Czesc,
mam APC smart 1500 (obudowa standalone)
sa tam CSB GP12170. Co innego warto wkladac i gdzie kupic w dobrej
cenie. Jak sprawa pozniejszej kalibracji w UPS???
--
ThinkXtra
ToMasz
Guest
Tue Jan 13, 2015 2:05 pm
W dniu 13.01.2015 o 01:00, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
mam APC smart 1500 (obudowa standalone)
sa tam CSB GP12170. Co innego warto wkladac i gdzie kupic w dobrej
cenie. Jak sprawa pozniejszej kalibracji w UPS???
ja mam apc1000. wymieniłem mu akumulatory na najtansze jakie fizycznie
weszły, w moim przypadku były to 2x18ah. działały zaledwie dwa lata.
potem wymieniłem na duuużo droższe, działały 3 lata (jeden żyje poza
upsem, drugi umarł, a pracowały szeregowo....). kalibracja, czy to
komputerem, czy żarówką - nie dawała dobrego rezultatu. tzn ups działał
rewelacyjnie, podtrzymywał czasami nawet 30 minut, ale bez połączenia z
kompem. po podłączeniu (kabel serial) do kompa, (+soft) zawsze, czy był
naładowany, czy rozładowany informował że zbliża się do granicy i zamyka
system. OD razu po zaniku napięcia sieciowego.
W mojej okolicy skończyły się "braki prądu" bo wyminili stare kable
napowietrzne na jeden wielożyłowy izolowany przewód. Teraz używam
malutkiego upska, tylko dla ochrony przed nagłymi wahaniami, nie przed
utratą napięcia.
jednak Tobie bym polecił zastosowanie zewnętrznych akumulatorów
samochodowych. te upsy doskolane sprawują się jako zabezpieczenia pomp
wody w kotłowniach
ToMasz
janusz_k
Guest
Tue Jan 13, 2015 5:49 pm
W dniu 2015-01-13 o 14:05, ToMasz pisze:
Quote:
jednak Tobie bym polecił zastosowanie zewnętrznych akumulatorów
samochodowych.
Samochodowe się nie nadają.
--
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Tue Jan 13, 2015 5:50 pm
W dniu 2015-01-13 o 01:00, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
mam APC smart 1500 (obudowa standalone)
sa tam CSB GP12170. Co innego warto wkladac i gdzie kupic w dobrej
cenie.
Szukaj na znanym portalu lub w sklepach elektronicznych aku żelowe.
Quote:
Jak sprawa pozniejszej kalibracji w UPS???
Normalnie, jest opisane w sieci np na elektrodzie.
--
Pozdr
Janusz_K
Marek
Guest
Tue Jan 13, 2015 6:47 pm
On Tue, 13 Jan 2015 17:49:18 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Quote:
Samochodowe się nie nadają.
E tam. Używam już 4 rok samochodowy i działa, ostatnio nie było prądu
przez 3 godziny i wytrzymal 1 szt PC. Rekord to chyba było 5 godzin.
--
Marek
janusz_k
Guest
Tue Jan 13, 2015 7:20 pm
W dniu 2015-01-13 o 18:47, Marek pisze:
Quote:
On Tue, 13 Jan 2015 17:49:18 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Samochodowe się nie nadają.
E tam. Używam już 4 rok samochodowy i działa, ostatnio nie było prądu
przez 3 godziny i wytrzymal 1 szt PC. Rekord to chyba było 5 godzin.
A napisałem że nie będzie działał? będzie ale kiepsko, bo nie są
przystosowane do głębokiego rozładowania które skraca im żywotność, ja
mam akumlatory przy ups-ie które mają ponad 10 lat i są w świetnej
kondycji, a prąd mi wyłączaja często i są one testowane nonstop.
--
Pozdr
Janusz_K
Marek
Guest
Tue Jan 13, 2015 7:55 pm
On Tue, 13 Jan 2015 19:20:04 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Quote:
A napisałem że nie będzie działał? będzie ale kiepsko, bo nie są
przystosowane do głębokiego rozładowania które skraca im żywotność,
A kto każe go głęboko rozładowywać? Ustawia się dowolny usbwoltomierz
i system kontroluje kiedy ma się zamknąć.
Mi działa dobrze 4 rok i jestem bardzo zadowolony. Nie widzę nic
kiepskiego.
--
Marek
janusz_k
Guest
Tue Jan 13, 2015 8:59 pm
W dniu 2015-01-13 o 19:55, Marek pisze:
Quote:
On Tue, 13 Jan 2015 19:20:04 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
A napisałem że nie będzie działał? będzie ale kiepsko, bo nie są
przystosowane do głębokiego rozładowania które skraca im żywotność,
A kto każe go głęboko rozładowywać? Ustawia się dowolny usbwoltomierz i
system kontroluje kiedy ma się zamknąć.
A ty sądzisz że ups-y służą tylko do podtrzymywania kompa?
Quote:
Mi działa dobrze 4 rok i jestem bardzo zadowolony. Nie widzę nic
kiepskiego.
Bo go prawie nie używasz, u mnie podtrzymuje mi całe światło w domu,
wszystkie na stałe włączone małe urządzenia typu routery,wzm antenowe,
zegary,
pompę wody, pompy obiegowe co, kominka, lodówkę no i oczywiście
komputery. A jak mi prąd wyłączają jak robią remonty to go nie ma i 10
godzin, i co mam lodówkę rozmrozić albo być bez wody? więc bywało że aku
rozładowywały się prawie całkowicie.
--
Pozdr
Janusz_K
forestdumb
Guest
Tue Jan 13, 2015 9:56 pm
Uzytkownik wrote:
Quote:
Czesc,
mam APC smart 1500 (obudowa standalone)
sa tam CSB GP12170. Co innego warto wkladac i gdzie kupic w dobrej
cenie. Jak sprawa pozniejszej kalibracji w UPS???
Europower sa w nie jednym datacenter.
Ja kupilem CSB ale w sumie 2x drozej wyszlo i do innego UPS, wlasnie 1500 APC

kupilem jakies brytyjskie z eltrox.pl, loguje szacowany "runtime" na CSB i
dorobie logowanie z tych brytyjskich i zobaczymy za 2 lata...
PS
Smrt APC 700, ten szary. W srodku bardzo cieplo (nie chodzi o prad ladowania
AKU i ich gotowanie, sa ladowane poprawnie). Czy one tak sie grzaly? Obudowe
mam otwarta... Czy ktos ma taki UPS 700 SZARY i moze sprawdzic ile pobiera WAT
z sieci przy 100% nabitych aku? Prad spoczynkowy, moc wytracana przy pracy
standby.
APC 1500 i 750 (oba czarne) sa chlodne choc i tak powinien tam leciutko mielic
jakis wiatraczek (1500 ma wbudowany ale dziala tylko gdy sam UPS generuje
zasilanie z aku).
slonko
Guest
Wed Jan 14, 2015 9:58 am
W dniu 13.01.2015 01:00, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
mam APC smart 1500 (obudowa standalone)
sa tam CSB GP12170. Co innego warto wkladac i gdzie kupic w dobrej
cenie. Jak sprawa pozniejszej kalibracji w UPS???
Ja bym tak włozył również csb.Z innymi roznie bywa np. moga sie bardzo
grzac. Zobacz na volty.pl
ToMasz
Guest
Wed Jan 14, 2015 10:23 am
Quote:
Samochodowe się nie nadają.
E tam. Używam już 4 rok samochodowy i działa, ostatnio nie było prądu
przez 3 godziny i wytrzymal 1 szt PC. Rekord to chyba było 5 godzin.
A napisałem że nie będzie działał? będzie ale kiepsko, bo nie są
przystosowane do głębokiego rozładowania które skraca im żywotność, ja
mam akumlatory przy ups-ie które mają ponad 10 lat i są w świetnej
kondycji, a prąd mi wyłączaja często i są one testowane nonstop.
pierwsze akumulatory które kupiłem do swojego upsa kosztowały chyba
80zł. razy dwa oczywiście. miały mieć 18 ah, ale jak to chińszczyzna,
szczególnie przy dużym poborze prądu, nawet nowe nie miały tej
pomjemności. więc potem kupiłem chyba po 130zł za sztukę i te na
początku były lepsze. zdecydowanie. ale miały deklarowaną mniejsza
pojemnośc. ale wtedy w norauto była promocja na akumulator 36ah za 99zł.
czyli ja kupiłem trochę ponad 30 ah za 260zł, a mogłem 72ah za 198zł.
gdybym rozładowywał tylko do połowy to i tak byłoby lepiej. Ale ja w
pokoju koło kompa niemam miejsca na akumulatory samochodowe.
ToMasz
janusz_k
Guest
Wed Jan 14, 2015 6:17 pm
W dniu 2015-01-14 o 10:23, ToMasz pisze:
Quote:
Samochodowe się nie nadają.
E tam. Używam już 4 rok samochodowy i działa, ostatnio nie było prądu
przez 3 godziny i wytrzymal 1 szt PC. Rekord to chyba było 5 godzin.
A napisałem że nie będzie działał? będzie ale kiepsko, bo nie są
przystosowane do głębokiego rozładowania które skraca im żywotność, ja
mam akumlatory przy ups-ie które mają ponad 10 lat i są w świetnej
kondycji, a prąd mi wyłączaja często i są one testowane nonstop.
pierwsze akumulatory które kupiłem do swojego upsa kosztowały chyba
80zł. razy dwa oczywiście. miały mieć 18 ah, ale jak to chińszczyzna,
szczególnie przy dużym poborze prądu, nawet nowe nie miały tej
pomjemności. więc potem kupiłem chyba po 130zł za sztukę i te na
To ja podobnie płaciłem, 150zł za 38Ah japońskie, tyle że 10 lat temu,
teraz to nawet nie widzę tych akumulatorów.
Quote:
początku były lepsze. zdecydowanie. ale miały deklarowaną mniejsza
pojemnośc. ale wtedy w norauto była promocja na akumulator 36ah za 99zł.
czyli ja kupiłem trochę ponad 30 ah za 260zł, a mogłem 72ah za 198zł.
gdybym rozładowywał tylko do połowy to i tak byłoby lepiej. Ale ja w
pokoju koło kompa niemam miejsca na akumulatory samochodowe.
ToMasz
Ja ups-a i akumulatory trzymam w piwnicy na stojaku

--
Pozdr
Janusz_K
Marek Wodzinski
Guest
Thu Jan 15, 2015 10:33 pm
On 01/13/2015 09:56 PM, forestdumb wrote:
Quote:
Uzytkownik wrote:
Ja kupilem CSB ale w sumie 2x drozej wyszlo i do innego UPS, wlasnie
1500 APC

kupilem jakies brytyjskie z eltrox.pl, loguje szacowany
"runtime" na CSB i dorobie logowanie z tych brytyjskich i zobaczymy za 2
lata...
Zachowaj paragon/fakturę.
Mi te 'brytyjskie' wytrzymały rok (zero pojemności). Wymienione na
gwarancji, ale nie bez przygód.
Pracowały w 40C, wg. datasheeta (którego już nie ma na www - jest inny),
to powinny wytrzymać w takiej temperaturze 2 lata.
Quote:
Smrt APC 700, ten szary. W srodku bardzo cieplo (nie chodzi o prad
ladowania AKU i ich gotowanie, sa ladowane poprawnie). Czy one tak sie
grzaly? Obudowe mam otwarta... Czy ktos ma taki UPS 700 SZARY i moze
sprawdzic ile pobiera WAT z sieci przy 100% nabitych aku? Prad
spoczynkowy, moc wytracana przy pracy standby.
Z tego co pamiętam to zjada ok. 20W na swoje potrzeby i rzeczywiście się
nieźle grzeje (od tyłu przy elektronice).
Warto pomierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatorach, bo po latach
potrafi zwiększyć napięcie ładowania i zgon akumulatorów gotowy
(monitoring wewnętrzny pokazuje właściwe napięcie).
Pozdrawiam
Marek
--
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Adam
Guest
Fri Jan 16, 2015 10:38 am
W dniu 2015-01-15 o 22:33, Marek Wodzinski pisze:
Quote:
(...)
Warto pomierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatorach, bo po latach
potrafi zwiększyć napięcie ładowania i zgon akumulatorów gotowy
(monitoring wewnętrzny pokazuje właściwe napięcie).
Jak to możliwe, że na aku wyższe napięcie, niż z modułu ładującego?
--
Pozdrawiam.
Adam
Marek Wodzinski
Guest
Sun Jan 18, 2015 12:55 am
On 01/16/2015 10:38 AM, Adam wrote:
Quote:
W dniu 2015-01-15 o 22:33, Marek Wodzinski pisze:
(...)
Warto pomierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatorach, bo po latach
potrafi zwiększyć napięcie ładowania i zgon akumulatorów gotowy
(monitoring wewnętrzny pokazuje właściwe napięcie).
Jak to możliwe, że na aku wyższe napięcie, niż z modułu ładującego?
Chodziło mi o to, że w rzeczywistości jest większe napięcie niż
odczytywane z upsa. Dosyć częsta przypadłość w starych smartach.
Pozdrawiam
Marek
--
"If you want something done...do yourself!"