DJ
Guest

Wed Aug 13, 2008 1:40 pm   



Witajcie

Nadszedł mi czas na wymianę akumulatorów w 3 UPSach (one chyba się
zmówiły razem), APC Smart 700 i Smart 650V/S
w 700 są 2x(12V 7Ah)
w 650 jest 1x 12V12Ah

I teraz stoję przed dylematem wyboru... Producent vs trwałość vs cena.

w 700 były założone akku firmy/marki CTM, nie pochodziły zbyt długo, bo
instalowane były 02.2006, czyli 2.5 roku... trochę za wcześnie na zgon.
650-tki jeszcze nie otwierałem, bo jest 100km stąd.

Mam zanotowane że pierwsze akumulatory, te fabryczne,
Panasonic/Matsushita żyły 5-6 lat.
Teraz zastanawiam się jakie kupić. Głównie chodzi o trwałość. Czy
możecie polecić jakegoś sprawdzonego producenta, z obecnie dostępnych
na rynku? Rady jakich akku unikać również mile widziane Smile
Z góry dzięki.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

KK
Guest

Wed Aug 13, 2008 3:59 pm   



Quote:
Mam zanotowane że pierwsze akumulatory, te fabryczne,
Panasonic/Matsushita żyły 5-6 lat.
Teraz zastanawiam się jakie kupić. Głównie chodzi o trwałość. Czy
możecie polecić jakegoś sprawdzonego producenta, z obecnie dostępnych na
rynku? Rady jakich akku unikać również mile widziane Smile
Z góry dzięki.

Ja montuje EuroPower'y w Fideltronikach, jak na razie trzymają ok 2-3

lata i działają, oryginalnie montowane CBS padają po ok 3latach (czasami
szybciej). Wcześniej firma mi robiła wymianę i po 1.5 roku większość
siadała, ale marki już nie pamiętam. W obiegu mam ok 40 UPSów.
Pozdrawiam
Kamil

DJ
Guest

Wed Aug 13, 2008 4:18 pm   



On 2008-08-13 16:59:48 +0200, KK <kakr77@o2.pl> said:
Quote:

Mam zanotowane że pierwsze akumulatory, te fabryczne,
Panasonic/Matsushita żyły 5-6 lat.
Teraz zastanawiam się jakie kupić. Głównie chodzi o trwałość. Czy
możecie polecić jakegoś sprawdzonego producenta, z obecnie dostępnych
na rynku? Rady jakich akku unikać również mile widziane Smile
Z góry dzięki.

Ja montuje EuroPower'y w Fideltronikach, jak na razie trzymają ok 2-3
lata i działają
A czy doświadczyłeś już po jakim czasie kończą żywot?


Quote:
oryginalnie montowane CBS
CSB miałeś na myśli? Czy to nie jakiś chiński produkt? Znaczy obecnie

APC montuje takie akku do UPSów opuszczających farbykę?

Quote:
padają po ok 3latach (czasami szybciej).
Mało. Mi chińska lipa siada po 2.5 roku. Szukam czegoś co wytrzyma te 5

lat, jak niektórzy producenci się reklamują. A potem się okazuje że
trzeba podzielić przez dwa.

Quote:
Wcześniej firma mi robiła wymianę i po 1.5 roku większość siadała, ale
marki już nie pamiętam.
Czyli robili Ci budżetowo...


--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

KK
Guest

Wed Aug 13, 2008 6:33 pm   



Quote:
Ja montuje EuroPower'y w Fideltronikach, jak na razie trzymają ok 2-3
lata i działają
A czy doświadczyłeś już po jakim czasie kończą żywot?

Mam kilka UPS'ów PowerOn 4.5kVA, Europowery w jednym zmieniałem po ok
5-6 latach -nie pamiętam dokładnie (16szt połączonych szeregowo z czego
kilka dalej nieźle trzyma -wkrętarka chodziła mi ok miesiąca bez
ładowania Smile).
Quote:

oryginalnie montowane CBS
CSB miałeś na myśli? Czy to nie jakiś chiński produkt? Znaczy obecnie
APC montuje takie akku do UPSów opuszczających farbykę?

tak , CSB
Quote:

padają po ok 3latach (czasami szybciej).
Mało. Mi chińska lipa siada po 2.5 roku. Szukam czegoś co wytrzyma te 5
lat, jak niektórzy producenci się reklamują. A potem się okazuje że
trzeba podzielić przez dwa.

Ale to może być też wina UPS'a, sprawdź napięcie ładowania bez akku i
ustaw na 13.5V max

Quote:

Wcześniej firma mi robiła wymianę i po 1.5 roku większość siadała, ale
marki już nie pamiętam.
Czyli robili Ci budżetowo...

pewnie to było coś ala vipow Smile

Papkin
Guest

Wed Aug 13, 2008 7:10 pm   



DJ wrote:
Quote:
Witajcie

Nadszedł mi czas na wymianę akumulatorów w 3 UPSach (one chyba się
zmówiły razem), APC Smart 700 i Smart 650V/S
w 700 są 2x(12V 7Ah)
w 650 jest 1x 12V12Ah


na allegro sa nawet z 8 letnia zywotnoscia, takie kupilem. Za 7lat Ci powiem
czy nie klamali Smile)

CSB montuje APC, to chyba nie shit, zreszta te 8letnie to CSB.

Sprawdz ladowanie, temperatura ZABIJA kazdy akumulator zelowy - zobacz pdfy, te
8letnie maja lepsze charakterystyki pod tym wzgledem rowniez. Dobra
temperatura, ladowanie na odp. poziomie i powinno pozyc.

Cena tych z gwarancja na 5-8lat jest prawie 2x wyzsza od tych normalnych,
nasuwa to przemyslenia czy sie oplaca, ale maja wieksza pojemnosc troche tez.
Sam zdecyduj.

Adam Foton
Guest

Wed Aug 13, 2008 10:29 pm   



Quote:
na allegro sa nawet z 8 letnia zywotnoscia, takie kupilem. Za 7lat Ci
powiem czy nie klamali Smile)

Zalezy od ilosci cykli rozladowania/ladowania, glebokosci rozladowania,
charakteru ladowarki, temperatury pracy. Te liczby sa podawane dla
bardzo lagodnych warunkow. Wystarczy kilka, kilkanascie dni pracy w
temp. ~30*C, aby aku stracily znacznie na zywotnosci.

Dlatego rzadko kiedy dostawca da gwarancje > 2 lata, jedynie juz to po
zamontowaniu rejestratora warunkow pracy baterii (praca w temp ~20*C).




Quote:
CSB montuje APC, to chyba nie shit, zreszta te 8letnie to CSB.

W latach 2000...2002 to byl shit. Wytrzymywaly 3 lata, potem pecznialy i
pekaly.


Quote:
Sprawdz ladowanie, temperatura ZABIJA kazdy akumulator zelowy - zobacz
pdfy, te 8letnie maja lepsze charakterystyki pod tym wzgledem rowniez.
Dobra temperatura, ladowanie na odp. poziomie i powinno pozyc.


Quote:
Cena tych z gwarancja na 5-8lat jest prawie 2x wyzsza od tych
normalnych, nasuwa to przemyslenia czy sie oplaca, ale maja wieksza
pojemnosc troche tez. Sam zdecyduj.

Polecam jeszcze Acumax - stosowane przez wielu dostawcow UPS, rowniez
duzych jednostek. Tansze od EuroPower.

AF

DJ
Guest

Wed Aug 13, 2008 10:39 pm   





DJ
Guest

Wed Aug 13, 2008 10:46 pm   



On 2008-08-13 19:33:25 +0200, KK <kakr77@o2.pl> said:

Quote:

Mam kilka UPS'ów PowerOn 4.5kVA, Europowery w jednym zmieniałem po ok
5-6 latach
Czyli warto EP się zainteresować.


Quote:
tak , CSB
toż to chyba chińszczyzna jakaś Sad


Quote:
Ale to może być też wina UPS'a, sprawdź napięcie ładowania bez akku i
ustaw na 13.5V max

Jest 27,4V (bo są dwa akku)... Czyli 13.7 na jeden... za dużo?

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

DJ
Guest

Wed Aug 13, 2008 10:59 pm   



On 2008-08-13 23:29:46 +0200, Adam Foton
<usun_literki_k_adamkfotok@gmailk.comk> said:

Quote:
na allegro sa nawet z 8 letnia zywotnoscia, takie kupilem. Za 7lat Ci
powiem czy nie klamali Smile)

Zalezy od ilosci cykli rozladowania/ladowania, glebokosci rozladowania,
charakteru ladowarki, temperatury pracy. Te liczby sa podawane dla
bardzo lagodnych warunkow.

I właśnie na tym polega marketingowe kłamstwo. Producent podaje
prametry dla idealnych laboratoryjnych warunków, których spełnienie w
realnym urządzeniu jest trudne.
W dataszicie cyfry wyglądają ładnie. W realnym życiu okazuje się lipa.

Quote:
Wystarczy kilka, kilkanascie dni pracy w temp. ~30*C, aby aku stracily
znacznie na zywotnosci.
A widzisz... stare Panasonic-i (z okolic 1999-2002) widocznie o tym nie

wiedziały, bo dociągnęły 5-6 lat w takich warunkach termicznych.

Quote:
Dlatego rzadko kiedy dostawca da gwarancje > 2 lata, jedynie juz to po
zamontowaniu rejestratora warunkow pracy baterii (praca w temp ~20*C).
Temperatura otoczenia, czy temperatura samej baterii?


Quote:
CSB montuje APC, to chyba nie shit, zreszta te 8letnie to CSB.
W latach 2000...2002 to byl shit. Wytrzymywaly 3 lata, potem pecznialy
i pekaly.
A obecnie? Hm... ja nie wierzę jakoś w trend poprawy jakości, już

bardziej uwierzę w potanianie produkcji. Chyba że dla APC robią osobny
inny produkt niż na rynek.

Quote:
Cena tych z gwarancja na 5-8lat jest prawie 2x wyzsza od tych
normalnych, nasuwa to przemyslenia czy sie oplaca, ale maja wieksza
pojemnosc troche tez. Sam zdecyduj.

Polecam jeszcze Acumax -

OK, rozejrzę się za takimi.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

KK
Guest

Thu Aug 14, 2008 8:55 pm   



Quote:
I właśnie na tym polega marketingowe kłamstwo. Producent podaje
prametry
dla idealnych laboratoryjnych warunków, których spełnienie w realnym
urządzeniu jest trudne.
W dataszicie cyfry wyglądają ładnie. W realnym życiu okazuje się lipa.

To nie do końca wina producenta aku, raczej Upsów, bo np w Fideltroniku
aku stykają się z trafem (trafo pionowo, rozdzielone stalową blachą) i
trochę się grzeją, wentylacji na aku nie ma, tylko na elektronikę i w
efekcie mają ciut cieplej -padają szybciej.
W PowerOn'ie wentylacja i obieg powietrza jest tak zrobiony że większość
powietrza najpierw obiega aku, efekt widać.
Powoli zastanawiam się nad ciut większym UPSem dla siebie i myślę aby
aku podłączyć na zewnątrz i pilnować temperatury (ewentualnie co jakiś
czas dolewać ok 1ml wody/elektrolitu)

Kamil

DJ
Guest

Thu Aug 14, 2008 10:53 pm   



On 2008-08-14 21:55:30 +0200, KK <kakr77@o2.pl> said:

Quote:

To nie do końca wina producenta aku, raczej Upsów, bo np w Fideltroniku
aku stykają się z trafem (trafo pionowo, rozdzielone stalową blachą)
Mam doświadczenia tylko z APC. W większości UPSów małej mocy tej firmy

jest to wszystko blisko, PCB jest u góry.

Quote:
i trochę się grzeją, wentylacji na aku nie ma,
Właściwie zastanawiam się czemu nie ma wentylacji wymuszonej, na okazje

typu rozładowanie/ładowanie akku.

Quote:
tylko na elektronikę i w efekcie mają ciut cieplej -padają szybciej.
W PowerOn'ie wentylacja i obieg powietrza jest tak zrobiony że
większość powietrza najpierw obiega aku, efekt widać.

To pozostaje wyręczyć producenta, i skonstruować własny system kontroli
temperatury i wymuszonego wentylatorem chlodzenia.


Quote:
Powoli zastanawiam się nad ciut większym UPSem dla siebie i myślę aby
aku podłączyć na zewnątrz i pilnować temperatury (ewentualnie co jakiś
czas dolewać ok 1ml wody/elektrolitu)
dolewać do hermetycznego żelowego??? mission impossible?

chyba że masz inny akku na myśli...

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

krychu
Guest

Fri Aug 15, 2008 10:14 am   



DJ pisze:
Quote:

Jest 27,4V (bo są dwa akku)... Czyli 13.7 na jeden... za dużo?


książkowo.

--
pozdr.
krychu

KK
Guest

Fri Aug 15, 2008 12:06 pm   



Quote:
dolewać do hermetycznego żelowego??? mission impossible?
chyba że masz inny akku na myśli...


Hermetycznego?? Podważasz tą plastikową klapkę od góry (czasami jest
sześć zaślepek okrągłych) zazwyczaj lekko przyklejoną i w środku masz
gumowe korki po zdjęciu których widać ogniwo żelowe, elektrolit jest w
postaci żelu ale też paruje.
Dolewałem wodę do kilku aku, dla zasiarczonego efekt żaden, dla takiego
co trzyma jeszcze troszkę efekt mały ale zauważalny, kilka minut dłużej
ładował się większym prądem. Może elektrolit będzie działał lepiej.

Acha i radzę uważać, okulary ochronne koniecznie, bo jak coś pryśnie po
oczach...

Zbynek Ltd.
Guest

Fri Aug 15, 2008 2:22 pm   



Witam

KK napisał(a) :
Quote:
dolewać do hermetycznego żelowego??? mission impossible?
chyba że masz inny akku na myśli...


Hermetycznego?? Podważasz tą plastikową klapkę od góry (czasami jest
sześć zaślepek okrągłych) zazwyczaj lekko przyklejoną i w środku masz
gumowe korki po zdjęciu których widać ogniwo żelowe, elektrolit jest w
postaci żelu ale też paruje.
Dolewałem wodę do kilku aku,

Ile wody? Jak powinna wyglądać nawierzchnia po dolaniu?
Jak wygląda nawierzchnia, nowego i sprawnego akumulatora?
Nie zaglądałem do nowego, a te lekko zużyte mają nawierzchnię
suchą, bez śladu wilgoci. Zwykle jeszcze da się z nich wyciągnąć
jakieś 60% pojemności przy 1/15C, ale do UPS-a już się nie nadają.

--
Pozdrawiam
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE

KK
Guest

Sat Aug 16, 2008 9:48 am   





Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie akumulatory do UPS APC Smart 700 i 650V/S wybrać? Producent vs trwałość