Goto page 1, 2 Next
Grzesiek
Guest
Tue Feb 15, 2005 7:23 pm
To znowu ja,
dawno poprostu sie nie zajmowalem elektronika i stad tyle pytan.
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC i AC,
na zewnatrz i w domu? Ktore i dlaczego jest bardziej grozne. I jak to wyglada w
innych krajach uni? Probowalem cos znalezc na stronie SEP i sejmu ale guzik,
gdzie moge tego poszukac? Jak googluje bezpieczne zapiecie to dostaje tone
informacji o napieciu bezpiecznym dla procesora a nie to mi chodzi.
Dzieki raz jeszcze,
Grzesiek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
neuron
Guest
Tue Feb 15, 2005 8:38 pm
Quote:
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC i
AC,
24V DC i 48V AC
wojtek
www.neuron.com.pl
SP9LWH
Guest
Tue Feb 15, 2005 8:58 pm
Użytkownik "Grzesiek" <zyskoWYTNIJTO@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:3ed3.000002bf.42124c3c@newsgate.onet.pl...
Quote:
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC i
AC,
http://serwtech.laizsme.edu.pl/bhp/wplyw_pradu.php
"W oparciu o polskie normy określamy następujące wartości:
- napięcie bezpieczne do 25 V napięcia przemiennego,
do 60 V napięcia stałego.
- napięcia warunkowo bezpieczne od 25 do 50 V napięcia przemiennego,
od 60 - 100 V napięcia stałego.
- napięcia niebezpieczne powyżej 50 V napięcia przemiennego,
powyżej 100 V napięcia stałego "
SP9LWH
Guest
Tue Feb 15, 2005 8:58 pm
Użytkownik "neuron" <neuron@WONTOzipnet.com.pl> napisał w wiadomości
news:cutnbj$502$1@213.238.115.9.adsl.inetia.pl...
Quote:
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC
i
24V DC i 48V AC
Gdzieś dzwonią
badworm
Guest
Tue Feb 15, 2005 9:25 pm
Dnia 2005-02-15 21:38, Użytkownik neuron napisał:
Quote:
24V DC i 48V AC
A nie na odwrót??? BTW: polecam wszystkim jutrzejszy(tzn. powtórkę z
dzisiaj) odcinek "Pogromców Mitów" na kanale Discovery o 12.00 - próba
obalenia mitu o zabójczej suszarce w wannie :-)
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
Krzysztof Skoroniak
Guest
Tue Feb 15, 2005 9:37 pm
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:421268BD.8070206@badworm.pl...
Quote:
Dnia 2005-02-15 21:38, Użytkownik neuron napisał:
24V DC i 48V AC
A nie na odwrót??? BTW: polecam wszystkim jutrzejszy(tzn. powtórkę z
dzisiaj) odcinek "Pogromców Mitów" na kanale Discovery o 12.00 - próba
obalenia mitu o zabójczej suszarce w wannie :-)
dane ze stronki
http://serwtech.laizsme.edu.pl/bhp/wplyw_pradu.php
Wartość prądu elektrycznego jest podstawowym czynnikiem decydującym o
porażeniu. Aby człowiek mógł odczuć przepływ prądu przez organizm, wartość
tego prądu musi osiągnąć wartość nazywaną progiem odczuwania.
Wartość ta wynosi:
- dla mężczyzny około 5 mA prądu stałego,
około 1,1 mA prądu zmiennego dla 50-60 Hz
- dla kobiet około 3,5 mA prądu stałego,
około 0,7 mA prądu zmiennego dla 50-60 Hz
w programie "pogromcy mitow" stwierdzili ze taki prad juz jest prawie
zabojczy wiec gdize tkwi blad?, tutaj mowi sie o nim jako
o progu odczuwania:)
KS
SP9LWH
Guest
Tue Feb 15, 2005 9:42 pm
Użytkownik "Krzysztof Skoroniak" <krzysiekNOSPAM@zeus.polsl.gliwice.pl>
napisał w wiadomości news:cutq2q$jui$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
w programie "pogromcy mitow" stwierdzili ze taki prad juz jest prawie
zabojczy wiec gdize tkwi blad?, tutaj mowi sie o nim jako
o progu odczuwania:)
Przepuść przez siebie 1mA 50Hz najlepiej po solidnym posiłku z piwkiem lub
winkiem
Zaobserwuj wrażenia po sekundzie, minucie, kwadransie
A potem 10mA - tego nie rób bez kogoś w pobliżu - zeszczasz się i zesrasz
najpóźniej po minucie
Po kwadransie będziesz nieprzytomny
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Feb 15, 2005 9:46 pm
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:cutqdc$6sq$1@news.onet.pl
Quote:
Przepuść przez siebie 1mA 50Hz najlepiej po solidnym posiłku z
piwkiem lub winkiem
Zaobserwuj wrażenia po sekundzie, minucie, kwadransie
A potem 10mA - tego nie rób bez kogoś w pobliżu - zeszczasz się i
zesrasz najpóźniej po minucie
Po kwadransie będziesz nieprzytomny
Już parę razy roztrząsaliśmy coś podobnego:
http://www.google.pl/groups?selm=41adf3fa%241%40news.home.net.pl
--
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
neuron
Guest
Tue Feb 15, 2005 9:55 pm
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:cutnpu$d3d$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "neuron" <neuron@WONTOzipnet.com.pl> napisał w wiadomości
news:cutnbj$502$1@213.238.115.9.adsl.inetia.pl...
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne
DC
i
24V DC i 48V AC
Gdzieś dzwonią
[cytat]
- napięcie bezpieczne do 25 V napięcia przemiennego,
do 60 V napięcia stałego.
- napięcia warunkowo bezpieczne od 25 do 50 V napięcia przemiennego,
od 60 - 100 V napięcia stałego.
- napięcia niebezpieczne powyżej 50 V napięcia przemiennego,
powyżej 100 V napięcia stałego "
[/cytat]
No tak - racja, Podalem ogolnie stosowane napiecia a nie wynikajace z norm.
We wszystkich instalacjach przemyslowych jakie dotad spotkalem byly cztery
rozwiazania i ich kombinacje
wynikajace z uwarunkowan bezpieczenstwa :
24V DC
24V AC
48V DC (glownie linie rozlewnicze - choc zabijcie mnie nie mam pojecia
dlaczego)
48V AC
oraz 110 i 220V ac z izolacja galwaniczna (podlaczenie sie miedzy N' i L'
grozi zejsciem ale pomiedzy N,PE a L' da sie przezyc

)
wojtek
www.neuron.com.pl
grze
Guest
Tue Feb 15, 2005 10:05 pm
Użytkownik "Grzesiek" <zyskoWYTNIJTO@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:3ed3.000002bf.42124c3c@newsgate.onet.pl...
Quote:
To znowu ja,
dawno poprostu sie nie zajmowalem elektronika i stad tyle pytan.
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC i
AC,
na zewnatrz i w domu? Ktore i dlaczego jest bardziej grozne. I jak to
wyglada w
innych krajach uni? Probowalem cos znalezc na stronie SEP i sejmu ale
guzik,
gdzie moge tego poszukac? Jak googluje bezpieczne zapiecie to dostaje
tone
informacji o napieciu bezpiecznym dla procesora a nie to mi chodzi.
Dzieki raz jeszcze,
Grzesiek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Dane SEP:
W warunkach środowiskowych normalnych, wartość napięcia dotykowego
dopuszczalnego długotrwale UL wynosi 50 V dla prądu przemiennego i 120 V dla
prądu stałego.
Do środowisk o warunkach normalnych zalicza się lokale mieszkalne i biurowe,
sale widowiskowe i teatralne, klasy szkolne (z wyjątkiem niektórych
laboratoriów) itp.
W warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu, wartość napięcia
dotykowego dopuszczalnego długotrwale UL wynosi 25 V dla prądu przemiennego
i 60 V dla prądu stałego.
Do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski,
sauny, pomieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali,
hydrofornie, wymiennikownie ciepła, przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi, kanały rewizyjne, kempingi, tereny budowy i rozbiórki, tereny
otwarte itp.
W warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, jakie
może
nastąpić przy zetknięciu się ciała ludzkiego zanurzonego w wodzie z
elementami znajdującymi się pod napięciem, wartość napięcia dotykowego
dopuszczalnego długotrwale UL wynosi 12 V dla prądu przemiennego i 30 V dla
prądu stałego.
Grze, pozdrawiam
Jeffrey
Guest
Tue Feb 15, 2005 10:23 pm
neuron wrote:
Quote:
Gdzieś dzwonią
[cytat]
- napięcie bezpieczne do 25 V napięcia przemiennego,
do 60 V napięcia stałego.
- napięcia warunkowo bezpieczne od 25 do 50 V napięcia przemiennego,
od 60 - 100 V napięcia stałego.
- napięcia niebezpieczne powyżej 50 V napięcia przemiennego,
powyżej 100 V napięcia stałego "
[/cytat]
No tak - racja, Podalem ogolnie stosowane napiecia a nie wynikajace
z
norm. We wszystkich instalacjach przemyslowych jakie dotad spotkalem
byly cztery rozwiazania i ich kombinacje
wynikajace z uwarunkowan bezpieczenstwa :
24V DC
24V AC
48V DC (glownie linie rozlewnicze - choc zabijcie mnie nie mam
pojecia
dlaczego)
48V AC
oraz 110 i 220V ac z izolacja galwaniczna (podlaczenie sie miedzy N'
i L' grozi zejsciem ale pomiedzy N,PE a L' da sie przezyc

)
wojtek
www.neuron.com.pl
Proponuję lekturę zawierajcą nowe przepisy - poniżej Grze trafił w
sedno lub był najbliżej prawdy
Jeffrey
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Feb 16, 2005 12:05 am
On Tue, 15 Feb 2005 21:38:31 +0100, "neuron"
<neuron@WONTOzipnet.com.pl> wrote:
Quote:
Wiecie moze jak to jest okreslone w normach jakie nap jest bezpieczne DC i
AC,
24V DC i 48V AC
Przy zalozeniu przedluzonego podlaczenia, napiecie dotykowe (czyli
absolutna granica tego co moze wystapic w stanie nieprawidlowej przy
urzadzenia na elementach dostepnych dla uzytkownika) to 65VAC - na to
napiecie oblicza sie uklady uziemien i zerowania.
--
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Feb 16, 2005 12:05 am
On Tue, 15 Feb 2005 22:37:04 +0100, "Krzysztof Skoroniak"
<krzysiekNOSPAM@zeus.polsl.gliwice.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:421268BD.8070206@badworm.pl...
Dnia 2005-02-15 21:38, Użytkownik neuron napisał:
24V DC i 48V AC
A nie na odwrót??? BTW: polecam wszystkim jutrzejszy(tzn. powtórkę z
dzisiaj) odcinek "Pogromców Mitów" na kanale Discovery o 12.00 - próba
obalenia mitu o zabójczej suszarce w wannie :-)
dane ze stronki
http://serwtech.laizsme.edu.pl/bhp/wplyw_pradu.php
Wartość prądu elektrycznego jest podstawowym czynnikiem decydującym o
porażeniu. Aby człowiek mógł odczuć przepływ prądu przez organizm, wartość
tego prądu musi osiągnąć wartość nazywaną progiem odczuwania.
Wartość ta wynosi:
- dla mężczyzny około 5 mA prądu stałego,
około 1,1 mA prądu zmiennego dla 50-60 Hz
- dla kobiet około 3,5 mA prądu stałego,
około 0,7 mA prądu zmiennego dla 50-60 Hz
w programie "pogromcy mitow" stwierdzili ze taki prad juz jest prawie
zabojczy wiec gdize tkwi blad?, tutaj mowi sie o nim jako
o progu odczuwania:)
Miliamper AC to ledwo odczuwalne laskotanie. Bez wyraznego dyskomfortu
czlowiek wytrzymuje 15mA (takie natezenia sie stosuje w diadynamice),
trzydziesci miliamperow to juz zdecydowanie niemile skurcze miesni -
dalej zaczyna sie strefa problemow z samouwolnieniem, powyzej stu
miliamperow zaczyna sie strefa realnego zagrozenia zycia, cwierc
ampera pozostawia niewielkie juz szanse przezycia.
--
Darek
Robert
Guest
Wed Feb 16, 2005 12:47 am
Rozporządzenie Ministra przemysłu z 8.10.1990 r. określa warunki techniczne
zapewniające ochronę przeciwporażeniową. Określono wartość napięcia roboczego
lub dotykowego jako napięcie bezpieczne:
-dla prądu przemiennego 15-500 Hz 50V(1) 25V(2)
-dla prądu stałego 120V(1) 60V(2)
gdzie:
(1) (warunki normalne) warunki środowiskowe,w których rezystancja ciała
ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi conajmniej 1000 Ohm,
(2) (warunki zwiększonego niebezpieczeństwa) warunki środowiskowe,w których
rezystancja ciała ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi mniej niż 1000 Ohm.
źródło: "Informator Krótkofalowca"
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Marcin Gala
Guest
Wed Feb 16, 2005 7:52 am
badworm napisał(a):
Quote:
Dnia 2005-02-15 21:38, Użytkownik neuron napisał:
24V DC i 48V AC
A nie na odwrót??? BTW: polecam wszystkim jutrzejszy(tzn. powtórkę z
dzisiaj) odcinek "Pogromców Mitów" na kanale Discovery o 12.00 - próba
obalenia mitu o zabójczej suszarce w wannie
A nie poniewiera sie czasem gdzies na necie ta seria? A moze ktos by
zgral i zrzucil do avika?
Nie mam niestery Discovery a to jedyny poza eurosportem i cartoon
network kanal tv do strawienia:)
--
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
Goto page 1, 2 Next