Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Tue Apr 03, 2007 4:15 pm
W sensie o większej indukcyjności, niż powinien (np. 2 razy).
Czym to grozi?
zyga
--
warning!
http://zarzecki.com
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Apr 03, 2007 4:33 pm
Hello Zygmunt,
Tuesday, April 3, 2007, 5:15:56 PM, you wrote:
Quote:
W sensie o większej indukcyjności, niż powinien (np. 2 razy).
Czym to grozi?
Niczym.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
entroper
Guest
Tue Apr 03, 2007 5:02 pm
Użytkownik "Zygmunt M. Zarzecki" <zyga@popraw.pregiesz.kom> napisał w
wiadomości news:eutr3c$ft9$3@news.agh.edu.pl...
Quote:
W sensie o większej indukcyjności, niż powinien (np. 2 razy).
Czym to grozi?
Jeśli ma ten sam prąd maksymalny to niczym, z wyjątkiem:
- przetwornic trybu prądowego, gdzie zmniejszy się mierzony sygnał i odporność
przetwornicy na zakłócenia
- małych cudownych przetwornic w rodzaju LM500x, gdzie nawet lekko zwiększona
pojemność pasożytnicza dławika potrafi zdestabilizować a nawet zniszczyć
kontroler
- przetwornic trybu napięciowego, gdzie pogorszą się właściwości dynamiczne
- wszelkich przetwornic celowo projektowanych do pracy w DCM, szczególnie
step-up, gdzie wejście w CCM grozi niestabilnością pracy oraz znacząco
zwiększa straty w nie dość szybkich diodach
- nawet w tak idiotoodpornych przetwornicach jak simple-switchery zwiększanie
indukcyjności może prowadzić do pogorszenia "kultury pracy" ze względu na
zmniejszone tętnienia napięcia
:)
pozdrawiam
entrop3r
J.F.
Guest
Tue Apr 03, 2007 5:54 pm
On Tue, 3 Apr 2007 17:33:43 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Zygmunt,
W sensie o większej indukcyjności, niż powinien (np. 2 razy).
Czym to grozi?
Niczym.
Chyba ze kontroler sobie nie poradzi z przejsciem w CCM..
albo mu czestotliwosc spadnie i piszczec zacznie ..
J.