Mariusz Florczak
Guest
Sat May 24, 2008 7:42 pm
Witam mam pytanko dawno nie bawiłem się elektornika wiec mi wylecialo to z
glowy potrzebuje namiary na jakis licznik ktory by zachowywal sie tak po
pierwszym wcisnieciu zalacza wyjscie 1 po 2 wcisnieciu dodatkowo wyjscie 2
(1 i 2 sa zalaczone ) trzecie wciesniecie powoduje wyzerowanie licznika.
Chcialbym w taki sposob sterowac swiatlo w pokoju ze po w cisnieciu pierwszy
raz przycisku zalacza mi sie 1 obwod po drugim wciesnieciu dolacza mi sie 2
a kolejne wcisniecie wylacza to wszystko i tak w kolko

. Dawno nie
siedzialem w tym i wiedza wyleciala cos mi swita z jakims licznikiem
impulsow czy cos ale pewnie jest prostrze rozwiazanie. Dzieki za wszystko
pozdrawiam Florek
Waldemar Krzok
Guest
Sat May 24, 2008 8:00 pm
Mariusz Florczak schrieb:
Quote:
Witam mam pytanko dawno nie bawiłem się elektornika wiec mi wylecialo to z
glowy potrzebuje namiary na jakis licznik ktory by zachowywal sie tak po
pierwszym wcisnieciu zalacza wyjscie 1 po 2 wcisnieciu dodatkowo wyjscie 2
(1 i 2 sa zalaczone ) trzecie wciesniecie powoduje wyzerowanie licznika.
Chcialbym w taki sposob sterowac swiatlo w pokoju ze po w cisnieciu pierwszy
raz przycisku zalacza mi sie 1 obwod po drugim wciesnieciu dolacza mi sie 2
a kolejne wcisniecie wylacza to wszystko i tak w kolko

. Dawno nie
siedzialem w tym i wiedza wyleciala cos mi swita z jakims licznikiem
impulsow czy cos ale pewnie jest prostrze rozwiazanie. Dzieki za wszystko
pozdrawiam Florek
Kup wyłącznik do lampek nocnych z dwoma żarówkami. A za resztę słownik
ortograficzny i interpunkci.
Waldek
Robert Wańkowski
Guest
Sat May 24, 2008 9:59 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok"
Quote:
Kup wyłącznik do lampek nocnych z dwoma żarówkami. A za resztę słownik
ortograficzny i interpunkci.
No ja bym sprawdził swój post przed wysłaniem poruszając temat ortografii.
Robert
Gibol
Guest
Sun May 25, 2008 12:53 am
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok"
Kup wyłącznik do lampek nocnych z dwoma żarówkami. A za resztę słownik
ortograficzny i interpunkci.
No ja bym sprawdził swój post przed wysłaniem poruszając temat ortografii.
Mi się wydaje, że jak interpunkcja to "interpunkcji"
Jakby ktoś nie wierzył to
http://www.sjp.pl/interpunkci
Pszemol
Guest
Sun May 25, 2008 4:51 am
"Mariusz Florczak" <florek_ml@poczta.onet.pl> wrote in message news:g19o27$sjd$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam mam pytanko dawno nie bawiłem się elektornika wiec mi wylecialo to z glowy potrzebuje namiary na jakis licznik ktory by
zachowywal sie tak po pierwszym wcisnieciu zalacza wyjscie 1 po 2 wcisnieciu dodatkowo wyjscie 2 (1 i 2 sa zalaczone ) trzecie
wciesniecie powoduje wyzerowanie licznika. Chcialbym w taki sposob sterowac swiatlo w pokoju ze po w cisnieciu pierwszy raz
przycisku zalacza mi sie 1 obwod po drugim wciesnieciu dolacza mi sie 2 a kolejne wcisniecie wylacza to wszystko i tak w kolko

.
Dawno nie siedzialem w tym i wiedza wyleciala cos mi swita z jakims licznikiem impulsow czy cos ale pewnie jest prostrze
rozwiazanie. Dzieki za wszystko
Potrzebujesz kostke licznika ktora liczy w kodzie Gray'a.
Sekwencja idzie tak:
0/reset 00
1 01
2 11
3 10
... .. i tak dalej
Ta trojke na wyjsciu musisz wylapac i wyzerowac wtedy licznik.
Bonus kodu Graya w stosunku do tradycyjnego binarnego jest to, ze przy
kazdym kroku zmienia sie na wyjsciu tylko jeden stan, a wiec nie ma hazardow.
Teraz - jak sobie to zrealizujesz, czy na bramkach i przerzutnikach TTL
czy kupisz malego GAL'a czy CPLD i go zaprogramujesz swoja logika to juz
Twoja sprawa

Gdybys chcial sobie to zaprogramowac na scalaku 22V10 w CUPLu
to tu masz link ktory pewnie Ci bedzie pomocny w odswiezeniu sobie wiedzy :-)
A'propos CUPLa to mam do bardziej doswiadczonych kolegow pytanie od siebie:
Czy znacie jakis program do konwersji z CUPLa na Verilog lub VHDL ?
Pszemol
Guest
Sun May 25, 2008 4:55 am
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message news:g1a64t.k58.0@poczta.onet.pl...
Quote:
Teraz - jak sobie to zrealizujesz, czy na bramkach i przerzutnikach TTL
czy kupisz malego GAL'a czy CPLD i go zaprogramujesz swoja logika to juz
Twoja sprawa

Gdybys chcial sobie to zaprogramowac na scalaku 22V10 w CUPLu
to tu masz link ktory pewnie Ci bedzie pomocny w odswiezeniu sobie wiedzy
http://ee.usc.edu/library/ee459/samples/PALSamp4.pld
Quote:
A'propos CUPLa to mam do bardziej doswiadczonych kolegow pytanie od siebie:
Czy znacie jakis program do konwersji z CUPLa na Verilog lub VHDL ?
Pytanie nadal aktualne
Krzysztof Rudnik
Guest
Sun May 25, 2008 3:39 pm
Pszemol wrote:
Quote:
Potrzebujesz kostke licznika ktora liczy w kodzie Gray'a.
Sekwencja idzie tak:
0/reset 00
1 01
2 11
3 10
.. .. i tak dalej
Akurat z tym zakresie (2 bity) jest to tozsame z kodem Johnsona - do
zrobienia na 7474.
Krzysiek Rudnik
Pszemol
Guest
Mon May 26, 2008 3:32 am
"Krzysztof Rudnik" <rudnik@kki.net.pl> wrote in message news:48397a0a$0$15106$f69f905@mamut2.aster.pl...
Quote:
Pszemol wrote:
Potrzebujesz kostke licznika ktora liczy w kodzie Gray'a.
Sekwencja idzie tak:
0/reset 00
1 01
2 11
3 10
.. .. i tak dalej
Akurat z tym zakresie (2 bity) jest to tozsame z kodem Johnsona
- do zrobienia na 7474.
No widzisz - to jeszcze latwiej

)
Ja, przyznam szczerze, o takim kodzie nie slyszalem.
Gdzie sie go uzywa?
Mirek
Guest
Tue May 27, 2008 10:53 pm
Pszemol wrote:
Quote:
No widzisz - to jeszcze latwiej

)
4017, drugie wyjście przez diodkę steruje pierwszym tranzystorem,
trzecie analogicznie i dodatkowo drugim tranzystorem, czwarte wyjście do
resetu.
Mirek.