Piotrek
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:38 am
Witam,
mam pytanie do fachowców w tej branży:)
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
proszę o szybką odpowiedź
PP
nuclear
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:39 am
Użytkownik "Piotrek" <ppiwowonski@amk.krakow.pl_no_spam> napisał w
wiadomości news:eh7nv7$93e$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,
mam pytanie do fachowców w tej branży:)
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
a jaki zasilacz? zwykly transformatorowy czy impulsowy? jak ten pierwszy to
moze pójsc pierwotne trafa, i ewentualnie uklady na wtornym, jesli pracowaly
"na styk", co do impulsowego... w zasadzie wszystko po pierwotnej moze
pojsc, a przy odrobinie pecha tez po wtornej...
Piotrek
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:42 am
Quote:
a jaki zasilacz? zwykly transformatorowy czy impulsowy? jak ten pierwszy
to
moze pójsc pierwotne trafa, i ewentualnie uklady na wtornym, jesli
pracowaly
"na styk", co do impulsowego... w zasadzie wszystko po pierwotnej moze
pojsc, a przy odrobinie pecha tez po wtornej...
zasilacz firmy polwatt, przemysłowy, impulsowy
Waldemar
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:43 am
Piotrek schrieb:
Quote:
Witam,
mam pytanie do fachowców w tej branży:)
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
może się spalić, ale nie musi. A co może?
0. Bezpiecznik (najlepsze)
1. transformator
2. prostownik
3. kondensatory elektrolityczne
4. tranzystory
5. układy scalone
6. oporniki
7. obudowa
Mało prawdopodobne:
1. kondensatory ceramiczne
Co prawie napewno się nie spali:
1. Zaciski wyjściowe
2. Przewód zasilający
Za komuny "majstery" przełączyły N na fazę u nas w szkole. Do gniazdka
był przyłączony interkom. Działał cały czas, ale po pewnym czasie
obudowa była deczko zdeformowana, bo plastik nad zasilaczem się
upłynnił. Po naprawieniu majstersztyka wsio chodziło dobrze, a obudowa
została naprawiona kartonem i taśmą klejącą.
Waldek
Desoft
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:46 am
Quote:
zasilacz firmy polwatt, przemysłowy, impulsowy
Zależy od konstrukcji. Mogły paść tylko warystory, albo jak w Telemecanique
wysypało się wszystko, nawet główny elektrolit. Bez szans naprawy.
Desoft
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Oct 19, 2006 4:05 pm
Quote:
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
pdnie bezpiecznik jesli byl warystor
jesli nie, to dalej strzeli mostek
jesli i to nie zatryma napiecia, to kondensator elektorlityczny eksploduje
lub sie nadmie
oprocz powyzszych padnie klucz i ew jego rezystor w zrodle jesli to mosfet
mozlwie tez sa uszkdozenia na wtornym
trnasformator raczej przezyje
J.F.
Guest
Thu Oct 19, 2006 7:19 pm
On Thu, 19 Oct 2006 13:38:02 +0200, Piotrek wrote:
Quote:
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
To wystarczy na sluch i wech.
Kondensatory wystartuja :-)
J.
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 10:26 pm
Piotrek napisał(a):
Quote:
Witam,
mam pytanie do fachowców w tej branży:)
Jak zachowa się zasilacz prądu stałego 230 VAC/24 VDC (10A) w przypadku
podania na zaciski wejściowe zamiast 230VAC (czyli fazy i N) napięcia
międzyfazowego czyli 400 VAC.
Podejrzewam że się spali, ale co konkretnie ulegnie uszkodzeniu?. I jak
ewentualnie po wzrokowych oględzianch stwierdzić że takie uszkodzenie
następiło?
proszę o szybką odpowiedź
PP
zrób zdjęcie w makro i zapodaj linka...
pozdrawiam
bartek