Marek Dzwonnik
Guest

Tue Oct 21, 2014 8:37 pm   



Witojcie grupowicze *)


Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami trójfazowymi
0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże urządzeń do
Kolumbii. Stąd pytanie:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?

Czeszę Google i nie potrafię znaleźć niczego jednoznacznego. Na pewno
obowiązuje tam amerykańskie 60Hz. Ale co do napięć to już pewności nie mam.
Google podpowiada napięcia w sieci jednofazowej w zakresie 110..120V a
sieć trójfazową prawdopodobnie w dwóch odmianach - 220V i 440V.
Co nie bardzo się zgadza, gdyż IMHO bardziej prawdopodobna byłaby jedna
z kombinacji:
(1~/3~)
110/190
120/208
127/220

Osobna sprawa, to jaki wariant sieci trójfazowej będzie dostępny w
warunkach "polowych", tzn. przy podpinaniu się do gniazdka w pobliskim
gospodarstwie lub wprost do słupa. Obstawiam 3x220V, ale czy na pewno?
Z tego co pamiętam, to np. USA ma porąbane układy sieci
((1~)120/(3~)208, 240V (120V + 120V w przeciwfazie) i coś o wyższych
napięciach). Co w tej materii mogli wymyślilić Kolumbijczycy?

Próbowałem wygooglować jakiegoś lokalnego dostawcę energii w Bogocie,
ale chyba źle pytam, bo trafiałem jedynie na operatorów sieci
przesyłowych. A ja szukam 230V a nie 230kV ;)

Podpowiecie coś?

Pzdr
Marek Dzwonnik

P.S.
*) ...po wiekach, choć wcale nie z zaświatów Wink

Marek Dzwonnik
Guest

Tue Oct 21, 2014 10:25 pm   



W dniu 2014-10-21 22:37, Marek Dzwonnik pisze:
Quote:
Witojcie grupowicze *)


Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami trójfazowymi
0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże urządzeń do
Kolumbii. Stąd pytanie:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?

Chyba już wiem...

www.hyvac.com/tech_support/electrical_sources_worldwide.pdf
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Low-voltage_consumers

Kolumbia:
* 3~: 240V w układzie delta z odczepem w połowie jednego uzwojenia,
uziemionym i wyprowadzonym jako czwarty przewód neutralny czy też raczej
"półfazowy"

* 1~: 120V
Jednofazowe 120V uzyskuje się pomiędzy przewodem neutralnym a jednym z
najbliższych węzłów delty

* Jednofazowe 240V uzyskuje się przez zsumowanie dwóch 120V w
przeciwfazie (symetrycznie wzgl. gleby)

Tak powinno być w segmentach Domestic i Commercial. W przemyśle dochodzi
13.2kV ale to już inna bajka.


Czy to by zatem oznaczało, że nasz rodzimy silnik trójfazowy
230V(tr)/400V(gw) połączony w trójkąt i pogoniony z 240V/60Hz ma szansę
zachowywać się całkiem poparawnie?
Jeśli na 60Hz to z V/f=const wychodziłoby, że pracowałby z nieco
zaniżonym napięciem zasilania i zwiększonym poślizgiem. Ale z
jednocześnie miękkim obciążeniem (o ch-ce pompa/wentylator) więc nie
powinien utykać.

--
Pzdr
MDz

Lisciasty
Guest

Tue Oct 21, 2014 11:03 pm   



W dniu wtorek, 21 października 2014 22:37:46 UTC+2 użytkownik Marek Dzwonnik napisał:
Quote:
Podpowiecie coś?

Nie mam teraz czasu, pogóglaj może po "grid code".
Może jutro w robocie coś grzebnę.

L.

Zachariasz Dorożyński
Guest

Tue Oct 21, 2014 11:40 pm   



W dniu wtorek, 21 października 2014 22:37:46 UTC+2 użytkownik Marek Dzwonnik napisał:
Quote:
Witojcie grupowicze *)





Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami trójfazowymi

0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże urządzeń do

Kolumbii. Stąd pytanie:

Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?



Czeszę Google i nie potrafię znaleźć niczego jednoznacznego. Na pewno

obowiązuje tam amerykańskie 60Hz. Ale co do napięć to już pewności nie mam.

Google podpowiada napięcia w sieci jednofazowej w zakresie 110..120V a

sieć trójfazową prawdopodobnie w dwóch odmianach - 220V i 440V.

Co nie bardzo się zgadza, gdyż IMHO bardziej prawdopodobna byłaby jedna

z kombinacji:

(1~/3~)

110/190

120/208

127/220



Osobna sprawa, to jaki wariant sieci trójfazowej będzie dostępny w

warunkach "polowych", tzn. przy podpinaniu się do gniazdka w pobliskim

gospodarstwie lub wprost do słupa. Obstawiam 3x220V, ale czy na pewno?

Z tego co pamiętam, to np. USA ma porąbane układy sieci

((1~)120/(3~)208, 240V (120V + 120V w przeciwfazie) i coś o wyższych

napięciach). Co w tej materii mogli wymyślilić Kolumbijczycy?



Próbowałem wygooglować jakiegoś lokalnego dostawcę energii w Bogocie,

ale chyba źle pytam, bo trafiałem jedynie na operatorów sieci

przesyłowych. A ja szukam 230V a nie 230kV ;)



Podpowiecie coś?



Pzdr

Marek Dzwonnik



P.S.

*) ...po wiekach, choć wcale nie z zaświatów Wink

Ja bym zadzwonił do jakiejś malej firmy zajmującej się w Kolumbii elektryką i spytał.

Pawel \"O'Pajak\"
Guest

Tue Oct 21, 2014 11:42 pm   



Powitanko,
Marku, toz jeszcze troche i nawet najstarsze Google by Cie zapomnialy;-)
Witaj synu marnotrawny;-)

Quote:
Jednofazowe 240V uzyskuje się przez zsumowanie dwóch 120V w przeciwfazie
(symetrycznie wzgl. gleby)

Hmm, ciezko mi sie mysli po dniu pracowitym, ale skoro w 2 rogach
trojkata sa przesuniete wzgledem siebie o 180 o, to o ile jest
przesuniete w 3-cim?
Pewnie Ambasada Republiki Kolumbii
ul. Zycięzców 29
03-936 Warszawa
tel.: (0-22) 617 09 73
embcol@medianet.pl
pomoze rozwiac watpliwosci.

Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com

J.F.
Guest

Wed Oct 22, 2014 4:57 am   



Użytkownik "Marek Dzwonnik" napisał w wiadomości
www.hyvac.com/tech_support/electrical_sources_worldwide.pdf
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Low-voltage_consumers

Quote:
Kolumbia:
* 3~: 240V w układzie delta z odczepem w połowie jednego uzwojenia,
uziemionym i wyprowadzonym jako czwarty przewód neutralny czy też
raczej "półfazowy"
* 1~: 120V
Jednofazowe 120V uzyskuje się pomiędzy przewodem neutralnym a jednym
z najbliższych węzłów delty
* Jednofazowe 240V uzyskuje się przez zsumowanie dwóch 120V w
przeciwfazie (symetrycznie wzgl. gleby)

Czy to by zatem oznaczało, że nasz rodzimy silnik trójfazowy
230V(tr)/400V(gw) połączony w trójkąt i pogoniony z 240V/60Hz ma
szansę zachowywać się całkiem poparawnie?

No nie, bo u nas miedzyfazowe to 400V, a u nich 240.

Quote:
Jeśli na 60Hz to z V/f=const wychodziłoby, że pracowałby z nieco
zaniżonym napięciem zasilania i zwiększonym poślizgiem. Ale z
jednocześnie miękkim obciążeniem (o ch-ce pompa/wentylator) więc nie
powinien utykać.

Ogolnie krecil sie bedzie, moze szybciej (bo wieksza f), moze
wolniej - bo napiecie i moc mniejsze.

Za to uklady sterowania trzeba sprawdzic.

J.

J.F.
Guest

Wed Oct 22, 2014 5:18 am   



Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5447394a$0$18083$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "Marek Dzwonnik" napisał w wiadomości
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Low-voltage_consumers
Quote:
Kolumbia:
* 3~: 240V w układzie delta z odczepem w połowie jednego uzwojenia,
uziemionym i wyprowadzonym jako czwarty przewód neutralny czy też
raczej "półfazowy"

Czy to by zatem oznaczało, że nasz rodzimy silnik trójfazowy
230V(tr)/400V(gw) połączony w trójkąt i pogoniony z 240V/60Hz ma
szansę zachowywać się całkiem poparawnie?

No nie, bo u nas miedzyfazowe to 400V, a u nich 240.

Ok, rozumiem - nasz silnik taki, ze normalnie podlaczony w gwiazde, po
przelaczeniu na trojkat, ma szanse tam zadzialac z prawie nominalnym
napieciem.

Tylko chyba nasze silniki czesciej chodza w trojkacie, a na gwiazde to
sie je przelacza do rozruchu.


J.

PeJot
Guest

Wed Oct 22, 2014 5:31 am   



W dniu 2014-10-22 00:25, Marek Dzwonnik pisze:

Quote:
Czy to by zatem oznaczało, że nasz rodzimy silnik trójfazowy
230V(tr)/400V(gw) połączony w trójkąt i pogoniony z 240V/60Hz ma szansę
zachowywać się całkiem poparawnie?

Sugerowałbym @ do producenta.

--
P.Jankisz

Piotr Gałka
Guest

Wed Oct 22, 2014 7:58 am   



Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" <opajak1@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:m26r23$8g2$1@speranza.aioe.org...

Quote:
Hmm, ciezko mi sie mysli po dniu pracowitym, ale skoro w 2 rogach trojkata
sa przesuniete wzgledem siebie o 180 o, to o ile jest przesuniete w 3-cim?

Narysuj sobie trójkąt równoboczny w układzie współrzędnych tak, aby jeden
bok był na osi X i jego środek w początku układu.
P.G.

Pawel \"O'Pajak\"
Guest

Wed Oct 22, 2014 8:13 am   



Powitanko,

Quote:
aby jeden bok był na osi X i jego środek w początku układu.

Dzieki za oswiecenie. Nie powinienem o tej porze pisac, ale tak mnie
ucieszyl powrot Marka na grupe...


Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com

Paweł Pawłowicz
Guest

Wed Oct 22, 2014 8:43 am   



W dniu 2014-10-21 22:37, Marek Dzwonnik pisze:
Quote:
Witojcie grupowicze *)


Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami trójfazowymi
0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże urządzeń do
Kolumbii. Stąd pytanie:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?
[...]


Na miejscu Twojego znajomego poprosiłbym o podanie warunków pracy tych
urządzeń. Na piśmie.
W takich dziwnych krajach potrafi być tak, że przy normatywnym 230
blisko elektrowni jest 270 a na końcu linii 150.

Pozdrawiam,
Paweł

adamschodowy
Guest

Wed Oct 22, 2014 11:00 am   



Quote:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?

czy nie od tego jest ambasada?

Jakub Rakus
Guest

Wed Oct 22, 2014 7:18 pm   



On 21.10.2014 22:37, Marek Dzwonnik wrote:

Quote:
Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami trójfazowymi
0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże urządzeń do
Kolumbii. Stąd pytanie:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?

A może taniej i prościej wyjdzie założyć tam jakieś małe falowniki z
szerokim zakresem napięcia wejściowego? Falownik i tak sobie musi
najpierw wyprostować.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

Jeffrey
Guest

Thu Oct 23, 2014 9:03 pm   



Jakub Rakus wrote:
Quote:
On 21.10.2014 22:37, Marek Dzwonnik wrote:

Znajomy produkuje zgrabne urządzenia zasilanie silnikami
trójfazowymi
0.37kW i 1.5kW. Ostatnio dostał propozycję sprzedaży tychże
urządzeń
do Kolumbii. Stąd pytanie:
Jakie tam obowiązują napięcia zasilania i układy sieci?

A może taniej i prościej wyjdzie założyć tam jakieś małe falowniki z
szerokim zakresem napięcia wejściowego? Falownik i tak sobie musi
najpierw wyprostować.

a może lepiej postawić od razu agregat z polski i będzie na bank
działać ... - nie pomyślałeś że falownik też trzeba kupić? i nie jest
zbyt tani?

Jeffrey
Guest

Thu Oct 23, 2014 9:08 pm   



J.F. wrote:
Quote:
Użytkownik "Marek Dzwonnik" napisał w wiadomości
www.hyvac.com/tech_support/electrical_sources_worldwide.pdf
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Low-voltage_consumers

Kolumbia:
* 3~: 240V w układzie delta z odczepem w połowie jednego
uzwojenia,
uziemionym i wyprowadzonym jako czwarty przewód neutralny czy też
raczej "półfazowy"
* 1~: 120V
Jednofazowe 120V uzyskuje się pomiędzy przewodem neutralnym a
jednym
z najbliższych węzłów delty
* Jednofazowe 240V uzyskuje się przez zsumowanie dwóch 120V w
przeciwfazie (symetrycznie wzgl. gleby)

Czy to by zatem oznaczało, że nasz rodzimy silnik trójfazowy
230V(tr)/400V(gw) połączony w trójkąt i pogoniony z 240V/60Hz ma
szansę zachowywać się całkiem poparawnie?

No nie, bo u nas miedzyfazowe to 400V, a u nich 240.

Jeśli na 60Hz to z V/f=const wychodziłoby, że pracowałby z nieco
zaniżonym napięciem zasilania i zwiększonym poślizgiem. Ale z
jednocześnie miękkim obciążeniem (o ch-ce pompa/wentylator) więc
nie
powinien utykać.

Ogolnie krecil sie bedzie, moze szybciej (bo wieksza f), moze
wolniej - bo napiecie i moc mniejsze.

na bank będzie się kręcił szybciej bo silniki najczęściej się kręcą z
prędkością fazową minus poślizg, zaniżone napięcie zmniejszy moc
maksymalną i zwiększy możliwość przeciągnięcia ( wtedy silnik zwalnia
zamiast przyśpieszać)

jeffrey