RTV forum PL | NewsGroups PL

Zastosowanie tranzystora PNP jako klucza do przekaźnika - czy to dobry pomysł?

klucz z PNP

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zastosowanie tranzystora PNP jako klucza do przekaźnika - czy to dobry pomysł?

PiteR
Guest

Sun Nov 06, 2016 12:44 pm   



Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?

http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

--
Piter

http://piterpro.private.pl/xnews/

w systemie siła 'PO/EU
Guest

Sun Nov 06, 2016 12:46 pm   



może to powsko-angielski dżołk, trzeba by zapytać specjalistów po pw...

kasik
Guest

Sun Nov 06, 2016 1:24 pm   



Quote:
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?

http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Why not???

jacek pozniak
Guest

Sun Nov 06, 2016 1:42 pm   



PiteR wrote:

Quote:
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?

http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Jeśli te przekaźniki mają na zmianę chodzić to po co dwa klucze?

jp

J.F.
Guest

Sun Nov 06, 2016 2:32 pm   



Dnia Sun, 06 Nov 2016 12:44:04 +0100, PiteR napisał(a):
Quote:
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?
http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Niespecjalnie.

Ale dzialac raczej bedzie.
Oporniki tez tak sobie dobrane ...



J.

Paweł Pawłowicz
Guest

Sun Nov 06, 2016 3:55 pm   



W dniu 2016-11-06 o 14:32, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sun, 06 Nov 2016 12:44:04 +0100, PiteR napisał(a):
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?
http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Niespecjalnie.

Ale dzialac raczej bedzie.

Partyzancki układ.
Przy wyłączonym T1 napięcie na kolektorze T1 wynika z dzielnika 2k7/22k
i Uce T2, z grubsza 11V (zasilanie 13V). Ponieważ T3 jest wtórnikiem, na
jego emiterze będzie jakieś 1.5V i przez cewkę przekaźnika będzie cały
czas płynąć prąd. Za mały, aby go włączyć, ale zupełnie niepotrzebny.

P.P.

PiteR
Guest

Sun Nov 06, 2016 3:56 pm   



jacek pozniak pisze tak:

Quote:
PiteR wrote:

Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?

http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Jeśli te przekaźniki mają na zmianę chodzić to po co dwa klucze?


https://youtu.be/Omo3XvhsKd0?t=1h27m14s

--
Piter

http://piterpro.private.pl/xnews/

Paweł Pawłowicz
Guest

Sun Nov 06, 2016 4:27 pm   



W dniu 2016-11-06 o 15:55, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-11-06 o 14:32, J.F. pisze:
Dnia Sun, 06 Nov 2016 12:44:04 +0100, PiteR napisał(a):
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?
http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Niespecjalnie.

Ale dzialac raczej bedzie.

Partyzancki układ.
Przy wyłączonym T1 napięcie na kolektorze T1 wynika z dzielnika 2k7/22k
i Uce T2, z grubsza 11V (zasilanie 13V). Ponieważ T3 jest wtórnikiem, na
jego emiterze będzie jakieś 1.5V i przez cewkę przekaźnika będzie cały
czas płynąć prąd. Za mały, aby go włączyć, ale zupełnie niepotrzebny.

Napisałem niejasno. Oczywiście 1.5V w stosunku do plusa zasilania, czyli
11.5 w stosunku do masy.

P.P.

J.F.
Guest

Sun Nov 06, 2016 5:08 pm   



Dnia Sun, 6 Nov 2016 13:24:53 +0100, kasik napisał(a):
Quote:
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?
http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Why not???

Z paru powodow.

- jeden podal Pawel, ze w tym ukladzie nie bedzie calkowitego
wylaczenia cewki przekaznika A. Moze nie bedzie przeszkadzac.

-wlaczenie tez nie jest pelne. Musi byc pewien spadek napiecia na
rezystorze w 1k w bazie, potem 0.7V Ube, plus Uce pierwszego
tranzystora - troche sie uzbiera.

-wylaczamy przekaznik, cewka chce podtrzymac prad, napiecie na
emiterze rosnie ponad napiecie zasilania, na bazie nie moze - wiec
tranzystor sie otwiera. I dostaje udar mocy, bo napiecie dosc wysokie.
Dobrze, ze jest dioda zabezpieczajaca - ale ona zmniejsza tempo
zaniku pradu.

J.

Michał Czarkowski
Guest

Mon Nov 07, 2016 1:17 am   



W dniu 06.11.2016 o 12:44, PiteR pisze:
Quote:
Klucz z tranzystora PNP z kolektorem do masy a obciażenie przekaźnik
od emitera do plusa to chyba nie bardzo po bożemu co?

http://piterpro.private.pl/img/tranzystor_pnp.jpg

Być może wypadałoby zapytać się o to księdza elektronika.

Czy nie ciekawsze są rozważania częstych przypadków gdy np. kondensator
elektrolityczny montowany jest w fabrycznym sprzęcie, blisko ciepłego
radiatora?
Co Tobie(, osobiście, według Ciebie, Twoim zdaniem Very Happy ) nie pasuje na
tym schemacie?
Jak byś to uzasadnił?