Thu Aug 10, 2006 6:00 am
Większość obecnych zasilaczy komputerowych jest z PFC, czy należy kupić
dla takiego kompa określonego rodzaju zasilacz awaryjny UPS. Te mające
"czystą sinusoidę" są sporo droższe, czy te gorsze spełnią swoje
zadanie. Spotkałem się z informacją, że przy ich zastosowaniu istnieje
ryzyko uszkodzenia zasilacza komputera.
Marek
AlexY
Guest
Thu Aug 10, 2006 6:24 am
Użytkownik Marek napisał:
Quote:
Większość obecnych zasilaczy komputerowych jest z PFC, czy należy kupić
dla takiego kompa określonego rodzaju zasilacz awaryjny UPS. Te mające
"czystą sinusoidę" są sporo droższe, czy te gorsze spełnią swoje
zadanie. Spotkałem się z informacją, że przy ich zastosowaniu istnieje
ryzyko uszkodzenia zasilacza komputera.
Pierwsze co ma zasilacz komputerowy na wejsciu to mostek prostowniczy i
kondensatory. MNozesz go zasilac i napieciem stalym
--
AlexY
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
CodiJack
Guest
Thu Aug 10, 2006 7:03 am
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał w wiadomości
news:ebejtg$dls$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik Marek napisał:
Pierwsze co ma zasilacz komputerowy na wejsciu to mostek prostowniczy i
kondensatory. MNozesz go zasilac i napieciem stalym
Nie byłbym tego taki pewien. Aktywne PFC chce na wejściu utrzymać czysty
sinus.
Zresztą parę dni temu był o tym wątek.
UPS z pseudo sinusem + aktywne PFC = PROBLEMY.
UPS byle jaki + pasywne PFC = OK.
CodiJack.
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 7:45 am
On Thu, 10 Aug 2006 09:03:04 +0200, CodiJack wrote:
Quote:
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał w wiadomości
Pierwsze co ma zasilacz komputerowy na wejsciu to mostek prostowniczy i
kondensatory. MNozesz go zasilac i napieciem stalym
Nie byłbym tego taki pewien.
No wlasnie - tak bylo dawniej, a teraz to zabronione :-)
Quote:
Aktywne PFC chce na wejściu utrzymać czysty sinus.
Zresztą parę dni temu był o tym wątek.
UPS z pseudo sinusem + aktywne PFC = PROBLEMY.
UPS byle jaki + pasywne PFC = OK.
co to jest aktywne i pasywne PFC ?
Bo z tymi problemami tez moze byc roznie, zalezec powinno
od sterownika. Niektore powinny dobrze dzialac, moze nawet wiekszosc,
bo w koncu producenci komputerow powinni wiedziec ze czesto bedzie
to z UPS pracowalo ..
J.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Aug 10, 2006 7:53 am
Quote:
co to jest aktywne i pasywne PFC ?
aktywne - dodatkwoa przetwornica utrymujaca odpowiedni ksztalt pradu na
wejsciu zasilacza
pasywne - zazwyczaj duzy zelazny dlawik wlaczony w szereg z przetwornica
Leszek
Guest
Thu Aug 10, 2006 8:52 am
Quote:
Nie byłbym tego taki pewien. Aktywne PFC chce na wejściu utrzymać czysty
sinus.
Nie jestem na bieżąco w komputerach, ale aktywne PFC
robi się od 400W w górę. A zwykły smiertelnik ma zwykły
zasilacz w kompie do 350W i na wejściu jest zwykły mostek
Leszek
B.G
Guest
Thu Aug 10, 2006 9:27 am
Użytkownik "Marek" <to.jest@pulapka.pl> napisał w wiadomości
news:ebei2h$83s$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
zadanie. Spotkałem się z informacją, że przy ich zastosowaniu istnieje
ryzyko uszkodzenia zasilacza komputera.
Przez jakis czas posiadalem UPS-a z aproksymacja sinusa + pasywne PFC w
zasilaczu; jedynie co stwierdzilem "dziwnego", to to ze przy pracy na UPS-ie
z zasilacza komputera dobiegalo specyficzne brzeczenie; brzeczal dlawik od
PFC na skutek stromych zboczy w pradzie zasilajacym.
Innych zaklocen w pracy calosci - nie zauwazylem.
Natomiast do aktywnego PFC chyba bym nie podlaczyl UPS-a bez sinusa. Moze i
nic nagle nie "wybuchnie" niemniej jednak balbym sie o zasilacz.
Jesli nie musisz kupowac nowego UPS-a, to dobrze zrobisz jak nabedziesz
uzywany APC SMART UPS (np. Smart700 lub wiecej); bedziesz mial pieknego
sinusa a za sprzet zaplacisz "grosze". Najwyzej tylko wymienisz akumulatory.
--
B.G GG#51489
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 9:41 am
On Thu, 10 Aug 2006 09:53:11 +0200, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
Quote:
co to jest aktywne i pasywne PFC ?
aktywne - dodatkwoa przetwornica utrymujaca odpowiedni ksztalt pradu na
wejsciu zasilacza
pasywne - zazwyczaj duzy zelazny dlawik wlaczony w szereg z przetwornica
Nie bardzo sobie wyobrazam tego dlawika. Musialby byc naprawde duzy.
I on wlaczony do upsa prostokatnego moze dac prawdziwe klopoty.
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 9:44 am
On Thu, 10 Aug 2006 10:52:46 +0200, Leszek wrote:
Quote:
Nie jestem na bieżąco w komputerach, ale aktywne PFC
robi się od 400W w górę. A zwykły smiertelnik ma zwykły
zasilacz w kompie do 350W i na wejściu jest zwykły mostek
Jak tu mnie ostatnio informowano - urzadzenia o mocy 75-1000W
sprzedawane w UE musza miec PFC.
A czy maja ... hm :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 9:45 am
On Thu, 10 Aug 2006 11:27:42 +0200, B.G wrote:
Quote:
Natomiast do aktywnego PFC chyba bym nie podlaczyl UPS-a bez sinusa. Moze i
nic nagle nie "wybuchnie" niemniej jednak balbym sie o zasilacz.
Zalezy jaki kontroler. W wielu wypadkach powinno byc zupelnie
niegroznie.
J.
Leszek
Guest
Thu Aug 10, 2006 10:27 am
Quote:
Jak tu mnie ostatnio informowano - urzadzenia o mocy 75-1000W
sprzedawane w UE musza miec PFC.
Ja słyszałem że od 400W wzwyż....
I tak jest w praktyce prowadzę serwis elektroniki to widzę
co jest w środku.
Tak szczerze mówiąc to nie wiem po co jest to PFC.
Niezawodność - gorsza bo więcej części
Cena wyższa bo więcej części
Aby te dodatkowe części wyprodukować trzeba zaśmiecić środowisko
różnymi odpadami
A falowniki czy to 0,25kW czy 1MW żadnego PFC nie mają
I co wy na to ?
Co z tego że 1000 telewizorów będzie miało wmontowane PFC
jak jeden falownik 200kW zepuje piękny kształt sinusa
Leszek
Marcin Stanisz
Guest
Thu Aug 10, 2006 10:40 am
Dnia Thu, 10 Aug 2006 12:27:48 +0200, Leszek napisał(a):
Quote:
A falowniki czy to 0,25kW czy 1MW żadnego PFC nie mają
I co wy na to ?
A to, że kompensacja mocy biernej będzie w zakładzie w rozdzielni.
Pozdrawiam
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
entroper
Guest
Thu Aug 10, 2006 11:11 am
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał w
wiadomości news:1siua3xwadw36.13k9ewz2gzg1c.dlg@40tude.net...
Quote:
A falowniki czy to 0,25kW czy 1MW żadnego PFC nie mają
I co wy na to ?
A to, że kompensacja mocy biernej będzie w zakładzie w rozdzielni.
to jakby troszkę nie to samo :)
entrop3r
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 11:26 am
On Thu, 10 Aug 2006 12:40:00 +0200, Marcin Stanisz wrote:
Quote:
Dnia Thu, 10 Aug 2006 12:27:48 +0200, Leszek napisał(a):
A falowniki czy to 0,25kW czy 1MW żadnego PFC nie mają
I co wy na to ?
A to, że kompensacja mocy biernej będzie w zakładzie w rozdzielni.
Takiej chyba nie bedzie, ale czesciowo to sie z reszta obciazenia
indukcyjnego skompensuja :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 10, 2006 11:46 am
On Thu, 10 Aug 2006 12:27:48 +0200, Leszek wrote:
Quote:
Tak szczerze mówiąc to nie wiem po co jest to PFC.
Niezawodność - gorsza bo więcej części
Przyczyny sa zasadniczo dwie:
- straty w przewodach - prad powinien byc ciagniety rowno,
a nie krotkimi impulsami o duzym pradzie, bo to podnosi
wartosc skuteczna pradu i straty.
- trzecia harmoniczna .. w zbalansowanej sieci trojfazowej
o pradzie sinusoidalnym w przewodzie zerowym nie plynie
prawie nic. A jak zaczniesz brac jak prostowniki
to trzy razy tyle co w kazdym fazowym. A ten przewod
cienki, bo projektowany na "prawie nic" :-)
Quote:
A falowniki czy to 0,25kW czy 1MW żadnego PFC nie mają
I co wy na to ?
Jesli falowniki zasilanie z 3-faz, to i mniej potrzebne,
i chyba przepisami niewymagane, i wystarczy nie dawac kondensatora
po prostowniku.
Quote:
Co z tego że 1000 telewizorów będzie miało wmontowane PFC
jak jeden falownik 200kW zepuje piękny kształt sinusa
A ten to na pewno trojfazowy :-)
J.