Guest
Thu Sep 12, 2013 2:29 pm
Czesc,
mam autotransformator regulowany szczotkowy. Dane z tabliczki znamionowej to:
Napiecie wejsciowe: 400VAC
Moc: 50kVA
Napiecie wyjsciowe: 0-430VAC
Prad wyjsciowy: 117A
I tu pytanie: czy mam prawo pobrac z niego 117A przy dowolnym polozeniu szczotek?
Pzdr,
Maciek
Jakub Rakus
Guest
Thu Sep 12, 2013 7:25 pm
W dniu 12.09.2013 14:29, fornes@interia.pl pisze:
Quote:
Czesc,
mam autotransformator regulowany szczotkowy. Dane z tabliczki znamionowej to:
Napiecie wejsciowe: 400VAC
Moc: 50kVA
Napiecie wyjsciowe: 0-430VAC
Prad wyjsciowy: 117A
I tu pytanie: czy mam prawo pobrac z niego 117A przy dowolnym polozeniu szczotek?
Pzdr,
Maciek
Prosta matematyka, pomińmy cosinusy fi i inne duperele: 117*430=50310,
przy niższym napięciu będzie tylko mniejsza moc, ale te 117A możesz
ciągnąć nawet przy ustawionym 1V na wyjściu - pod warunkiem, że
impedancja wyjściowa samego trafa jest na tyle mała, że przy małym
napięciu wydusisz z niego taki prąd.
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
janusz_k
Guest
Thu Sep 12, 2013 7:51 pm
Tak
W dniu 12.09.2013 o 14:29 <fornes@interia.pl> pisze:
Quote:
Czesc,
mam autotransformator regulowany szczotkowy. Dane z tabliczki
znamionowej to:
Napiecie wejsciowe: 400VAC
Moc: 50kVA
Napiecie wyjsciowe: 0-430VAC
Prad wyjsciowy: 117A
I tu pytanie: czy mam prawo pobrac z niego 117A przy dowolnym polozeniu
szczotek?
Pzdr,
Maciek
--
Pozdr
Janusz
J.F
Guest
Fri Sep 13, 2013 11:16 am
Użytkownik napisał w wiadomości grup
W dniu czwartek, 12 września 2013 21:25:44 UTC+2 użytkownik Jakub
Rakus napisał:
Quote:
Prosta matematyka, pomińmy cosinusy fi i inne duperele:
117*430=50310,
przy niższym napięciu będzie tylko mniejsza moc, ale te 117A możesz
ciągnąć nawet przy ustawionym 1V na wyjściu - pod warunkiem, że
impedancja wyjściowa samego trafa jest na tyle mała, że przy małym
napięciu wydusisz z niego taki prąd.
I ja tak uwazam. Natomiast producent tegoz trafa probuje przeforsowac
swoja interpretacje: 117 tak, ale tylko przy maksymalnym napieciu
wyjsciowym. W polowie - polowa, w cwierci - cwierc
Spotkal sie moze ktos z takim sposobem definiowania pradu wyjsciowego
autotrafa?
Gwoli scislosci - jak masz na wyjsciu 1V i 117A, to z "dolnej" czesci
uzwojenia plynie 116,7A, a z "gornej" 0,3A.
A jak masz ustawione na polowe, to z obu polowek plynie po 58.5A.
I teraz pytanie - uzwojenie zaprojektowane na 117A, czy na 60A ?
Przy autotrafie np 220/110V mozna miec watpliwosci.
Tu ... przy 399V rozklad bedzie odwrotny, czyli gorna czesc uzwojenia
musi te 117A wytrzymac.
Spodziewalbym sie ze cale wytrzymuje, ale kto wie ...
Jeszcze jedna sprawa ze uzwojenie grzeje tych 117A ... ale to tylko
drobna czesc calego uzwojenia. Byc moze wtedy moze wytrzymac wiecej.
Co prawda jak rozlozone na torodzie to nadal grzeje lokalnie, wiec nie
powinno miec znaczenia.
J.
Guest
Fri Sep 13, 2013 12:45 pm
W dniu czwartek, 12 września 2013 21:25:44 UTC+2 użytkownik Jakub Rakus napisał:
Quote:
Prosta matematyka, pomińmy cosinusy fi i inne duperele: 117*430=50310,
przy niższym napięciu będzie tylko mniejsza moc, ale te 117A możesz
ciągnąć nawet przy ustawionym 1V na wyjściu - pod warunkiem, że
impedancja wyjściowa samego trafa jest na tyle mała, że przy małym
napięciu wydusisz z niego taki prąd.
I ja tak uwazam. Natomiast producent tegoz trafa probuje przeforsowac swoja interpretacje: 117 tak, ale tylko przy maksymalnym napieciu wyjsciowym. W polowie - polowa, w cwierci - cwierc
Spotkal sie moze ktos z takim sposobem definiowania pradu wyjsciowego autotrafa?
Pzdr,
Maciek
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Sep 13, 2013 1:08 pm
W dniu 2013-09-13 12:45, fornes@interia.pl pisze:
Quote:
I ja tak uwazam. Natomiast producent tegoz trafa probuje przeforsowac swoja interpretacje: 117 tak, ale tylko przy maksymalnym napieciu wyjsciowym. W polowie - polowa, w cwierci - cwierc
Według mnie źle uważasz. Bo powyższe jest prawdziwe, jeśli 117A to byłby
prąd zwarcia tego transformatora.
Ja myślę, że 117A to nie jest prąd zwarcia, tylko prąd maksymalnego
obciążenia termicznego. Jeśli by wówczas przyjąć, że prąd zwarcia wynosi
np. 500A, wówczas jesteś w stanie ciągnąć 117A aż do 117/500=23%
napięcia maksymalnego. Dopiero poniżej tego napięcia trafo wpada w stan
zwarcia i prąd jest ograniczony impedancją uzwojeń (pomijając niektóre
szczegóły oczywiście, bo np. z uwagi na zmienną długość uzwojeń X=f(U).)
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Sep 19, 2013 1:50 pm
W dniu 2013-09-19 15:48, fornes@interia.pl pisze:
Quote:
Zrobilem troche pomiarow i sprawa wyglada tak:
prad zwarciowy dla szczotek w polowie zakresu (przekladnia zwojowa rowna 0,5) to 67A (1). Impedancja wyjsciowa w tym punkcie to 0,5Ohm plus uwaga... 12mH (3,6Ohm).
I jak to sie ma do deklaracji o pradzie nominalnym 117A?
Zmierz prąd zwarciowy dla nastawy 90%. Powinno wyjść około 117A
(zakładając liniowość prądu względem napięcia).
Guest
Thu Sep 19, 2013 3:48 pm
Zrobilem troche pomiarow i sprawa wyglada tak:
prad zwarciowy dla szczotek w polowie zakresu (przekladnia zwojowa rowna 0,5) to 67A (1). Impedancja wyjsciowa w tym punkcie to 0,5Ohm plus uwaga... 12mH (3,6Ohm).
I jak to sie ma do deklaracji o pradzie nominalnym 117A?
Maciek
Guest
Thu Sep 19, 2013 4:01 pm
Quote:
Zmierz prąd zwarciowy dla nastawy 90%. Powinno wyjść około 117A
Byc moze. Ale.. mam regulator o pradzie znamionowym 117A, ktorego impedancja wyjsciowa osiaga wartosc 3,6Ohm, a prad zwarciowy jest nizszy od nominalnego przez blisko polowe zakresu regulacji (od 6% do 60%). Czy cos tu aby nie jest nie tak?
Maciek