Dumak
Guest
Fri May 22, 2009 9:36 am
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
--
Pozdrawiam
Dumak
JanuszR
Guest
Fri May 22, 2009 11:38 am
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Może izolator ma dobrą przewodność cieplną i część ciepła leci przez
obudowę? A może to tylko prąd chwilowy?
JanuszR
Tomotron
Guest
Fri May 22, 2009 11:56 am
Dumak pisze:
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
\
IRF1405 obudowa TO-220 prąd 169A
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 22, 2009 12:43 pm
Hello Dumak,
Friday, May 22, 2009, 10:36:10 AM, you wrote:
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Normalnie. Policz moc wydzielaną i wszystko stanie się jasne.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Marcin Łukasik
Guest
Fri May 22, 2009 12:46 pm
Dumak pisze:
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Tylko, że to jest max. 195A przy 10V, i te 195A jest limitowane przez
przewody/połączenia/nogi układu. (PDF str. 1)
Oczywiście trzeba będzie zaopatrzyć MOSFETa w niezły radiator :)
W pulsie tam napisali, że może być do 1280A. Zdrowo :-)
m.
--
Milea Wireless Communications,
http://milea.pl
Anteny WiFi, UMTS, kable, zlacza, akcesoria.
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't
matter and those who matter don't mind.''
MiSter
Guest
Fri May 22, 2009 12:49 pm
Quote:
\
IRF1405 obudowa TO-220 prąd 169A
Zapominasz o przypisie:
Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 75A.
sulek
Guest
Fri May 22, 2009 3:04 pm
Dumak pisze:
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Doczytaj dokładniej tego PDFa
zwłaszcza charakterystyki "Maximum safe operating area"
Ghost
Guest
Fri May 22, 2009 7:01 pm
Użytkownik "Dumak" <dumakpl@_usun_gmail.com> napisał w wiadomości
news:gv5o9q$k3d$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam wszystkich, tak sobie patrzę do PDF-a: IRFP4368PBF, i nie mogę
sobie wyobrazić jak wyprowadzenia obudowy TO-247AC są w stanie wytrzymać
prądy rzędu 195A.
Z wyliczeń mi wychodzi że wyprowadzenia mają min. 1,254mm2 (wyjście
źródła - zaraz przy obudowie).
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia ciepla?
u
Guest
Sun May 24, 2009 1:07 pm
Użytkownik "Dumak" <dumakpl@_usun_gmail.com> napisał w wiadomości
news:gv5o9q$k3d$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Jak to może wytrzymać taki prąd?
Noga, jak noga, ale jak wytrzyma ścieżka płytki do której jest przylutowany,
bo przecież nie lutujemy do nóg kabla 16mm2.
Zalać wodą i dbać by nie przekroczyć temperatury ?
Już dawno, dawno temu pastwiono się nad 2N3055:-)
Wyszło, ze wsadzenie go do wanny z wodą jest za mało.