Szumek
Guest
Wed Apr 01, 2009 1:02 pm
Witam
ile mocy mozna puścic przedłuzaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
między kalkulatorem a sprzedawca są spore różnice
pozdrawiam
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 01, 2009 1:10 pm
Dnia Wed, 1 Apr 2009 14:02:51 +0200, Szumek napisał(a):
Quote:
ile mocy mozna puścic przedłuzaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
1. Na oko jakieś 10kW a dokładnie to zajrzyj do specyfikacji producenta.
2.To zależy od wymogów na spadek
--
Jacek
Szumek
Guest
Wed Apr 01, 2009 1:26 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:sen5jdk43aaj.b5k6xfmjaqen$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Wed, 1 Apr 2009 14:02:51 +0200, Szumek napisał(a):
ile mocy mozna puścic przedłuzaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
1. Na oko jakieś 10kW a dokładnie to zajrzyj do specyfikacji producenta.
2.To zależy od wymogów na spadek
--
Jacek
1.kalkulator tez podpowiadał mi prawie 10 kW ,sprzedawca twierdził ze 7 to
absolutne maksimum
2. na spadek 3 %
mi wychdzi ze przy 30 metrach jeszcze się zmieszczę( 2,8%)
Ghost
Guest
Wed Apr 01, 2009 1:45 pm
Użytkownik "Szumek" <kszumek@interia.pl> napisał w wiadomości
news:gqvmk5$m5e$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:sen5jdk43aaj.b5k6xfmjaqen$.dlg@40tude.net...
Dnia Wed, 1 Apr 2009 14:02:51 +0200, Szumek napisał(a):
ile mocy mozna puścic przedłuzaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
1. Na oko jakieś 10kW a dokładnie to zajrzyj do specyfikacji producenta.
2.To zależy od wymogów na spadek
--
Jacek
1.kalkulator tez podpowiadał mi prawie 10 kW ,sprzedawca twierdził ze 7 to
absolutne maksimum
I zaproponowal 4x2,5
n
Guest
Wed Apr 01, 2009 3:31 pm
Użytkownik "Szumek" <kszumek@interia.pl> napisał w wiadomości
news:gqvl8n$iqm$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam
ile mocy można puścić przedłużaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
między kalkulatorem a sprzedawca są spore różnice
Tego nie da się wprost podać
Uwarunkowac jest kilka, co najmniej:
-temperatura (żyły <60 st.c.)
-spadek napięcia
-czas
-zabezpieczenia
Spadek napięcia może cię nie interesować w sieciach 400V
Temperatura zależy od czasu
Standardowo uważa się, że przez taki kabel mozna puscić do 16A (czyli 11kVA)
(musi być rozwiniety i dobrze chłodzony, czas 6h/dobę)
Jak choć kawałek jest zwiniety w kłębek szybko sie tam przegrzeje.
Ograniczeniem są te gniazdka i wtyczki
Dodatkowo marketing i niskie ceny dopuszcza kable o przekroju -20%
Rezystancja zyły 14 Om/km w temp. 20 st.C.
Zatem jak sprzedawca mówi 7kW to wierz mu - nie ryzykuj.
Szumek
Guest
Wed Apr 01, 2009 5:28 pm
Użytkownik "n" <n@op.rs> napisał w wiadomości
news:gqvtro$t1b$1@news.wp.pl...
Quote:
Użytkownik "Szumek" <kszumek@interia.pl> napisał w wiadomości
news:gqvl8n$iqm$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Witam
ile mocy można puścić przedłużaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
między kalkulatorem a sprzedawca są spore różnice
Tego nie da się wprost podać
Uwarunkowac jest kilka, co najmniej:
-temperatura (żyły <60 st.c.)
-spadek napięcia
-czas
-zabezpieczenia
Spadek napięcia może cię nie interesować w sieciach 400V
Temperatura zależy od czasu
Standardowo uważa się, że przez taki kabel mozna puscić do 16A (czyli
11kVA)
(musi być rozwiniety i dobrze chłodzony, czas 6h/dobę)
Jak choć kawałek jest zwiniety w kłębek szybko sie tam przegrzeje.
Ograniczeniem są te gniazdka i wtyczki
Dodatkowo marketing i niskie ceny dopuszcza kable o przekroju -20%
Rezystancja zyły 14 Om/km w temp. 20 st.C.
Zatem jak sprzedawca mówi 7kW to wierz mu - nie ryzykuj.
jego kolega poprzednim razem próbował mi wcisnąć nawet 5x4mm
warunki raczej dobre ,rozwiniety ,na podwórku , praca dorywcza ,a ta moc to
nazwałbym chwilowa
ale zapomniałem właśnie o jednym
Quote:
Dodatkowo marketing i niskie ceny dopuszcza kable o przekroju -20%
ale okej juz mam sprawę mniej więcej wyjasnioną
za udział w dyskusji dziękuję
pozdrawiam
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Apr 01, 2009 11:53 pm
Użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Dnia Wed, 1 Apr 2009 14:02:51 +0200, Szumek napisał(a):
ile mocy mozna puścic przedłuzaczem siłowym z przewodu OW 4x1,5
1. ze wzgledu na prad maksymalny ?
2. ze wzgledu na spadek przy 30 m długosci
1. Na oko jakieś 10kW a dokładnie to zajrzyj do specyfikacji producenta.
2.To zależy od wymogów na spadek
I zależy od środowiska - powietrze, tynk na ścianie ceramicznej czy
ziemia na zewnątrz budynku... Przez przekrój 1.5mm można puścić od 11 do
mniej więcej 17A w tynku na ścianie ceramicznej (zależy jaka
temperatura, ile przewodów razem i ile warstw izolacji) i powyżej 25A po
zakopaniu tego samego przewodu (o ile ma wystarczającą odporność
środowiskową) w glebie poniżej pół metra - bo tam jest chłodno i
wilgotno, znacznie lepsze warunki odprowadzania ciepła...
--
Darek