Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.

Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.
Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?
Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.

Robert

Magnus Elephantus
Guest

Sat Oct 11, 2014 9:48 pm   



"Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> wrote in message
news:543987ab$0$3177$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.

Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.
Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?
Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.


Przy 50 [mV] nie bedzie...


--
M

Zachariasz Dorożyński
Guest

Sat Oct 11, 2014 10:08 pm   



W dniu sobota, 11 października 2014 21:40:26 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?

OMY 3x0,5

- izolacja żył wykonana z polwinitu,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu.



Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50 uA.

Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg zadziałania?

Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.



Robert

Chodzi facet po polu a tam w gruncie rzeczy.

Jeffrey
Guest

Sun Oct 12, 2014 8:31 am   



Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5
- izolacja żył wykonana z polwinitu,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu.

Około 15 mb, będą podłączone nim elektrody poziomu wody. Prąd to 50
uA. Czy po kilku msc. w ziemi nie bedzie upływu większego niż próg
zadziałania? Peszel odpada. Chcę sam cienki przewód.

Robert

dopilnuj żeby nie było kamieni bezpośrednio na przewodzie a najlepiej
zasym go piaskiem +- 10cm
no chyba że będziesz po tym gruncie jeździł ciężkim sprzętem to może
mieć znaczenie
poza tym spoko

jeffrey

Dariusz K. Ładziak
Guest

Sun Oct 12, 2014 10:22 pm   



Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Czy taki przewód nadaje się do gruntu?
OMY 3x0,5

Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie
ma gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest
przewód na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.

--
Darek

Budyń
Guest

Mon Oct 13, 2014 11:08 am   



Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:543aff3a$0$18084
Quote:
Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie ma
gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest przewód
na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku przewód do
gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.


niby prawda, tyle ze prawdopodobnie działać będzie również zwykły YDY.
Oświetlenie ogrodowe takim przewodem mam zrobiono i zepsuć sie nie chce.
Obwód zabezpieczony różnicówką wiec ewentualna upływność jest mniejsza niz
30mA o ile jest w ogóle jakas technicznie istotna.



b.

Dariusz K. Ładziak
Guest

Mon Oct 13, 2014 5:56 pm   



Budyń pisze:
Quote:
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:543aff3a$0$18084
Nie. OMY nie jest przewodem przeznaczonym d zakopywania w gruncie, nie
ma gwarancji że przez pory w igielicie woda nie przeniknie - to jest
przewód na warunki suche. OWY też nie jest - miałeś kiedyś w ręku
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.


niby prawda, tyle ze prawdopodobnie działać będzie również zwykły YDY.
Oświetlenie ogrodowe takim przewodem mam zrobiono i zepsuć sie nie chce.
Obwód zabezpieczony różnicówką wiec ewentualna upływność jest mniejsza
niz 30mA o ile jest w ogóle jakas technicznie istotna.


Może będzie, może nie - zależy jak się producent postarał. Jak dać
porządny kabel doziemny to ma obowiązek działać - upływność z powodu
zawilgocenia wnętrza kabla przez dyfundującą wodę, to powód do pozwania
producenta/dystrybutora o koszty przełożenia kabla...

Ludzie to kombinują jak koń pod górę - dziś w hurtowni widziałem jak
facet konsultował się telefonicznie z elektroinstalatorem, bo miał kupić
2.5 m przewodu 3x1,5 a w hurtowni sprzedają na pełne metry - i co on
biedny ma zrobić, przecież taki straszny zapas zostanie (za całą
złotówkę pewnie...)

--
Darek

Robert Wańkowski
Guest

Mon Oct 13, 2014 6:19 pm   



"Dariusz K. Ładziak"
Quote:
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.


Tak patrzyłem i nie widzę czy sa takie cienkie sygnałowe?
To może skrętkę? Linka nie musi być.

Robert

Robert Wańkowski
Guest

Mon Oct 13, 2014 6:21 pm   



To może taki będzie ok?
http://www.kablesklep.pl/helukabel/jz-500-ysty-liyy-nr-zyly-numerowane/8898.html
"wilgotnych i mokrych, jednak nie na wolnym powietrzu"
Będzie zakopany.

Robert

Dariusz K. Ładziak
Guest

Tue Oct 14, 2014 8:27 pm   



Robert Wańkowski pisze:
Quote:
"Dariusz K. Ładziak"
przewód do gruntu? Minimum to YAKY jak kamienie odsiejesz.


Tak patrzyłem i nie widzę czy sa takie cienkie sygnałowe?
To może skrętkę? Linka nie musi być.

Porządną żelowaną skrętkę? Pewnie też się da - tylko najpierw sprawdzić
czy żzelowana (już parę razy naciąłem się na bęben "żelowanej" skrętki
która w środku okazała się sucha jak pieprz...)

--
Draek