Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Nov 04, 2015 3:12 pm
Cześć.
Widział ktoś może poręczne liczniki 3f, najlepiej coś takiego:
http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/51/90/31/55/5190315553
ALE dodatkowo z komunikacją (rs232 rs485, ethernet, can, whatever)?
Mam ochotę przerobić nieco instalację i tak sobie myslę że przy okazji ...
Mam miernik przemysłowy, PECA15, ale on wymaga przekładników i ogólnie
upierdliwy jest. Liczę na coś co od razu jest przygotowane na 20A/f.
Marek
Guest
Wed Nov 04, 2015 4:09 pm
On Wed, 4 Nov 2015 15:12:33 +0100, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Widział ktoś może poręczne liczniki 3f, najlepiej coś takiego:
Quote:
http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/51/90/31/55/5190315553
ALE dodatkowo z komunikacją (rs232 rs485, ethernet, can, whatever)?
Mam ochotę przerobić nieco instalację i tak sobie myslę że przy
okazji ...
Mam miernik przemysłowy, PECA15, ale on wymaga przekładników i
ogólnie
upierdliwy jest. Liczę na coś co od razu jest przygotowane na 20A/f.
Wątpię aby było coś takiego w cenie mniejszej niż klasyczny licznik.
A nie możesz kupić używany licznik z demontażu po legalizacji?
Zapytaj znajomego elektryka, jak potrzebowałem taki do testów rs485
to mój znajomy elektryk dał mi 3 różne.
Jedyne co może nie działać to podtrzymanie bateryjne, wymienisz sobie
baterie i będzie git.
--
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Nov 04, 2015 4:37 pm
On 2015-11-04 16:09, Marek wrote:
Quote:
Wątpię aby było coś takiego w cenie mniejszej niż klasyczny licznik.
A nie możesz kupić używany licznik z demontażu po legalizacji? Zapytaj
znajomego elektryka, jak potrzebowałem taki do testów rs485 to mój
znajomy elektryk dał mi 3 różne.
Hmmm, mam główny licznik taki z "migającą diodą". Widziałem go w środku
(nie wiem na 100% czy ten model, ale na oko identyczny) i nie mial
komunikacji. Pytalem kolesia ktory rozbiera i mówił że trafiają się
żadko jakiekolwiek uzteczne porty - zazwyczaj jest tylko taki
"pastylkowy" od frontu do zaczytania aktualnego stanu i tyle.
Wiesz jakie modele mają komunikację? Nie musi być taki zgrabny bały na
szynę, od biedy może być zwyczajnych rozmiarów.
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Nov 04, 2015 4:39 pm
On 2015-11-04 16:37, Sebastian Biały wrote:
Quote:
żadko
Łomatko. Rzadko.
mk
Guest
Wed Nov 04, 2015 5:10 pm
W dniu 2015-11-04 15:12, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Cześć.
Widział ktoś może poręczne liczniki 3f, najlepiej coś takiego:
http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/51/90/31/55/5190315553
ALE dodatkowo z komunikacją (rs232 rs485, ethernet, can, whatever)?
Mam ochotę przerobić nieco instalację i tak sobie myslę że przy okazji ...
Mam miernik przemysłowy, PECA15, ale on wymaga przekładników i ogólnie
upierdliwy jest. Liczę na coś co od razu jest przygotowane na 20A/f.
http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/seab.pdf
(proponuję wybrać opcję: interfejs rs485+Modbus-RTU)
Jeśli potrzebujesz by licznik był certyfikowany wg dyrektywy MID to:
http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/seab_mbus.pdf
pzdr
mk
Marek
Guest
Wed Nov 04, 2015 6:56 pm
On Wed, 4 Nov 2015 16:37:47 +0100, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Wiesz jakie modele mają komunikację? Nie musi być taki zgrabny bały
na
szynę, od biedy może być zwyczajnych rozmiarów.
Z tych trzech co miałem dwa miały rs485, a trzeci nie. Każdy był
innego producenta, trzeba po kodzie modelu sprawdzić na stronie
producenta jakie ma interfejsy i na jakich zaciskach, bo ten sam
model bazowy może być z rs485 lub bez.
Optyczne też możesz użyć, to ma każdy. Kupujesz głowice z
przejściówka na usbserial, koszt circa 150 zł.
--
Marek
Marek
Guest
Wed Nov 04, 2015 7:03 pm
On Wed, 4 Nov 2015 16:37:47 +0100, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Hmmm, mam główny licznik taki z "migającą diodą". Widziałem go w
środku
(nie wiem na 100% czy ten model, ale na oko identyczny) i nie mial
komunikacji.
Zaciski komunikacyjne są pod osłoną z plombą enegetyki. Trzeba ją
zerwać żeby zdjąć osłonę. Zerwanie to nie problem, dzwonisz do
energetyki, że musiałeś zerwać żeby się podłączyć, przyjeżdżają i
płacisz ~15 zł za założenie nowej.
--
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Nov 04, 2015 10:44 pm
On 2015-11-04 17:10, mk wrote:
Quote:
http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/seab.pdf
(proponuję wybrać opcję: interfejs rs485+Modbus-RTU)
5A. Za mało. W takiej obudowie pewno cieżko wcisnąc przekładnik na
wiekszy prąd.
Quote:
Nie, to do zastosowań prywatnych, ma pomóc w oszczędzaniu.
mk
Guest
Thu Nov 05, 2015 12:45 am
W dniu 2015-11-04 22:44, Sebastian Biały pisze:
Quote:
5 A to prąd bazowy. Prąd maksymalny to 50 A (wersja z ustrojem
bezpośrednim).
pzdr
mk
Lisciasty
Guest
Thu Nov 05, 2015 12:45 pm
W dniu środa, 4 listopada 2015 16:39:34 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
Łomatko. Rzadko.
Też mam z tym problem czasem, stosuj zasadę "rz" wymiennego na "r".
W przypadku rzadko, wymienia się na "rare".
Raz zapamiętasz i z bani ;)
L.
t-1
Guest
Thu Nov 05, 2015 5:45 pm
W dniu 05.11.2015 o 11:45, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu środa, 4 listopada 2015 16:39:34 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Łomatko. Rzadko.
Też mam z tym problem czasem, stosuj zasadę "rz" wymiennego na "r".
W przypadku rzadko, wymienia się na "rare".
Raz zapamiętasz i z bani ;)
L.
Dobre.
A dawniej trzeba było znać ruski, gdzie jest riedko.
O tyle jednak lepsze, że dotyczy wszystkich rz.
Sebastian BiaĹy
Guest
Thu Nov 05, 2015 6:22 pm
On 2015-11-05 00:45, mk wrote:
Quote:
5A. Za mało. W takiej obudowie pewno cieżko wcisnąc przekładnik na
wiekszy prąd.
5 A to prąd bazowy.
U mnie zabezpieczenie jest 20A na fazę. Więc raczej nie powinienem
liczyć że 5A bedzie ok.
Jeffrey
Guest
Thu Nov 05, 2015 9:54 pm
Sebastian Biały wrote:
Quote:
On 2015-11-05 00:45, mk wrote:
5A. Za mało. W takiej obudowie pewno cieżko wcisnąc przekładnik na
wiekszy prąd.
5 A to prąd bazowy.
U mnie zabezpieczenie jest 20A na fazę. Więc raczej nie powinienem
liczyć że 5A bedzie ok.
skoro masz zabezpieczenie 20A to 50A będzie OK
pozyton jest jednak z założenia drogi - poszukaj ORNO albo FIF
Mirek
Guest
Fri Nov 06, 2015 6:38 pm
W dniu 05.11.2015 o 17:45, t-1 pisze:
Quote:
Też mam z tym problem czasem, stosuj zasadę "rz" wymiennego na "r".
W przypadku rzadko, wymienia się na "rare".
Raz zapamiętasz i z bani
Jak napiszesz przez "ż" to jest większa gęstość zapisu, więc musi być
przez "rz" ;)
--
Mirek.
badworm
Guest
Fri Nov 06, 2015 8:53 pm
Dnia Thu, 5 Nov 2015 21:54:51 +0100, Jeffrey napisał(a):
Quote:
pozyton jest jednak z założenia drogi - poszukaj ORNO albo FIF
Jeśli Pozyton jest drogi to co powiedzieć o Landisie?

Pozyton robi
liczniki bezpośrednie maksymalnie na 5(100)A. Czyli prąd bazowy 5A ale
można go trwale obciążyć i do 100A.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066