Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.
Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.
Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?
Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.
Robert
Magnus Elephantus
Guest
Sat Oct 11, 2014 9:48 pm
"Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> wrote in message
news:543987ab$0$3177$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.
Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.
Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?
Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.
Przy 50 [mV] nie bedzie...
--
M
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sat Oct 11, 2014 10:08 pm
W dniu sobota, 11 października 2014 21:40:26 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.
Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.
Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?
Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.
Robert
Chodzi facet po polu a tam w gruncie rzeczy.
Jeffrey
Guest
Sun Oct 12, 2014 8:31 am
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.
Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50
uA. Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg
zadziałania? Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.
Robert
dopilnuj żeby nie było kamieni bezpośrednio na przewodzie a najlepiej
zasym go piaskiem +- 10cm
no chyba że będziesz po tym gruncie jeździł ciężkim sprzętem to może
mieć znaczenie
poza tym spoko
jeffrey
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Sun Oct 12, 2014 10:22 pm
Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie
ma gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest
przewód na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.
--
Darek
Budyń
Guest
Mon Oct 13, 2014 11:08 am
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:543aff3a$0$18084
Quote:
Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie ma
gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest przewód
na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku przewód do
gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.
niby prawda, tyle ze prawdopodobnie działać będzie również zwykły YDY.
Oświetlenie ogrodowe takim przewodem mam zrobiono i zepsuć sie nie chce.
Obwód zabezpieczony różnicówką wiec ewentualna upływność jest mniejsza niz
30mA o ile jest w ogóle jakas technicznie istotna.
b.
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Mon Oct 13, 2014 5:56 pm
Budyń pisze:
Quote:
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:543aff3a$0$18084
Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie
ma gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest
przewód na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.
niby prawda, tyle ze prawdopodobnie działać będzie również zwykły YDY.
Oświetlenie ogrodowe takim przewodem mam zrobiono i zepsuć sie nie chce.
Obwód zabezpieczony różnicówką wiec ewentualna upływność jest mniejsza
niz 30mA o ile jest w ogóle jakas technicznie istotna.
Może będzie, może nie - zależy jak się producent postarał. Jak dać
porządny kabel doziemny to ma obowiązek działać - upływność z powodu
zawilgocenia wnętrza kabla przez dyfundującą wodę, to powód do pozwania
producenta/dystrybutora o koszty przełożenia kabla...
Ludzie to kombinują jak koń pod górę - dziś w hurtowni widziałem jak
facet konsultował się telefonicznie z elektroinstalatorem, bo miał kupić
2.5 m przewodu 3x1,5 a w hurtowni sprzedają na pełne metry - i co on
biedny ma zrobić, przecież taki straszny zapas zostanie (za całą
złotówkę pewnie...)
--
Darek
Robert Wańkowski
Guest
Mon Oct 13, 2014 6:19 pm
"Dariusz K. Ładziak"
Quote:
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.
Tak patrzyłem i nie widzę czy sa takie cienkie sygnałowe?
To może skrętkę? Linka nie musi być.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Mon Oct 13, 2014 6:21 pm
To może taki będzie ok?
http://www.kablesklep.pl/helukabel/jz-500-ysty-liyy-nr-zyly-numerowane/8898.html
"wilgotnych i mokrych, jednak nie na wolnym powietrzu"
Będzie zakopany.
Robert
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Tue Oct 14, 2014 8:27 pm
Robert Wańkowski pisze:
Quote:
"Dariusz K. Ładziak"
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.
Tak patrzyłem i nie widzę czy sa takie cienkie sygnałowe?
To może skrętkę? Linka nie musi być.
Porządną żelowaną skrętkę? Pewnie też się da - tylko najpierw sprawdzić
czy żzelowana (już parę razy naciąłem się na bęben "żelowanej" skrętki
która w środku okazała się sucha jak pieprz...)
--
Draek