Sat Oct 27, 2007 9:40 am
Witam,
Wczoraj wróciłem z badań niezbędnych do CE.
Urządzenie zaczęło wariować, bo zawiodły
zbliżeniowe czujniki indukcyjne. Czujniki
były polskie, a nie chińskie i miały CE, więc
powinny być OK. Niemniej podczas traktowania
jednego z kabli impulsami 2kV, znajdujący się
w pobliżu czujnik (nawet podłączony do oddzielnego
zasilacza laboratoryjnego) podawał na wyjście
impulsy.
Jakie polecilibyście czujniki indukcyjne, które
przeszły w Waszych urządzeniach badania EMC?
Czujniki powinny być w histerezą. Zasilanie 24V.
Robbo
PS. Żebyście dziwieli, jak pod wpływem zakłóceń
reagowała chińska klawiatura znajdująca się 3 metry
od źródła zakłóceń... lampki migały jak na dyskotece.
Oczywiście klawiatura z CE
mk
Guest
Sat Oct 27, 2007 10:18 am
Robbo pisze:
Quote:
Wczoraj wróciłem z badań niezbędnych do CE.
Urządzenie zaczęło wariować, bo zawiodły
zbliżeniowe czujniki indukcyjne. Czujniki
były polskie, a nie chińskie i miały CE, więc
powinny być OK. Niemniej podczas traktowania
jednego z kabli impulsami 2kV, znajdujący się
w pobliżu czujnik (nawet podłączony do oddzielnego
zasilacza laboratoryjnego) podawał na wyjście
impulsy.
Jakie polecilibyście czujniki indukcyjne, które
przeszły w Waszych urządzeniach badania EMC?
Czujniki powinny być w histerezą. Zasilanie 24V.
Robbo
PS. Żebyście dziwieli, jak pod wpływem zakłóceń
reagowała chińska klawiatura znajdująca się 3 metry
od źródła zakłóceń... lampki migały jak na dyskotece.
Oczywiście klawiatura z CE
Gdy pracowałem w DUR to używaliśmy czujniki firm Baluff, Sick, Omron...
Przedstawiciele tych firm zwykle umożliwiają bezpłatne wypożyczenie
różnego rodzaju komponentów do przetestowania (wyjątkiem są tu jedynie
komponenty związane z bezpieczeństwem - płaci się wtedy ileś tam procent
wartości urządzenia).
Wypożycz, dorób do zapalniczki do gazu jakieś "anteny" i przetestuj...
Może masz nieodpowiednie kable?
pzdr
mk
Robbo
Guest
Sat Oct 27, 2007 8:00 pm
Dziękuję za odpowiedź.
Quote:
Gdy pracowałem w DUR to używaliśmy czujniki firm Baluff, Sick, Omron...
Zastanawiam się nad Sick -- używamy ich enkoderów z powodzeniem,
więc może i czujniki są dobre.
O Balluff nie słyszałem.
Co do Omrona, to pan na badaniach powiedział (gdy pytaliśmy, jakie
czujniki by polecił), że kiedyś mieli z nimi problemy podczas testów EMC.
Podobno, jedna seria przeszła testy, a czujniki zakupione miesiąc później
już głupiały.
Mi generalnie chodzi o to, żeby dobrać odporne czujniki na badania.
Potem, gdy będę stosował takie same, to już nie moja odpowiedzialność,
że ewentualnie producent czujników zmienił (celowo bądź nie) ich parametry.
Quote:
Wypożycz, dorób do zapalniczki do gazu jakieś "anteny" i przetestuj...
Testowałem za pomocą jonizatora, który dawał 6kV i było OK
-- na badaniach dają 2 do 2,2 kV.
Niemniej podczas badań używają takiej skrzynki, której zasada
działania polega na tym, że badany przewód umieszcza się pomiędzy
dwiema długimi (metr czy 1,5 meta) blachami, a mój "zakłócacz" miał
krótką antenkę... będę musiał popracować nad tym, zwłaszcza
że posiadam zakupioną normę EMC i tam jest to opisane.
Quote:
Może masz nieodpowiednie kable?
Testowany czujnik był podłączony do zasilacza (laboratoryjnego)
na oryginalnym kablu (1,5 metra) i głupiał. Nie miał nic wspólnego
z moim układem.
Po prostu zrobiliśmy taki test, żeby zobaczyć, czy to wina układu
(kabli), czy samego czujnika.
Robbo
PS. Z ciekawych rzeczy dowiedziałem się, że np. mogą występować
spore problemy z zakłóceniami emitowanymi przez wyświetlacze LCD.
Urządzenie z takim wyświetlaczem ustawione kilka metrów od anteny,
w jednym z badań emitowało na tyle silne zakłócenia, że nie spełniło
wymogów -- pomogła wymiana na LCD dwa razy droższy.
Podobne rzeczy dotyczą nie tylko produktów chińskim.
Dowiedziałem się, że podobno ekran laptopa jednego z niemieckich
producentów także emitował zakłócenia ponad normę, że podłączonego
do niego urządzenie (które to było przedmiotem badań, a nie sam laptop,
który tylko sterował urządzeniem) nie dało się zbadać.
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 28, 2007 2:41 pm
Robbo schrieb:
Quote:
PS. Z ciekawych rzeczy dowiedziaem si, e np. mog wystpowa
spore problemy z zakóceniami emitowanymi przez wywietlacze LCD.
Urzdzenie z takim wywietlaczem ustawione kilka metrów od anteny,
w jednym z bada emitowao na tyle silne zakócenia, e nie spenio
wymogów -- pomoga wymiana na LCD dwa razy droszy.
Podobne rzeczy dotycz nie tylko produktów chiskim.
Dowiedziaem si, e podobno ekran laptopa jednego z niemieckich
producentów take emitowa zakócenia ponad norm, e podczonego
do niego urzdzenie (które to byo przedmiotem bada, a nie sam laptop,
który tylko sterowa urzdzeniem) nie dao si zbada.
jako to, że firma w której dorabiam jest lekko spowinowacona z Sick
(sprzedajemy pewną grupę ich produktów), jesteśmy "zmuszeni" z
korzystania ich sensorów na różnych targach (bo głupio wygląda czujka
Omron na stoisku Sick

). Nigdy nie mieliśmy z nimi problemów, także w
warunkach "dziwnych" (duże statyczne pola magnetyczne). Także CE
produktów medycznych przeżyły bez problemu.
Waldek
Robbo
Guest
Sun Oct 28, 2007 5:41 pm
Quote:
jako to, że firma w której dorabiam jest lekko spowinowacona z Sick
(sprzedajemy pewną grupę ich produktów), jesteśmy "zmuszeni" z
korzystania ich sensorów na różnych targach (bo głupio wygląda czujka
Omron na stoisku Sick

). Nigdy nie mieliśmy z nimi problemów, także w
warunkach "dziwnych" (duże statyczne pola magnetyczne). Także CE
produktów medycznych przeżyły bez problemu.
Dziękuję za odpowiedź. To cenna informacja, bo od praktyka.
Robbo
karlos
Guest
Mon Oct 29, 2007 8:41 am
polecam czujniki SICK, przynajmniej te z wyjsciem PNP <> NPN
u nas z powodzeniem przeszly testy na CE i obecnie pracuja w kilku
urzadzeniach w przemysle
pozdrawiam