Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 09, 2007 7:51 pm
Witam.
Mam taki stycznik
http://tiny.pl/dm9l, którym chcę sterować piecem CO.
Jest coś gotowego czym mogę go sterować (PWM).
Pozdrowienia.
Robert
Desoft
Guest
Mon Apr 09, 2007 8:41 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eve202$3h4$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam.
Mam taki stycznik
http://tiny.pl/dm9l, którym chcę sterować piecem CO.
Jest coś gotowego czym mogę go sterować (PWM).
PWM???? jakie PWM?
--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Jd.
Guest
Mon Apr 09, 2007 8:51 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eve202$3h4$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam.
Mam taki stycznik
http://tiny.pl/dm9l, którym chcę sterować piecem CO.
Jest coś gotowego czym mogę go sterować (PWM).
Na tym to co najwyżej możesz zrobić sterowanbie grupowe...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 09, 2007 9:59 pm
Użytkownik "Desoft"
Quote:
PWM???? jakie PWM?
No szerokością impulsu.
Robert
Desoft
Guest
Mon Apr 09, 2007 10:38 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eve9gk$4f0$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Użytkownik "Desoft"
PWM???? jakie PWM?
No szerokością impulsu.
Tylko że to nic nie da, jak napisał Jd. najwyżej sterowanie grupowe.
I nie musi być PWM, wręcz nie może być.
--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 09, 2007 10:51 pm
Użytkownik "Jd."
Quote:
Na tym to co najwyżej możesz zrobić sterowanbie grupowe...
Czyli zmiana wypełnienia?
Robert
Konop
Guest
Mon Apr 09, 2007 11:17 pm
Quote:
Czyli zmiana wypełnienia?
PWM to też zmiana wypełnienia

... regulacja grupowa polega na tym, że
włączasz urządzenie na 5 okresów sinusa i wyłączasz na 15 na przykład... W
każdym bądź razie włączasz na całkowitą ilośćokresów sinusa i wyłączasz
podobnie... Moga to być półokresy napięcia... wynika to z tego, że ten
przekaźnik może się przełączyć TYLKO gdy sinus przechodzi przez 0....
Pozdrawiam
Konop
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 10, 2007 3:52 pm
Użytkownik "Jd."
Quote:
Na tym to co najwyżej możesz zrobić sterowanbie grupowe...
A jest coś gotowego do sterowania grupowego?
Jak w praktyce podzielić te grupy?
Robert
Desoft
Guest
Tue Apr 10, 2007 4:14 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:evg8bg$hi7$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Użytkownik "Jd."
Na tym to co najwyżej możesz zrobić sterowanbie grupowe...
A jest coś gotowego do sterowania grupowego?
Jak w praktyce podzielić te grupy?
W praktyce sterowanie grupowe to taki wyłacznik. Włączasz działa, wyłączasz
przestaje.
Zamiast wyłacznika można dać jakieś urządzenie które podaje na wyjściu stan
włącz/wyłącz i tym sterować stycznik.
chyba tego jeszcze tu nikt nie powiedział: ten stycznik nie nadaje się do
ściemniacza.
--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 10, 2007 4:38 pm
Użytkownik "Desoft"
Quote:
W praktyce sterowanie grupowe to taki wyłacznik. Włączasz działa,
wyłączasz przestaje.
Zamiast wyłacznika można dać jakieś urządzenie które podaje na wyjściu
stan włącz/wyłącz i tym sterować stycznik.
Ale w praktyce jak często załączać? Np. aby otrzymać 50% mocy? 5s właczenia
i 5s wyłaczenia czy 1/50s właczenia i 1/50s wyłaczenia?
Quote:
chyba tego jeszcze tu nikt nie powiedział: ten stycznik nie nadaje się do
ściemniacza.
Jak pisałem na samym początku to steruje piecem CO (grzałki)
Robert
Desoft
Guest
Tue Apr 10, 2007 5:23 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:evgb21$s9s$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Jak pisałem na samym początku to steruje piecem CO (grzałki)
No to jak najbardziej. Po prostu z czujnika tempetratury wyciągamy sygnał
który załącza/wyłącza stycznik.
Oczywiście czujnk musi mieć histerezę.
--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 11, 2007 7:31 pm
Dnia Tue, 10 Apr 2007 17:38:19 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Quote:
Ale w praktyce jak często załączać? Np. aby otrzymać 50% mocy? 5s właczenia
i 5s wyłaczenia czy 1/50s właczenia i 1/50s wyłaczenia?
Teoretycznie i tak i tak

ale w praktyce, ponieważ dokładność załączania
jest +- jeden półokres, lepiej będzie jak dasz częstotliwość załączania
rzędu co najwyżej 1Hz. Duże obiekty (jak piece) z reguły nie wymagają
częstotliwości załącznia większej od ułamka Hz.
--
Jacek
Desoft
Guest
Wed Apr 11, 2007 7:41 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:3hl59v4hawf9$.15ed3f2suk9j2.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Tue, 10 Apr 2007 17:38:19 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Ale w praktyce jak często załączać? Np. aby otrzymać 50% mocy? 5s
właczenia
i 5s wyłaczenia czy 1/50s właczenia i 1/50s wyłaczenia?
Teoretycznie i tak i tak

ale w praktyce, ponieważ dokładność załączania
jest +- jeden półokres, lepiej będzie jak dasz częstotliwość załączania
rzędu co najwyżej 1Hz. Duże obiekty (jak piece) z reguły nie wymagają
częstotliwości załącznia większej od ułamka Hz.
baa, nawet pojedyńcze minuty nie grają roli.
To nie będzie układ sterowany temperaturą?
Trochę to takie nieporęczne to sterowanie na 50% (lub dowolnie inny %) mocy.
Nie prościej czujnik temperatury i załącza jak za zimno, wyłącza jak już
nagrzane.
Jakaś histereza, może fuzzy logic.
--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:35 am
Dnia Wed, 11 Apr 2007 20:41:56 +0200, Desoft napisał(a):
Quote:
To nie będzie układ sterowany temperaturą?
Trochę to takie nieporęczne to sterowanie na 50% (lub dowolnie inny %) mocy.
Nie prościej czujnik temperatury i załącza jak za zimno, wyłącza jak już
nagrzane.
Ależ będzie. Poczytaj o regulatorach temperatury typu PID. Upraszczajac
sprawę załączają one obiekt dużo częściej niż zwykłe regulatory
proporcjonalne, jakie zapewne masz na myśli, co powoduje że "ząbki" na
wykresie temperatury są drobniejsze. Częstotliwość owego załączania można
sobie w pewnych granicach dobierać.
--
Jacek