Yanek
Guest
Sun Mar 04, 2007 2:21 am
Witam,
Ściemniacz do halogenów 12 V, Gdzie kluczować ? Postronie pierwotnej trafa
(na trafo nie idzie czysty sinus) czy po stronie wtórnej ?
Jakie są za i przeciw ?
Pozdrawiam
Andrzej
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 3:27 am
Quote:
Ściemniacz do halogenów 12 V, Gdzie kluczować ? Postronie pierwotnej trafa
(na trafo nie idzie czysty sinus) czy po stronie wtórnej ?
Jakie są za i przeciw ?
Po stronie wtórnej, wyprostować napięcie 12V bez kondensatora i dać
regulatorek PWM na LM 555 + jakiś mosfet.
Taką mam koncepcję.
R.K.
T.M.F.
Guest
Sun Mar 04, 2007 2:52 pm
Ryszard K napisał(a):
Quote:
Ściemniacz do halogenów 12 V, Gdzie kluczować ? Postronie pierwotnej trafa
(na trafo nie idzie czysty sinus) czy po stronie wtórnej ?
Jakie są za i przeciw ?
Po stronie wtórnej, wyprostować napięcie 12V bez kondensatora i dać
regulatorek PWM na LM 555 + jakiś mosfet.
Taką mam koncepcję.
IMHO bez sensu, po stronie wtornej plynie olbrzmi prad, wiec wszystko
bedzie sie tragicznie grzalo. Dodatkowo mostek zupelnie niepotrzebnie,
przy okazji zasilanie halogena napieciem stalym nieco skraca jego zywotnosc.
Bez problemu da sie sterowac halogenem za pomoca triaka na pierwotnej
stronie trafa.
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Monter
Guest
Sun Mar 04, 2007 3:57 pm
Quote:
Po stronie wtórnej, wyprostować napięcie 12V bez kondensatora i dać
regulatorek PWM na LM 555 + jakiś mosfet.
Bzdura.
Tylko po pierwotnej - o wiele mniejszy prad.
Poza tym zamiast trafa tradycyjnego mozesz zastosowac elektroniczne, sa
takie w sprzedazy, ale musisz zwrocic uwage czy jest napisane "wspolpraca ze
sciemniaczami oswietlenia". Jezeli takiego napisu nie ma, to nie
wspolpracuje (swiatlo bedzie migotac). Zaleta takiego trafa to male wymiary,
zabezpieczenia przed przeciazeniami i zwarciami.
Miejsce instalacji trafa zalezy od tego gdzie masz miejsce, ale generalnie
zaden producent nie zaleca odleglosci wiekszej niz 2m od zarnikow (chociaz
ja mam w domu 6m i dziala poprawnie).
Sciemniaczy na 220V tez jest cale zatrzesienie w sprzedazy, od wersji
wbudowanych w wylacznik, przez male moduly dajace sie upchac w puszce
instalacyjnej za wylacznikiem, az po moduly na szyne. Ot chocby w firmie F&F
z Pabianic.
Pozdrawiam.
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:03 pm
Quote:
IMHO bez sensu, po stronie wtornej plynie olbrzmi prad, wiec wszystko
bedzie sie tragicznie grzalo. Dodatkowo mostek zupelnie niepotrzebnie,
To jest najtańsza opcja.
Można zasilać żarówki prądem zmiennym12V za pomocą PWM klucza
tranzystorowego ( 2 Mosfety (30V 40A wydłubane ze starej płyty pc-ta ) .
Quote:
przy okazji zasilanie halogena napieciem stalym nieco skraca jego
zywotnosc.
Oooo. jakaś nowa teoria ?
Quote:
Bez problemu da sie sterowac halogenem za pomoca triaka na pierwotnej
stronie trafa.
Tylko że trzeba zrobić odpowiedni układ sterowaniem triakiem sporej
indukcyjności,
np.toroid 400 VA potrafi szarpnąć z sieci 50A przy starcie,
i jeszcze trzeba zrobić dobry filtr p/z.
Quote:
Byłem , czytałem nawet mam kilka pomysłów.
Pozdrawiam.
R.K.
T.M.F.
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:41 pm
Quote:
przy okazji zasilanie halogena napieciem stalym nieco skraca jego
zywotnosc.
Oooo. jakaś nowa teoria ?
Nie nowa, na stronie prawie kazdego producenta znajdziesz stosowna
informacje. Dlaczego tak jest -> byl na ten temat jakis czas temu
stosowny watek, cos o zarowkach.
Quote:
Bez problemu da sie sterowac halogenem za pomoca triaka na pierwotnej
stronie trafa.
Tylko że trzeba zrobić odpowiedni układ sterowaniem triakiem sporej
indukcyjności,
np.toroid 400 VA potrafi szarpnąć z sieci 50A przy starcie,
i jeszcze trzeba zrobić dobry filtr p/z.
400VA to juz ekstremum, z 250VA nie mialem najmniejszych problemow
sterujac go z triaka.
Quote:
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Byłem , czytałem nawet mam kilka pomysłów.
Czekam na nie z niecierpliwoscia. Chwilowo stronka niedostepna z powodu
awarii DNSa.
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Ryszard K
Guest
Mon Mar 05, 2007 12:27 am
Quote:
Czekam na nie z niecierpliwoscia. Chwilowo stronka niedostepna z powodu
awarii DNSa.
Pewnie dołączę do was :>)
Wpadłem na jeszcze jeden genialny pomysł regulatora halogenów.
Połączyć szeregowo 10 żarówek 24V /35 wat
i sterować je za pomocą zwykłego ściemniacza ze sklepu :>))
Pozdrawiam
R.K.
Guest
Mon Mar 05, 2007 10:34 am
On 5 Mar, 00:27, "Ryszard K" <a...@pf.pl> wrote:
Quote:
Czekam na nie z niecierpliwoscia. Chwilowo stronka niedostepna z powodu
awarii DNSa.
Pewnie dołączę do was :>)
Wpadłem na jeszcze jeden genialny pomysł regulatora halogenów.
Połączyć szeregowo 10 żarówek 24V /35 wat
i sterować je za pomocą zwykłego ściemniacza ze sklepu :>))
Pozdrawiam
R.K.
Takie genialne pomysły powinny być karalne kryminałem (może w
zawieszeniu) jeszcze przed realizacją.
Oprawki halogenów 12V nie spełniają norm dla sieciowego napięcia,
groża śmiercia lub kalectwem.
Wmak
Marek Lewandowski
Guest
Mon Mar 05, 2007 10:39 am
On Mar 5, 12:27 am, "Ryszard K" <a...@pf.pl> wrote:
Quote:
Wpadłem na jeszcze jeden genialny pomysł regulatora halogenów.
Połączyć szeregowo 10 żarówek 24V /35 wat
i sterować je za pomocą zwykłego ściemniacza ze sklepu :>))
paczek do pierdla nie będziemy nosić.
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Ryszard K
Guest
Mon Mar 05, 2007 12:49 pm
Może firma Philips o tym nie wie i produkuje żarówki
nalogenowe na 230V wraz z podstawkami G 6.3 ?
R.K.
Marek Lewandowski
Guest
Mon Mar 05, 2007 1:05 pm
On Mar 5, 12:49 pm, "Ryszard K" <a...@pf.pl> wrote:
Quote:
Może firma Philips o tym nie wie i produkuje żarówki
nalogenowe na 230V wraz z podstawkami G 6.3 ?
i uważasz, że to oznacza, iż wszystkie oprawki G6.3 nadaja się pod
230V?
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Ryszard K
Guest
Mon Mar 05, 2007 1:28 pm
Właśnie patrzę na taką teatralną oprawę oświetleniową
o nazwie " SVOBODA " w której są zastosowane takie żarówki.
Jest tam zamontowane10 sztuk żarówek halogenowych 24V 250 watów połączonych
szeregowo.
Podstawki G 6.3 porcelanowe, przewody w izolacji silikonowej ,napięcie pracy
230V i jest na to atest CE.
R.K.
Marek Lewandowski
Guest
Mon Mar 05, 2007 1:52 pm
On Mar 5, 1:28 pm, "Ryszard K" <a...@pf.pl> wrote:
Quote:
Właśnie patrzę na taką teatralną oprawę oświetleniową
[...]
Quote:
Podstawki G 6.3 porcelanowe, przewody w izolacji silikonowej
,napięcie pracy
230V i jest na to atest CE.
Powtórzę: Czy nadal utrzymujesz, że KAŻDA oprawka G6.3 nadaje się pod
230V? Bo ja śmiem wątpić, tym bardziej, że na tych, co wisiały u mnie
w pokoju, było wybite 12V na cokole.
Jednocześnie, czy masz jakieś poparcie dla założenia, że oprawka G6.3
250W/230V wytrzyma 10A prądu potrzebnego halogenowi 250W/24V?
W elektronice wyjątki nie potwierdzają reguł.
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Ryszard K
Guest
Mon Mar 05, 2007 2:52 pm
Powtórzę: Czy nadal utrzymujesz, że KAŻDA oprawka G6.3 nadaje się pod
230V? Bo ja śmiem wątpić, tym bardziej, że na tych, co wisiały u mnie
w pokoju, było wybite 12V na cokole.
Jednocześnie, czy masz jakieś poparcie dla założenia, że oprawka G6.3
250W/230V wytrzyma 10A prądu potrzebnego halogenowi 250W/24V?
Jasne, że nawet jedna szpilka w złączu takim jak w porcie
lpt: komputera wytrzymuje ciągły prąd 7 Amperów.
Ja niczego nie utzymuję i wiem ze są postawki które nie nadają sie do
niczego i są postawki które spełniają wszystkie parametry.
I w tym temacie, że można połączyć szeregowo 10 żarówek halogenowych 24V/35
watów należy zastosować oprawki w raz z podstawkami spełniające warunki
bespieczeństwa w miejscu instalacji.
Są na to odpowiednie normy.
Montowane podstawki w tej oprawie " SVOBODA "
muszą chyba spełniać wymagania jakosciowe co do maksymalnego prądu i
napiecia skoro jest na to atest
CE..
Teraz w obiektach publicznych nie wolno montować
niczego co nie posiada odpowiednich atestów i certyfikatów.
Wiem z doświadczenia, bo w tym robię .
:>)
Pozdrawiam
R.K.