Slawek h
Guest

Sun Nov 10, 2013 11:08 am   



Cześć.
Chcę się podczepić do działającej magistrali analizatorem CAN.
Ma on osobne zasilanie. Podłączam linie CAN-H i CAN-L, ale czy konieczne jest też podłączanie masy GND? Nie mogę znaleźć żadnych informacji kiedy podłączać GND, a piszą tylko że jest ona opcjonalna..

Marek
Guest

Sun Nov 10, 2013 11:08 am   



On Sun, 10 Nov 2013 01:08:29 -0800 (PST), Slawek h
<slawekh31@gmail.com> wrote:
Quote:
Ma on osobne zasilanie. Podłączam linie CAN-H i CAN-L, ale czy
konieczn=
e jest też podłączanie masy GND?

Nie.

--
Marek

Marek
Guest

Sun Nov 10, 2013 11:08 am   



Slawek h <slawekh31@gmail.com> Wrote in message:
Quote:
to w końcu ma być gnd czy nie?
Na prawde nie mozna w prosty sposób dać odpowiedzi?


Jescze raz: CAN NIE wymaga gnd.

--
Marek

Marek
Guest

Sun Nov 10, 2013 11:08 am   



Slawek h <slawekh31@gmail.com> Wrote in message:
Quote:
dziękuję. To po co pytajacy wprowadza w blad? Ale rozumiem ze jak podłacze gnd to nic sie nie stanie?


Nic się nie stanie. Jeśli budujesz skaner do chwilowego
podłączenia do magistrali (np. skanowanie samochodu) możesz
zaoszczędzić i nie podłączać. Jako praktyk mogę Cię zapewnić, że
nie będziesz miał żadnych problemów z prawidłową
komunikacją.
Jakie układy zastosowałeś do komunikacji?

--
Marek

pytajacy
Guest

Sun Nov 10, 2013 2:26 pm   



W dniu niedziela, 10 listopada 2013 10:08:29 UTC+1 użytkownik Slawek h napisał:
Quote:
Cześć.

Chcę się podczepić do działającej magistrali analizatorem CAN.

Ma on osobne zasilanie. Podłączam linie CAN-H i CAN-L, ale czy konieczne jest też podłączanie masy GND? Nie mogę znaleźć żadnych informacji kiedy podłączać GND, a piszą tylko że jest ona opcjonalna.

Nie zdziwiłbym się, gdybyś nie podłączył GND i byś nic nie odczytał.

Slawek h
Guest

Sun Nov 10, 2013 3:15 pm   



to w końcu ma być gnd czy nie?
Na prawde nie mozna w prosty sposób dać odpowiedzi?

J.F.
Guest

Sun Nov 10, 2013 3:34 pm   



Dnia Sun, 10 Nov 2013 14:17:31 +0100 (GMT+01:00), Marek napisał(a):
Quote:
Slawek h <slawekh31@gmail.com> Wrote in message:
to w końcu ma być gnd czy nie?
Na prawde nie mozna w prosty sposób dać odpowiedzi?

Jescze raz: CAN NIE wymaga gnd.


Nie wymaga, nie wymaga, a potem sie okazuje ze odbiornik jednak wymaga
rozsadnego potencjalu.

Jesli nie ma galwanicznej izolacji (opto, trafo, czasem wystarczy
kondensatorowa), to niestety trzeba zadbac o wspolna mase.
Nie mowie ze od razu trzeci drut prowadzic, ale zadbac.

J.

Slawek h
Guest

Sun Nov 10, 2013 4:29 pm   



dziękuję. To po co pytajacy wprowadza w blad? Ale rozumiem ze jak podłacze gnd to nic sie nie stanie?

Slawek h
Guest

Sun Nov 10, 2013 5:24 pm   



Tak tylko jak podłaczam się z zewnętrzym analizatorem, który ma osobne zasilanie to mam galwaniczną izolację. Czy to nie jest tak jak Ethernet? Tam tez jest sygnał róznicowo przesyłany i nie ma masy

Piotr Gałka
Guest

Tue Nov 12, 2013 12:47 pm   



Użytkownik "Slawek h" <slawekh31@gmail.com> napisał w wiadomości
news:34bb9e36-1dbb-4b16-878c-f5ddc205a833@googlegroups.com...
Quote:
Tak tylko jak podłaczam się z zewnętrzym analizatorem, który ma osobne
zasilanie to mam galwaniczną izolację.
To nie jest takie pewne.

Analizator mimo posiadania osobnego zasilania może mieć masę połączoną z GND
(tak jak oscyloskop posiadający swoje własne, czyli osobne zasilanie).

Quote:
Czy to nie jest tak jak Ethernet? Tam tez jest sygnał róznicowo przesyłany
i nie ma masy.
Jest zdecydowanie inaczej.

Sygnały Ethernet wpuszcza się na płytkę przez transformatory zapewniające
izolację galwaniczną, a CAN nie.
P.G.

J.F
Guest

Tue Nov 12, 2013 1:30 pm   



Użytkownik "Slawek h" napisał w wiadomości
Quote:
Tak tylko jak podłaczam się z zewnętrzym analizatorem, który ma
osobne zasilanie to mam galwaniczną izolację.
Czy to nie jest tak jak Ethernet? Tam tez jest sygnał róznicowo
przesyłany i nie ma masy

Ethernet na dzien dobry ma transformator izolujacy i go potencjal
kabla nie obchodzi (poki w rozsadnych granicach, bo kiedys i
transformatory nie wytrzymaja).

A twoj analizator pewnie nie ma, wiec sie liczy potencjal jego
wewnetrznej masy, a ta moze byc plywajaca, przylaczona przez dwa
kondensatory do sieci, polaczona z bolcem ochronnym w gniazdku, ktory
moze byc na przewodzie zerowym, przez ktory plynie 15A z pobliskiego
piecyka ...