Sun Jul 15, 2007 11:47 pm
Witam
Jaką maksymalną moc może mieć urządzenie podłączone do sieci 230V za
pomocą przedłużacza 3 x 1,5mm^2 o długości 100m?
Przeglądnąłem trochę różne strony www i archiwa i wyszukałem tyle, że
przyjmuje się 10A/1mm^2 przy przewodzie na wolnym powietrzu...
Niestety nic o tak długich przewodach.
--
M.
GG: 1119311
Adam Dybkowski
Guest
Mon Jul 16, 2007 12:04 am
Shreek pisze:
Quote:
Jaką maksymalną moc może mieć urządzenie podłączone do sieci 230V za
pomocą przedłużacza 3 x 1,5mm^2 o długości 100m?
Przeglądnąłem trochę różne strony www i archiwa i wyszukałem tyle, że
przyjmuje się 10A/1mm^2 przy przewodzie na wolnym powietrzu...
Miedź ma oporność właściwą 0,017 *mm^2/m. To znaczy, że 100-metrowy
drut miedziany o przekroju 1,5 mm^2 ma oporność 1,133 . Załóżmy, że na
całym przedłużaczu nie chcesz stracić więcej niż 10% nominalnego
napięcia sieci (230V). Prąd płynie przez przewód fazowy (L) i wraca
przez zerowy (N), zatem na tych 2,266 odłoży się napięcie 23 V gdy
będzie płynął prąd 10,15 A. Trzeba jeszcze tylko pomyśleć o grzaniu się
przewodu, bo spora jednak moc tracona w tym przedłużaczu (233,45 W)
zostanie rozproszona na długości 100 m tzn. każdy metr "odparuje" 2,3 W.
Jeszcze tylko zdecyduj, czy taki spadek napięcia jest dozwolony dla
urządzeń na końcu przedłużacza (czyli faktyczne zasilenie ich napięciem
207 V). Jeżeli napięcie zbyt małe - ogranicz prąd. Przy prądzie 5A
spadek napięcia na 100-metrowym przedłużaczu 3x1,5 mm^2 wyniesie tylko
11,3 V.
W praktyce przyjmuje się, że przewodem 1,5 mm^2 możesz puścić 10A, a
przewodem 2,5 mm^2 16A.
--
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Marcin Stanisz
Guest
Mon Jul 16, 2007 7:16 am
On Mon, 16 Jul 2007 00:47:01 +0200, Shreek wrote:
Quote:
Jaką maksymalną moc może mieć urządzenie podłączone do sieci 230V za
pomocą przedłużacza 3 x 1,5mm^2 o długości 100m?
Oprócz tego, co napisał Adam, pamiętaj, żeby nie eksploatować tak
przedłużacza zwiniętego.
Myśmy kiedyś z Tatą coś spawali, przedłużacz był zwinięty. I dziwiliśmy
się, czemu dymi? ;)
Pozdrawiam
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Maciek
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:01 am
Marcin Stanisz wrote:
Quote:
Jaką maksymalną moc może mieć urządzenie podłączone do sieci 230V za
pomocą przedłużacza 3 x 1,5mm^2 o długości 100m?
Oprócz tego, co napisał Adam, pamiętaj, żeby nie eksploatować tak
przedłużacza zwiniętego.
Myśmy kiedyś z Tatą coś spawali, przedłużacz był zwinięty. I dziwiliśmy
się, czemu dymi?
Cześć!
Co do zwiniętego kabla, to na fabrycznych przedłużaczach z bębnem piszą
ile może ciągnąć w stanie zwiniętym a ile po rozwinięciu. Rozwinięty
miał dużo większy prąd. Tylko jeszcze jedno mnie niepokoi - prąd
zwarcia. Jeżeli w urządzeniu nie ma bezpiecznika, to liczenie na
bezpiecznik w instalacji z ograniczeniem prądu płynącego przedłużaczem
może być zawodne.
Maciek
--
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Konop
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:58 pm
Quote:
Co do zwiniętego kabla, to na fabrycznych przedłużaczach z bębnem piszą
ile może ciągnąć w stanie zwiniętym a ile po rozwinięciu. Rozwinięty
miał dużo większy prąd. Tylko jeszcze jedno mnie niepokoi - prąd
zwarcia. Jeżeli w urządzeniu nie ma bezpiecznika, to liczenie na
bezpiecznik w instalacji z ograniczeniem prądu płynącego przedłużaczem
może być zawodne.
No to Adam policzył Ci rezystancję - 100m drutu to 1,133ohma. Więc prąd
zwarcia to około 230 / (2*1,133) = 100A, w zupełności wystarczy, żeby
wywalić wyłącznik o charakterystyce B w czasie poniżej 0,2s

... . Jasne,
prąd zwarcia będzie mniejszy, bo i napięcie siądzie i jakaś rezystancja
samego zwarcia też się pojawi, ale ne sądzę, żeby byłto jakiś problem.
Jeśli dalej się boisz - zawsze można przed urządzeniem dodać bezpiecznik o
wartości dobranej do konkretnego urządzenia - bez zbędnego nadmiaru

...
--
Pozdrawiam
Konop