RTV forum PL | NewsGroups PL

Implementacja komunikacji master-slave w układzie TDA5051A z uwzględnieniem instalacji 3-fazowej

Komunikacja po fazie - tda5051a

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Implementacja komunikacji master-slave w układzie TDA5051A z uwzględnieniem instalacji 3-fazowej

Marek
Guest

Fri Apr 15, 2016 2:03 pm   



Chciałbym dla rozrywki poćwiczyć taką komunikację z użyciem popularnego w tym celu tda5051 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5051A.pdf a konkretnie mam na myśli schemat ze strony 17 tego datasheeta.
Chodzi mi po głowie prosta implementacja master-slave, gdzie master
wysyła polecenia do slave'ów. Wszystko ładnie tylko co z instalacją
3-fazową, gdy część urządzeń może być zasilana z różnych faz - o ile
dobrze rozumiem ten schemat to nośna będzie "widoczna" tylko na tej
jednej fazie co podłączony jest układ. Chciałbym aby master nadawał i
odbierał jednocześnie ze wszystkich faz. Czy w układzie mastera
wystarczy zreplikować 3x układ trafa separującego 78250 dla każdej
fazy a 3 strony wtórne podłączyć przez rezystory pod ten kondensator
1uF/16V? Dobrze kombinuję?

Drugie pytanie to jak nośną z tego układu skutecznie filtrować, aby
nie przelazła do sąsiada zasilanego z tej samej fazy i zakłócała mu
jego układy pracujące w zupełnie innym protokole?

--
Marek

Artur Miller
Guest

Fri Apr 15, 2016 3:50 pm   



W dniu 2016-04-15 o 16:03, Marek pisze:
Quote:
Chciałbym dla rozrywki poćwiczyć taką komunikację z użyciem popularnego
w tym celu tda5051 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5051A.pdf
a konkretnie mam na myśli schemat ze strony 17 tego datasheeta. Chodzi
mi po głowie prosta implementacja master-slave, gdzie master wysyła
polecenia do slave'ów. Wszystko ładnie tylko co z instalacją 3-fazową,
gdy część urządzeń może być zasilana z różnych faz - o ile dobrze
rozumiem ten schemat to nośna będzie "widoczna" tylko na tej jednej
fazie co podłączony jest układ. Chciałbym aby master nadawał i odbierał
jednocześnie ze wszystkich faz. Czy w układzie mastera wystarczy
zreplikować 3x układ trafa separującego 78250 dla każdej fazy a 3 strony
wtórne podłączyć przez rezystory pod ten kondensator 1uF/16V? Dobrze
kombinuję?

Drugie pytanie to jak nośną z tego układu skutecznie filtrować, aby nie
przelazła do sąsiada zasilanego z tej samej fazy i zakłócała mu jego
układy pracujące w zupełnie innym protokole?


jak byś chcial na gotowcu się pomęczyć, to mam gdzieś poskładane moduły
ze wzmacniaczem wejściowym i wyjściowym, zaprojektowane przez Erica
Michata (www.michat.com), ktory podpisuje się pod notą aplikacyjną
TDA5051. schemat gdzieś się zagubił, ale pewnie jak napiszesz do autora,
to gdzieś wygrzebie. może ja na którymś kompie w piwnicy jeszcze go
znajdę ;)

a.

t-1
Guest

Fri Apr 15, 2016 4:04 pm   



Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał
Quote:
Wszystko ładnie tylko co z instalacją 3-fazową, gdy część urządzeń może
być zasilana z różnych faz - o ile dobrze rozumiem ten schemat to nośna
będzie "widoczna" tylko na tej jednej fazie co podłączony jest układ.
Chciałbym aby master nadawał i odbierał jednocześnie ze wszystkich faz.

Pospinaj fazy w trójkąt kondensatorami np. 100nF.

Marek
Guest

Fri Apr 15, 2016 6:04 pm   



On Fri, 15 Apr 2016 17:50:29 +0200, Artur Miller <nomail@nomail.com>
wrote:
Quote:
jak byś chcial na gotowcu się pomęczyć, to mam gdzieś poskładane
moduły
ze wzmacniaczem wejściowym i wyjściowym, zaprojektowane przez Erica
Michata (www.michat.com), ktory podpisuje się pod notą aplikacyjną
TDA5051. schemat gdzieś się zagubił, ale pewnie jak napiszesz do
autora,
to gdzieś wygrzebie. może ja na którymś kompie w piwnicy jeszcze go
znajdę Wink

A to jest inny schemat aplikacyjny niż ten z datasheef'a ze
wzmacniaczem na jednym tranzystorze?
Części już mam, dawno kiedyś kupiłem z myślą, że złoże to do kupy.

Co do michat.com to mój francuski już trochę zardzewiał ale czy
dobrze się domyślam, że były projektant tego tda5051 dorabia teraz na
sprzedaży znaków informacyjnych?

--
Marek

Artur Miller
Guest

Fri Apr 15, 2016 7:23 pm   



W dniu 2016-04-15 o 20:04, Marek pisze:
Quote:
A to jest inny schemat aplikacyjny niż ten z datasheef'a ze wzmacniaczem
na jednym tranzystorze?
Części już mam, dawno kiedyś kupiłem z myślą, że złoże to do kupy.

Co do michat.com to mój francuski już trochę zardzewiał ale czy dobrze
się domyślam, że były projektant tego tda5051 dorabia teraz na sprzedaży
znaków informacyjnych?



robili różne rzeczy, widac teraz na LEDach zarabiają. ichni modem był z
dopalaczem TX na LT1210, nie pamiętam co było na RXie, nazywal się "long
range" :)

a.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Implementacja komunikacji master-slave w układzie TDA5051A z uwzględnieniem instalacji 3-fazowej