Witam,

Proszę o wyja¶nienie przyczyny problemu - bo sam nie kumam. Jest maszyna
w której jest kilka zaworów hydraulicznych wysterowywanych z zasilacza
zbudowanego na trafo + mostek + kondensator. Ponieważ styczniki zaczęły
klekotać podejrzenie padło na zasilacz. Przy zał±czaniu zaworów napięcie
spadało z 30V na 19V. Sprawdziłem diody w mostku (mostek zespolony) i z
pomiarów testerem diod wszystkie diody w mostku s± (każda dioda pokazuje
ok. 0,45V) i uznałem że mostek jest ok.

Cały dzień szukali¶my co dalej i dzi¶ po prostu wymienili¶my mostek na
inny. I napięcie waha się tylko z 30 na 28V. Co jest grane? Co jeszcze w
mostku może się "zepsuć"???

dzięki za sugestie

pozdrawiam

yes

Yes
Guest

Mon May 26, 2008 6:38 am   



Yes pisze:
Quote:
Witam,

Proszę o wyja¶nienie przyczyny problemu - bo sam nie kumam. Jest maszyna
w której jest kilka zaworów hydraulicznych wysterowywanych z zasilacza
zbudowanego na trafo + mostek + kondensator. Ponieważ styczniki zaczęły
klekotać podejrzenie padło na zasilacz. Przy zał±czaniu zaworów napięcie
spadało z 30V na 19V. Sprawdziłem diody w mostku (mostek zespolony) i z
pomiarów testerem diod wszystkie diody w mostku s± (każda dioda pokazuje
ok. 0,45V) i uznałem że mostek jest ok.

Cały dzień szukali¶my co dalej i dzi¶ po prostu wymienili¶my mostek na
inny. I napięcie waha się tylko z 30 na 28V. Co jest grane? Co jeszcze w
mostku może się "zepsuć"???

dzięki za sugestie

pozdrawiam

yes


mam jedn± sugestię: jedna z diod przebija na wstecznym?

pozdrawiam

yes

J.F.
Guest

Mon May 26, 2008 7:17 am   



On Mon, 26 May 2008 07:31:50 +0200, Yes wrote:
Quote:
Sprawdziłem diody w mostku (mostek zespolony) i z
pomiarów testerem diod wszystkie diody w mostku s± (każda dioda pokazuje
ok. 0,45V) i uznałem że mostek jest ok.

A odpiales od trafa ? Jego mala rezystancja przeszkadza w pomiarach.

J.

Yes
Guest

Mon May 26, 2008 7:26 am   



J.F. pisze:
Quote:
On Mon, 26 May 2008 07:31:50 +0200, Yes wrote:
Sprawdziłem diody w mostku (mostek zespolony) i z
pomiarów testerem diod wszystkie diody w mostku s± (każda dioda pokazuje
ok. 0,45V) i uznałem że mostek jest ok.

A odpiales od trafa ? Jego mala rezystancja przeszkadza w pomiarach.

J.

tak, mostek miałem na biurku zupełnie wypięty.


yes

Yes
Guest

Mon May 26, 2008 7:30 am   



J.F. pisze:
Quote:
On Mon, 26 May 2008 07:31:50 +0200, Yes wrote:
Sprawdziłem diody w mostku (mostek zespolony) i z
pomiarów testerem diod wszystkie diody w mostku s± (każda dioda pokazuje
ok. 0,45V) i uznałem że mostek jest ok.

A odpiales od trafa ? Jego mala rezystancja przeszkadza w pomiarach.

J.

tak, mostek miałem na biurku, zupełnie wypięty.


yes

Irokez
Guest

Mon May 26, 2008 9:05 am   



Użytkownik "Yes" <yes@poczta.onet.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:g1di05$547$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,

Cały dzień szukali¶my co dalej i dzi¶ po prostu wymienili¶my mostek na
inny. I napięcie waha się tylko z 30 na 28V. Co jest grane? Co jeszcze w
mostku może się "zepsuć"???

Też miałem kiedy¶ walkę z tunerem SAT w którym obraz gubił synchronizację a
dĽwięk burczał.
Diody prostownicze na mierniku OK ale już pod obci±żeniem i napięciem to nie
zachowywała się jak sprawna dioda.
Wymiana na now± i problem ust±pił.


--
Irokez