RTV forum PL | NewsGroups PL

Pomiary kondensatorów energetycznych Nokian 20-letnich mostkiem RLC wartość i upływność?

Kondensatory energetyczne i mostek RLC

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pomiary kondensatorów energetycznych Nokian 20-letnich mostkiem RLC wartość i upływność?

PeJot
Guest

Sat Nov 09, 2019 9:37 am   



Czołem.

Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%. Trudno natomiast szacować upływność,
bo kondensatory mają wbudowane rezystory rozładowcze.

Kondensatory marki Nokian, ok. 20 letnie.

--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

J.F.
Guest

Sat Nov 09, 2019 10:32 am   



Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):

Quote:
Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a

Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?

pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia Smile
akurat mostek moze miec napiecie duze, a moze tez miec malutkie :-)

-czestotliwosc moze miec znaczenie dla duzych zwijanych kondensatorow
foliowych, a mostek moze dzialac np 50Hz.
Ale jak przyrzad uniwersalny, to pewnie ma wieksza czestotliwosc.

- w mostku przydalby sie kondensator odniesienia podobnego rzedu
pojemnosci, a przeciez nie wsadzili tam 500uF, ani nawet 50uF.
mostkowo mozna i wieksze stosunki mierzyc, ale projekt powinien
byc odpowiedni ...

Quote:
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%.

Calkiem przyzwoita dokladnosc - dawniej by podali, ze to w granicach
tolerancji.

Quote:
Trudno natomiast szacować upływność,
bo kondensatory mają wbudowane rezystory rozładowcze.

Chyba relatywnie duze, bo nikomu na stratach nie zalezy.

Teoretycznie w mostku mozna to skompensowac.

J.

PeJot
Guest

Sat Nov 09, 2019 1:07 pm   



W dniu 2019-11-09 o 10:32, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):

Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a

Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?

A taki Fluke PM6304 Programmable RLC Meter. Może faktycznie
niekoniecznie mostkowy.
Quote:

pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia Smile

Ano może. Ale z drugiej strony, w XXI wieku jakoś nie jestem fanem
metody technicznej, 400 V i setek amperów prądu.

Quote:
akurat mostek moze miec napiecie duze, a moze tez miec malutkie :-)

-czestotliwosc moze miec znaczenie dla duzych zwijanych kondensatorow
foliowych, a mostek moze dzialac np 50Hz.

Akurat tu 100 Hz, ale i przy 1 kHz wynik jest podobny.

Quote:
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%.

Calkiem przyzwoita dokladnosc - dawniej by podali, ze to w granicach
tolerancji.

Dziwi mnie trochę ta stała odchyłka na (+).


--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

J.F.
Guest

Sat Nov 09, 2019 9:12 pm   



Dnia Sat, 9 Nov 2019 13:07:11 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
W dniu 2019-11-09 o 10:32, J.F. pisze:
Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):

Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a

Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?

A taki Fluke PM6304 Programmable RLC Meter. Może faktycznie
niekoniecznie mostkowy.

pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia :-)

Ano może. Ale z drugiej strony, w XXI wieku jakoś nie jestem fanem
metody technicznej, 400 V i setek amperów prądu.

Nie trzeba setek amperow - wystarczy ze miernik zmierzy ładunek i
napiecie.

Tylko jesli dobrze licze - 400V na 500uF to 40J ... z malej bateryjki
bedzie troche trwalo ładowanie :-)

Ale akurat metoda techniczna moze sie tu sprawdzic, jesli dobrze licze
to 500uF to 6 ohm przy 50Hz, niecale 70 A przy 400V...

J.

PeJot
Guest

Sat Nov 09, 2019 10:04 pm   



W dniu 2019-11-09 o 21:12, J.F. pisze:

Quote:
Ale akurat metoda techniczna moze sie tu sprawdzic, jesli dobrze licze
to 500uF to 6 ohm przy 50Hz, niecale 70 A przy 400V...

Z byle gniazdka w ścianie tyle nie uciągnę, trzeba by się konkretnie
zorganizować.



--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pomiary kondensatorów energetycznych Nokian 20-letnich mostkiem RLC wartość i upływność?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map