrafiły dostawać przerwy lub w inny sposób zafałszowywać pomiary.
Poniżej przykład PT100 z drucikiem platynowym:
https://www.sklep.monster.pl/czujnik-temp-pt-100-3x6mm-50-500-c,4,41648,29806

Z ceny wynika, że to napylanka, te z drucikiem są o rząd droższe.
Potraktowałem taki czujnik (zepsuty) młotkiem, w środku była maleńka
napylanka.
Te z drucikiem są praktycznie nie do zajechania, ale mają dużą
bezwładność i do niektórych zabawek się nie nadają.

Paweł

J.F
Guest

Sun Jan 01, 2023 12:13 pm   



On Sat, 31 Dec 2022 08:10:35 -0800 (PST), pytający wrote:
Quote:
Od jednego producenta przemysłowych czujników temperatury opartych na PT100 słyszałem, że przeszli na czujniki PT100 z napylaną platyną, ponieważ czujniki z platyną w postaci drucika potrafiły dostawać przerwy lub w inny sposób zafałszowywać pomiary.

Hm, a nie odwrotnie?
Przeszli na napylane, bo tansze, ale potrafia im sie cuda zdarzyc?

Chociaz ... napylane rezystory metalowe sa od dawna w uzyciu, i raczej
dobre sa.

Quote:


J.