Gdzie zamawiać kable Ethernet z wyprowadzonym ekranem do sterowników PLC i serw?

Kable z wtyczkami RJ45 i wyprowadzonym ekranem, na zam ówien

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie zamawiać kable Ethernet z wyprowadzonym ekranem do sterowników PLC i serw?

Goto page 1, 2  Next

Robbo
Guest

Mon Feb 27, 2012 4:52 pm   



Witam uprzejmie,

Trochę działam w automatyce przemysłowej, natomiast po raz pierwszy będę
łączył sterownik PLC ze sterownikiem serwa poprzez sieć Ethernet. Po stronie
serwa, zgodnie z instrukcją, nakazują wetknąć wtyczkę w gniazdo RJ45,
natomiast ekran kabla sieci przykręcić śrubką do obudowy. Chciałem Was
zapytać, gdzie na dogodnych warunkach zamawiacie robione kable do
przemysłowych sieci Ethernet? Czy firma robiąca kable wyprowadzi kawałek
ekranu z kabla, żeby można było go przykręcić do obudowy urządzenia?

Pozdrawiam,
Robbo

WS
Guest

Mon Feb 27, 2012 6:25 pm   



On 27 Lut, 16:52, "Robbo" <nie...@gmail.com> wrote:
Quote:
Po stronie
serwa, zgodnie z instrukcją, nakazują wetknąć wtyczkę w gniazdo RJ45,
natomiast ekran kabla sieci przykręcić śrubką do obudowy. Chciałem Was
zapytać, gdzie na dogodnych warunkach zamawiacie robione kable do
przemysłowych sieci Ethernet? Czy firma robiąca kable wyprowadzi kawałek
ekranu z kabla, żeby można było go przykręcić do obudowy urządzenia?

....a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

np. http://www.ubnt.com/toughcable

dostepne "wszedzie" z alledrogo wlacznie...

WS

Robbo
Guest

Mon Feb 27, 2012 7:03 pm   



Quote:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu kilkadziesiąt
kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się zaciskać kable, a
potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za pomocą urządzenia Fluke.
Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość trudno. Za pierwszym razem
prawie nikomu z grupy nie udało się zrobić dobrego kabla. A potem to i tak
wychodziło raz dobrze, raz źle. Poza tym z tych zaciśniętych przeze mnie
wtyczek po jakimś czasie wysuwają się przewody i wygląda obrzydliwie, a
czasem przestaje działać. Chciałem zamówić kable porządne z obejmą
zapobiegającą wysuwaniu się przewodów z wtyczki, do sieci przemysłowej, z
ekranem umożliwiającym podłączenie do obudów urządzeń.

R.

Waldemar Krzok
Guest

Mon Feb 27, 2012 7:31 pm   



Am 27.02.2012 19:03, schrieb Robbo:
Quote:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość
trudno. Za pierwszym razem prawie nikomu z grupy nie udało się zrobić
dobrego kabla. A potem to i tak wychodziło raz dobrze, raz źle. Poza tym
z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie wysuwają się
przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje działać. Chciałem
zamówić kable porządne z obejmą zapobiegającą wysuwaniu się przewodów z
wtyczki, do sieci przemysłowej, z ekranem umożliwiającym podłączenie do
obudów urządzeń.

A gotowe kable RJ45 STP nie wystarczą? Potrzebne tylko gniazdko, które
ma połączoną masę.

Waldek


--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Michoo
Guest

Mon Feb 27, 2012 7:55 pm   



Z góry mówię, ze z automatyką miałem niedużo kontaktu, z sieciami -
"trochę".

W dniu 27.02.2012 19:03, Robbo pisze:
Quote:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość
trudno.
Jakie normy? Niedawno "bawiłem się" właśnie miernikiem Fluke i zrobienie

kabla, który by miał słabe parametry okazało się naprawdę trudne.

Quote:
Poza tym
z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie wysuwają się
przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje działać.
Zakładając, że nie usunięto za dużo izolacji, to oznacza albo bardzo

słaby kabel, albo bardzo kiepskie wtyczki (albo bardzo słabe
zaciśnięcie). Jeżeli zaciśnie się kabel "z całej siły" (do czasu aż
"kliknie" blokada) to prędzej przy szarpnięciu urwie się gniazdo, niż
wyjdą żyły.


Quote:
Chciałem
zamówić kable porządne z obejmą
Obejmą? Wtyczki mają taki plastikowy element, który znacznie utrudnia

(uniemożliwia?) wyrwanie kabla bo jest samoblokujący - trzeba by zerwać
izolację zewnętrzną.

Quote:
zapobiegającą wysuwaniu się przewodów z
wtyczki, do sieci przemysłowej, z ekranem umożliwiającym podłączenie do
obudów urządzeń.

A to brzmi jak problem - rozplot kabla wg normy nie powinien przekraczać
~12mm, wtedy ekran da się jedynie sensownie podłączyć do wtyczki (o
takiej:
http://www.cyberbajt.pl/produkt/3112/wtyczka-rj45-ekranowana-ftp.html )


--
Pozdrawiam
Michoo

Dariusz K. Ładziak
Guest

Mon Feb 27, 2012 9:20 pm   



Użytkownik Robbo napisał:
Quote:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość
trudno. Za pierwszym razem prawie nikomu z grupy nie udało się zrobić
dobrego kabla. A potem to i tak wychodziło raz dobrze, raz źle. Poza tym
z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie wysuwają się
przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje działać. Chciałem
zamówić kable porządne z obejmą zapobiegającą wysuwaniu się przewodów z
wtyczki, do sieci przemysłowej, z ekranem umożliwiającym podłączenie do
obudów urządzeń.

Normy na parametry kabli ethernetowych są przestrzelone o kilkadziesiąt
razy. Ethernet 100Mbps swobodnie chodzi z połączeniem kabla "na pająka"
- przecinamy kabel, wysnuwamy z dwóch połówek osiem żył długości
dziesięciu centymetrów w osiem stron świata, odizolowane końcówki
skręcamy, izolujemy taśmą izolacyjną, zaginamy wzdłuż złożonych ze sobą
połówek kabla o omotujemy taśmą izolacyjną na grubo. Chodzi bez pudła.

Z ostatnich prób - kamera kotłująca w okolicach 80Mbps zaczyna mieć
kłopoty po rozwinięciu wszystkich aktywnych par w pętle o średnicy około
pół metra - znaczy 1-2 rozsuwamy w taka pętlę i 3-6 też rozsuwamy.
Siedemdziesiąt centymetrów totalnie rozplecionej skrętki z grubsza do
kupy zgarniętej chodzi bez zająknięcia.

--
Darek

Dariusz K. Ładziak
Guest

Mon Feb 27, 2012 9:24 pm   



Użytkownik Michoo napisał:
Quote:
Z góry mówię, ze z automatyką miałem niedużo kontaktu, z sieciami -
"trochę".

W dniu 27.02.2012 19:03, Robbo pisze:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość
trudno.
Jakie normy? Niedawno "bawiłem się" właśnie miernikiem Fluke i zrobienie
kabla, który by miał słabe parametry okazało się naprawdę trudne.

Poza tym
z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie wysuwają się
przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje działać.
Zakładając, że nie usunięto za dużo izolacji, to oznacza albo bardzo
słaby kabel, albo bardzo kiepskie wtyczki (albo bardzo słabe
zaciśnięcie). Jeżeli zaciśnie się kabel "z całej siły" (do czasu aż
"kliknie" blokada) to prędzej przy szarpnięciu urwie się gniazdo, niż
wyjdą żyły.

Wiesz - są zaciskarki i zaciskarki. Mamy w firmie służbową i mam swoją
prywatną - i cała firma moją prywatną zaciska bo służbowa do d... się
nadaje - po prostu nie dogniata, ten typ tak ma... Żeby było śmieszniej
- firmowa to super-hiper zaciskarka na wtyczki 4-, 6- i 8-biegunowe z
pełną równoległością zagniatania, mojej bliżej w zasadzie do obcęgów.

--
Darek

Mario
Guest

Mon Feb 27, 2012 10:13 pm   



W dniu 2012-02-27 19:03, Robbo pisze:
Quote:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny.

To widocznie dla takich jak ty są wtyczki nie wymagające zaciskania.
http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-communication/en/ie/Cabling-technology/fast-connect-rj45-plug/Pages/fast-connect-rj45-plug.aspx
Jak poszukasz to znajdziesz też takie z montażem przewodu pod śrubkę.
Ceny od 80 do 200 zł za 1 wtyczkę :)



--
pozdrawiam
MD

J.F.
Guest

Mon Feb 27, 2012 11:00 pm   



Dnia Mon, 27 Feb 2012 21:20:44 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):
Quote:
Normy na parametry kabli ethernetowych są przestrzelone o kilkadziesiąt
razy. Ethernet 100Mbps swobodnie chodzi z połączeniem kabla "na pająka"
- przecinamy kabel, wysnuwamy z dwóch połówek osiem żył długości
dziesięciu centymetrów w osiem stron świata, odizolowane końcówki
skręcamy, izolujemy taśmą izolacyjną, zaginamy wzdłuż złożonych ze sobą
połówek kabla o omotujemy taśmą izolacyjną na grubo. Chodzi bez pudła.

Nie omotujemy, tak zostawiamy:
http://jfox.republika.pl/images/utp.jpg


J.

WS
Guest

Mon Feb 27, 2012 11:47 pm   



On 27 Lut, 19:55, Michoo <michoo_n...@vp.pl> wrote:

Quote:
A to brzmi jak problem - rozplot kabla wg normy nie powinien przekraczać
~12mm, wtedy ekran da się jedynie sensownie podłączyć do wtyczki (o
takiej:http://www.cyberbajt.pl/produkt/3112/wtyczka-rj45-ekranowana-ftp.html)

e tam, mozna rozplesc i pol metra, ekran zostawic osobno reszte
przyciac na te 12mm, ekran odgiac do tylu i zacisnac... mamy wtyczke z
wystajacym ekranem na 0.5m Wink ;)

WS

Piotr Gałka
Guest

Tue Feb 28, 2012 11:03 am   



Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:4f4be5a2$0$26684$65785112@news.neostrada.pl...

Quote:
Normy na parametry kabli ethernetowych są przestrzelone o kilkadziesiąt
razy. Ethernet 100Mbps swobodnie chodzi z połączeniem kabla "na pająka" -
przecinamy kabel, wysnuwamy z dwóch połówek osiem żył długości dziesięciu
centymetrów w osiem stron świata, odizolowane końcówki skręcamy, izolujemy
taśmą izolacyjną, zaginamy wzdłuż złożonych ze sobą połówek kabla o
omotujemy taśmą izolacyjną na grubo. Chodzi bez pudła.

Chodzi, a nie emituje i nie jest wrażliwe to zbliżone, ale nie jednoznaczne
parametry.
P.G.

Robbo
Guest

Tue Feb 28, 2012 1:16 pm   



Quote:
A gotowe kable RJ45 STP nie wystarczą? Potrzebne tylko gniazdko, które ma
połączoną masę.

Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Wpisywałem w google RJ45 STP i za
bardzo nie znajdowało mi żadnych kabli. Odkryłem, że są używane nazwy F/UTP
oraz S/FTP -- teraz już mogę znaleźć gotowe kable. Kable będą podłączone do
serwonapędu. Będą w pobliżu dość silnego pola elektromagnetycznego
transformatorów.
R.

Robbo
Guest

Tue Feb 28, 2012 1:36 pm   



Znalazłem takie kable http://www.meditronik.com.pl/el-komp/k1140.htm
To jest S/FTP (dawniej SFTP) - skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w
ekranie z siatki.
Ja będę używał długości 10 albo 15 metrów.

R.

Jeffrey
Guest

Tue Feb 28, 2012 2:12 pm   



"Dariusz K. Ładziak" wrote:
Quote:
Użytkownik Robbo napisał:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą
za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest
dość
trudno. Za pierwszym razem prawie nikomu z grupy nie udało się
zrobić
dobrego kabla. A potem to i tak wychodziło raz dobrze, raz źle.
Poza
tym z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie
wysuwają się przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje
działać. Chciałem zamówić kable porządne z obejmą zapobiegającą
wysuwaniu się przewodów z wtyczki, do sieci przemysłowej, z ekranem
umożliwiającym podłączenie do obudów urządzeń.

Normy na parametry kabli ethernetowych są przestrzelone o
kilkadziesiąt razy. Ethernet 100Mbps swobodnie chodzi z połączeniem
kabla "na pająka" - przecinamy kabel, wysnuwamy z dwóch połówek
osiem
żył długości dziesięciu centymetrów w osiem stron świata,
odizolowane
końcówki skręcamy, izolujemy taśmą izolacyjną, zaginamy wzdłuż
złożonych ze sobą połówek kabla o omotujemy taśmą izolacyjną na
grubo. Chodzi bez pudła.
Z ostatnich prób - kamera kotłująca w okolicach 80Mbps zaczyna mieć
kłopoty po rozwinięciu wszystkich aktywnych par w pętle o średnicy
około pół metra - znaczy 1-2 rozsuwamy w taka pętlę i 3-6 też
rozsuwamy. Siedemdziesiąt centymetrów totalnie rozplecionej skrętki
z
grubsza do kupy zgarniętej chodzi bez zająknięcia.

a połóż obok kabel od falownika do silnika np 20kW

jeffrey

Mario
Guest

Tue Feb 28, 2012 2:43 pm   



W dniu 2012-02-28 14:12, Jeffrey pisze:
Quote:
"Dariusz K. Ładziak" wrote:
Użytkownik Robbo napisał:
..a nie wystarczy kupic kabla z ekranem + wtyczki i zacisnac?

Niestety, nie umiem i jestem niewyuczalny. Zacisnąłem w życiu
kilkadziesiąt kabli. Byłem na kursie Cisco CCNA, gdzie uczliśmy się
zaciskać kable, a potem sprawdzaliśmy te kable na zgodność z normą za
pomocą urządzenia Fluke. Zrobić kabel, który spełnia normy jest dość
trudno. Za pierwszym razem prawie nikomu z grupy nie udało się zrobić
dobrego kabla. A potem to i tak wychodziło raz dobrze, raz źle. Poza
tym z tych zaciśniętych przeze mnie wtyczek po jakimś czasie
wysuwają się przewody i wygląda obrzydliwie, a czasem przestaje
działać. Chciałem zamówić kable porządne z obejmą zapobiegającą
wysuwaniu się przewodów z wtyczki, do sieci przemysłowej, z ekranem
umożliwiającym podłączenie do obudów urządzeń.

Normy na parametry kabli ethernetowych są przestrzelone o
kilkadziesiąt razy. Ethernet 100Mbps swobodnie chodzi z połączeniem
kabla "na pająka" - przecinamy kabel, wysnuwamy z dwóch połówek osiem
żył długości dziesięciu centymetrów w osiem stron świata, odizolowane
końcówki skręcamy, izolujemy taśmą izolacyjną, zaginamy wzdłuż
złożonych ze sobą połówek kabla o omotujemy taśmą izolacyjną na
grubo. Chodzi bez pudła.
Z ostatnich prób - kamera kotłująca w okolicach 80Mbps zaczyna mieć
kłopoty po rozwinięciu wszystkich aktywnych par w pętle o średnicy
około pół metra - znaczy 1-2 rozsuwamy w taka pętlę i 3-6 też
rozsuwamy. Siedemdziesiąt centymetrów totalnie rozplecionej skrętki z
grubsza do kupy zgarniętej chodzi bez zająknięcia.

a połóż obok kabel od falownika do silnika np 20kW

No ale taki kabel powinien być ekranowany :)


--
pozdrawiam
MD