Irokez
Guest
Thu Apr 02, 2009 9:59 pm
Witam.
W domku, dochodzi z zewnątrz zabezpieczone przez trófazowy bezpiecznik D20
napięcie na rozdzielnicę w podpiwniczeniu (garaż itp.)
Z szafki wyciagnięty kabel do drugiej rozdzielni na parterze z której jest
zasilane parter i piętro.
Co dać przed tym kablem łaczącym te dwie rozdzielnice? zabezpieczenie C25?
Nie chcę aby wywalało wszystko w szeregu jak zrobię zwarcie w gniazdku na
pietrze. Ma to byc zabezpieczenie w razie jaky cos sie na kablu stało.
Projekt zakładał jedną szafe ale targać kable przez 3 kondygnacje to trochę
nie za dobry był pomysł.
Pozdrawiam.
--
Irokez
GregZorbaEmmanuelYork
Guest
Fri Apr 03, 2009 9:07 am
Quote:
W domku, dochodzi z zewnątrz zabezpieczone przez trófazowy bezpiecznik
D20 napięcie na rozdzielnicę w podpiwniczeniu (garaż itp.)
Z szafki wyciagnięty kabel do drugiej rozdzielni na parterze z której
jest zasilane parter i piętro.
Co dać przed tym kablem łaczącym te dwie rozdzielnice? zabezpieczenie C25?
Zasada stopniowania musi zostać zachowana, nie wolno dawać większego
bezpiecznika za mniejszym, powinieneś dać C20, bądź C16, jeśli masz
silniki, a prawidłowo B20, B16 jeśli bez silników.
Andrzej
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Apr 03, 2009 11:42 am
Powitanko,
Quote:
Nie chcę aby wywalało wszystko w szeregu jak zrobię zwarcie w gniazdku
na pietrze.
Sprawa nie jest taka prosta. Charakterystyki pradowo-czasowe obu
bezpiecznikow nie moga sie przecinac. Do tego trzeba policzyc prad zwarcia.
Z cala pewnoscia dawanie zabezpieczenia nadpradowego 25 za 20 nie ma
sensu. Jesli byloby 20 i 20, i jeden o typu D, a drugi typu B, to tak na
chlopski rozum byloby OK.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Zbyszek
Guest
Fri Apr 03, 2009 2:39 pm
Quote:
Powitanko,
Nie chcę aby wywalało wszystko w szeregu jak zrobię zwarcie w gniazdku
na pietrze.
Sprawa nie jest taka prosta. Charakterystyki pradowo-czasowe obu
bezpiecznikow nie moga sie przecinac. Do tego trzeba policzyc prad zwarcia.
Z cala pewnoscia dawanie zabezpieczenia nadpradowego 25 za 20 nie ma
sensu. Jesli byloby 20 i 20, i jeden o typu D, a drugi typu B, to tak na
chlopski rozum byloby OK.
Niestety kolega ma rację, że będzie wszystko równo wywalało jeżeli jest zbyt
duża moc zwarciowa
I żadne stopniowanie S-ek nie pomoże bo we wszystkich zadziałają człony
wysokoprądowe, które są bezzwłoczne.
Jedyna rada to zamiast S3x3-20D dać bezpiecznik selektywny 20A ale tych nie
lubią (znają) w ZE.
Po mojemu bardziej sensowne jest dać na pionie zwykłe bezpieczniki topikowe,
które mają charakterystykę czasowo-zależną i jest większe prawdopodobieństwo,
że przy zwarciu się uchowają.
Jednakże takie bezpieczniki mają jedną istotną wadę: - są zaplombowane i każde
uszkodzenie wiąże się z wymianą plomby przez ZE co trochę kosztuje.
Zbyszek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Konop
Guest
Sat Apr 04, 2009 6:23 pm
Quote:
Po mojemu bardziej sensowne jest dać na pionie zwykłe bezpieczniki topikowe,
które mają charakterystykę czasowo-zależną i jest większe prawdopodobieństwo,
że przy zwarciu się uchowają.
Jednakże takie bezpieczniki mają jedną istotną wadę: - są zaplombowane i każde
uszkodzenie wiąże się z wymianą plomby przez ZE co trochę kosztuje.
A co ma ZE do bezpieczników wewnętrznych?? Bo zrozumiałem post autora
tak, że te wszystkie zabezpieczenia są już ZA bezpiecznikami
przedlicznikowymi, a więc ZE do tego nic nie ma

...
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Apr 04, 2009 6:39 pm
Dnia Thu, 2 Apr 2009 22:59:05 +0200, Irokez napisał(a):
Quote:
Co dać przed tym kablem łaczącym te dwie rozdzielnice?
Nic nie dawać. Za dużo bezpieczników też szkodzi
--
Jacek
Irokez
Guest
Sat Apr 04, 2009 7:27 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:p101m9ouhaxk.159i3rwyrs57h$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Thu, 2 Apr 2009 22:59:05 +0200, Irokez napisał(a):
Co dać przed tym kablem łaczącym te dwie rozdzielnice?
Nic nie dawać. Za dużo bezpieczników też szkodzi
Też tak myślałem, dać FR'a na wypadek prac u góry.
Dałem C20 bo energetyk się uparł aby zabezpieczyć (będzie chyba odbierał).
Pozdrawiam.
--
Irokez
BartekK
Guest
Sun Apr 05, 2009 10:28 am
Irokez pisze:
Quote:
W domku, dochodzi z zewnątrz zabezpieczone przez trófazowy bezpiecznik
D20 napięcie na rozdzielnicę w podpiwniczeniu (garaż itp.)
Z szafki wyciagnięty kabel do drugiej rozdzielni na parterze z której
jest zasilane parter i piętro.
Czyli realnie "przedłużony kabel ten sprzed pierwszej rozdzielnicy" ?
Jeśli tak, to nie dawać nic (przecież ten pierwszy też już jest
zabezpieczony, bezpiecznikami D20 na zewnątrz. Jeśli jest ci wygodnie i
chcesz, to daj _wyłącznik_ (nie bezpiecznik), by móc np prowadzić jakieś
prace na drugiej rozdzielnicy, bez wyłączania wszystkiego w domu.
Quote:
Nie chcę aby wywalało wszystko w szeregu jak zrobię zwarcie w gniazdku
na pietrze.
I tak wywali w momencie zwarcia, zakładając że to będzie porządne
prawdziwe zwarcie. Bezpieczniki "s" mają część "szybką-pełnozwarciową" w
zasadzie niezależnie od nominalnego prądu i charakterystyki B/C/D tak
samo szybką, więc albo wywali wszystkie po drodze, albo losowo.
Quote:
Ma to byc zabezpieczenie w razie jaky cos sie na kablu stało.
Równie dobrze może się stać coś na kablu przed tą pierwszą rozdzielnicą.
I na taką okoliczność tam jest D20 przed nim, i to wystarczy.
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Irokez
Guest
Sun Apr 05, 2009 2:05 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:gr9toa$9i2$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Irokez pisze:
W domku, dochodzi z zewnątrz zabezpieczone przez trófazowy bezpiecznik
D20 napięcie na rozdzielnicę w podpiwniczeniu (garaż itp.)
Z szafki wyciagnięty kabel do drugiej rozdzielni na parterze z której
jest zasilane parter i piętro.
Czyli realnie "przedłużony kabel ten sprzed pierwszej rozdzielnicy" ?
Dokładnie tak.
Quote:
Jeśli tak, to nie dawać nic (przecież ten pierwszy też już jest
zabezpieczony, bezpiecznikami D20 na zewnątrz. Jeśli jest ci wygodnie i
chcesz, to daj _wyłącznik_ (nie bezpiecznik), by móc np prowadzić jakieś
prace na drugiej rozdzielnicy, bez wyłączania wszystkiego w domu.
I jak wywali aktualnie wsadzone C20, razem ze wcześniejszymi, przy padzie
żarówki (jakos tak ostatnio sie widzę lubia kończyć niektóre żarówki
wywalając bezpiecznik) to wsadzę tam FR'a. Obecnie jest bo elektryk chciał.
Pozdrawiam.
--
Irokez