Witam.

Naprawiam czasami zasilacze różnej maści, i tak się zastanawiam nad
kondensatorami elektrolitycznymi.
Mam teraz na biurku zasilacz - w jednej gałęzi po wtórnej stronie ma 3
sztuki 82uF w drugiej 4 sztuki 180uF.
Skąd projektanci biorą takie wartości dzikie? Wyłącznie z obliczeń bo im
tak wyszło?
Zamiast 82uF wsadzam 100uF. Zamiast 180uF najbliżej 220uF.
Czym ryzykuję przy takiej podmianie?

Pozdrawiam.

--
Irokez

platformowe głupki
Guest

Sun Nov 16, 2014 11:47 am   



a gdyby Ktoś wiedział jak te kondziory się wylicza to mógłby coś napisać...

Irokez
Guest

Sun Nov 16, 2014 1:22 pm   



W dniu 2014-11-16 o 11:47, platformowe głupki pisze:
Quote:
a gdyby Ktoś wiedział jak te kondziory się wylicza to mógłby coś
napisać...

Jak się wylicza to są podstawy ze szkoły średniej.


--
Irokez

platformowe głupki
Guest

Sun Nov 16, 2014 1:30 pm   



czyli jak?
skoro wszystko wiesz to po co się pytasz?

platformowe głupki
Guest

Sun Nov 16, 2014 1:31 pm   



z jeden przypadek miałem, że po wymianie kondziora na inny przetwornica
nie wstała... kiedyś tam...

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sun Nov 16, 2014 2:01 pm   



Hello Irokez,

Sunday, November 16, 2014, 1:22:36 PM, you wrote:

Quote:
a gdyby Ktoś wiedział jak te kondziory się wylicza to mógłby coś
napisać...
Jak się wylicza to są podstawy ze szkoły średniej.

Trochę przesadzasz.

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

platformowe głupki
Guest

Sun Nov 16, 2014 2:05 pm   



bo normalnie to liczy się z mocy transformatora, natomiast mi cały czas
po głowie chodzi myśl, że w przetwornicy liczy się z rezonansu...
ogólnie, to chyba trzeba wielokrotnie rozważać jakieś rezonanse w
przetwornicach - takie mam wrażenie...

Irokez
Guest

Sun Nov 16, 2014 3:19 pm   



W dniu 2014-11-16 o 14:01, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Irokez,

Jak się wylicza to są podstawy ze szkoły średniej.
Trochę przesadzasz.


No tak "trochę" Wink
Mniejsza z tym. Tak przeglądając ceny jednak można zaoszczędzić jakieś
ułamki centa na sztuce dając 82uF zamiast 100uF, mimo że dostępność w
sklepach jednego i drugiego, po zastosowaniu filtra wymaganych
parametrów, to tak jakby 1 do 50 o ile w ogóle jest.

Jakie jest ryzyko dając większe kondensatory oprócz większego prądu ich
ładowania (pojemność, mniejsza impedancja)?

--