Mateusz Bogusz
Guest
Thu Oct 12, 2023 11:31 am
Takim ZAMEL EXTA WSKAŹNIK NAPIĘCIA 3F 230/400V AC LDM-30 za 120zł podają
że ma dokładność +-2,5V. Czyli na jednej fazie poda mi +2,5V na drugiej
-2,5V i będę widział 5V różnicy. Nie dużo, nie mało...
Ile trzeba wydać żeby widzieć pomiar 3F z dokładnością bliższą 1V między
nimi? Nie musi mieć bajerów jak WiFi.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Jacek
Guest
Thu Oct 12, 2023 1:43 pm
W dniu Thu, 12 Oct 2023 11:31:26 +0200, użytkownik Mateusz Bogusz napisał:
Quote:
Takim ZAMEL EXTA WSKAŹNIK NAPIĘCIA 3F 230/400V AC LDM-30 za 120zł podają
że ma dokładność +-2,5V. Czyli na jednej fazie poda mi +2,5V na drugiej
-2,5V i będę widział 5V różnicy. Nie dużo, nie mało...
Ile trzeba wydać żeby widzieć pomiar 3F z dokładnością bliższą 1V między
nimi? Nie musi mieć bajerów jak WiFi.
Typowa klasa przyrządów pomiarowych to 2,5, czyli mierząc 230 V możesz
dostać odczyty różne nawet o 5,75 V w obie strony. Cokolwiek będzie
dokładniejszego, będzie znacznie droższe. A ty zastanów się i nam powiedz
czy chodzi ci o pomiar napięcia fazowego z dokładnością lepszą niż 1 V czy
pomiar różnicy napięć fazowych z dokładnością 1 V, bo to są nieco różne
rzeczy :)
--
Jacek
Mateusz Bogusz
Guest
Thu Oct 12, 2023 2:07 pm
heby
Guest
Thu Oct 12, 2023 2:53 pm
On 12/10/2023 11:31, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Ile trzeba wydać żeby widzieć pomiar 3F z dokładnością bliższą 1V między
nimi?
Potrzebujesz jakiegoś analziatora sieci.
Może taki (używałem):
https://ardetem-sfere.com/pl/produit/analizator-sieci-elektrycznej-peca-17/
Kiedyś to było dostępne od ręki w PL, obecnie widzę, że trzeba się
prosić o cenę, wiec nie wiem ile. Ale nie była jakaś duża, jak na
urządzenie pomiarowe.
Jest kilka wersji tego, ta jest dośc stara (~naście lat jak pamiętam,
może już nie produkują).
Nie pamiętam, czy on ma czy nie 1V dokładności, ale pewnie wyczytasz to
z manuala.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Thu Oct 12, 2023 3:51 pm
Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> napisał(a):
Quote:
A później to chciałbym "poznać napięcie" na każdej z faz w różnych
momentach dnia i tygodnia. Gdy się budowałem 6 lat temu, to miałem po
240-242V na każdej fazie w nocy. Teraz jak pokazuje 228V to jest dobrze. A
w porach takich jak 7-8, 13-14, 18-19 to bywa różnie np. taki zestaw 207V,
215V, 228V (to wyniki kiedy mój cały dom pobierał ~400W).
Czyli chcesz porównywać napięcia, więc wysoka dokładność nie jest Ci
potrzebna. Bo wszystkie będziesz mierzyć tym samym miernikiem i każdy pomiar
będzie z tym samym błędem (np. zawyżony o 10 V). Oczywiście wynik może się
zmieniać pod wpływem temperatury czy upływu czasu, ale niewiele.
--
Grzegorz Niemirowski
https://www.grzegorz.net/
PeJot
Guest
Thu Oct 12, 2023 5:31 pm
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Oct 12, 2023 6:04 pm
PeJot
Guest
Thu Oct 12, 2023 6:29 pm
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Oct 12, 2023 6:46 pm
W dniu 12.10.2023 o 18:29, PeJot pisze:
[...]
Quote:
207 V to już jest -10% i w tej sytuacji proponowałbym jakieś pismo do
ZE. W opcji max powinni zainstalować analizator parametrów sieci
I w przypadku, kiedy analizator w opinii ZE nie wykaże problemów
przyślą rachunek.
Niestety. Ale działań raczej nie podejmą na podstawie wskazań
amatorskiego sprzętu.
Problem polega na tym, że oni bardzo "specyficznie" definiują
niedoskonałości dostarczanego przez nich prądu. Na przykład wyłączenie
często nie jest wyłączeniem. Trzeba by dokładnie przeczytać, jak
definiowana jest niezgodność napięcia.
Paweł
PeJot
Guest
Thu Oct 12, 2023 7:47 pm
W dniu 12.10.2023 o 18:46, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 12.10.2023 o 18:29, PeJot pisze:
[...]
207 V to już jest -10% i w tej sytuacji proponowałbym jakieś pismo
do ZE. W opcji max powinni zainstalować analizator parametrów sieci
I w przypadku, kiedy analizator w opinii ZE nie wykaże problemów
przyślą rachunek.
Niestety. Ale działań raczej nie podejmą na podstawie wskazań
amatorskiego sprzętu.
Problem polega na tym, że oni bardzo "specyficznie" definiują
niedoskonałości dostarczanego przez nich prądu. Na przykład wyłączenie
często nie jest wyłączeniem. Trzeba by dokładnie przeczytać, jak
definiowana jest niezgodność napięcia.
Zgadza się. Ale spróbowałbym najpierw mediacji z ZE.
Inna sprawa, że jakoś nie mogę sobie wyobrazić że jakieś ustrojstwo nie
chce pracować przy Un-10%.
--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Oct 12, 2023 8:42 pm
W dniu 12.10.2023 o 19:47, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 12.10.2023 o 18:46, Paweł Pawłowicz pisze:
W dniu 12.10.2023 o 18:29, PeJot pisze:
[...]
207 V to już jest -10% i w tej sytuacji proponowałbym jakieś pismo
do ZE. W opcji max powinni zainstalować analizator parametrów sieci
I w przypadku, kiedy analizator w opinii ZE nie wykaże problemów
przyślą rachunek.
Niestety. Ale działań raczej nie podejmą na podstawie wskazań
amatorskiego sprzętu.
Problem polega na tym, że oni bardzo "specyficznie" definiują
niedoskonałości dostarczanego przez nich prądu. Na przykład wyłączenie
często nie jest wyłączeniem. Trzeba by dokładnie przeczytać, jak
definiowana jest niezgodność napięcia.
Zgadza się. Ale spróbowałbym najpierw mediacji z ZE.
Towarzysz Stalin mawiał: "życzę sukcesów".
Quote:
Inna sprawa, że jakoś nie mogę sobie wyobrazić że jakieś ustrojstwo nie
chce pracować przy Un-10%.
Ja też nie.
Paweł
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 13, 2023 7:45 am
On 12.10.2023 19:47, PeJot wrote:
Quote:
Zgadza się. Ale spróbowałbym najpierw mediacji z ZE.
Już zgłosiłem wczoraj. Dzisiaj wpadłem na pomysł z podmianą faz, ale
gdyby oni to mogli zrobić to było by super. W skrzynce i tak najpierw
muszę rozłączyć bezpieczniki przed licznikiem, a na tych jest plomba -
kiedyś sam wymieniłem upalony jeden, ale potem doliczyli 80zł na
fakturze za "założenie nowej plomby".
Quote:
Inna sprawa, że jakoś nie mogę sobie wyobrazić że jakieś ustrojstwo nie
chce pracować przy Un-10%.
Te wartości to były w skrzynce rozdzielczej (domu) bez obciążenia.
Włączenie czajnika raptem 1,8kW sprawiło że te 207V spadło do 200V.
Czajnikowi to pewnie obojętne, ale mam też np. falownik na tej fazie.
Dzisiaj także pomierzyłem i są sytuacje kiedy napięcia są całkiem
wyrównane, dzisiaj wieczorem w trakcie trzech pomiarów w ciągu godziny
były na poziomie całkiem równym 220V +-2V.
Stąd domyślam się/obstawiam, że jedna z faz jest zdecydowanie mocniej
chwilowo obciążana.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
PeJot
Guest
Fri Oct 13, 2023 3:50 pm
W dniu 13.10.2023 o 07:59, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
On 12.10.2023 19:47, PeJot wrote:
Zgadza się. Ale spróbowałbym najpierw mediacji z ZE.
Już zgłosiłem wczoraj. Dzisiaj wpadłem na pomysł z podmianą faz, ale
gdyby oni to mogli zrobić to było by super. W skrzynce i tak najpierw
muszę rozłączyć bezpieczniki przed licznikiem, a na tych jest plomba -
kiedyś sam wymieniłem upalony jeden, ale potem doliczyli 80zł na
fakturze za "założenie nowej plomby".
Inna sprawa, że jakoś nie mogę sobie wyobrazić że jakieś ustrojstwo
nie chce pracować przy Un-10%.
Te wartości to były w skrzynce rozdzielczej (domu) bez obciążenia.
Włączenie czajnika raptem 1,8kW sprawiło że te 207V spadło do 200V.
Coś podobnego widziałem u pewnego klienta. Winny był "ruski led" na
zaciskach transformatora.
--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Mateusz Bogusz
Guest
Sat Oct 14, 2023 1:55 pm
On 13.10.2023 15:50, PeJot wrote:
Quote:
Coś podobnego widziałem u pewnego klienta. Winny był "ruski led" na
zaciskach transformatora.
Jak coś takiego im powiem, to zanotują żeby "od tego pana przyjmować
zgłoszenia, ale nie przekazywać dalej" :-P
A tak z ciekawości, bardziej technicznie to co to "ruski led"?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Lisciasty
Guest
Sat Oct 14, 2023 2:47 pm
W dniu 2023-10-12 o 14:07, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
A później to chciałbym "poznać napięcie" na każdej z faz w różnych
momentach dnia i tygodnia. Gdy się budowałem 6 lat temu, to miałem po
240-242V na każdej fazie w nocy. Teraz jak pokazuje 228V to jest dobrze.
A w porach takich jak 7-8, 13-14, 18-19 to bywa różnie np. taki zestaw
207V, 215V, 228V (to wyniki kiedy mój cały dom pobierał ~400W).
A w czym Ci przeszkadza takie napięcie? Krajzegę 20kW chcesz odpalać?
Ja mam w nocy 245V a w weekendy 250V i się z tym męczę, niskie napięcie
to luksus w dzisiejszych czasach. Ja bym z tym nic nie robił.
L.