Goto page 1, 2 Next
Arnold Ziffel
Guest
Thu Apr 03, 2025 11:21 pm
Kupiem listwy LEDowe, eby dowietla akwarium. Listwy na 5 V, kada
cignie ok. 500 mA, czyli troch tej energii potrzeba.
Kupiem zasilacz (impulsowy), kupiem wycznik czasowy na 230 V, spiem
razem, ustawiem. Najprociej jak si da.
No i spoko, tylko jak ustrojstwo jest wyczone (tzn. wycznik czasowy
wyczy), to co jaki czas (co kilkadziesit sekund) na chwil byska.
Wszystkie listwy byskaj.
Myl sobie -- pewnie wycznik rozpina zero, faza jest na stae, i si
kondensator w zasilaczu powoli aduje jakimi szcztkami energii, które
gdzie tam sobie pojemnociowo lataj. No to wpiem wtyczk wycznika
czasowego odwrotnie.
Nadal byska.
No co jest. Rozebraem wycznik czasowy, obejrzaem. Jest przekanik,
jedna linia z sieci wpita na stae do wyjcia, druga przez przekanik.
Nic innego, przez co jakie szcztki prdu mogyby przechodzi (w sensie
adnego gasika, itd.). Jedyne co, to jaka minimalna pojemno zestyków
przekanika.
Dorzuciem równolegle z wyjciem 700k (7 rezystorów 100k poczonych
szeregowo). Moe troch za duo, ale powinno by OK.
Nadal byska.
No to zamieniem te rezystory, 5 razy 20k (nie chc przekroczy
dopuszczalnego napicia rezystorów a nie wiem, jakie jest, dlatego tak
cz w szereg). Ju niech bdzie te pó wata strat.
I nadal byska, cho wydaje mi si, e wolniej.
No co za cholerstwo? W akcie desperacji doczyem rezystor (10k)
równolegle do wyjcia zasilacza (do LEDów). Nie pomogo. Jak byskao, tak
byska.
Duchy czy co? O co tu chodzi? Co jeszcze sprawdzi, jak to w ogóle dalej
diagnozowa? Przyznam e troch zgupiaem.
Przewód od zasilacza do LEDów idzie na odcinku ok. pótora metra razem z
przewodem 230 V (w jednym korytku), moe tu co przeazi? Ale to by chyba
musiao wazi przez kondensator (ten midzy stron gorc i zimn, o ile
jest, ale pewnie jest) w zasilaczu? Jeli to to, to jak temu zaradzi?
Mógbym da rezystor rozadowujcy na kondensatorze po stronie gorcej,
ale nie chc na razie rozbiera zasilacza, bo ju go nie zo (zgrzany
jest, trzeba bdzie klei, a nówka sztuka, to troch szkoda)...
--
A znacie to jak student poszedl do profesora i zdaje..
Ze nic nie umial i profesor nie wiedzial jaka ocene mu dac, bo nizszej
juz nie bylo to wpisal temu gostkowi do indexu "Osiol", student tak
si patrzy i mowi:
- No dobrze panie prefesorze, podpis juz jest a gdzie ocena?
PiteR
Guest
Thu Apr 03, 2025 11:35 pm
w <news:47ea5251-3692-4c38-a58b-0b7c7450d5d7@hooterville.invalid>
dnia Thu, 03 Apr 2025 21:21:38 GMT user Arnold Ziffel pisze tak:
Quote:
Przewód od zasilacza do LEDów idzie na odcinku ok. pótora metra
razem z przewodem 230 V (w jednym korytku), moe tu co przeazi?
Najpierw bym sprawdzi czy przy odczonym zegarze byskaj.
Potem dooy stycznik i nie ama sobie gowy.
--
Piter
# kradno ale sie dzielo
J.F
Guest
Fri Apr 04, 2025 6:49 am
On Thu, 3 Apr 2025 21:21:38 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Kupiłem listwy LEDowe, żeby doświetlać akwarium. Listwy na 5 V, każda
ciągnie ok. 500 mA, czyli trochę tej energii potrzeba.
Kupiłem zasilacz (impulsowy), kupiłem wyłącznik czasowy na 230 V, spiąłem
razem, ustawiłem. Najprościej jak się da.
No i spoko, tylko jak ustrojstwo jest wyłączone (tzn. wyłącznik czasowy
wyłączy), to co jakiś czas (co kilkadziesiąt sekund) na chwilę błyska.
Wszystkie listwy błyskają.
Myślę sobie -- pewnie wyłącznik rozpina zero, faza jest na stałe, i się
kondensator w zasilaczu powoli ładuje jakimiś szczątkami energii, które
gdzieś tam sobie pojemnościowo latają. No to wpiąłem wtyczkę wyłącznika
czasowego odwrotnie.
Nie ma bolca ochronnego?
Quote:
Nadal błyska.
No co jest. Rozebrałem wyłącznik czasowy, obejrzałem. Jest przekaźnik,
jedna linia z sieci wpięta na stałe do wyjścia, druga przez przekaźnik.
Nic innego, przez co jakieś szczątki prądu mogłyby przechodzić (w sensie
żadnego gasika, itd.). Jedyne co, to jakaś minimalna pojemność zestyków
przekaźnika.
Chyba byłoby za mało.
Quote:
No to zamieniłem te rezystory, 5 razy 20k (nie chcę przekroczyć
dopuszczalnego napięcia rezystorów a nie wiem, jakie jest, dlatego tak
łączę w szereg). Już niech będzie te pół wata strat.
I nadal błyska, choć wydaje mi się, że wolniej.
No co za cholerstwo? W akcie desperacji dołączyłem rezystor (10k)
równolegle do wyjścia zasilacza (do LEDów). Nie pomogło. Jak błyskało, tak
błyska.
Jeszcze mozna kondensator.
Quote:
Duchy czy co? O co tu chodzi? Co jeszcze sprawdzić, jak to w ogóle dalej
diagnozować? Przyznam że trochę zgłupiałem.
A zmierz prad, jaki przy wyłaczonym płynie.
Tylko gdzies na wejsciu zasilacza.
Quote:
Przewód od zasilacza do LEDów idzie na odcinku ok. półtora metra razem z
przewodem 230 V (w jednym korytku), może tu coś przełazi? Ale to by chyba
IMO - ma szanse.
Wyciagnij z korytka, to się dowiesz.
Quote:
musiało włazić przez kondensator (ten między stroną gorącą i zimną, o ile
jest, ale pewnie jest) w zasilaczu?
No jakos tak by to musiało być. Moze przez pojemnosc transformatora.
Quote:
Jeśli to to, to jak temu zaradzić?
Mógłbym dać rezystor rozładowujący na kondensatorze po stronie gorącej,
ale nie chcę na razie rozbierać zasilacza, bo już go nie złożę (zgrzany
jest, trzeba będzie kleić, a nówka sztuka, to trochę szkoda)...
Najpierw wyjmij kabel z korytka, a jak to to ... ekranowanie?
J.
Marek
Guest
Fri Apr 04, 2025 7:45 am
On Thu, 3 Apr 2025 21:21:38 -0000 (UTC), arnold@hooterville.invalid
(Arnold Ziffel) wrote:
Quote:
Duchy czy co? O co tu chodzi?
Sąsiadująca stacja radarowa na lotnisku?
--
Marek
Waldek
Guest
Fri Apr 04, 2025 8:32 pm
W dniu 2025-04-03 o 23:21, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Kupiłem listwy LEDowe, żeby doświetlać akwarium. Listwy na 5 V, każda
ciągnie ok. 500 mA, czyli trochę tej energii potrzeba.
Kupiłem zasilacz (impulsowy), kupiłem wyłącznik czasowy na 230 V, spiąłem
razem, ustawiłem. Najprościej jak się da.
No i spoko, tylko jak ustrojstwo jest wyłączone (tzn. wyłącznik czasowy
wyłączy), to co jakiś czas (co kilkadziesiąt sekund) na chwilę błyska.
Wszystkie listwy błyskają.
Wymieniłem ongiś wyłącznik (pstryczek) światła w kuchni
i żarówke-świetlówke na żarówke-LED
no i franca właśnie tak błyskała ...
Problemem była neonówka podświetlająca pstryczek
przez który ładował się kondensator w ledówce :)
Pozdro
Pixel
Guest
Fri Apr 04, 2025 9:07 pm
W dniu 03.04.2025 o 23:21, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Kupiłem listwy LEDowe, żeby doświetlać akwarium. Listwy na 5 V, każda
ciągnie ok. 500 mA, czyli trochę tej energii potrzeba.
Kupiłem zasilacz (impulsowy), kupiłem wyłącznik czasowy na 230 V, spiąłem
razem, ustawiłem. Najprościej jak się da.
No i spoko, tylko jak ustrojstwo jest wyłączone (tzn. wyłącznik czasowy
wyłączy), to co jakiś czas (co kilkadziesiąt sekund) na chwilę błyska.
Wszystkie listwy błyskają.
Myślę sobie -- pewnie wyłącznik rozpina zero, faza jest na stałe, i się
kondensator w zasilaczu powoli ładuje jakimiś szczątkami energii, które
gdzieś tam sobie pojemnościowo latają. No to wpiąłem wtyczkę wyłącznika
czasowego odwrotnie.
Nadal błyska.
No co jest. Rozebrałem wyłącznik czasowy, obejrzałem. Jest przekaźnik,
jedna linia z sieci wpięta na stałe do wyjścia, druga przez przekaźnik.
Nic innego, przez co jakieś szczątki prądu mogłyby przechodzić (w sensie
żadnego gasika, itd.). Jedyne co, to jakaś minimalna pojemność zestyków
przekaźnika.
Dorzuciłem równolegle z wyjściem 700k (7 rezystorów 100k połączonych
szeregowo). Może trochę za dużo, ale powinno być OK.
Nadal błyska.
Nie ma "bata" żeby to błyskało skoro jest przekaźnik. Spróbuj innego
włącznika czasowego bo ten nie wydaje się sprawny.
--
Pixel
Arnold Ziffel
Guest
Sat Apr 05, 2025 2:52 am
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nie ma bolca ochronnego?
Bolec jak bolec, ale zasilacz bez bolca.
Quote:
Przewód od zasilacza do LEDów idzie na odcinku ok. pótora metra razem z
przewodem 230 V (w jednym korytku), moe tu co przeazi? Ale to by chyba
IMO - ma szanse.
Wyciagnij z korytka, to si dowiesz.
Problem troch si rozwiza. Okazao si, e nie doszacowaem prdu,
listwy bray w sumie 4,2 A, zasilacz nie wyrabia, wic musiaem dorzuci
drugi. Podpiem do niego te listwy, do których przewody id korytkiem
(trzy id korytkiem, dwie nie -- te dwie zostay na starym zasilaczu),
problem znikn. Czy raczej przesta si manifestowa :)
W wyczniku nadal s wlutowane rezystory, ciekawe co si stanie jak
wylutuj (planuj w wolnej chwili).
Quote:
musiao wazi przez kondensator (ten midzy stron gorc i zimn, o ile
jest, ale pewnie jest) w zasilaczu?
No jakos tak by to musiao by. Moze przez pojemnosc transformatora.
To te moliwe...
--
Leci sobie nietoperz, leci, leci, leci i nagle sruuu... przypierdzieli
w drzewo. Osun si na dó po konarach, otrzepa swoje skrzydeka i
wycigajc z uszu suchawki mówi:
"Wypie*.*lam tego Walkman'a".
Arnold Ziffel
Guest
Sat Apr 05, 2025 2:54 am
Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Quote:
Duchy czy co? O co tu chodzi?
Ssiadujca stacja radarowa na lotnisku?
To nie to, raczej ju bym wyapa (duo sucham radia na KF).
--
Przychodzi ów do jea - fryzjera i mówi:
- Poprosz na jea.
Je na to:
- No to wskakuj!
Arnold Ziffel
Guest
Sat Apr 05, 2025 2:54 am
Waldek <mam@nie.dam> wrote:
Quote:
Wymieniem ongi wycznik (pstryczek) wiata w kuchni
i arówke-wietlówke na arówke-LED
no i franca wanie tak byskaa ...
Problemem bya neonówka podwietlajca pstryczek
przez który adowa si kondensator w ledówce
Tak, to dokadnie ten efekt (miaem taki sam, z tego samego powodu). Ale
tu nie ma neonówki :)
--
Uciekaj zajce przez Bug do Polski. Jeden z naszych zajcy apie
uciekiniera i pyta o powód. Tamten odpowiada:
- A bo u nas obcinaj zajcom trzecie ucho!
- No jake! Przecie zajce maja tylko dwoje uszu!?
- Zgoda, my to wiemy, ale oni najpierw obcinaj, a potem licz!
Arnold Ziffel
Guest
Sat Apr 05, 2025 2:56 am
Pixel(R)?? <mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nie ma "bata" eby to byskao skoro jest przekanik. Spróbuj innego
wcznika czasowego bo ten nie wydaje si sprawny.
No dlatego mówi, e czary

Jest przekanik, jest sprawny. Zreszt jakby
przekanik "przepuszcza", to chyba rezystory na wyjciu zaatwiyby
spraw?
--
Amerykaski kosmonauta zwierza si koledze:
-Wstyd mi si przyzna, ale nie wiem jak dziaaj silniki odrzutowe w
naszej rakiecie.
-Naprawd nie wiesz? To bardzo proste! Wkadasz kluczyk do stacyjki,
przekrcasz w prawo i silniki same zaczynaj odpala!
Janusz
Guest
Sat Apr 05, 2025 5:25 pm
W dniu 5.04.2025 o 02:56, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Pixel(R)?? <mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
Nie ma "bata" żeby to błyskało skoro jest przekaźnik. Spróbuj innego
włącznika czasowego bo ten nie wydaje się sprawny.
No dlatego mówię, że czary

Jest przekaźnik, jest sprawny. Zresztą jakby
przekaźnik "przepuszczał", to chyba rezystory na wyjściu załatwiłyby
sprawę?
A przekaźnik nie ma czasem snubera na stykach?
--
Janusz
Arnold Ziffel
Guest
Sun Apr 06, 2025 12:12 am
Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote:
Quote:
A przekanik nie ma czasem snubera na stykach?
Zewntrznego nie, w rodku... diabli wiedz, s w ogóle takie?
--
Szpital psychiatryczny. Ordynator oprowadza modego psychiatr po
oddziale:
- Tutaj jest sala Napoleonów, a tutaj - mechaników samochodowych...
- A gdzie oni s? Nikogo nie widz.
- Le pod ókami i naprawiaj...
Arnold Ziffel
Guest
Mon Apr 07, 2025 12:11 am
Arnold Ziffel <arnold@hooterville.invalid> wrote:
Quote:
A przekanik nie ma czasem snubera na stykach?
Zewntrznego nie, w rodku... diabli wiedz, s w ogóle takie?
BTW, rozebraem, eby usun te rezystory (na drugim zasilaczu ju
nie mryga, moe zasilacz mniej nawiedzony). Przekanik to Songle
SLA-24VDC-SL-A, nie widz nigdzie w PDFie gasika...
https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-SPDT_Relay_30A/res/SLA-05VDC-SL-C_Datasheet.pdf
--
So i mrówka postanowili wybra si na winie. Przez pot przeszli do
ogródka ssiada, nagle sysz czyje kroki. Mrówka mówi:
- Soniu, schowaj si za mn! Ja si mniej rzucam w oczy!
ó
Guest
Mon Apr 07, 2025 10:03 am
Mam podobnie, z tym e u mnie ledy si leciutko arz, co wida z bliska podczas ciemnej nocy.
Zmiana polaryzacji wtyczki (zasilanie mam wtyczk z uziemieniem) pomaga przygasaj o 90%.
Mirek
Guest
Tue Apr 08, 2025 8:17 pm
On 7.04.2025 00:11, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
BTW, rozebrałem, żeby usunąć te rezystory (na drugim zasilaczu już
nie mryga, może zasilacz mniej nawiedzony).
A kabel do tego przekaźnika jaki masz?
Ja spotkałem się z zasilaczem który błyskał ledami na samej pojemności
kabla (ze 4 metry go było) do wyłącznika.
--
Mirek
Goto page 1, 2 Next