RTV forum PL | NewsGroups PL

Jakie wybrać topologię dla przetwornicy 150W z 2 wyjściami 24V i stabilnością 10%?

Przetwornica o wielu wyjściach - stabilizac ja napięć

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie wybrać topologię dla przetwornicy 150W z 2 wyjściami 24V i stabilnością 10%?

Maksymilian Dutka
Guest

Mon Aug 20, 2007 9:00 am   



Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?


--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 20, 2007 11:08 am   



Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 10:00:33 AM, you wrote:

Quote:
Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?

Wyjścia izolowane względem siebie?

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie do przetwornic): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

Maksymilian Dutka
Guest

Mon Aug 20, 2007 11:14 am   



RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 10:00:33 AM, you wrote:

Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?

Wyjścia izolowane względem siebie?

Tak.


--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 20, 2007 11:25 am   



Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 12:14:00 PM, you wrote:

Quote:
Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?
Wyjścia izolowane względem siebie?
Tak.

Potrafisz człowieka dobić :(

Bez względu na to czy będzie to flyback, czy forward ze sprzężonym
dławikiem (jak w PC), to i tak musisz wstępnie obciążyć oba wyjścia.
Ale nawet to nie gwarantuje tych 10%

Szczerze mówiąc nie wiem, co wniesie więcej strat - wstępne
obciążenie, czy dodatkowe stabilizatory na wyjściu.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie do przetwornic): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

Maksymilian Dutka
Guest

Mon Aug 20, 2007 11:36 am   



RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 12:14:00 PM, you wrote:

Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?
Wyjścia izolowane względem siebie?
Tak.

Potrafisz człowieka dobić :(

Bez względu na to czy będzie to flyback, czy forward ze sprzężonym
dławikiem (jak w PC), to i tak musisz wstępnie obciążyć oba wyjścia.
Ale nawet to nie gwarantuje tych 10%

Szczerze mówiąc nie wiem, co wniesie więcej strat - wstępne
obciążenie, czy dodatkowe stabilizatory na wyjściu.


Czyli bez 2 przetwornic się nie obędzie?
Jeżeli tak to czy flyback o mocy 80W to dobry pomysł?


--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 20, 2007 11:46 am   



Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 12:36:50 PM, you wrote:

Quote:
Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?
Wyjścia izolowane względem siebie?
Tak.
Potrafisz człowieka dobić Sad
Bez względu na to czy będzie to flyback, czy forward ze sprzężonym
dławikiem (jak w PC), to i tak musisz wstępnie obciążyć oba wyjścia.
Ale nawet to nie gwarantuje tych 10%
Szczerze mówiąc nie wiem, co wniesie więcej strat - wstępne
obciążenie, czy dodatkowe stabilizatory na wyjściu.
Czyli bez 2 przetwornic się nie obędzie?

Niekoniecznie - możesz stabilizować po stronie wtórnej. Nie znam
zastosowania i nie wiem, na ile sobie możesz pozwolić z ciepłem.

Pocieszę(?) Cię z jednym - na klasycznym transformatorze sieciowym tez
tego nie da się zrobić z taką dokładnoscią.

Quote:
Jeżeli tak to czy flyback o mocy 80W to dobry pomysł?

Dlaczego nie? Masz nawet gotowce scalone (VIPER100, TOP2xx).

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie do przetwornic): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

Maksymilian Dutka
Guest

Mon Aug 20, 2007 2:28 pm   



RoMan Mandziejewicz pisze:
(...)
Quote:
Jeżeli tak to czy flyback o mocy 80W to dobry pomysł?

Dlaczego nie? Masz nawet gotowce scalone (VIPER100, TOP2xx).

Raczej się nie spotyka flyback > 60W, i dlatego o to pytam.

Odnośnie scalaków to widzę że nawet do kupienia w Polsce za nieduże
pieniądze :)

--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 20, 2007 2:30 pm   



Hello Maksymilian,

Monday, August 20, 2007, 3:28:59 PM, you wrote:

Quote:
Jeżeli tak to czy flyback o mocy 80W to dobry pomysł?
Dlaczego nie? Masz nawet gotowce scalone (VIPER100, TOP2xx).
Raczej się nie spotyka flyback > 60W,

Od kiedy? Za rozsądną granicę uważa się 150W ale sa rozwiązania nawet
i 250W.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Spam (rdzenie do przetwornic): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile

entroper
Guest

Mon Aug 20, 2007 5:56 pm   



Użytkownik "Maksymilian Dutka" <maxdutka@usunpoczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:fabhp0$a7u$1@atlantis.news.tpi.pl...

Quote:
Potrzebuję wydłubać przetwornicę 150W,wejście 230V, 2 wyjścia 24V. Z tym
że pobór prądu z poszczególnych wyjść może się zmieniać w granicach
0-100%. Zadowala mnie stabilność napięć na poziomie +-10%.
Jaką topologię wybrać?

Preregulator (nie stabilizator) forward (z izolowanymi uzwojeniami) i
stabilizacja wtórna dowolną metodą. Będzie sporo kombinacji z nawinięciem
transformatora, ale mogą być też dwa identyczne transformatory połączone ze
sobą (nie próbowałem tej metody, ale ma szanse działać). Tak jak pisał Roman
nawet wspólny dławik wtórny nie pozwoli uniknąć dociążania. Możesz rozważyć
regulatory magnetyczne po stronie wtórnej ale wtedy dodatkowo nie unikniesz
dociążania tych regulatorów :)

Pozdrawiam
entrop3r

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie wybrać topologię dla przetwornicy 150W z 2 wyjściami 24V i stabilnością 10%?

NOWY TEMAT