RTV forum PL | NewsGroups PL

Jakie różnice w konstrukcji powodują, że UPS 500 VA nie startuje z baterii?

Dlaczego UPS'y nie chcą startować z baterii?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie różnice w konstrukcji powodują, że UPS 500 VA nie startuje z baterii?

ToTylkoJa
Guest

Thu Feb 12, 2009 5:25 pm   



Pytanie trochę nieścisłe bo spotkałem się z dwoma typami które startują z
baterii. Ale jak porównałem podobne UPS-y o tej samej mocy (powiedzmy 500
VA) to wyszło że trzeba nieźle dopłacić za możliwość startu bez zasilania z
sieci. Dlaczego tak jest. Widziałem kiedyś schemat jakiegoś prostego UPS-a
gdzie był generator 50Hz + dwa naprzemiennie pracujące tranzystory +
sterownie wypełnieniem w zależności od obciążenia. Oczywiście był też układ
ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.

MArek

zbyszek
Guest

Thu Feb 12, 2009 7:35 pm   



"ToTylkoJa" <marek.b@nie.chce.tego.poczta.fm> wrote in message
news:gn1ige$bj5$1@news.onet.pl...
Quote:
Pytanie trochę nieścisłe bo spotkałem się z dwoma typami które startują z
baterii. Ale jak porównałem podobne UPS-y o tej samej mocy (powiedzmy 500
VA) to wyszło że trzeba nieźle dopłacić za możliwość startu bez zasilania
z
sieci. Dlaczego tak jest. Widziałem kiedyś schemat jakiegoś prostego UPS-a
gdzie był generator 50Hz + dwa naprzemiennie pracujące tranzystory +
sterownie wypełnieniem w zależności od obciążenia. Oczywiście był też
układ
ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.

To problem filozoficzny a nie techniczny. UPS ma zabezpieczać podłączone
urządzenia
przed nagłym zanikiem zasilania z sieci, pozwalając przetrwać krótkie
przerwy a w przypadku dłuższych
pozwolić bezpiecznie pozamykać systemy.

To nie ma zadania jak generator - zasilanie urządzeń offline.

Kiedy wszystko jest wyłączone i nie ma zasilania z sieci to UPS nie podaje
napięcia na wyjściu
bo po co włączać urządzenia aby zaraz znów wszystko wyłączać, w stanie
wyłączonym są bezpieczne i
należy poczekać na powrót sieci.

Jeszcze od razu powiem że UPS nie powinien sie ponownie włączać po
pojawieniu się sieci aż nie będzie miał
podładowanego akumulatora, bo w takim przypadku nie mógłby zabezpieczać
urządzeń.



zbyszek

Włodzimierz Wojtiuk
Guest

Thu Feb 12, 2009 7:49 pm   



Użytkownik "ToTylkoJa" <marek.b@nie.chce.tego.poczta.fm> napisał w
wiadomości news:gn1ige$bj5$1@news.onet.pl...
Quote:
Pytanie trochę nieścisłe bo spotkałem się z dwoma typami które startują z
baterii. Ale jak porównałem podobne UPS-y o tej samej mocy (powiedzmy 500
VA) to wyszło że trzeba nieźle dopłacić za możliwość startu bez zasilania
z
sieci. Dlaczego tak jest. Widziałem kiedyś schemat jakiegoś prostego UPS-a
gdzie był generator 50Hz + dwa naprzemiennie pracujące tranzystory +
sterownie wypełnieniem w zależności od obciążenia. Oczywiście był też
układ
ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.

IMO

producent zakłada, że użytkownik to idiota (czesto słusznie zakłada) i nie
chce miec dodatkowych kłopotów reklamacje.


Włodek

T.M.F.
Guest

Thu Feb 12, 2009 11:34 pm   



Quote:
To problem filozoficzny a nie techniczny. UPS ma zabezpieczać podłączone
urządzenia
przed nagłym zanikiem zasilania z sieci, pozwalając przetrwać krótkie
przerwy a w przypadku dłuższych
pozwolić bezpiecznie pozamykać systemy.

UPS APC Smart ktory mam wlacza sie bez zasilania z sieci.

Quote:
To nie ma zadania jak generator - zasilanie urządzeń offline.

Kiedy wszystko jest wyłączone i nie ma zasilania z sieci to UPS nie podaje
napięcia na wyjściu
bo po co włączać urządzenia aby zaraz znów wszystko wyłączać, w stanie
wyłączonym są bezpieczne i
należy poczekać na powrót sieci.

Uwazam, ze skoro ma energie to od decyzji uzytkownika powinno zalezec co
z nia zrobi. Tworzenie sprzetu madrzejszego niz uzytkownik nie zawsze
sie sprawdza.

Quote:
Jeszcze od razu powiem że UPS nie powinien sie ponownie włączać po
pojawieniu się sieci aż nie będzie miał
podładowanego akumulatora, bo w takim przypadku nie mógłby zabezpieczać
urządzeń.

Wiekszosc sensosnych UPSow ma mozliwosc konfiguracji tych parametrow.
Wiec to co powinien zalezy od uzytkownika. Przynajmniej tak jest w
modelach APC, ktore spotkalem. Czasami jest to niedostepne z poziomu
dedykowanej aplikacji producenta, ale np.. taki linuksowy apcupsmon
pozwala konfigurowac rozne dziwne parametry.

cranky
Guest

Sun Feb 15, 2009 8:42 am   



Dnia Thu, 12 Feb 2009 17:25:03 +0100, ToTylkoJa napisał(a):

Quote:
Pytanie trochę nieścisłe bo spotkałem się z dwoma typami które startują z
baterii. Ale jak porównałem podobne UPS-y o tej samej mocy (powiedzmy 500
VA) to wyszło że trzeba nieźle dopłacić za możliwość startu bez zasilania z
sieci. Dlaczego tak jest. Widziałem kiedyś schemat jakiegoś prostego UPS-a
gdzie był generator 50Hz + dwa naprzemiennie pracujące tranzystory +
sterownie wypełnieniem w zależności od obciążenia. Oczywiście był też układ
ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.

MArek

UPSy nie startują z baterii. Ponieważ nie są przeznaczone do pracy ciągłej
i takie użytkowanie szybko powoduje ich przegrzanie i "zwrot na gwarancji".
Niektóre mają przycisk testowy włączający podanie na wyjście napięcia z
falownika pomimo obecności napięcia na wejściu (np kiedy napięcie sieci
włącza i wyłącza nam się co parę sekund lepiej włączyć go na stałe niż
"klapać" stycznikami).
To nie ulepszenie. To zabezpieczenie - producenta przed klientem (jak
bezpiecznik w zasilaczach komputerowych).

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sun Feb 15, 2009 9:21 am   



Hello cranky,

Sunday, February 15, 2009, 8:42:54 AM, you wrote:

[...]

Quote:
ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.
UPSy nie startują z baterii.

Jasne. Bąki nie latają - to fizycznie niemożliwe.

Quote:
Ponieważ nie są przeznaczone do pracy ciągłej i takie użytkowanie
szybko powoduje ich przegrzanie i "zwrot na gwarancji".

Też wymyślił. Dobrze, że moje stare APC BackUPS nie potrafią czytać,
bo by mi strajk urządziły.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile

J.F.
Guest

Sun Feb 15, 2009 9:57 am   



On Sun, 15 Feb 2009 08:42:54 +0100, cranky wrote:
Quote:
UPSy nie startują z baterii. Ponieważ nie są przeznaczone do pracy ciągłej
i takie użytkowanie szybko powoduje ich przegrzanie i "zwrot na gwarancji"

A jakie sa roznice w przegrzewaniu przy starcie z baterii bez sieci i
przy starcie z baterii w pare ms po zaniku sieci ?

J.

Irokez
Guest

Sun Feb 15, 2009 10:11 am   



Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:74mfp414k14l958885b0cq4itofp91etjk@4ax.com...
Quote:
On Sun, 15 Feb 2009 08:42:54 +0100, cranky wrote:
UPSy nie startują z baterii. Ponieważ nie są przeznaczone do pracy ciągłej
i takie użytkowanie szybko powoduje ich przegrzanie i "zwrot na gwarancji"

A jakie sa roznice w przegrzewaniu przy starcie z baterii bez sieci i
przy starcie z baterii w pare ms po zaniku sieci ?

Takie jak przy chwilowym prądzie w trakcie przełaczenia pracującego już
urzadzenia na sieć i przy właczaniu 'zimnego' urzadzenia.

Wychodzi na to, że co bardziej gówniany sprzęt UPS boi sie dużego prądu
udarowego więc nie montuje cold-start.

APC się nie boi Smile np mój SmartUPS 1000.

--
Irokez

cranky
Guest

Sun Feb 15, 2009 5:10 pm   



Dnia Sun, 15 Feb 2009 09:21:41 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):

Quote:
Hello cranky,

Sunday, February 15, 2009, 8:42:54 AM, you wrote:

[...]

ładowania akumulatora. Takie coś 'bez łaski' startuje z baterii. To co
teraz zostało ulepszone że UPS-y w podstawowej wersji nie startują z
baterii.
UPSy nie startują z baterii.

Jasne. Bąki nie latają - to fizycznie niemożliwe.
Napis Test przy przycisku pomaga w zrozumieniu.

Ponieważ nie są przeznaczone do pracy ciągłej i takie użytkowanie
szybko powoduje ich przegrzanie i "zwrot na gwarancji".

Też wymyślił. Dobrze, że moje stare APC BackUPS nie potrafią czytać,
bo by mi strajk urządziły.
A skąd producent ma wiedzieć jaki aku podłączyłeś pod UPS? Od traktora 120

Ah i można jechać 3 doby? Liczone są na 15 minut. A tak musiałbyś zmienić
konstrukcję.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Sun Feb 15, 2009 5:26 pm   



Hello cranky,

Sunday, February 15, 2009, 5:10:47 PM, you wrote:

[...]

Quote:
Też wymyślił. Dobrze, że moje stare APC BackUPS nie potrafią czytać,
bo by mi strajk urządziły.
A skąd producent ma wiedzieć jaki aku podłączyłeś pod UPS? Od traktora 120
Ah i można jechać 3 doby? Liczone są na 15 minut. A tak musiałbyś zmienić
konstrukcję.

Kupuj porządne UPSy a nie badziewia - nie będzie problemu 15 minut.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie różnice w konstrukcji powodują, że UPS 500 VA nie startuje z baterii?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map