Osadnik
Guest
Fri Oct 22, 2004 5:02 pm
No włąsnie, mam wyprowadzoną skrętke do pokoju obok co moge w niej
przesyłac? 2 pary są sieciowe, a co można przesyłać w pozostałych 2? Telefon
i Antena już jest? Nie wiem czy można coś więcej? Jakies dźwięki albo
podobne? Oświećcie mnie do czego mozan to jeszcze wykorzystywać?
Krzys-iek
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:06 pm
Osadnik <Os@dnik.www@wp.pl> napisal nam:
Quote:
No włąsnie, mam wyprowadzoną skrętke do pokoju obok co moge w niej
przesyłac? 2 pary są sieciowe, a co można przesyłać w pozostałych 2?
Telefon i Antena już jest? Nie wiem czy można coś więcej? Jakies
dźwięki albo podobne? Oświećcie mnie do czego mozan to jeszcze
wykorzystywać?
do 1GB... do wyprowadzenia czujniczkow ds18b20 na zewnatrz i badania sobie
temperaturki?
Osadnik
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:30 pm
Użytkownik "Krzys-iek" <root.a.krionix.ten<-> napisał w wiadomości
news:41795a41$1@news.home.net.pl...
Quote:
Osadnik <Os@dnik.www@wp.pl> napisal nam:
No włąsnie, mam wyprowadzoną skrętke do pokoju obok co moge w niej
przesyłac? 2 pary są sieciowe, a co można przesyłać w pozostałych 2?
Telefon i Antena już jest? Nie wiem czy można coś więcej? Jakies
dźwięki albo podobne? Oświećcie mnie do czego mozan to jeszcze
wykorzystywać?
do 1GB... do wyprowadzenia czujniczkow ds18b20 na zewnatrz i badania sobie
temperaturki?
Na zewnątrz to nie wyjdzie.
Hmm a moze by tak interfrejs sieciowychoićby TCP/Ip zrobić i wtedy
zamonoitwac 'cosie" na kńcach? hmm?
olodba
Guest
Fri Oct 22, 2004 9:26 pm
Użytkownik Osadnik napisał:
Quote:
No włąsnie, mam wyprowadzoną skrętke do pokoju obok co moge w niej
przesyłac? 2 pary są sieciowe, a co można przesyłać w pozostałych 2? Telefon
i Antena już jest? Nie wiem czy można coś więcej? Jakies dźwięki albo
podobne? Oświećcie mnie do czego mozan to jeszcze wykorzystywać?
EIB (European Installation Bus)= cuda wianki
pozdro
olodba
Krzys-iek
Guest
Fri Oct 22, 2004 10:10 pm
Quote:
Na zewnątrz to nie wyjdzie.
Hmm a moze by tak interfrejs sieciowychoićby TCP/Ip zrobić i wtedy
zamonoitwac 'cosie" na kńcach? hmm?
alarm...
Osadnik
Guest
Sat Oct 23, 2004 5:31 am
Użytkownik "olodba" <nommad.usunto@interia.usunto.pl> napisał w wiadomości
news:clc1a4$p9g$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Użytkownik Osadnik napisał:
EIB (European Installation Bus)= cuda wianki
Czytałem o tym Kiedyś bodajże w EP. Fajna Sprawa. rtylk jak to ogarnąc no i
pewnie drogi interes. Ale z tym alarmem? Moze alarm do pokoju albo coś?
Kurce szkoda że nie mam przewodu wyprowadzonego do kotłowni to bym mógł
sterowac piecem C.O z poziomu komputera (2 petra trzeba łazic .
Arek
Guest
Sat Oct 23, 2004 5:27 pm
Osadnik napisał(a) w wiadomości: ...
Quote:
Kurce szkoda że nie mam przewodu wyprowadzonego do kotłowni to bym mógł
sterowac piecem C.O z poziomu komputera (2 petra trzeba łazic .
Jak ci prąd do komputera wyłączą to lodówa czy sauna? Ups!... zapomniałem,
że może być UPS.
1GB? To może jakiś obraz z kamerki?
--
Arek
Krzysiek Słychań
Guest
Sat Oct 23, 2004 7:30 pm
Dwie linie radiofonii przewodowej :)
Chociaz ode mnie z pokoju bedzie wychodzic specjalnie do radiowezla kabel
YTDY12x0.5mm^2, cale mieszkanie sie tym naglosni (5 stref po 2 zyly plus 2
zyly sterowania- w kazdym glosniku przekaznik przelaczajacy na maxc
glosnosc)...
--
Pozdrawiam,
Krzysiek Słychań
Osadnik
Guest
Sat Oct 23, 2004 8:51 pm
Użytkownik "Arek" <abk@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:clegik$sr3$1@news.onet.pl...
Quote:
Osadnik napisał(a) w wiadomości: ...
Kurce szkoda że nie mam przewodu wyprowadzonego do kotłowni to bym mógł
sterowac piecem C.O z poziomu komputera (2 petra trzeba łazic .
Jak ci prąd do komputera wyłączą to lodówa czy sauna? Ups!...
zapomniałem,
że może być UPS.
Hmm Prad faktyczni wyłaczają czesto ale tu chodzi o to że siłownik by
regulowałdostawę powietrza do pieca węglowego (ja taki mam super zabawka) i
czasami trudn outrafić na odpowienią temp. Taki system by zaoszczędził na
oaliwie jakim jest drogiwegiel jak i na dużeych skokach temperatury (od 25
do 110)
Quote:
1GB? To może jakiś obraz z kamerki?
Nie mam ani jedne ale Jest sieć 1GB

_
--
Arek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Oct 24, 2004 1:28 pm
Quote:
Na zewnątrz to nie wyjdzie.
Hmm a moze by tak interfrejs sieciowychoićby TCP/Ip zrobić i wtedy
zamonoitwac 'cosie" na kńcach? hmm?
alarm...
Stanowczo odradzam mieszać sygnały z central alarmowych z innymi sygnałami
zwłaszcza telefonu (w porywach 140V) oraz w ogóle używać skrętki
komputerowej do alarmów. Druty i kable te są zbyt grube i zbyt sztywne.
Ciężko je upakować w czujkach.
Jacek "Plumpi"